Hallo Leute ,
Gestern ging mein p21 endlich in den Betrieb.
Nach der groben Einstellung des Brenners wollte
Ich die Temperaturen für den Puffer einstellen. Leider
Ohne erfolg.. Laut Handbuch muss ich ja s15 auf 2 stellen
Aber konnte den Wert nicht ändern.. Kann das nur der
Service-Techniker?
MfG maiktheone
Passwort ist: 2002
Passwort ist: 2002
Ok… Hat funktioniert..
Wie stell ich jetzt am besten die werte
Für Ts und tv ein? Welche obere bzw. Untere
Temperatur stellt man am besten ein?
MfG maiktheone
Ok… Hat funktioniert..
Wie stell ich jetzt am besten die werte
Für Ts und tv ein? Welche obere bzw. Untere
Temperatur stellt man am besten ein?
MfG maiktheone
Einschalttemperatur (S16): am besten so, dass sie in der Nähe der Vorlauftemperatur liegt. Das ist nicht so ganz einfach, weil man A25 das ganze nur fest einstellen kann. Die Werte könntest du ja nach Wetterlage dann immer wieder mal anpassen. Eine Alternative wäre, über eine andere Regelung die Einschalttemperatur in Abhängigkeit von der geforderten Vorlauftemperatur bestimmen zu lassen.
Und die Abschalttemperatur (S17): am besten so wählen, dass der Puffer komplett geladen ist, also eine Temperatur, die der Kessel noch gut mit dem Beladen schafft. Die 75 Grad, die voreingestellt sind, sollten eigentlich passen. Ich habe es bei mir auf 70 Grad eingestellt, zumindest solange die 72er Patrone im Laddomaten ist.
Thomas
Einschalttemperatur (S16): am besten so, dass sie in der Nähe der Vorlauftemperatur liegt. Das ist nicht so ganz einfach, weil man A25 das ganze nur fest einstellen kann. Die Werte könntest du ja nach Wetterlage dann immer wieder mal anpassen. Eine Alternative wäre, über eine andere Regelung die Einschalttemperatur in Abhängigkeit von der geforderten Vorlauftemperatur bestimmen zu lassen.
Und die Abschalttemperatur (S17): am besten so wählen, dass der Puffer komplett geladen ist, also eine Temperatur, die der Kessel noch gut mit dem Beladen schafft. Die 75 Grad, die voreingestellt sind, sollten eigentlich passen. Ich habe es bei mir auf 70 Grad eingestellt, zumindest solange die 72er Patrone im Laddomaten ist.
Thomas
Schreibst du noch wie groß Dein Puffer ist, wie groß Dein Haus ob WW entnommen wird über FriWa oder wie usw. ? Spiel nicht lange rum wir haben die Werte wie empfohlen eingestellt:
TV = 50 (ein) / TS = 80 (aus) funktioniert 1a !
Schreibst du noch wie groß Dein Puffer ist, wie groß Dein Haus ob WW entnommen wird über FriWa oder wie usw. ? Spiel nicht lange rum wir haben die Werte wie empfohlen eingestellt:
TV = 50 (ein) / TS = 80 (aus) funktioniert 1a !
Also ich hab nen 1000l Hygienespeicher und noch nen 1000l Puffer dazu, wobei der momentan abgeschiebert ist und auf den Holzvergaser wartet
beheizte Wohnfläche ca. 150m2.
mfg maiktheone
Also ich hab nen 1000l Hygienespeicher und noch nen 1000l Puffer dazu, wobei der momentan abgeschiebert ist und auf den Holzvergaser wartet
beheizte Wohnfläche ca. 150m2.
mfg maiktheone