Fragen und AntwortenBrenner A25,Kessel P21 schlechte Verbrennung
Lottalein antwortete vor 9 Jahren

Pelletschale muß alle 2 Tage gereinigt werden. Urlaub ist zu vergessen, während der Heizperiode.
Wird der Brenner mit geringerer Leistung als 20 kW gefahren, Bilden sich starke Ablagerungen im Brenner, in der Pelletschale und im Aschekasten. Ich möchte behaupten, Die Luft Durchflutung bei fast geschlossenener Gebläse Stellung (kleiner 20 mm) bei 16 kW pelletzufuhr ist unzureichend den Brenner zu kühlen und die Peletschale frei zu blasen. Höhere Brenner Leistung überhöht die Abgastemperatur über 180′C nach 1 Woche.
Hat jemand im Forum Erfahrungen mit einem anderen Brenner ?



50 Antworten
deffyman antwortete vor 12 Jahren

Hallo kdorner,
leider kann ich nicht verstehen, warum du hier im Forum über Deinen Brenner meckerst und nach einen anderen Brenner fragst!
Lieber solltest Du uns mehr Infos über Deine Anlage berichten, um Deinen Brenner zu optimieren.

Das wäre ja das selbe, als wenn Dein Auto schlecht eingestellt ist und Du einen anderen Motor eines anderen Fabrikats einbauen willst.
Gruß Stefan

deffyman antwortete vor 12 Jahren

Hallo kdorner,
leider kann ich nicht verstehen, warum du hier im Forum über Deinen Brenner meckerst und nach einen anderen Brenner fragst!
Lieber solltest Du uns mehr Infos über Deine Anlage berichten, um Deinen Brenner zu optimieren.

Das wäre ja das selbe, als wenn Dein Auto schlecht eingestellt ist und Du einen anderen Motor eines anderen Fabrikats einbauen willst.
Gruß Stefan

jens2012 antwortete vor 12 Jahren

Hallo kdorner

Deine Info`s sind schon etwas dürftig,aber ich habe einen A25 eingestellt auf ca 10 KW.Luftklappe bei 18mm,Abgas zwischen 120° und 140°C.Die Pelletschale muß schon alle 2-3 Tage gereinigt werden,hat aber mehr mit der Pelletqualität als mit der Leistung zu tun.

Gruß Jens

jens2012 antwortete vor 12 Jahren

Hallo kdorner

Deine Info`s sind schon etwas dürftig,aber ich habe einen A25 eingestellt auf ca 10 KW.Luftklappe bei 18mm,Abgas zwischen 120° und 140°C.Die Pelletschale muß schon alle 2-3 Tage gereinigt werden,hat aber mehr mit der Pelletqualität als mit der Leistung zu tun.

Gruß Jens

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Hallo deffyman,
Du hast Recht, ich sollte die Frage in einem anderen Forum stellen. Meine Frage hier im Atmos Forum war nur, ob jemand Erfahrungen mit einem anderen Brenner im Kessel P21 hat. Da andere Teilnehmer in diesem Forum das gleiche Problem mit der Verschmutzung der Pelletschale nach 2 Tagen haben.

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Hallo deffyman,
Du hast Recht, ich sollte die Frage in einem anderen Forum stellen. Meine Frage hier im Atmos Forum war nur, ob jemand Erfahrungen mit einem anderen Brenner im Kessel P21 hat. Da andere Teilnehmer in diesem Forum das gleiche Problem mit der Verschmutzung der Pelletschale nach 2 Tagen haben.

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Hallo Jens,

Ich experimentiere seit 2012, seit Kauf der Anlage damit das Verschmutzungsproblem in den Griff zu bekommen.
Alle Versuche führen dazu, die Leistung des Brenners zu erhöhen, auf Gebläseeinstellung beinahe bis ganz offen !
Dann erhöht sich die Abgastemperatur auf Werte über 220°C, bei Lambda 1.6. Die Schale kann dann etwas länger auf Reinigung warten. Aber ich heize den Kamin weniger den Kessel !

