Fragen und AntwortenFehler bei neuer Pellet Anlage
michael antwortete vor 12 Jahren

Hallo Ich habe folgende Anlage A45 / ACD01 / D30P

Leider bekomme ich die Anlage nicht zum Laufen –
Schalte ich die Anlage an läuft am A45 alles durch – steht auf an – schaltet dann auf aus – Diagnose ist alles ok
der ACD01 zeigt mir V3.3 Danach steht Warmwasser Error 13–0 & Variabel –1 Error 16–0 im Display

ich komme nicht mehr weiter – wer kann mir da noch Tips geben?

DANKE



20 Antworten
jostom antwortete vor 12 Jahren

Sorry, Du überlässt es uns, Deine Anlage per Schätzung zu beurteilen. Wie ist sie aufgebaut, welche Komponenten noch usw.? Alles so Informationen, die unbedingt nötig sind, um Dir weiterzuhelfen.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Sorry, Du überlässt es uns, Deine Anlage per Schätzung zu beurteilen. Wie ist sie aufgebaut, welche Komponenten noch usw.? Alles so Informationen, die unbedingt nötig sind, um Dir weiterzuhelfen.

Thomas

Jea140 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas,

welche Daten brauchst Du noch, es geht ja um die Grundfunktion, die schon nicht geht, da die Anlage ja bereits beim selbsttest/ Starten auf Fehler geht.

Anlage A45 / ACD01 / D30P

Danke schon mal vorab.

Jens

Jea140 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas,

welche Daten brauchst Du noch, es geht ja um die Grundfunktion, die schon nicht geht, da die Anlage ja bereits beim selbsttest/ Starten auf Fehler geht.

Anlage A45 / ACD01 / D30P

Danke schon mal vorab.

Jens

mukachi antwortete vor 12 Jahren

hallo,bei ACD01 version v3,0 brauchst du immer warm wasser fühler ,und schliesse bitte puffer fühler Ts und Tv nur an der A45 nicht an der Acd01 sonst gibt nur erger.
gruß mukachi

mukachi antwortete vor 12 Jahren

hallo,bei ACD01 version v3,0 brauchst du immer warm wasser fühler ,und schliesse bitte puffer fühler Ts und Tv nur an der A45 nicht an der Acd01 sonst gibt nur erger.
gruß mukachi

Jea140 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

habe jetzt endlich die Anlage am Laufen – waren noch etliche kleine Fehler –
Habe an meinem 1000 Liter Puffer (hat auch noch Solar Unterstützung) unten und im oberen viertel(nicht ganz oben) die Heizung angeschlossen – habe aber anscheinend irgend einen Parameter noch falsch.
Fehler: war heute wieder so das ich im Puffer ganz oben 50 grad habe – auf höhe des Abgriffes/Zulaufes aber nur noch ca. 23 grad jetzt werden die Heizkörper mit ca. 22 grad angefahren – für 1-2 Stunden dann schaltet wieder der Brenner an – und heizt alles wieder auf dann ist wieder für die nächsten 10 stunden alles ok.
ich habe die Heizkörper extra nicht ganz oben angeschlossen, damit ich immer einen Puffer für das Warme Wasser habe.

Was kann ich machen ???

Die Regelung übernimmt bei mir jetzt komplett der ACD01 – anders hatte ich immer wieder Probleme.

Danke

Jea140 antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

habe jetzt endlich die Anlage am Laufen – waren noch etliche kleine Fehler –
Habe an meinem 1000 Liter Puffer (hat auch noch Solar Unterstützung) unten und im oberen viertel(nicht ganz oben) die Heizung angeschlossen – habe aber anscheinend irgend einen Parameter noch falsch.
Fehler: war heute wieder so das ich im Puffer ganz oben 50 grad habe – auf höhe des Abgriffes/Zulaufes aber nur noch ca. 23 grad jetzt werden die Heizkörper mit ca. 22 grad angefahren – für 1-2 Stunden dann schaltet wieder der Brenner an – und heizt alles wieder auf dann ist wieder für die nächsten 10 stunden alles ok.
ich habe die Heizkörper extra nicht ganz oben angeschlossen, damit ich immer einen Puffer für das Warme Wasser habe.

Was kann ich machen ???

Die Regelung übernimmt bei mir jetzt komplett der ACD01 – anders hatte ich immer wieder Probleme.

Danke

XBcS antwortete vor 12 Jahren
Jea140:
Hallo Ich habe folgende Anlage A45 / ACD01 / D30P

Leider bekomme ich die Anlage nicht zum Laufen –
Schalte ich die Anlage an läuft am A45 alles durch – steht auf an – schaltet dann auf aus – Diagnose ist alles ok
der ACD01 zeigt mir V3.3 Danach steht Warmwasser Error 13–0 & Variabel –1 Error 16–0 im Display

ich komme nicht mehr weiter – wer kann mir da noch Tips geben?

