Hallo.
Ich hab jetzt seit 2Wochen meinen GSE30DC im Einsatz und bisher sehr zufrieden damit nur ich hab das gefühl das der Belimo Regler gar nichts macht die Klappe steht immer auf. Ich hab auch kein Rauchgasthermometer am Ofenrohr das ich die Abgastemeratur mal überprüfen kann aber ich bin der Meinung die ist viel zu hoch. Gerade jetzt hab ich viele kleine Brocken verbrannt da ich die immer bei uns aus der Zimmerei mitbringe. Das kleine Holz gibt ja richtig hitze aber die Klappe bleibt auf. Muss da noch was eingestellt werden?
…, schau mal nach dem Rauchgasthermostatschalter II, da ist eine kleine Stellschraube,
dort kann man mit einem Schlitzschraubenzieher,
den Abgastemperaturschaltpunkt schließen/öffnen für die Belimoklappe einstellen
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich hab es jetzt mal ganz runter gestellt und siehe da es schließt sich. Danke für die Hilfe hab es jetzt wieder auf 200° gestellt. Kann ich es da stehen lassen? Ist es ratsam noch ein Rauchgasthermometer am Ofenrohr einzubauen? Wenn ja was kannst du mir da empfehlen?
LG Richard
Ich hab es jetzt mal ganz runter gestellt und siehe da es schließt sich. Danke für die Hilfe hab es jetzt wieder auf 200° gestellt. Kann ich es da stehen lassen?
Vorerst ja, es kommt halt immer darauf an – was man erreichen will
Ist es ratsam noch ein Rauchgasthermometer am Ofenrohr einzubauen? Wenn ja was kannst du mir da empfehlen?
LG Richard
►klick◄ schaue zweites Bild
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Das werd ich dann mal nachrüsten. Ich will die Abgase auch nicht zu weit runter drosseln weil ich will nicht das mein Schornstein anfängt zu schwitzen…..dann mach ich lieber einen Meter mehr Holz durch. Gibt es noch irgendwas was man als Atmos Neuling wissen muss oder verbessern kann?
Das werd ich dann mal nachrüsten.
Gibt es noch irgendwas was man als Atmos Neuling wissen muss oder verbessern kann?
…, wenn man den Abgasthermometer raus zieht und
die Tauchhülse ist sauber geblieben
ist auch die Verbrennung sauber
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo Heizer,
nachdem ich alles über Belimo hier im Forum gelesen und ausprobiert habe,komme ich trotzdem nicht weiter.
Mein Belimo will keine Arbeit mehr tun,die Klappe steht schon seit längerem still.Kann machen was ich will.Ich krieg ihn nicht zum laufen.Ich öffne und schließe ihn täglich per Hand.
Ist das der Sinn vom Belimo?
Hat hier jemand eine Idee wie er wieder zur Arbeit findet.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Fliegende Holhachtgrüße
…, schau mal nach dem Rauchgasthermostatschalter II, da ist eine kleine Stellschraube,
dort kann man mit einem Schlitzschraubenzieher,
den Abgastemperaturschaltpunkt schließen/öffnen für die Belimoklappe einstellen
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich hab es jetzt mal ganz runter gestellt und siehe da es schließt sich. Danke für die Hilfe hab es jetzt wieder auf 200° gestellt. Kann ich es da stehen lassen? Ist es ratsam noch ein Rauchgasthermometer am Ofenrohr einzubauen? Wenn ja was kannst du mir da empfehlen?
LG Richard
Ich hab es jetzt mal ganz runter gestellt und siehe da es schließt sich. Danke für die Hilfe hab es jetzt wieder auf 200° gestellt. Kann ich es da stehen lassen?
Vorerst ja, es kommt halt immer darauf an – was man erreichen will
Ist es ratsam noch ein Rauchgasthermometer am Ofenrohr einzubauen? Wenn ja was kannst du mir da empfehlen?
LG Richard
►klick◄ schaue zweites Bild
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Das werd ich dann mal nachrüsten. Ich will die Abgase auch nicht zu weit runter drosseln weil ich will nicht das mein Schornstein anfängt zu schwitzen…..dann mach ich lieber einen Meter mehr Holz durch. Gibt es noch irgendwas was man als Atmos Neuling wissen muss oder verbessern kann?
Das werd ich dann mal nachrüsten.
Gibt es noch irgendwas was man als Atmos Neuling wissen muss oder verbessern kann?
…, wenn man den Abgasthermometer raus zieht und
die Tauchhülse ist sauber geblieben
ist auch die Verbrennung sauber
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Moin,
beim Belimo gibt es einen kleinen Drehschalter. Auf welcher Stellung muss der stehen?
Danke!
Gruß
Mayk
…, schau mal nach dem Rauchgasthermostatschalter II, da ist eine kleine Stellschraube,
dort kann man mit einem Schlitzschraubenzieher,
den Abgastemperaturschaltpunkt schließen/öffnen für die Belimoklappe einstellen
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich hab es jetzt mal ganz runter gestellt und siehe da es schließt sich. Danke für die Hilfe hab es jetzt wieder auf 200° gestellt. Kann ich es da stehen lassen? Ist es ratsam noch ein Rauchgasthermometer am Ofenrohr einzubauen? Wenn ja was kannst du mir da empfehlen?
LG Richard
Ich hab es jetzt mal ganz runter gestellt und siehe da es schließt sich. Danke für die Hilfe hab es jetzt wieder auf 200° gestellt. Kann ich es da stehen lassen?
Vorerst ja, es kommt halt immer darauf an – was man erreichen will
Ist es ratsam noch ein Rauchgasthermometer am Ofenrohr einzubauen? Wenn ja was kannst du mir da empfehlen?
LG Richard
►klick◄ schaue zweites Bild
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Das werd ich dann mal nachrüsten. Ich will die Abgase auch nicht zu weit runter drosseln weil ich will nicht das mein Schornstein anfängt zu schwitzen…..dann mach ich lieber einen Meter mehr Holz durch. Gibt es noch irgendwas was man als Atmos Neuling wissen muss oder verbessern kann?
Das werd ich dann mal nachrüsten.
Gibt es noch irgendwas was man als Atmos Neuling wissen muss oder verbessern kann?
…, wenn man den Abgasthermometer raus zieht und
die Tauchhülse ist sauber geblieben
ist auch die Verbrennung sauber
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!