Meine Anlage:
P21 mit A25,Ladomat,Speicher 2x 800 ltr, Pelletsilo 4,5 to Eigenbau,direkte Pelletförderung mit Atmos Schnecke 1,5 m,ADC01 Regelung des Mischers, Brenner Steuerung über obere und untere Speichertemperatur, Frischwasser Station, Solar 10 qm.

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Hallo Jens,

Ich experimentiere seit 2012, seit Kauf der Anlage damit das Verschmutzungsproblem in den Griff zu bekommen.
Alle Versuche führen dazu, die Leistung des Brenners zu erhöhen, auf Gebläseeinstellung beinahe bis ganz offen !
Dann erhöht sich die Abgastemperatur auf Werte über 220°C, bei Lambda 1.6. Die Schale kann dann etwas länger auf Reinigung warten. Aber ich heize den Kamin weniger den Kessel !

Meine Anlage:
P21 mit A25,Ladomat,Speicher 2x 800 ltr, Pelletsilo 4,5 to Eigenbau,direkte Pelletförderung mit Atmos Schnecke 1,5 m,ADC01 Regelung des Mischers, Brenner Steuerung über obere und untere Speichertemperatur, Frischwasser Station, Solar 10 qm.

jens2012 antwortete vor 12 Jahren

Hallo kdorner

Es ist auch nicht gewollt das das Gebläse die Schale freibläst.Du brauchst ja zur Verbrennung der nachfallenden Pellets dieses Glutnest.Zum Ende bleibt dann ebend dieser Aschekuchen.Das ist bei teureren Kessel`n auch nicht anders.Diese haben dann ebend eine automatische Reinigung.
Bei einigen verbrennen die Pellets auf einem Rost und dieses wird nach dem Ausbrand von einer Art Kamm durchkämmt.Somit zerfällt dieser Kuchen und rieselt durch besagtes Rost.
Es gibt natürlich Möglichkeiten diesen Aschekuchen so klein wie möglich zu halten,aber ganz ohne wird es nicht gehen.

Gruß Jens

jens2012 antwortete vor 12 Jahren

Hallo kdorner

Es ist auch nicht gewollt das das Gebläse die Schale freibläst.Du brauchst ja zur Verbrennung der nachfallenden Pellets dieses Glutnest.Zum Ende bleibt dann ebend dieser Aschekuchen.Das ist bei teureren Kessel`n auch nicht anders.Diese haben dann ebend eine automatische Reinigung.
Bei einigen verbrennen die Pellets auf einem Rost und dieses wird nach dem Ausbrand von einer Art Kamm durchkämmt.Somit zerfällt dieser Kuchen und rieselt durch besagtes Rost.
Es gibt natürlich Möglichkeiten diesen Aschekuchen so klein wie möglich zu halten,aber ganz ohne wird es nicht gehen.

Gruß Jens

Mingan antwortete vor 12 Jahren

Hallo kdorner

Atmos bietet keine vollautomatische Reinigung bei seinen Pelletkesseln an — dies darf man dann auch nicht einfordern.

Die Pelletqualität macht schon einen großen Unterschied.

Dann natürlich die Frage, wie oft startet der Brenner am Tag, wieviel kg werden verbraucht ??

Bei mir ( P 14 mit A 25) siehts jetzt so aus:

Verbrauch im Monat ca 500 kg, rund 60 Starts, rund 8 kg Verbrauch pro Start. In der Zeit reinige ich die Schale 4 x (könnte ich aber noch rauszögern), den Kessel 1 x . Ich nutze powerpellets aus dem Sauerland, damit bin ich sehr zufrieden.

Wenn ich im Winter in Urlaub wäre, würde ich die Heizung runterdrehen. Dann liefe sie seltener, ich denke 14 Tage könnte ich die Brennerschale ungereinigt lassen.

Wenn dich die Rückstände in der Brennerschale zu sehr stören, könntest du die Pressluftreinigung nachrüsten.

