Fragen und AntwortenDC32GS – Vibration, Wackeln beim Hochheizen
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Ich habe da mal eine Nachfrage an Leute, die sich auskennen. Ich habe seite 8 Jahren einen HV DC 32 GS. Folgendes ist mir aufgefallen: Beim Hochheizen kommt es so nach einer halben Stunde dazu, dass der Kessel vibriert, wackelt bzw. sich schüttelt. Da der Kessel im Keller steht, ist das im ganzen Haus zu spüren. So nach 10 bis 15 Minuten ist die Phänomen weg und er läuft normal weiter. Woher kommt das? Was kann ich dagegen tun? Ist das ein Problem mit der Primär/Sekundär-Luft? Kann das ein zu hoher Schornsteinzug sein. Ich denke, dass meine Abgastemperatur zu hoch ist – 300-350°.



10 Antworten
sebest antwortete vor 12 Jahren

versuch mal die luftmenge durch abkleben des Ansaugstutzens zu reduzieren.erstmal zur hälfte abkleben und beobachten….

Scirocco antwortete vor 12 Jahren

Meinst du den Stutzen unter der grauen Klappe, die durch den Honeywell 127 (oder so ähnlich) betätigt wird?

sebest antwortete vor 12 Jahren

ja

Scirocco antwortete vor 12 Jahren

Danke. Ich werde das mal probieren.

Scirocco antwortete vor 12 Jahren

Versuch war erfolgreich: Vibrationen (im Forum haben das Andere als „Wummern“ bezeichnet) sind deutlich reduziert. Abgastemperatur liegt jetzt bei max. 300° (Ich denke immer noch zu hoch). Ich denke seit einiger Zeit über einen Zugbegrenzer nach, da ich denke, dass das auch daran liegt. Ich kenne mich da aber nicht so aus. HV steht im Keller + 2 Etagen + Dachboden. Ich denke der Schornstein zieht schon mächtig. Vielleicht zuviel. Was gibt es da für Lösungen?

HKruse antwortete vor 12 Jahren

moin sciro,

eine wirksame, einfache Möglichkeit ist der Zugbegrenzer in der unteren Reinigungsöffnung des Schornsteins.

Da muß aber dein Schornsteinfeger „mitspielen“,
offiziell muß der Zugregler in einer Öfffnung über der Reinigungsklappe oder im Abgasrohr sitzen.

Alle drei Einbauten regeln den Unterdruck,
unser Schorni „duldet“ meine „Reinigungs-Nebenluft“,
in unserem Kamin gibt es aber auch keinen Ruß zum fegen.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
sebest antwortete vor 12 Jahren

hatte mit so einem teil auch schon rumexperimentiert.hatt aber bei mir genau das Gegenteil bewirkt,das abgas war 10°höher und die esse war feucht.
warum soll man die abgase abkühlen und beschleunigen???????macht das vielleicht bei unterdimensionierten essen sinn???????

HKruse antwortete vor 12 Jahren

die Abgase werden nicht beschleunigt,
die „Luft-Abluft-Masse“ wird durch die Nebenluft größer,
der „Zug“ im Kessel geringer.

Ich habe 6m 20x20cm Plewa-Schornstein(effektiv)
und dann 3,5 Meter Rauchrohr zum 40er.

Mit der Reduzierung des Schornsteinzuges auf das minimal Mögliche läßt sich der Kessel gut regeln.

Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
sebest antwortete vor 12 Jahren

habe auch ein 20*20cm tona mit zusätzlich 8cm Steinwolle umhüllt mit effektiv 6,5m + 0,5m Anschlussrohr.wie gesagt wenn i die nebenluft öffne steigt die agt um ~10°.welche zusammenhänge gibt es da.meines erachtens funktioniert eine nebenluft klappe wie eine strahlenpumpe.bitte um Aufklärung!

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
sebest:
habe auch ein 20*20cm tona mit zusätzlich 8cm Steinwolle umhüllt mit effektiv 6,5m + 0,5m Anschlussrohr.wie gesagt wenn i die nebenluft öffne steigt die agt um ~10°.welche zusammenhänge gibt es da.meines erachtens funktioniert eine nebenluft klappe wie eine strahlenpumpe.bitte um Aufklärung!

Grundlage ist doch;
ein Liter Abgas (CO² Liter = 1,96gr.) ist wesentlich schwerer(0,68gr.), als 1 Liter Luft (1,28gr.), + Wasserdampf
Den Rest ↑ Auftrieb ↑ ▬ macht die ☼ Thermik ☼

Gruß
Bernhard & sein Feueresel … /\ … →

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!