Fragen und AntwortenPelletschlauch gerissen
GrinGEO antwortete vor 12 Jahren

Bei mir ist leider der Pelletschlauch gerissen und ziemlich spröde geworden, nachdem er sich deutlich verfärbt hat.

Ich habe den Pelletzufuhrschlauch gekürzt doch er reist permanent und nun reicht er nicht mehr.

Hat jemand einen Tipp mit was man das ersetzen könnte?

Danke, Igor



22 Antworten
mukachi antwortete vor 12 Jahren

Hallo,pelletschlauch gerissen und verfärbt,pelletsillo oder Behälter undicht,geht die Flamme zum Schlauch zurück.
Neue Schlauch oder Edelstahl Rohr .
Gruß mukachi

mukachi antwortete vor 12 Jahren

Hallo,pelletschlauch gerissen und verfärbt,pelletsillo oder Behälter undicht,geht die Flamme zum Schlauch zurück.
Neue Schlauch oder Edelstahl Rohr .
Gruß mukachi

flugzeug2 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

hier stimmt was mit dem Zug nicht.
Bei mir wurde der Schlauch beim Brennerstart in den ersten 15 min sehr heiß, einmal ist er sogar abgebrannt.
Abhilfe: Saugzugventi am Anfang ca 15 min mitlaufen lassen.
Danach waren die Probleme beseitigt.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

hier stimmt was mit dem Zug nicht.
Bei mir wurde der Schlauch beim Brennerstart in den ersten 15 min sehr heiß, einmal ist er sogar abgebrannt.
Abhilfe: Saugzugventi am Anfang ca 15 min mitlaufen lassen.
Danach waren die Probleme beseitigt.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

n och ein Nachtrag:

Unbedingt wieder so einen Schlauch nehmen, das ist die Rückbrandsicherung.
Blechrohr ist ungünstig.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

n och ein Nachtrag:

Unbedingt wieder so einen Schlauch nehmen, das ist die Rückbrandsicherung.
Blechrohr ist ungünstig.

mfg

GrinGEO antwortete vor 12 Jahren
mukachi:
Hallo,pelletschlauch gerissen und verfärbt,pelletsillo oder Behälter undicht,geht die Flamme zum Schlauch zurück.
Neue Schlauch oder Edelstahl Rohr .
Gruß mukachi

wie will man bitte ein pelletsilo luftdicht bekommen, ist doch schwachsinn. ich glaub es lag daran dass ich mal die brennschale falsch eingelegt habe und es damals zu erhitzungen im brenner kam

GrinGEO antwortete vor 12 Jahren
mukachi:
Hallo,pelletschlauch gerissen und verfärbt,pelletsillo oder Behälter undicht,geht die Flamme zum Schlauch zurück.
Neue Schlauch oder Edelstahl Rohr .
Gruß mukachi

wie will man bitte ein pelletsilo luftdicht bekommen, ist doch schwachsinn. ich glaub es lag daran dass ich mal die brennschale falsch eingelegt habe und es damals zu erhitzungen im brenner kam

GrinGEO antwortete vor 12 Jahren

ja saugzugventi läuft in den ersten 15 min immer per zeitschaltrelai…. habe jetzt erstmals ein abflussrohr hingebogen auf die schnelle, weil man solche scheiß pelletschläuche nicht bekommt.

ev. wäre ein alu flexrohr denkbar? sonst lass ich erstmals das abflussrohr dran

GrinGEO antwortete vor 12 Jahren

ja saugzugventi läuft in den ersten 15 min immer per zeitschaltrelai…. habe jetzt erstmals ein abflussrohr hingebogen auf die schnelle, weil man solche scheiß pelletschläuche nicht bekommt.

ev. wäre ein alu flexrohr denkbar? sonst lass ich erstmals das abflussrohr dran

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

du kannst es im Industriehandel versuchen, diese Schläuche
werden oft für Absauganlagen zb. für Holzbearbeitungsmaschinen
verwendet, oder einfach mal unter Ersatzteile (linke Seite ganz
unten, Ersatzteile Förderschnecke, die Nr. 3 ) Fa. Rentsch.