DANKE

Och wieder Probleme mit Atmos …na dafür gibt es ja das
Atmos Forum

XBcS antwortete vor 12 Jahren
Jea140:
Hallo Ich habe folgende Anlage A45 / ACD01 / D30P

Leider bekomme ich die Anlage nicht zum Laufen –
Schalte ich die Anlage an läuft am A45 alles durch – steht auf an – schaltet dann auf aus – Diagnose ist alles ok
der ACD01 zeigt mir V3.3 Danach steht Warmwasser Error 13–0 & Variabel –1 Error 16–0 im Display

ich komme nicht mehr weiter – wer kann mir da noch Tips geben?

DANKE

Och wieder Probleme mit Atmos …na dafür gibt es ja das
Atmos Forum

pott antwortete vor 12 Jahren
XBcS:

Jea140:
Hallo Ich habe folgende Anlage A45 / ACD01 / D30P

Leider bekomme ich die Anlage nicht zum Laufen –
Schalte ich die Anlage an läuft am A45 alles durch – steht auf an – schaltet dann auf aus – Diagnose ist alles ok
der ACD01 zeigt mir V3.3 Danach steht Warmwasser Error 13–0 & Variabel –1 Error 16–0 im Display

ich komme nicht mehr weiter – wer kann mir da noch Tips geben?

DANKE

Och wieder Probleme mit Atmos …na dafür gibt es ja das
Atmos Forum

Hallöchen XBcS
Was bist du denn fürn Ei???
Wenn du keine Ahnung von Atmos Kesseln hast sei bitte still.
Danke

pott antwortete vor 12 Jahren
XBcS:

Jea140:
Hallo Ich habe folgende Anlage A45 / ACD01 / D30P

Leider bekomme ich die Anlage nicht zum Laufen –
Schalte ich die Anlage an läuft am A45 alles durch – steht auf an – schaltet dann auf aus – Diagnose ist alles ok
der ACD01 zeigt mir V3.3 Danach steht Warmwasser Error 13–0 & Variabel –1 Error 16–0 im Display

ich komme nicht mehr weiter – wer kann mir da noch Tips geben?

DANKE

Och wieder Probleme mit Atmos …na dafür gibt es ja das
Atmos Forum

Hallöchen XBcS
Was bist du denn fürn Ei???
Wenn du keine Ahnung von Atmos Kesseln hast sei bitte still.
Danke

deffyman antwortete vor 12 Jahren

XBcS ist scheinbar Lolita2014 nur mit anderem Namen.
Sollten die Admins mal ein Auge drauf werfen!!

Jea140 beachte mal den Tipp von mukachi und steuere den Brenner nicht über die Acd sondern schliesse die Pufferfühler direkt an den Brenner an. Dann wird auch sichergestellt, das der Brenner so lange läuft , bis der Puffer die gewünschte Temperatur bekommt.

deffyman antwortete vor 12 Jahren

XBcS ist scheinbar Lolita2014 nur mit anderem Namen.
Sollten die Admins mal ein Auge drauf werfen!!

Jea140 beachte mal den Tipp von mukachi und steuere den Brenner nicht über die Acd sondern schliesse die Pufferfühler direkt an den Brenner an. Dann wird auch sichergestellt, das der Brenner so lange läuft , bis der Puffer die gewünschte Temperatur bekommt.

Jea140 antwortete vor 12 Jahren

Hallo, habe jetzt einen Fühler 5 cm tiefer gesetzt – jetzt klappt alles gut – kann Atmos nur empfehlen – Preis Leistung ist top

Jea140 antwortete vor 12 Jahren

Hallo, habe jetzt einen Fühler 5 cm tiefer gesetzt – jetzt klappt alles gut – kann Atmos nur empfehlen – Preis Leistung ist top

moonbull antwortete vor 12 Jahren

Ja das ist das schöne hier am Forum, selbst bei kleinen Problemen wird hier geholfen.
Und Probleme gibt es bei allen Heizungen früher oder später!
Alle die halt keinen Atmos haben müssen da zu ihrem HB!

moonbull antwortete vor 12 Jahren

Ja das ist das schöne hier am Forum, selbst bei kleinen Problemen wird hier geholfen.
Und Probleme gibt es bei allen Heizungen früher oder später!
Alle die halt keinen Atmos haben müssen da zu ihrem HB!

michael antwortete vor 12 Jahren

Hallo Jens,

du musst unbedingt den Pufferfühler auf dem VE Eingang anschließen. Wenn du das noch nicht gemacht hast erscheint der Fehler 16-0 und die Regelung kann nicht funktionieren.

Hast du keinen externen Warmwasserboiler, muss im Menü Hydraulik Parameter 2 von 1 auf aus gestellt werden. Damit deaktivierst du die Warmwasserbereitung.

Michael

Kessel 1: DC22GSE
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
michael antwortete vor 12 Jahren

Hallo Jens,

du musst unbedingt den Pufferfühler auf dem VE Eingang anschließen. Wenn du das noch nicht gemacht hast erscheint der Fehler 16-0 und die Regelung kann nicht funktionieren.

Hast du keinen externen Warmwasserboiler, muss im Menü Hydraulik Parameter 2 von 1 auf aus gestellt werden. Damit deaktivierst du die Warmwasserbereitung.

Michael

Kessel 1: DC22GSE
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500