Kann es sein das meine DKP umwelzpumpe am Ladomat 21 nicht mehr oder zu wenig fördert?
Habe eine 78c ladepatrone, kessel hat ca 80-85 grad, vorlauf mischkreiße 40-45c nach ca 6-7 stunden hat der puffer mitte nur 30c.
Wenn ich die mischkreiße schließe läd der puffer, mach ich diese wieder auf zieht er mir den puffer komplett bis auf 30c leer.
Woran kann es liegen??
Die thermostate am Ladomat zeigen ca 80-80 und rücklauf 30
Die thermostate am Ladomat zeigen ca 80-80 und rücklauf 30
Kann sein das die Patrone im Laddomat nicht mehr öffnet. Das gleiche Problem hatte ich letzte Woche auch. Ich hatte zum Glück noch die 72° Patrone da, diese eingebaut und es ging wieder.78° Patrone mußte ich erst bestellen.
Kann sein das die Patrone im Laddomat nicht mehr öffnet. Das gleiche Problem hatte ich letzte Woche auch. Ich hatte zum Glück noch die 72° Patrone da, diese eingebaut und es ging wieder.78° Patrone mußte ich erst bestellen.
Hab bereits die 72 und 63 versucht kein anderes ergebniss. Wenn ich ja die mischkreiße zu mache läd der Puffer, also kanns daran nicht liegen oder??
Hab bereits die 72 und 63 versucht kein anderes ergebniss. Wenn ich ja die mischkreiße zu mache läd der Puffer, also kanns daran nicht liegen oder??
ich würde mal versuchen die Pumpe am Laddomat eine Stufe höher zu stellen oder die Brennerleistung zu erhöhen.
ich würde mal versuchen die Pumpe am Laddomat eine Stufe höher zu stellen oder die Brennerleistung zu erhöhen.
Pumpe steht bereits auf stufe 3 mehr geht nicht, befeuere den kessel mit Holz.
Pumpe steht bereits auf stufe 3 mehr geht nicht, befeuere den kessel mit Holz.
Dein Kessel erzeugt einfach im Moment zu wenig Hitze , das ist alles.
Oder war das in einem anderem kalten winter anders??
Kannst Du deinen Kessel mit dem A25 Brenner betreiben?
Dein Kessel erzeugt einfach im Moment zu wenig Hitze , das ist alles.
Oder war das in einem anderem kalten winter anders??
Kannst Du deinen Kessel mit dem A25 Brenner betreiben?
ja aber da brauch ich zu viel pellets, läuft Tag und Nacht!! Zu wenig Hitze?? Mein kessel hat immer so um die 80-85c und die patrone öffnet doch bei 78 das müsste doch reichen oder nicht??
ja aber da brauch ich zu viel pellets, läuft Tag und Nacht!! Zu wenig Hitze?? Mein kessel hat immer so um die 80-85c und die patrone öffnet doch bei 78 das müsste doch reichen oder nicht??
wenn ich die Heizkreißpumpen Runter stelle dann läd der puffer aber die Heizkörper und FB werden nicht richtig warm
wenn ich die Heizkreißpumpen Runter stelle dann läd der puffer aber die Heizkörper und FB werden nicht richtig warm
Da kann ich deffyman nur beipflichten.Einfach zu wenig Leistung.
Gruß Jens
Da kann ich deffyman nur beipflichten.Einfach zu wenig Leistung.
Gruß Jens