Oder den Iwabo Villa S 2 kaufen, der hat eine mechanische Reinigungsfunktion. Der kostet rund Euro 2.200,– und damit rund Euro 1.000,– mehr als der A 25.

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 12 Jahren

Hallo kdorner

Atmos bietet keine vollautomatische Reinigung bei seinen Pelletkesseln an — dies darf man dann auch nicht einfordern.

Die Pelletqualität macht schon einen großen Unterschied.

Dann natürlich die Frage, wie oft startet der Brenner am Tag, wieviel kg werden verbraucht ??

Bei mir ( P 14 mit A 25) siehts jetzt so aus:

Verbrauch im Monat ca 500 kg, rund 60 Starts, rund 8 kg Verbrauch pro Start. In der Zeit reinige ich die Schale 4 x (könnte ich aber noch rauszögern), den Kessel 1 x . Ich nutze powerpellets aus dem Sauerland, damit bin ich sehr zufrieden.

Wenn ich im Winter in Urlaub wäre, würde ich die Heizung runterdrehen. Dann liefe sie seltener, ich denke 14 Tage könnte ich die Brennerschale ungereinigt lassen.

Wenn dich die Rückstände in der Brennerschale zu sehr stören, könntest du die Pressluftreinigung nachrüsten.

Oder den Iwabo Villa S 2 kaufen, der hat eine mechanische Reinigungsfunktion. Der kostet rund Euro 2.200,– und damit rund Euro 1.000,– mehr als der A 25.

Grüße, Martin

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren
deffyman:
Hallo kdorner,
leider kann ich nicht verstehen, warum du hier im Forum über Deinen Brenner meckerst und nach einen anderen Brenner fragst!
Lieber solltest Du uns mehr Infos über Deine Anlage berichten, um Deinen Brenner zu optimieren.
Das wäre ja das selbe, als wenn Dein Auto schlecht eingestellt ist und Du einen anderen Motor eines anderen Fabrikats einbauen willst.
Gruß Stefan

Sehe ich ebenso…habe meinen A25 jetzt maleine Woche nicht „ausgekratzt“ und keinerlei Verschlechterung festgestellt!
Ausserden sind hier im Forum massig Tips zum optimieren für wenig kohle!

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren
deffyman:
Hallo kdorner,
leider kann ich nicht verstehen, warum du hier im Forum über Deinen Brenner meckerst und nach einen anderen Brenner fragst!
Lieber solltest Du uns mehr Infos über Deine Anlage berichten, um Deinen Brenner zu optimieren.
Das wäre ja das selbe, als wenn Dein Auto schlecht eingestellt ist und Du einen anderen Motor eines anderen Fabrikats einbauen willst.
Gruß Stefan

Sehe ich ebenso…habe meinen A25 jetzt maleine Woche nicht „ausgekratzt“ und keinerlei Verschlechterung festgestellt!
Ausserden sind hier im Forum massig Tips zum optimieren für wenig kohle!

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Danke für die Information über den Iwabo Brenner. Ich interessiere mich für diese Alternative.Die Lösung mit dem Kompressor gefällt mir nicht wegen dem Lärm.

Ich suche zunächst nach Erfahrungen mit einem anderen Brenner.
Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Bilder ins Forum setzen, die die Verschmutzung durch unvollständige Verbrennung des A25 Brenners bei mir zeigen. Es sieht aus als ob die Gebläse-Einstellung kleiner als 20 mm auch dazu führt, dass die Pellets in Brennerschale nur teilweise verbrennen.

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Danke für die Information über den Iwabo Brenner. Ich interessiere mich für diese Alternative.Die Lösung mit dem Kompressor gefällt mir nicht wegen dem Lärm.

