Fragen und AntwortenSteuerung des Kessels in Kombination mit Solar
IngomarJuenger fragte vor 12 Jahren

Hallo Kollegen,

ich beschäftige mich gerade mit der Integration meiner Solaranlage zu meinem Pelletkessel.

Ausgangslage ist wie folgt :

– P 21 Kessel mit A25 Brenner
– Solarsteuerung Extern
– HK – Steuerung Extern ( ACD01 bzw. Honeywell Smile)

Ich möchte, dass der Brenner nicht startet, wenn die Solaranlage in Betrieb ist.

Bisher habe ich folgende Sensoren am Brenner aufgelegt :

– TV ( oberer Pufferfühler = Einschalttemperatur )
– TS ( unterer Pufferfühler = Ausschalttemperatur)
– TSV ( Abgasfühler )

Um die Solaranlage zu integrieren, und den Abgastemperaturfühler nicht zu verlieren, habe ich wie folgt aus der Bedienungsanleitung gelesen :

– TV ( oberer Pufferfühler = Einschalttemperatur )
– TK ( unterer Pufferfühler = Ausschaltemperatur )-> Hier ehemals TS auflegen
– TS ( Abgasfühler ) -> Ehemals TSV
– TSV ( Fühler am Solarkollektor )

Hierbei müsste ich also folgende Parameter ändern :

– S15 = 3

Was mache ich aber mit dem Parameter S26 ?

0 wäre dauerhafte Steuerung nach TV und TK ?

Hier komme ich leider nicht richtig weiter ! Hat jemand eine Idee, wie das ganze zu belegen ist, so dass nicht der Brenner und Solar gleichzeitig den Puffer laden UND der Abgasfühler nicht verloren geht ?

Danke vorab !

Gruß,

Ingo