Fragen und AntwortenACD01 klackert nach Abschaltung
Rammstein antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,

ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines Atmos P14 Kessels und habe ihn nun seit drei Tagen nach mehreren Problemen mehr oder weniger am laufen.

Ich habe folgende Komponenten verbaut: P14 Kessel, A25 Brenner, Ladomat, Kombi-Pufferspeicher, Heizungsmischer sowie Mischkreispumpe…als Steuerung nutze ich die ACD01. Solar ist derzeit an den Puffespeicher noch nicht angeschlossen.

Ich habe das Hydraulikschema 10 eingestellt und in den Hydraulikparametern den Par. 2 auf „aus“ gestellt, da ich keinen Warmwasserspeicher habe.

Nun zu meinem eigentlichen Problem: Kessel- sowie Ladethermostat standen heute auf max. Mein Kesselthermostat zeigte heute plötzlich 105Grad an. Die Vorlauftemperetur des Heizkreises war ebenfalls bei 105Grad, da meine Heizkörper kaum aufgedreht waren. Die ACD hatte sich ausgeschaltet, und klackerte ununterbrochen, so als wenn irgend ein Relais geschaltet wurde. Die Förderschnecke förderte weiterhin und der Brenner war ebenfalls in Betrieb. Nachdem ich alle derzeit angeschlossen Heizkörper (es sind bis jetzt nur drei, da wir unser Haus gerade sanieren) voll aufgedreht hatte und die Wärme aus dem Pufferspeicher entnommen wurde schaltete sich die ACD irgendwann wieder ein.

Wie hoch sollte ich das Kessel- und Ladepumpenthermostat einstellen und warum klackert die ACD, obwohl sie ausgeschaltet ist? Wieso schaltete der Brenner sich nicht ab, obwohl die max. Temperatur des Pufferspeichers längst überschritten war?

Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!



4 Antworten
deffyman antwortete vor 12 Jahren

Hallo Rammstein,
wie schon sehr oft beschrieben, sollte die ACD NICHT die Steuerung des Brenners übernehmen. Das verursacht sehr oft Probleme.
Die beiden Pufferfühler sollten direkt an den Brenner angeschlossen werden.
Die Stellung das Ladepumpentermostaten sollte so ca 17 Uhr stehen, der Kesseltermostat auf MAX.
Kommt das Klacken wirklich von der ACD?
Ich kenne das Klacken vom Ladomaten, das durch ein kleines Röhrchen , das man bei Rensch bekommt,beheben kann.
Also, wie gesagt, erst mal die Fühler des Puffers an den Brenner anschliessen. dann sollte es funktionieren.
Dann am Brenner erst mal folgende Einstellungen:
T4 6 sek
T6 13 Sek
Luftöffnung ca 20mm

dann sehen wir weiter.

deffyman antwortete vor 12 Jahren

Hallo Rammstein,
wie schon sehr oft beschrieben, sollte die ACD NICHT die Steuerung des Brenners übernehmen. Das verursacht sehr oft Probleme.
Die beiden Pufferfühler sollten direkt an den Brenner angeschlossen werden.
Die Stellung das Ladepumpentermostaten sollte so ca 17 Uhr stehen, der Kesseltermostat auf MAX.
Kommt das Klacken wirklich von der ACD?
Ich kenne das Klacken vom Ladomaten, das durch ein kleines Röhrchen , das man bei Rensch bekommt,beheben kann.
Also, wie gesagt, erst mal die Fühler des Puffers an den Brenner anschliessen. dann sollte es funktionieren.
Dann am Brenner erst mal folgende Einstellungen:
T4 6 sek
T6 13 Sek
Luftöffnung ca 20mm

dann sehen wir weiter.

Rammstein antwortete vor 12 Jahren

Hallo Deffyman,

vielen Dank erst mal für deine Antwort.

Ja, das Klacken kommt definitiv von der ACD…kann es auch reproduzieren, indem ich das Kesselthermostat runterdrehe…irgendwann geht das Display der ACD aus und dann wird irgendwas ununterbrochen geschaltet.

Ich habe jetzt die Parameter am Brenner geändert. Die Temperatur geht jetzt auf ca. 72 Grad am Kesselthermometer. Im Display der ACD wird die Temperatur allerdings immer niedriger angezeigt, als auf dem Thermometer. Vielleicht habe ich da aber auch etwas noch nicht richtig verstanden.

Noch eine Frage zu den Sensoren…derzeit habe ich die Sensoren mit den blauen Kabelmanteln am Pufferspeicher angebracht, da diese laut Schaltplan mit jeweils braun / blau auf die ACD für VE3 und KSPF aufgeschaltet werden sollten. Diese musste ich auch noch verlängern, da die Kabellänge nicht bis zum Kessel reichte.
In der Beschreibung zur Belegung des Steckers am A25 kann ich jedoch erkennen, dass es sich hierbei bei den Andern um rot/weiß handelt, also die Sensoren mit den braunen Kabelmanteln. Da beide Sensoren sich vom Kabelquerschnitt der einzelnen Adern unterscheiden lässt es mich vermuten, dass dies irgendwas mit dem Widerstand der Sensoren zu tun hat. Ist es hierbei egal welche Sensoren ich benutze oder bringt das einen entscheidenden Unterschied?

Rammstein antwortete vor 12 Jahren

Hallo Deffyman,

vielen Dank erst mal für deine Antwort.

Ja, das Klacken kommt definitiv von der ACD…kann es auch reproduzieren, indem ich das Kesselthermostat runterdrehe…irgendwann geht das Display der ACD aus und dann wird irgendwas ununterbrochen geschaltet.

Ich habe jetzt die Parameter am Brenner geändert. Die Temperatur geht jetzt auf ca. 72 Grad am Kesselthermometer. Im Display der ACD wird die Temperatur allerdings immer niedriger angezeigt, als auf dem Thermometer. Vielleicht habe ich da aber auch etwas noch nicht richtig verstanden.

Noch eine Frage zu den Sensoren…derzeit habe ich die Sensoren mit den blauen Kabelmanteln am Pufferspeicher angebracht, da diese laut Schaltplan mit jeweils braun / blau auf die ACD für VE3 und KSPF aufgeschaltet werden sollten. Diese musste ich auch noch verlängern, da die Kabellänge nicht bis zum Kessel reichte.
In der Beschreibung zur Belegung des Steckers am A25 kann ich jedoch erkennen, dass es sich hierbei bei den Andern um rot/weiß handelt, also die Sensoren mit den braunen Kabelmanteln. Da beide Sensoren sich vom Kabelquerschnitt der einzelnen Adern unterscheiden lässt es mich vermuten, dass dies irgendwas mit dem Widerstand der Sensoren zu tun hat. Ist es hierbei egal welche Sensoren ich benutze oder bringt das einen entscheidenden Unterschied?