Ich suche zunächst nach Erfahrungen mit einem anderen Brenner.
Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Bilder ins Forum setzen, die die Verschmutzung durch unvollständige Verbrennung des A25 Brenners bei mir zeigen. Es sieht aus als ob die Gebläse-Einstellung kleiner als 20 mm auch dazu führt, dass die Pellets in Brennerschale nur teilweise verbrennen.

rullePoelser antwortete vor 12 Jahren

Machmal frage ich mich ob die Leute vor Kauf lesen was sie kaufen…bei Atmos steht das die Brennerschale gereinigt werden muss. Wenn deine Luftklappe weniger als 20mm hat , mußt du ganz einfach mal eine Korrekte einstellung machen oder wenn du dessen nicht fähig bist machen lassen.
Wer Atmos kauft hat Arbeit gekauft. Hinterher jammern und schlecht machen, weil man Geizig war oder sich Überschätzt hat finde ich mehr als schwach. Die Atmos Brennerreinigung musst du ja nicht mit einem Kolbenkompressor betreiben….gibt auch Flüsterleise Airbrush Kompressoren…Explosionsgefahr besteht auch nicht, aber Stickstoff in den Kessel zu leiten ist mehr als Fahrlässig…Soweit ich mich erinnern kann, ist es unter 10% Sauerstoff in der Luft rasch ‚finster’…der kessel ist nach unten nicht Luftdicht.

Brenner mit Selbstreinigung gibt es zu hauf…..
ökopax Pelletsbrenner
Scotte
Viking Bio
Diverse Unterschubbrenner usw.
aber die haben ihren Preis….also tu dir und uns den gefallen und KAUF dir eine Pelletheizung für Dummis….Atmos ist nichts für dich.

Meine Brennerschale mache ich alle 14 tage sauber..man riecht wenn es soweit ist.Rausnehmen umkippen reinsetzten 15 sek. VIEL ARBEIT

rullePoelser antwortete vor 12 Jahren

Machmal frage ich mich ob die Leute vor Kauf lesen was sie kaufen…bei Atmos steht das die Brennerschale gereinigt werden muss. Wenn deine Luftklappe weniger als 20mm hat , mußt du ganz einfach mal eine Korrekte einstellung machen oder wenn du dessen nicht fähig bist machen lassen.
Wer Atmos kauft hat Arbeit gekauft. Hinterher jammern und schlecht machen, weil man Geizig war oder sich Überschätzt hat finde ich mehr als schwach. Die Atmos Brennerreinigung musst du ja nicht mit einem Kolbenkompressor betreiben….gibt auch Flüsterleise Airbrush Kompressoren…Explosionsgefahr besteht auch nicht, aber Stickstoff in den Kessel zu leiten ist mehr als Fahrlässig…Soweit ich mich erinnern kann, ist es unter 10% Sauerstoff in der Luft rasch ‚finster’…der kessel ist nach unten nicht Luftdicht.

Brenner mit Selbstreinigung gibt es zu hauf…..
ökopax Pelletsbrenner
Scotte
Viking Bio
Diverse Unterschubbrenner usw.
aber die haben ihren Preis….also tu dir und uns den gefallen und KAUF dir eine Pelletheizung für Dummis….Atmos ist nichts für dich.

Meine Brennerschale mache ich alle 14 tage sauber..man riecht wenn es soweit ist.Rausnehmen umkippen reinsetzten 15 sek. VIEL ARBEIT

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Danke für die Tipps mit alternativen Brennern.

Wegen der hohen Abgastemperatur, der verbundenen Wärmeverluste und starken Verschmutzung der Pelletschale des Atmos Brenners A25 im Kessels P21, habe ich ein paar Tests durchgeführt.

1. Brennerleistung auf 15KW, Gebläse 18 mm waagrechte Öffnung.
Wie die Aufzeichnung der Heizungsmessung „kesseltemp 19 bis 21.2.14“ zeigt, liegt dabei die Abgastemperatur bei ca. 170°C.
Bemerkenwert ist der Anstieg der Abgastemperatur nach dem verheizen von gemessenen 65kg Pellets im Zeitraum 18.2.14 bis 21.2.14 nach nur 4 Einschalt Zyklen des A25 Brenners.

