hallo holzfans,
atmos dc 25 gs setzt gebläse aus, obwohl im rücklauf vom puffer
blos ca. 40 grad sind. nach thermischer rücklaufanhebung – esbe
thermoventil sind es- rücklauf 62 grad , vorlauf 90 grad.
vor.-und rücklauf sind mit 28 mm kupferrohr ausgeführt, reicht
das?
kann mir jemand einen guten rat geben?
atmos dc 25 gs – 1850 ltr puffer – 12 quadratmeter therm. solar
unverschattet nach süden 45 grad – 250 quadratmeter wohnfläche
isoliert wdvs – 16 ster buche
viele grüße an alle holzfans
nachtrag zum schreiben von vorhin
hallo holzheizfans,
immer wenn ich in den keller komme steht mein gebläse vom atmos
-schlechte verbrennung,viel staub – trotzdem sind nach einem abbrand ca. 100 ltr. im füllraum -nicht ganz voll- und ca 3,5 stunden der erste
frischwasserspeicher 850 ltr. oben ca 85 grad unten ca 70 grad und der
zweite puffer 1000 ltr. unten wie oben auf ca 70 grad. das ist eigentlich
trotz wärmeabgabe in dieser zeit zur heizung bei ca. 1-2 grad
aussenthemperatur nicht ganz so schlecht!
viele grüße an alle holzfans
puffer
hallo puffer
„esbe thermoventil sind es- rücklauf 62 grad , vorlauf 90 grad.“
Da stimmt irgendwas nicht :
A : Esbe funktioniert nicht richtig, und drosselt die Pumpe
B : irgendwo ein Sperrschieber nicht richtig „offen“
Fast 30°K Differenz im Kessel ?
62°C RLA-Temp ist zu niedrig, wie ist das Esbe-Dingens eingestellt ?
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
hallo HKruse,
rücklaufanhebung – esbe ist ein thermisches ventil und kann nicht
eingestellt werden. wenn themperaturdifferenz zu hoch ist, warum schaltet der lüfter ab?
viele grüße
puffer
Puffer,
ganz einfach bei 90° Kesseltemperatur schaltet der Lüfter ab. Das ist richtig so.
Die Spreizung ist zu groß.
Auf welcher Stufe läuft deine Pumpe ? Stelle diese höher.
Lässt das ESBE-Ventil genügend Wasser durch ? hast du mal die daten zu diesem Ventil ?
Fakt ist es geht zu wenig Wasser durch den Kessel. Der Rohrleitungsquerschnitt reicht normalerweise locker aus. Widerstand im ESBE-Ventil zu groß oder zu kleine Pumpenstufe gewählt.
Ralf
hallo kuniver,
das esbe thermoventil ist art.nr. 10359 3/4 zoll, hab mir einen neuen einsatz bestellt. die pumpe ist eine buderus BU25/4 steht
auf 3 – volle pulle –
viele grüße puffer