Fragen und AntwortenSpeicherladepumpe
manter antwortete vor 12 Jahren

Guten Tag

Ich will an dem Kessel d15p mit einem Kombispeicher 1000l als Speicherladepumpe die Wilo Yonos Pico 30/1-4 verwenden geht das oder ist diese pumpe zu klein?

Danke



12 Antworten
Bart9995P antwortete vor 12 Jahren

Ich würde die 1-6 nehmen, das wird dann reichen.
Die 1-4 kann ein bisschen knapp werden.

Bart9995P antwortete vor 12 Jahren

Ich würde die 1-6 nehmen, das wird dann reichen.
Die 1-4 kann ein bisschen knapp werden.

Micha_Hessen antwortete vor 12 Jahren

Prinzipell muss die 25/4 nicht zu klein sein.
Wie weit steht der Kessel vom Puffer weg, welchen Höhenunterschied hast du und wie stark ist die Verrohrung?

Micha

Micha_Hessen antwortete vor 12 Jahren

Prinzipell muss die 25/4 nicht zu klein sein.
Wie weit steht der Kessel vom Puffer weg, welchen Höhenunterschied hast du und wie stark ist die Verrohrung?

Micha

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

der kessel steht 2 m entfernt die Verrohrung würde ich 26 Alpex Rohr nehmen

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

der kessel steht 2 m entfernt die Verrohrung würde ich 26 Alpex Rohr nehmen

manter antwortete vor 12 Jahren

Wenn der Innendurchmesser 26 ist, reicht die
1-4 ganz sicher. Vermutlich reicht dann sogar Stufe 1.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 12 Jahren

Wenn der Innendurchmesser 26 ist, reicht die
1-4 ganz sicher. Vermutlich reicht dann sogar Stufe 1.

Gruß Manuel

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

meinst du 26 ist zu klein

mittelbaden antwortete vor 12 Jahren

meinst du 26 ist zu klein

manter antwortete vor 12 Jahren

Nein, ich wollte den Durchgang des 26er Rohres wissen.
Die Angabe ist auf der Herstellerseite so nicht zu finden.
Es könnte ja jetzt innen nur 21mm haben.
Das wäre dann etwas knapp.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 12 Jahren

Nein, ich wollte den Durchgang des 26er Rohres wissen.
Die Angabe ist auf der Herstellerseite so nicht zu finden.
Es könnte ja jetzt innen nur 21mm haben.
Das wäre dann etwas knapp.

Gruß Manuel