Das Bild „Schale 20.2.14“ zeigt die Verschmutzung der Schale nach nur 3 Einschalt-Zyklen am 20.2.14 18.00 Uhr.

Man sieht die schlechte Verbrenunng am hinteren Rand der Schale. Es fehlt offensichtlich Gebläseluft.

2.Brennerleistung auf 20kw, Gebläse 43mm.
Abgastemperatur steigt bei gereinigtem Kessel auf ca. 218°C !
siehe Bild „Kesseltemp 22.bis 23.2.14“. Auffallend ist, der Anstieg der Abgastemperatur über die Zeit ist nicht so stark.
Nach 4 Zyklen ist die Temperatur auf 223°C angestiegen.

Das Bild „Schale 23.2.14“ zeigt die Verschmutzung der vorher gereinigten Schale.
Die Verschmutzung ist geringer als bei 18mm Gebläseöffnung für die 15 kW Leistung !
Am 26.2.14 habe ich nach 120 h Heizungsbetrieb bzw. nach 205 kg Pelletverbrauch bei der Einstellung 20 kW die Schale und den Kessel fotografiert Bild „Schale 26.2.14“ und „Kessel 26.2.14“. Die Löcher in der Schale waren noch frei !

Mein Kaminfeger ist mit der hohen Abgastemperatur nicht einverstanden. Er spricht von unzulässig hohen Wärmeverlusten.
Am 4.3.2014 hat die Abgastemperatur bereits 240° erreicht (bei 20kW). Dies sind 20°C Erhöhung ca. 2 Wochen nach der Kesselreinigung !

Zur Berechnung der Brenner-Leistung :
Schnecken Dauerförderung 8,22 kg /h x 5,3 kW/kg (Pelletheizwert) = 43,5 kW
bei 15 kW:
T4 = 7s, T6 =13 s. Einschaltdauer der Schnecke: T4/ (T4+T6) = 35%
43Kw x 0,35 = 15,2 kW.
Gebläse Schieber 18 mm.

Bei 19,7 kW: T4 =11 s, T6 = 13 s. Gebläse Schieber: 43 mm

Messung:

Lambda Wert Aufzeichnung über die Zeit. Lambda-Wert 1,4 bis 1,7 schwankend.
Die Farbe des Kessels, Bild: „kessel 26.2.14“ zeigt die Verbrennungs-Einstellung.

Temperatur Funk Sensor PT-100, 36 cm hinter dem Rauchgasrohr Anschluss des Kessels. Weitere Funk Sensoren für diverse Wasser- und Lufttemperaturen. Aufzeichnungen laufend über einen Data-Logger.
Druckbegrenzung am Kamin auf ca. 15 Pa. Mehr als 15 PA erhöht die Abgastemperatur !
Der Schneckenantrieb/ Pellettransport wird permanent mittels Betriebsstunden Zähler parallel zur Schnecken Versorgungsspannung gemessen.

Zur Standard Brenner Einstellung abweichende Einstellungen:
T5 = 20 min, T7 = 45 min,

Die Atmos Anlage wurde mir von einem Installationsmeister angeboten.
Beim Kauf der BAFA geförderten Anlage vor 1,5 Jahren gab es laut Ausage meines Installateurs keine Probleme mit dem extremen Wartungsaufwand und der hohen Abgastemperatur ! Die Kessel Reinigung lasse ich mir noch gefallen.

Meine Fragen ans Forum:
Wer hat eine Erklärung für meine A25 Brenner Verschmutzung, vor allem bei niedriger Leistungseinstellung ?

Wer kann mir erklären, wieso die Abgastemperatur am Kamin Anschluss des Kessels so hoch ist. Das System scheint auch dicht zu sein, sonst würde der Lambda Wert aus dem Rahmen wandern ?

Ich suche noch Erfahrungen mit alternativen Brennern. Auch wegen Kompatibilität zum P21. Der Iwabo Brenner sieht ganz gut aus. Allerdings erfolgt die Steuerung nicht mehr über die beiden Sensoren TS und TV.

