habe seit 1 1/2 Jahren einen Atmos P21 mit 825 l Puffer und 11 m² Solar in Verbindung mit einer Regelung von Oventrop. Anlage läuft eigentlich einwandfrei. Habe nur das Problem, dass die Regelung immer Samstags den Mischer komplett zufährt und meine Heizkörper logischerweise kalt werden. Dann schalt ich kurz von meinem Zeitprogramm in das Schornsteinfegerprogramm. Der Mischer springt wieder an. Nun schalte ich wieder auf mein Zeitprogramm. Alles läuft einwandfrei bis zum nächsten Samstag…..?
Meine Heizzeiten sind auf der Grundseinstellung vom Hersteller. Daran sollte es nicht liegen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß Rat?
LG
Hallo sheriff1978
Da ich auch die REGTRONIC EH habe kann ich dir ja eventuell helfen.Dazu bräuchte ich aber mehr Info`s.
-Hast du auch einen Warmwasserspeicher verbaut?
-Wann genau schließt der Mischer?
-Wie sind die Parameter eingestellt?
Gruß Jens
Hallo sheriff1978
Da ich auch die REGTRONIC EH habe kann ich dir ja eventuell helfen.Dazu bräuchte ich aber mehr Info`s.
-Hast du auch einen Warmwasserspeicher verbaut?
-Wann genau schließt der Mischer?
-Wie sind die Parameter eingestellt?
Gruß Jens
Hallo Jens,
habe einen Kombispeicher mit 825 l. Wenn ich Samstags in meinen Heizungskeller gehe hat der Mischer augenscheinlich keinen Strom, zeigt zumindest keine Wattzahl an. Dann schalte ich wie gesagt kurz auf Schornsteinfegerprogramm. Der Mischer kriegt Strom. Ich schalte zurück auf meine Heizprogramm und die Anlage läuft einwandfrei. Welche Parameter brauchst du denn und wozu?
Danke
Hallo Jens,
habe einen Kombispeicher mit 825 l. Wenn ich Samstags in meinen Heizungskeller gehe hat der Mischer augenscheinlich keinen Strom, zeigt zumindest keine Wattzahl an. Dann schalte ich wie gesagt kurz auf Schornsteinfegerprogramm. Der Mischer kriegt Strom. Ich schalte zurück auf meine Heizprogramm und die Anlage läuft einwandfrei. Welche Parameter brauchst du denn und wozu?
Danke
Hab mich vielleicht undeutlich ausgedrückt. Mit Mischer meine ich Heizkreispumpe??
Hab mich vielleicht undeutlich ausgedrückt. Mit Mischer meine ich Heizkreispumpe??
Mein Gedanke war folgender.Bei aktivierter Antilegionellenfunktion(P52 auf 1) würde die Regelung nach jedem 20.Aufheizen der Warmwasserspeichers oder spätestens Samstag`s um 1.00 Uhr den WWSpeicher auf 65°C erhitzen.Steht P51(Pumpenparallellauf)auf 0 würde die Heizkreispumpe so lange aus bleiben bis diese 65°C im WWSp. erreicht sind.
Ob und wie sich das bei einem Kombispeicher auswirkt weiß ich nicht.Ich würde einfach mal P51 auf 1 und P52 auf 0 stellen und die Sache beobachten.
Das Drücken der Service-Taste bewirkt ja bei Erreichen von 65°C im Speicher,daß alle Verbraucher auf max.Vorlauftemp. regeln.Somit wird der Mischerkreis ja auch aktiviert.
Mein Gedanke war folgender.Bei aktivierter Antilegionellenfunktion(P52 auf 1) würde die Regelung nach jedem 20.Aufheizen der Warmwasserspeichers oder spätestens Samstag`s um 1.00 Uhr den WWSpeicher auf 65°C erhitzen.Steht P51(Pumpenparallellauf)auf 0 würde die Heizkreispumpe so lange aus bleiben bis diese 65°C im WWSp. erreicht sind.
Ob und wie sich das bei einem Kombispeicher auswirkt weiß ich nicht.Ich würde einfach mal P51 auf 1 und P52 auf 0 stellen und die Sache beobachten.
Das Drücken der Service-Taste bewirkt ja bei Erreichen von 65°C im Speicher,daß alle Verbraucher auf max.Vorlauftemp. regeln.Somit wird der Mischerkreis ja auch aktiviert.
Danke für deinen Tipp. Werde es mal ausprobieren und schauen was am Samstag passiert.
Danke für deinen Tipp. Werde es mal ausprobieren und schauen was am Samstag passiert.
Hallo Jens,
danke für den Tipp. Scheint geklappt zu haben. Zumindest ist am Samstag alles einwandfrei gelaufen.
Hallo Jens,
danke für den Tipp. Scheint geklappt zu haben. Zumindest ist am Samstag alles einwandfrei gelaufen.
Immer wieder gern.Dafür haben wir ja dieses Forum.
Gruß Jens
Immer wieder gern.Dafür haben wir ja dieses Forum.
Gruß Jens