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

du kannst es im Industriehandel versuchen, diese Schläuche
werden oft für Absauganlagen zb. für Holzbearbeitungsmaschinen
verwendet, oder einfach mal unter Ersatzteile (linke Seite ganz
unten, Ersatzteile Förderschnecke, die Nr. 3 ) Fa. Rentsch.

mfg Flammenwaechter

Udo48 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ruf die Fa. Rentsch an,die haben sowas auf Lager und liefern schnell !!

Udo48 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ruf die Fa. Rentsch an,die haben sowas auf Lager und liefern schnell !!

ATMOS_Support antwortete vor 12 Jahren

Hallo GrinGEO,

bitte melde dich einfach bei unserer Ersatzteilabteilung. Wir haben diesen Artikel dauerhaft auf Lager. Die Artikelnummer ist H0066. Wichtig ist das Du keine Metallrohre oder Alu-Flex-Schläuche verwendest. Es ist so gewollt das der Schlauch schmilzt wenn er zu heiß wird um einen Rückbrand bis in Förderschnecke bzw. bis in das Silo zu verhindern. Dies ist also eine Sicherheitseinrichtung wie bereits gesagt wurde!!!

Grüße Jörg

ATMOS_Support antwortete vor 12 Jahren

Hallo GrinGEO,

bitte melde dich einfach bei unserer Ersatzteilabteilung. Wir haben diesen Artikel dauerhaft auf Lager. Die Artikelnummer ist H0066. Wichtig ist das Du keine Metallrohre oder Alu-Flex-Schläuche verwendest. Es ist so gewollt das der Schlauch schmilzt wenn er zu heiß wird um einen Rückbrand bis in Förderschnecke bzw. bis in das Silo zu verhindern. Dies ist also eine Sicherheitseinrichtung wie bereits gesagt wurde!!!

Grüße Jörg

GrinGEO antwortete vor 12 Jahren

hallo Fa. Rentsch.

Schickt Ihr mir bitte einen neuen 1,2 m Schlauch. Adresse von Dr. B. Reich. Der schlauch ist ohnehin von Euch und ich dürfte noch was gut bei Euch haben wegen der kaputten Schnecke…

btw. ein Tipp wegen des Schlauches.

Sinnvoll wäre es den Ansatz am Brenner aus Alu zu haben, weil das der kritischte Teil ist und dauerbelastet. Das ist mir sofort aufgefallen dass an der Stelle der Schlauch sofort milchig wurde….

Grüße

GrinGEO antwortete vor 12 Jahren

hallo Fa. Rentsch.

Schickt Ihr mir bitte einen neuen 1,2 m Schlauch. Adresse von Dr. B. Reich. Der schlauch ist ohnehin von Euch und ich dürfte noch was gut bei Euch haben wegen der kaputten Schnecke…

btw. ein Tipp wegen des Schlauches.

Sinnvoll wäre es den Ansatz am Brenner aus Alu zu haben, weil das der kritischte Teil ist und dauerbelastet. Das ist mir sofort aufgefallen dass an der Stelle der Schlauch sofort milchig wurde….

Grüße

andyhh antwortete vor 12 Jahren
ATMOS_Support:
Hallo GrinGEO,

bitte melde dich einfach bei unserer Ersatzteilabteilung. Wir haben diesen Artikel dauerhaft auf Lager. Die Artikelnummer ist H0066. Wichtig ist das Du keine Metallrohre oder Alu-Flex-Schläuche verwendest. Es ist so gewollt das der Schlauch schmilzt wenn er zu heiß wird um einen Rückbrand bis in Förderschnecke bzw. bis in das Silo zu verhindern. Dies ist also eine Sicherheitseinrichtung wie bereits gesagt wurde!!!