Meine Anlage:
P21 mit A25,Ladomat,Speicher 2x 800 ltr, Pelletsilo 4,5 to Eigenbau,direkte Pelletförderung mit Atmos Schnecke 1,5 m,ADC01 zur Regelung des Mischers, Brenner Steuerung über obere und untere Speichertemperatur S16 und S17, Frischwasser Station, Solar 10 qm.

Grüße kdorner

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Danke für die Tipps mit alternativen Brennern.

Wegen der hohen Abgastemperatur, der verbundenen Wärmeverluste und starken Verschmutzung der Pelletschale des Atmos Brenners A25 im Kessels P21, habe ich ein paar Tests durchgeführt.

1. Brennerleistung auf 15KW, Gebläse 18 mm waagrechte Öffnung.
Wie die Aufzeichnung der Heizungsmessung „kesseltemp 19 bis 21.2.14“ zeigt, liegt dabei die Abgastemperatur bei ca. 170°C.
Bemerkenwert ist der Anstieg der Abgastemperatur nach dem verheizen von gemessenen 65kg Pellets im Zeitraum 18.2.14 bis 21.2.14 nach nur 4 Einschalt Zyklen des A25 Brenners.

Das Bild „Schale 20.2.14“ zeigt die Verschmutzung der Schale nach nur 3 Einschalt-Zyklen am 20.2.14 18.00 Uhr.

Man sieht die schlechte Verbrenunng am hinteren Rand der Schale. Es fehlt offensichtlich Gebläseluft.

2.Brennerleistung auf 20kw, Gebläse 43mm.
Abgastemperatur steigt bei gereinigtem Kessel auf ca. 218°C !
siehe Bild „Kesseltemp 22.bis 23.2.14“. Auffallend ist, der Anstieg der Abgastemperatur über die Zeit ist nicht so stark.
Nach 4 Zyklen ist die Temperatur auf 223°C angestiegen.

Das Bild „Schale 23.2.14“ zeigt die Verschmutzung der vorher gereinigten Schale.
Die Verschmutzung ist geringer als bei 18mm Gebläseöffnung für die 15 kW Leistung !
Am 26.2.14 habe ich nach 120 h Heizungsbetrieb bzw. nach 205 kg Pelletverbrauch bei der Einstellung 20 kW die Schale und den Kessel fotografiert Bild „Schale 26.2.14“ und „Kessel 26.2.14“. Die Löcher in der Schale waren noch frei !

Mein Kaminfeger ist mit der hohen Abgastemperatur nicht einverstanden. Er spricht von unzulässig hohen Wärmeverlusten.
Am 4.3.2014 hat die Abgastemperatur bereits 240° erreicht (bei 20kW). Dies sind 20°C Erhöhung ca. 2 Wochen nach der Kesselreinigung !

Zur Berechnung der Brenner-Leistung :
Schnecken Dauerförderung 8,22 kg /h x 5,3 kW/kg (Pelletheizwert) = 43,5 kW
bei 15 kW:
T4 = 7s, T6 =13 s. Einschaltdauer der Schnecke: T4/ (T4+T6) = 35%
43Kw x 0,35 = 15,2 kW.
Gebläse Schieber 18 mm.

Bei 19,7 kW: T4 =11 s, T6 = 13 s. Gebläse Schieber: 43 mm

Messung:

Lambda Wert Aufzeichnung über die Zeit. Lambda-Wert 1,4 bis 1,7 schwankend.
Die Farbe des Kessels, Bild: „kessel 26.2.14“ zeigt die Verbrennungs-Einstellung.

Temperatur Funk Sensor PT-100, 36 cm hinter dem Rauchgasrohr Anschluss des Kessels. Weitere Funk Sensoren für diverse Wasser- und Lufttemperaturen. Aufzeichnungen laufend über einen Data-Logger.
Druckbegrenzung am Kamin auf ca. 15 Pa. Mehr als 15 PA erhöht die Abgastemperatur !
Der Schneckenantrieb/ Pellettransport wird permanent mittels Betriebsstunden Zähler parallel zur Schnecken Versorgungsspannung gemessen.

