Fragen und AntwortenDC22GSE: Untere Keramik nach 6 Jahren kaputt.
Piet antwortete vor 12 Jahren

Hallo Leute,

an meinem DC22GSE ist nun nach 6 Jahren die untere Keramik kaputt. Ich hätte gedacht das sie ein wenig länger hällt.
Was mich ein wenig wundert: sie sehen richtig zerfressen aus. Ist das normal oder habe ich eventuell falsche Einstellungen?

Sekundär: Regelung von dem Lamdacheck
Primär: 10mm
Holz: Buche, Restfeuchte weiß ich aktuell nicht genau, ist aber im grünem Bereich
Abgastemperatur: 240-260°C

Was denkt ihr? Ich danke euch.
Gruß Piet



14 Antworten
fjko antwortete vor 12 Jahren
Piet:

Abgastemperatur: 240-260°C

Hallo Piet

Abgastemperatur bei Nenn-Wärmeleistung für Atmos GSE22 ist 158° und nicht wie bei dir 240° – 260°.

An deiner stelle würde ich die AGT senken damit du die Keramik schonst.
Am besten geht ds bei den GSE Kessel mit den Zackenturbulatoren aus dem Nachbrforum.

Mach3 antwortete vor 12 Jahren

Beim GSE sollte doch der Belimo die Temp auf 200 begrenzen! Falsch eingestellt oder defekt?

Bart9995P antwortete vor 12 Jahren

Zu hohe Abgastemperatur. Selbst mein KC hat nur 230°C laut Datenblatt, in der Regel weniger.

Monty antwortete vor 12 Jahren

Hallo Piet,

Es geht zuviel Luft durch Deinen Kessel.
Schraube mal an der Luftansaugung die weise Kappe ab und die Blechklappe wieder dran. Lass die Kette weg und mach die Klappe zu.
Dadurch hast Du die Luftmenge weit reduziert. Die AGT sollte sinken.
Ich vermute mal das Dein Holzverbrauch auch recht hoch ist.

Gruß Monty

Piet antwortete vor 12 Jahren

Hallo Leute,

danke für die Tipps.

Kann es auch mit der Einstallung der Primärluft zu tun haben?

@Mach3: das werde ich ebenfalls prüfen. Sollte der Belimo bei 200° dicht machen?

Monty antwortete vor 12 Jahren

Hallo Piet,

Grob gesagt stellst Du mit der Primärluft die Leistung des Kessels ein.
Mit der Sekundärluft die Verbrennung, was natürlich auch die Leistung beeinflußt.

Gruß monty

Mischa antwortete vor 12 Jahren

muss der Belimo den dicht machen?oder gibt es däfür einstellwerte oder probieren, da bei mir die agt auch relativ hoch ist…wie ermittelt man am besten primär und sekundärluft ohne messgerät?

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
Mischa:
muss der Belimo den dicht machen?oder gibt es däfür einstellwerte oder probieren, da bei mir die agt auch relativ hoch ist…wie ermittelt man am besten primär und sekundärluft ohne messgerät?

Primärluft: Nach gewünschter Abgastemperatur einstellen
Restsauerstoff / Sekundärluft: Dafür habe ich den Holzkohletest entwickelt
Man öffnet kurz die untere Brennraumtür und legt ein Stück☻Holzkohle vorne auf den Brennraumboden;
Wenn daß ☻ Teil nach ~10~ Minuten aufgezehrt ist befindet sich noch dementsprechend Restsauerstoff im Abgas
Und wenn die Abgasthermometer → O== ← Tauchhülse blitzblank bleibt, stimmt auch die Verbrennung

Gruß
Bernhard & sein Feueresel … /\ … →

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Mischa antwortete vor 12 Jahren

also belimo nicht verstellen…wie darf den der innenraum obere Brennraumtür aussehen bzw. die asche? bei mir ist leicht schwarz bis gräulich und asche weiße oberschicht darunter schwarz.

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
Mischa:
also belimo nicht verstellen…wie darf den der innenraum obere Brennraumtür aussehen bzw. die asche? bei mir ist leicht schwarz bis gräulich und asche weiße oberschicht darunter schwarz.

…, für den oberen Brennraum geht die Aschefarbe in Ordnung.
Dass entscheidende ist die Aschefarbe im unteren Brennraum,
Die sollte hellgrau sein.

Der Belimo drosselt auch die Kesselleistung,
ab der eingestellten Rauchgas II Temperatur,
durch das am „Belimo“ eingestellte Drosselklappen )/( Spaltmaß.
Je kleiner das )▬(, ) | (, )↓/↓(← Spaltmaß, desto geringer die Kesselleistung.
Das Spaltmaß kann eingestellt werden

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Mischa antwortete vor 12 Jahren

und die schamottsteine welche farbe sollten die haben bei mir sind sie leicht verrußt

Mischa antwortete vor 12 Jahren

das sind die passenden Bilder

Mach3 antwortete vor 12 Jahren

Guten Morgen,
Nochmal zum Belimo, also wenn wir Kessel neu in betrieb nehmen müssen wir immer das Thermostat vom Berlimo einstellen er steht immer zu hoch.Er sollte ab 200 Grad Klicken und dann zu fahren so reduziert er hörbar die Leistung und geht dann auch wieder wenn die Abgastemp. runter geht, wieder auf. Also Abgas Thermometer rein und schauen ob sich bei 200 Grad was bewegt ansonsten nachstellen.

Piet antwortete vor 12 Jahren

Ich habe den Belimo mal geprüft. Er fährt bei 200° ein wenig zu.

Offen steht er waagrecht (90°), geschlossen ist er halb zu (ich denke so 45° weiter, also halb geschlossen).
Ist das so richtig? Oder sollte er noch weiter zugehen?