Fragen und AntwortenSchlechte Heizleistung
JoeDorm antwortete vor 12 Jahren

Hallo, folgende Probleme:

Puffer wird nur noch auf durchschnittlich 40 Grad aufgeheizt. Vielleicht kennt einer das. Daten:

Pelletkessel: P25 OHNE Brauchwasser
Brenner: A25
Laddomat: ja
Puffer: 1000 Liter
Brenner laut Tabelle auf 34,29 KW eingestellt
EFH mit 200 m² Baujahr 1960 mit 2-Fach Verglasung
Steuerung: ACD01 mit SDW10
Kesseltemperatur: 70 Grad
Puffer aktuell bei 37 Grad oben und 28,5 Grad Unten, Raumtemperatur: 21 Grad (mehr geht nicht)

Vielen Dank für eure Hilfe



12 Antworten
joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

liste mal die Parameter vom A25 und der ACD01 auf. Welche Puffertemperatur und Kesseltemperatur hattest Du früher ? Was zeigt das Abgasthermometer ?

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

liste mal die Parameter vom A25 und der ACD01 auf. Welche Puffertemperatur und Kesseltemperatur hattest Du früher ? Was zeigt das Abgasthermometer ?

Gruß, Jochen

andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

34kw bei einem 25kw kessel???
wie soll das denn gehn. wielange läuft deine anlage denn schon? und hat sie mal funktioniert?
ich würde erst mal sagen kessen zu klein?! wieviel heizöl hast du verbraucht

andydbdtm1 antwortete vor 12 Jahren

34kw bei einem 25kw kessel???
wie soll das denn gehn. wielange läuft deine anlage denn schon? und hat sie mal funktioniert?
ich würde erst mal sagen kessen zu klein?! wieviel heizöl hast du verbraucht

jostom antwortete vor 12 Jahren

Schreib mal noch mehr zu Deiner Anlage: Wie lange hast du sie schon in Betrieb? Ist das der erste Winter? Wie genau ist sie aufgebaut? Wie wird der Puffer geladen? Also Einschalttemperatur oben und Abschalttemperatur unten? Sind die Fühler auch an der richtigen Stelle montiert? Ebenso beim Heizkreis? Wenn Du tatsächlich nur einen Heizkreis hast und den Kessel, dann ist die ACD01 wie Kanonen auf Spatzen schießen. Viel zu kompliziert, wenn Du mich fragst.
Hast Du das Standard-Hydraulikschema von Atmos? Was ist als Rücklaufanhebung und Pufferladung eingebaut, ein Laddomat? Wie wird der angesteuert?
Hast du Fußbodenheizung oder normale Radiatoren? Ja und auch die Fragen der Vorschreiber.
Sonst ist alles nur Schauen in die Glaskugel.

Gruß Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Schreib mal noch mehr zu Deiner Anlage: Wie lange hast du sie schon in Betrieb? Ist das der erste Winter? Wie genau ist sie aufgebaut? Wie wird der Puffer geladen? Also Einschalttemperatur oben und Abschalttemperatur unten? Sind die Fühler auch an der richtigen Stelle montiert? Ebenso beim Heizkreis? Wenn Du tatsächlich nur einen Heizkreis hast und den Kessel, dann ist die ACD01 wie Kanonen auf Spatzen schießen. Viel zu kompliziert, wenn Du mich fragst.
Hast Du das Standard-Hydraulikschema von Atmos? Was ist als Rücklaufanhebung und Pufferladung eingebaut, ein Laddomat? Wie wird der angesteuert?
Hast du Fußbodenheizung oder normale Radiatoren? Ja und auch die Fragen der Vorschreiber.
Sonst ist alles nur Schauen in die Glaskugel.

Gruß Thomas

Andreas_Bartz antwortete vor 12 Jahren

Hallo Leute,

sorry für meine Abwesenheit, ich lag flach und mein Internet wollte auch nicht mehr (bis Heute). Hab den Fehler gefunden. Meine Frau hat bei einem nicht mehr genutzten Kamin im Wohnzimmer das Loch im Schornstein einfach mit einem Bild zugehangen und da ist meine ganze Wärme weggegangen (Raumfühler hängt in diesem Raum). Jetzt hat meine Steuerung genug Temperaturwerte und macht den Puffer wieder voll. Es kam mir komisch vor, da es seit der Inbetriebnahme im August bis jetzt wo es kalt wurde keine Probleme gab.

Andreas_Bartz antwortete vor 12 Jahren

Hallo Leute,

sorry für meine Abwesenheit, ich lag flach und mein Internet wollte auch nicht mehr (bis Heute). Hab den Fehler gefunden. Meine Frau hat bei einem nicht mehr genutzten Kamin im Wohnzimmer das Loch im Schornstein einfach mit einem Bild zugehangen und da ist meine ganze Wärme weggegangen (Raumfühler hängt in diesem Raum). Jetzt hat meine Steuerung genug Temperaturwerte und macht den Puffer wieder voll. Es kam mir komisch vor, da es seit der Inbetriebnahme im August bis jetzt wo es kalt wurde keine Probleme gab.

blitzer antwortete vor 12 Jahren

Hallo

Sollte man das verstehen? Die Wärme müßte doch wenn ein Bild vor das Loch gehangen wurde im Raum geblieben sein,
Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 12 Jahren

Hallo

Sollte man das verstehen? Die Wärme müßte doch wenn ein Bild vor das Loch gehangen wurde im Raum geblieben sein,
Mfg. G.B.

JoeDorm antwortete vor 12 Jahren
blitzer:
Hallo

Sollte man das verstehen? Die Wärme müßte doch wenn ein Bild vor das Loch gehangen wurde im Raum geblieben sein,
Mfg. G.B.

Jepp,
würde ich genauso sehen 😉 es sei denn, das Bild hing etwas schräg, sodaß die warme Luft immer noch entweichen konnte.

Nehme an das nu das Loch richtig zu ist.

Gruß Joe

JoeDorm antwortete vor 12 Jahren
blitzer:
Hallo

Sollte man das verstehen? Die Wärme müßte doch wenn ein Bild vor das Loch gehangen wurde im Raum geblieben sein,
Mfg. G.B.

Jepp,
würde ich genauso sehen 😉 es sei denn, das Bild hing etwas schräg, sodaß die warme Luft immer noch entweichen konnte.

Nehme an das nu das Loch richtig zu ist.

Gruß Joe