Grüße Jörg

Hallo,

ich hatte nun auch einen Abbrand des Schlauches unten wie oben.
Das soll Sicherheit sein ? Es ist zwar schön wenn der Pelletbehälter nicht abbrennt, dennoch hat ein Brand AUSSERHALB DES KESSELS für mich absolut nichts mit Sicherheit zu tun. Entstehen etwa bei diesem Abbrand keine Brandgase ?



Müsste der Thermoschalter am Pelletstutzen nicht früher schalten ? Lässt sich die Schwelle einstellen ? Ich möchte den Kessel derzeit gar nicht laufen lassen wenn niemand im Haus ist oder nachts.

Wir haben den Abbrand heute vormittag bemerkt, da der Puffer durch Warmwassernutzung (Hygienepuffer) schon ein wenig runter war, muss es schon mindestens 1-2 Tage her sein.

Der P14 läuft jetzt ein Jahr uns schwarz war der Schlauch sehr schnell von innen.

Was kann man machen/verändern um sowas nicht wieder zu haben ?

Hab ihn vorerst so geflickt, man kommt ja auf die Schnelle an nix besseres. Was kostet dieser Schlauch ?
[URL=http://www.directupload.net][IMG xxx]http://s1.directupload.net/images/130831/54wgega5.jpg[/IMG][/URL]

Gruß Andy
PS: Brenner aus und Gute Nacht

-bild (xxx) bitte kleiner und passend scalieren oder weglassen-
LG Webmaster

andyhh antwortete vor 12 Jahren
ATMOS_Support:
Hallo GrinGEO,

bitte melde dich einfach bei unserer Ersatzteilabteilung. Wir haben diesen Artikel dauerhaft auf Lager. Die Artikelnummer ist H0066. Wichtig ist das Du keine Metallrohre oder Alu-Flex-Schläuche verwendest. Es ist so gewollt das der Schlauch schmilzt wenn er zu heiß wird um einen Rückbrand bis in Förderschnecke bzw. bis in das Silo zu verhindern. Dies ist also eine Sicherheitseinrichtung wie bereits gesagt wurde!!!

Grüße Jörg

Hallo,

ich hatte nun auch einen Abbrand des Schlauches unten wie oben.
Das soll Sicherheit sein ? Es ist zwar schön wenn der Pelletbehälter nicht abbrennt, dennoch hat ein Brand AUSSERHALB DES KESSELS für mich absolut nichts mit Sicherheit zu tun. Entstehen etwa bei diesem Abbrand keine Brandgase ?



Müsste der Thermoschalter am Pelletstutzen nicht früher schalten ? Lässt sich die Schwelle einstellen ? Ich möchte den Kessel derzeit gar nicht laufen lassen wenn niemand im Haus ist oder nachts.

Wir haben den Abbrand heute vormittag bemerkt, da der Puffer durch Warmwassernutzung (Hygienepuffer) schon ein wenig runter war, muss es schon mindestens 1-2 Tage her sein.

Der P14 läuft jetzt ein Jahr uns schwarz war der Schlauch sehr schnell von innen.

Was kann man machen/verändern um sowas nicht wieder zu haben ?

Hab ihn vorerst so geflickt, man kommt ja auf die Schnelle an nix besseres. Was kostet dieser Schlauch ?
[URL=http://www.directupload.net][IMG xxx]http://s1.directupload.net/images/130831/54wgega5.jpg[/IMG][/URL]

Gruß Andy
PS: Brenner aus und Gute Nacht

-bild (xxx) bitte kleiner und passend scalieren oder weglassen-
LG Webmaster

GrinGEO antwortete vor 12 Jahren

ich habs gerade auch so geflickt wie du mit kackrohre… keine schöne sache, aber atmos hat mir noch nicht die email geschickt wegen dem neuen schlauch… bitte neu senden, danke

GrinGEO antwortete vor 12 Jahren

ich habs gerade auch so geflickt wie du mit kackrohre… keine schöne sache, aber atmos hat mir noch nicht die email geschickt wegen dem neuen schlauch… bitte neu senden, danke