Fragen und AntwortenHydraulikschema D45P
Firexxx antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
habe seit einigen Wochen einen D45P den ich im Moment noch mit Holz betreibe, bis ich die Pellets organisiert habe.
Ich wollte einen 1500l Puffer, der Heizung und Brauchwasser macht, habe nun aber zwei Puffer, einen 1000l wo das Brauchwasser drin heiss gemacht wird und einen 500l.
Zuerst waren die beiden in Reihe geschaltet, aber der grosse wurde nicht richtig leergezogen und hatte morgens immer noch 60 Grad C in der Mitte. Daraufhin wollte ich den Ruecklauf von der Heizung oben in den 1000l Speicher zurueckgefuehrt haben.
Daraus wurde nichts und jetzt habe ich das folgende Schema

Ich habe saemtliche Temperaturen am Wochenende alle halbe Stunde notiert und bin der Meinung, dass ich mit dieser Schaltung den kleinen Puffer bei kaelteren Temperaturen nie vollkriege.

Im Moment betreibe ich den Kessel aus der Not heraus mit Holz, will aber so schnell wie moeglich auf Pellets umstellen. Ich moechte, dass meine Heizkoerper warm sind und mir ist nicht wichtig immer superheiss duschen zu koennen.

Kann mir jemand sagen, ob diese Schaltung taugt?

Danke schonmal.



2 Antworten
Firexxx antwortete vor 12 Jahren

Kann sein, aber schließ die nach Tichelmann an.
Vorlauf vom 500 an Rücklauf vom 1000 L Puffer und der Rücklauf vom 500 geht zum Kessel zurück. Rücklauf vom 1000 L trennen.
Du musst dann aber den Puffer zuerst laden der an deinem Mischer hängt sonst klappt das nicht.

Firexxx antwortete vor 12 Jahren

Kann sein, aber schließ die nach Tichelmann an.
Vorlauf vom 500 an Rücklauf vom 1000 L Puffer und der Rücklauf vom 500 geht zum Kessel zurück. Rücklauf vom 1000 L trennen.
Du musst dann aber den Puffer zuerst laden der an deinem Mischer hängt sonst klappt das nicht.