Fragen und AntwortenCentra Mischer defekt???
golin antwortete vor 12 Jahren

Hallo liebe Atmosgemeinde.

wollte mich auch mal wieder melden.
Habe eine Sache die ich mir nicht erklären kann.
Mein Atmos DC15 E brennt normalerweise sehr gut.
Nur nachdem er auf Temperatur ist, kriege ich die Wärme nicht durch den Mischer.
Im letzten Jahr konnte ich die Mischerstellung vom Vortag nur benutzen wenn der Mischerhebel
ein paar mal hin und her bewegt wurde.
Zur Zeit ist es so, dass der Mischer auf der normalen Heizstellung ca. 3-4 kein, bzw kaum Wasser durch
lässt.
Wenn ich den Mischerhebel aber um ca. 180° verdrehe, hat der Heizungsvorlauf (vorm Mischer )
volle Kesseltemperatur, dann geht auch die Heizkreis- Vorlauf- Temperatur hoch, aber die Rücklauf Temperatur nicht. Nach langem hin und herbewegen des Mischerhebels geht alles wieder normal .
Manchmal dauert es bis zu 2-3 Stunden.
Hat Jemand eine Idee was da los ist?
Der Mischer ist DRG…A mit geradem Durchgang, er ist richtig eingebaut.
Die Beschriftung, bei Rücklaufanschluß links, ist das „ L´´ auf dem Vierkant unten.
Sollte also richtig sein.
Habe noch ein paar Bilder hoch geladen.
Wer die ganze Heizung sehen will, muss in der Suchfunktion, DC15 E Strangregulierventil
eingeben, und dann auf Seite 2.

Vielen Dank schon mal im Voraus.

Gruß Rüdiger



13 Antworten
Monty antwortete vor 12 Jahren

Hallo golin,

Im Bild 2 ist zu sehen das Dein Hebel über den Anschlag gedreht ist.
Es gibt Mischer die man rund drehen kann, ist das bei Dir auch so?
Wenn ja mußt Du die Stellungen ganz AUF und ganz ZU suchen.

Gruß monty

golin antwortete vor 12 Jahren

Hallo monty,

diese Hebelstellung ist die einzige, die nach dem die
Kesseltemperatur auf ca. 80° ist, Wasser durchlässt.Dazu nhab ich die Schraube abgemacht, dann kann man den Hebel über die Nase weiter drehen.Wenn der Hebel auf der Normalstellung bleibt,fängt der Kessel an zu kochen, deswegen diese Stellung.Nach langem hin und her bewegen, funktioniert wieder die normal Stellung.
Werde aber demnächst den Mischer tauschen.Hatte davor einen abgewinkelten Mischer , da war dieses Problem nicht, und wie gesagt,
er ist richtig eingebaut.Laut Hersteller, bei Rücklaufanschluß links, muß das „L“ auf dem Vierkannt unten sein.
Werde mal ein Bild davon hochladen.
Das erste Bild links.

Gruß Rüdiger

Monty antwortete vor 12 Jahren

Hallo golin,

Wenn ich die Bilder richtig lese, dann muß L nach unten stehen und Du mußt den Hebel so aufsetzen das er auf 0 steht. Wenn Du dann nach 9 drehst, dreht sich das Kücken richtung RL und der VL geht direkt durch.
Dann sollte es funktionieren und Du brauchst den Mischer nicht wechseln.

Gruss monty

blitzer antwortete vor 12 Jahren

Hallo
Schaut euch mal Bild 3 und 5 genau an, da ist hinter dem Mischer ein Rohr waagerecht verbaut ca.0,4m lang (isoliert mit einem Zeigerthermometer). Also ich sehe nur das rechts die Leitung von unten kommt und links die Leitung wieder nach unten geht. Ich sehe aber keine Entlüftung in dem waagerechten Rohr/Leitung, sieht eigendlich alles nach einem Luftsack aus und der verhindert nun eine zirkulation so das der Kessel überkocht. Golin schreibt ja nun er muß den Mischer immer hin und herdrehen damit schaft er es das sich die Strömungsverhältnise in dem 0,4 m langen Rohr ändern so das sich die angesammelte Luft dort rausdrückt so das die Anlage dann anschließend wieder normal läuft und zwar wieder solange bis dieses Stück Rohr wieder gefüllt ist mit Luft dann beginnt das Spiel von neuen. Ich habe Golin per PN geraten dort mal ein T. Stück in das 0, 4m lange Rohr zu setzen und ein ca. 30cm langes Rohr nach oben stehen zulassen und oben einen Entlüffter drauf. Wahrscheinlich ist das Problem dann schon erledigt

Mfg. G.B.

golin antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

@ Monty diese Hebelstellung benutze ich nur um das Wasser in den Kreislauf zu kriegen, dann nach einer Weile durch Hebel bewegen,
bin ich dann wieder auf normal Stellung, also wie auf den beiden
Bilder mit Mischer Stellung normal.

@ blitzer
die Idee mit der Luft im System hatte ich auch schon, und im Heizbetrieb mal die obere Verschraubung vom Mischer auf gemacht.
Kann jetzt leider nicht mehr sagen ob es besser wurde.Davor hatte ich einen Agewinkelten Mischer dran, das ging ohne Probleme.
Die Leitung die Du meinst ist die Rücklaufleitung von den Heizköerpern.
Werde noch zwei Bilder hoch laden.
Bin davon aus gegangen das da keine Entlüftung sein muss.

Das erste Bild ist der gerade Mischer,
und das untere der abgewinkelte Mischer.
die Bilder sind vom Mischerwechsel.