Zur Standard Brenner Einstellung abweichende Einstellungen:
T5 = 20 min, T7 = 45 min,

Die Atmos Anlage wurde mir von einem Installationsmeister angeboten.
Beim Kauf der BAFA geförderten Anlage vor 1,5 Jahren gab es laut Ausage meines Installateurs keine Probleme mit dem extremen Wartungsaufwand und der hohen Abgastemperatur ! Die Kessel Reinigung lasse ich mir noch gefallen.

Meine Fragen ans Forum:
Wer hat eine Erklärung für meine A25 Brenner Verschmutzung, vor allem bei niedriger Leistungseinstellung ?

Wer kann mir erklären, wieso die Abgastemperatur am Kamin Anschluss des Kessels so hoch ist. Das System scheint auch dicht zu sein, sonst würde der Lambda Wert aus dem Rahmen wandern ?

Ich suche noch Erfahrungen mit alternativen Brennern. Auch wegen Kompatibilität zum P21. Der Iwabo Brenner sieht ganz gut aus. Allerdings erfolgt die Steuerung nicht mehr über die beiden Sensoren TS und TV.

Meine Anlage:
P21 mit A25,Ladomat,Speicher 2x 800 ltr, Pelletsilo 4,5 to Eigenbau,direkte Pelletförderung mit Atmos Schnecke 1,5 m,ADC01 zur Regelung des Mischers, Brenner Steuerung über obere und untere Speichertemperatur S16 und S17, Frischwasser Station, Solar 10 qm.

Grüße kdorner

rullePoelser antwortete vor 12 Jahren
Druckbegrenzung am Kamin auf ca. 15 Pa.

du meinst sicherlich den Kaminzug. Wo ist der Zugunterbrecher eingebaut?
Es hängt auch an der PelletQualität, mit meiner ersten Lieferung hatte ich auch immer 240°C jetzt hab ich andere und es liegt immer zwischen 160-180°C. Mein kessel 12kw läuft am tag ca 1std und die brennerschale ist einmal die woche voll, wobei ein Aschekuchen entsteht der alle Luftlöcher hat, also ganz lockere Asche.
Hast du den Kaminzug mal richtig gemessen oder nur nach schablone auf dem Zugberenzer eingestellt?

rullePoelser antwortete vor 12 Jahren
Druckbegrenzung am Kamin auf ca. 15 Pa.

du meinst sicherlich den Kaminzug. Wo ist der Zugunterbrecher eingebaut?
Es hängt auch an der PelletQualität, mit meiner ersten Lieferung hatte ich auch immer 240°C jetzt hab ich andere und es liegt immer zwischen 160-180°C. Mein kessel 12kw läuft am tag ca 1std und die brennerschale ist einmal die woche voll, wobei ein Aschekuchen entsteht der alle Luftlöcher hat, also ganz lockere Asche.
Hast du den Kaminzug mal richtig gemessen oder nur nach schablone auf dem Zugberenzer eingestellt?

joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

da scheint irgendwas faul zu sein, normal ist das beim Atmos sicherlich nicht.

Meiner Meinung nach stimmt die Verbrennung nicht, deshalb verdreckt der Kessel so schnell, die AGT schnellt hoch und die Pelletschale läuft über. Ich verbrenne ca. 50-100kG Pellets/Woche, die AGT steigt in der Woche von 150 auf 160° und reinige dann die Schale, die Züge und die Kesselwände.

Da der Atmos keine Lambda Regelung hat darf sich nach der Einstellung des Brenners/Kessels nix gravierend ändern sonst passt die Verbrennung nicht.

Also erstmal die Verbrennung sauber einstellen. Ich habe mir ein AG-Messgerät vom Installateur übers Wochenende geliehen und damit verschiedene Einstellungen von Leistung und Luftklappe probiert. Darauf achten dass O2 nicht unter 10% fällt sonst russt der Kessel. Poste mal die AG-Werte.

