Hallo Freunde
Darf ich um einen Lösungsvorschlag ersuchen?
Der Pelletsbrenner funktioniert nicht mehr, es ist aber auch keine Fehlermeldung am Display zu erkennen. Am Gerät ist für kurze Zeit „Diagnostik“ zu erkennen und nach wenigen Sekunden schaltet das Gerät ab und es erscheint „Aus“ auf dem Display.
Hab sonst alles geputzt, auch die Optische Flammen Fühler.
Vielen Dank
titanink
Moin,
hast Du das Blech für den Abschalter am Brenner wieder richtig eingesetzt? das Blech was abfällt, wenn man die schwarzen Knaufmuttern abschraubt.
Moin,
hast Du das Blech für den Abschalter am Brenner wieder richtig eingesetzt? das Blech was abfällt, wenn man die schwarzen Knaufmuttern abschraubt.
Hallo
Danke für deine Antwort, aber das ist es nicht.
Was kann noch sein?
Hallo
Danke für deine Antwort, aber das ist es nicht.
Was kann noch sein?
Hallo,
Das ist ein normaler Start des Brenners wenn er komplett aus war. Jetzt wartet der Brenner auf die Brennerfreigabe. Diese kommt von der Steuerung z.b. ACD01 wenn eingebaut oder von TS/TV Fühlern die direkt im Brenner angeschlossen sind.
Wie es bei dir angeschlossen ist hast du noch nicht geschrieben. Schau auch mal nach ob der optische Sensor funktioniert. Ganz unten rechts im Display solltest du keinen Stern sehen dürfen, wenn der Brenner aus ist.
Funktionierte der Brenner vorher?
Lf Stefan
Hallo,
Das ist ein normaler Start des Brenners wenn er komplett aus war. Jetzt wartet der Brenner auf die Brennerfreigabe. Diese kommt von der Steuerung z.b. ACD01 wenn eingebaut oder von TS/TV Fühlern die direkt im Brenner angeschlossen sind.
Wie es bei dir angeschlossen ist hast du noch nicht geschrieben. Schau auch mal nach ob der optische Sensor funktioniert. Ganz unten rechts im Display solltest du keinen Stern sehen dürfen, wenn der Brenner aus ist.
Funktionierte der Brenner vorher?
Lf Stefan
Hallo,
im Brennermenü gibt es irgendwo noch eine Stelle dort steht „AUS“.
Da kannst du auch Umschalten auf „EIN“.
Hatte das Problem mal bei einem Bekannten. Haben dort auch auf EIN gestellt und ab da funktionierte alles.
MfG
Hallo,
im Brennermenü gibt es irgendwo noch eine Stelle dort steht „AUS“.
Da kannst du auch Umschalten auf „EIN“.
Hatte das Problem mal bei einem Bekannten. Haben dort auch auf EIN gestellt und ab da funktionierte alles.
MfG
Hallo titanik
wie BABBA schon sagt, würde auch ich zunächst versuchen, denn Brenner manuell zu starten:
roten Deckel abschrauben
Vorsicht vor spannungsführenden Teilen !!!
unter dem Display sind nun 4 Knöpfe zu sehen.
rechts (Enter) drücken im Display erscheint „Parameter“
dann mit Knopf oben oder unten durch das Menu wandern bis im Display „EIN“ steht. Dann Enter drücken
jetzt sollte der Brenner starten.
Zum Ausschalten mit Knopf oben oder unten durch das Menu wandern bis im Display „AUS“ steht. Dann Enter drücken.
Mit dem linken Knopf (Escape) kannst du dann wieder das Menu verlassen.
Jetzt sollte der Brenner in die Ausbrandphase wechseln und dann nach ca 10 Min abschalten.
Wenn das alles so funktioniert, dann weißt du, daß dem Brenner nicht gesagt wird, daß er einschalten soll. Also ein Problem der Regelung. Beim Brenner wäre alles ok.
Grüße, Martin
Hallo titanik
wie BABBA schon sagt, würde auch ich zunächst versuchen, denn Brenner manuell zu starten:
roten Deckel abschrauben
Vorsicht vor spannungsführenden Teilen !!!
unter dem Display sind nun 4 Knöpfe zu sehen.
rechts (Enter) drücken im Display erscheint „Parameter“
dann mit Knopf oben oder unten durch das Menu wandern bis im Display „EIN“ steht. Dann Enter drücken
jetzt sollte der Brenner starten.
Zum Ausschalten mit Knopf oben oder unten durch das Menu wandern bis im Display „AUS“ steht. Dann Enter drücken.
Mit dem linken Knopf (Escape) kannst du dann wieder das Menu verlassen.
Jetzt sollte der Brenner in die Ausbrandphase wechseln und dann nach ca 10 Min abschalten.
Wenn das alles so funktioniert, dann weißt du, daß dem Brenner nicht gesagt wird, daß er einschalten soll. Also ein Problem der Regelung. Beim Brenner wäre alles ok.
Grüße, Martin
Hallo
beim A25 gibts es in den Parametern keine AUS/EIN ?
mfG K.Reitz
Hallo
beim A25 gibts es in den Parametern keine AUS/EIN ?
mfG K.Reitz
Doch, Herr Reitz, als letzten Menüpunkt, bloß, neben „Aus“ ist die zweite Alternative „Start“ (jedenfalls bei meinem 2010er-Modell) -> mit der Pfeil-Runter-Taste komplett durch alle Menüs blättern, dann kommt bei normal laufendem Brenner der Punkt „Aus“ -> mit Enter/Rechtem Taster bestätigt, startet er dann nicht mehr.
Wenn bei Kollegem Titanink dort „Start“ steht, hat er sich bzw. wurde er auf den „Aus“-Zustand gestellt -> jetzt das „Starrt“ einfach mit rechtem Knopf/Enter bestätigen und der Brenner ist für normalen Lauf wieder freigegeben.
Sollte die Regelung und Brennersteuerung natürlich über eine ACD gesteuert werden, kann die Ursache natürlich auch dort noch liegen.
Viele Grüße
Heiko
Doch, Herr Reitz, als letzten Menüpunkt, bloß, neben „Aus“ ist die zweite Alternative „Start“ (jedenfalls bei meinem 2010er-Modell) -> mit der Pfeil-Runter-Taste komplett durch alle Menüs blättern, dann kommt bei normal laufendem Brenner der Punkt „Aus“ -> mit Enter/Rechtem Taster bestätigt, startet er dann nicht mehr.
Wenn bei Kollegem Titanink dort „Start“ steht, hat er sich bzw. wurde er auf den „Aus“-Zustand gestellt -> jetzt das „Starrt“ einfach mit rechtem Knopf/Enter bestätigen und der Brenner ist für normalen Lauf wieder freigegeben.
Sollte die Regelung und Brennersteuerung natürlich über eine ACD gesteuert werden, kann die Ursache natürlich auch dort noch liegen.
Viele Grüße
Heiko
am kessel mal die schalter einschalten oder das Thermostat hochstellen…..hab ich beim putzen auch schon mal ausgeschaltet und dann den Brenner zerlegt und den Fehler gesucht……
am kessel mal die schalter einschalten oder das Thermostat hochstellen…..hab ich beim putzen auch schon mal ausgeschaltet und dann den Brenner zerlegt und den Fehler gesucht……
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können