Gruss Rüdiger

Monty antwortete vor 12 Jahren

Hallo golin,

Ich bin kein Hydraulikexperte aber ich würde malso vorgehen:
Wenn Dein Kessel auf Temp. ist, stell den Mischer so das L auf der linken Seite ist. Dann Deine Elektronische Pumpe mal auf VOLLGAS, einen Heizkörper auf und der RL muss hochgehen.
Mit welcher Leistung läuft normal Deine Pumpe?

Gruss monty

HKruse antwortete vor 12 Jahren

Hallo Rüdiger,

du hast einen 3-Wege- durch einen 4-Wege-Mischer(1xBlindstopfen) ersetzt, das funktioniert,
aber der AB-Ausgang(zB für RLA) „sitzt“ dann nicht mehr seitlich: A – B – AB,

sondern AB muß zwischen A und B sitzen(gegenüber dem Blindflansch)A __AB__B.

Das Wasser strömt immer auch „durch,über“ den 4ten Ausgang beim „Mischen“,
wenn man ein 4-Wege-Ventil nur zum „Umschalten“ nimmt, stört das nicht.
Du mußt deine Zuläufe(A+B) und den Ablauf(AB) also anders „organisieren“.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
golin antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

@ monty,
habe ich schon mal versucht, geht kein Wasser durch , auch nicht
bei voller Leistung (ich glaube 25Watt).
die Heizung ist zur Zeit aus, weil noch ein paar Änderungen
zu machen sind, zwei Absperrhähne ,usw, und dabei werde ich auch den Mischer auswechseln,
Also es ist nicht möglich auf Normalstellung Wasser in den Heizkreis zubekommen, auf Heizstellung (zwischen 1 – 9 )läuft
die Pumpe mit 25 Watt,und lässt kein Wasser durch (jedenfalls bei
voller Kesseltemperatur nicht.)Wogegen die andere Hebelstellung,
mit Nase nach unten, läuft die Pumpe mit 6 Watt, und volle Kesseltemperatur geht in den Heizkreis.

@ Hkruse,
es sind beides 3Wege Mischer, ist nur schlecht zu sehen,
der untere Mischer ist der abgewinkelte Mischer, mit dem gab es dieses Problem nicht, habe ihn dann durch den oberen ersetzt,
und seitdem habe ich die Probleme. Weiß auch nicht warum ich den ersetzt habe.

Vielen Dank erstmal, werde mich wieder melden wenn ich was geändert habe.

Gruß Rüdiger

Monty antwortete vor 12 Jahren

Hallo golin,

Wenn Du diese Stellung hast, voller VL in die HZG, dann mach den Hebel ab und stell ihn auf 9 und gut ist.
Auf dem kleinen ersten Bild ist das ein VL-Sammler?
Gehen dort VL und RL dran?

monty

Opa antwortete vor 12 Jahren

bei einem 4wege mischer kann das nicht gehen.
der vorlauf kommt immer von der seite geht weiter nach oben. rücklauf von der anderen seite in den mischer und nur in den mischer der rest rücklauf unten an den mischer und du wirst sehen schon gehts

golin antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
endlich habe ich die Zeit mich wieder zu Melden, nach der Änderung.
Also der gerade Mischer wurde durch einen abgewinkelten ersetzt, weil nichts mehr ging, bzw. bei normaler Einstellung kein Wasser in den Heizkreis ging, habe alle Ideen von euch aus probiert.
Es hat sich nichts geändert.
Und es wurde noch ein Entlüfter eingebaut, (Idee von blitzer)
jetzt läuft alles wieder , wie es soll.
Am alten Mischer war kein Fehler zu erkennen.
Ob es am Mischer lag , oder am Entlüfter, kann ich nicht sagen,
aber wenigstens läuft die Heizung wieder.
Habe noch ein paar Bilder hoch geladen.

@ Monty das Teil nennt sich wohl Heizverteiler, und da gehen alle Anschlüsse ran,
die oberen linls sind Kessel VL und Kessel RL, die beiden rechts sind Heizkreis VL und Heizkreis RL, die unteren sind vom Pufferspeicher

Vielen Dank Euch allen für eure Hilfe.

Gruß Rüdiger

uschy43 antwortete vor 12 Jahren

Hallo!
Wenn ich den Bau Deiner Anlage sehe bekomme ich eine Krise!
Kennt sich da Jemand außer Dir aus???
Heizkreisverteiler-die unteren Anschlüsse vom Puffer????
Die oberen Anschlüsse??? Puffer werden direkt vom Heizkessel geladen???
LG

golin antwortete vor 12 Jahren

Hallo Uschi,

Du mußt ja nicht alles kennen, hättes du, wie ich am Anfang geschrieben habe unter Dc15 E Strangregulierventil in der Suchfuntion gesucht würdes du es vielleicht verstehen,da ist auch eine Zeichnung von der Baugruppe.
Das System ist eine Künzel Schnellbaugruppe,
und im Abschnitt davor habe ich die Anschlüsse beschrieben,
Aber mache ich gerne nochmal.
Also oben Links mit den blauen Kugelhähnen, sind Vor-und Rücklauf vom Heizkessel, die beiden roten rechts daneben, sind für den Heizkreis, links Heizkreisrücklauf, rechts daneben, Heizkreisvorlauf,zum Heizkörper.
Die beiden unteren Anschlüsse sind Puffer VL und Puffer RL.

Wichtig ist nur das ich mich mit der Anlage auskenne, mein Haus warm wird, und mein 1000 L Puffer geladen wird.
Ich hoffe das die PDF Datei funktioniert, sonst muß ich sie noch mal hochladen.

LG Rüdiger