Hallo,
an dem Zugregler hängt über eine Kette eine Luftklappe. Gibt es einen Anhaltspunkt wie lang diese zu sein hat oder sonst einen Anhaltspunkt was ich tun kann damit es vernüntig regelt?
Gruß Thomas
Atmos DC25SP
Hallo,
an dem Zugregler hängt über eine Kette eine Luftklappe. Gibt es einen Anhaltspunkt wie lang diese zu sein hat oder sonst einen Anhaltspunkt was ich tun kann damit es vernüntig regelt?
Gruß Thomas
Atmos DC25SP
…, um damit vernünftig zu regeln, muß man zuvor den Kessel hydraulisch abstimmen;
so das die Kesselleistung sich über die Kesselvorlauftemperatur bemerkbar macht.
Geht jetzt die Kesselleistung hoch steigt auch die Kesselwasservorlauftemperatur
und die gewünschte Temperatur kann man in etwa dann am Regler einstellen.
Als erste Schritt währe die Kesselkreispumpe mal auf Stufe I laufen zu lassen
Dann steigt schon mal die Kesselvorlauftemperatur und die überträgt sich auf die Drosselklappe
mittels der Kette für die Kesselleistung.
Bei der heutigen Kesseleinbindung in die Gesamthydraulik könnte man über dieses Thema
eine Doktorarbeit schreiben.
Früher war ein Heizkessel über einen Vier – Wegemischer in den Heizkreis eingebunden …
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hab es denke ich nun soweit das es ganz gut funktioniert. Abwarten.
Moin Thomas
kannst du nachlesen in ATMOSpedia
gehe auf „Liste“
dann in der Auflistung suchen: Einstellung Honeywell FR 124
Schönen Sonntag noch
Gruß Günther