Wenn der Kessel eingestellt ist dafür sorgen
– konstanter Kaminzug (möglichst niedrig einstellen, so 10-15Pa je nach eingestellter Leistung)
– konstante Pelletförderung (Förderwinkel zu groß, zu viel Pelletstaub in der Schnecke ?)
– gleichmässige Pelletqualität

Sonst wird das nichts mit dem Atmos.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

da scheint irgendwas faul zu sein, normal ist das beim Atmos sicherlich nicht.

Meiner Meinung nach stimmt die Verbrennung nicht, deshalb verdreckt der Kessel so schnell, die AGT schnellt hoch und die Pelletschale läuft über. Ich verbrenne ca. 50-100kG Pellets/Woche, die AGT steigt in der Woche von 150 auf 160° und reinige dann die Schale, die Züge und die Kesselwände.

Da der Atmos keine Lambda Regelung hat darf sich nach der Einstellung des Brenners/Kessels nix gravierend ändern sonst passt die Verbrennung nicht.

Also erstmal die Verbrennung sauber einstellen. Ich habe mir ein AG-Messgerät vom Installateur übers Wochenende geliehen und damit verschiedene Einstellungen von Leistung und Luftklappe probiert. Darauf achten dass O2 nicht unter 10% fällt sonst russt der Kessel. Poste mal die AG-Werte.

Wenn der Kessel eingestellt ist dafür sorgen
– konstanter Kaminzug (möglichst niedrig einstellen, so 10-15Pa je nach eingestellter Leistung)
– konstante Pelletförderung (Förderwinkel zu groß, zu viel Pelletstaub in der Schnecke ?)
– gleichmässige Pelletqualität

Sonst wird das nichts mit dem Atmos.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 12 Jahren

Noch was:

Was hast Du für einen Kamin, Höhe, Durchmesser, isoliert ?

Laddomat ? Bei welcher Temperatur schaltest Du die Pumpe ein ?

Welche Temperaturpatrone bzw. welche Kesseltemperatur fährst Du ? Sollte um die 85°C sein, drunter kann sich Russ auf den Kesselwänden bilden.

joechen antwortete vor 12 Jahren

Noch was:

Was hast Du für einen Kamin, Höhe, Durchmesser, isoliert ?

Laddomat ? Bei welcher Temperatur schaltest Du die Pumpe ein ?

Welche Temperaturpatrone bzw. welche Kesseltemperatur fährst Du ? Sollte um die 85°C sein, drunter kann sich Russ auf den Kesselwänden bilden.

Mingan antwortete vor 12 Jahren
Meine Fragen ans Forum:
Wer hat eine Erklärung für meine A25 Brenner Verschmutzung, vor allem bei niedriger Leistungseinstellung ?

Hallo kdorner

versuche andere Pelletsorten !!

Ich hatte zunächst 1-Heiz-Pellets, jetzt powerpellets.
Beide Stiftung Warentest mit 1,7 getestet, beide Din EN Plus.

Meine Brennerschale reinige ich jetzt nur noch halb so oft.

Deine Einstellwerte bei niedriger Leistung sind ok.
Deine und meine Werte im Vergleich:

Förderleistung Schnecke : 8,22 — 10,3 kg
T 4 : 7 — 6,4 Sek
T 6 : 13 — 13,6 Sek
Luftklappe 18 — 20 mm
Abgastemp 170° — 170°

Der Lüfter ist nicht zum „Ausblasen“ der Brennerschale gedacht.
Hier geht es um Abgaszusammensetzung, Wirkungsgrad. Die Lüfterklappe sollte möglichst weit zu sein.

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 12 Jahren
Meine Fragen ans Forum:
Wer hat eine Erklärung für meine A25 Brenner Verschmutzung, vor allem bei niedriger Leistungseinstellung ?

Hallo kdorner

versuche andere Pelletsorten !!

Ich hatte zunächst 1-Heiz-Pellets, jetzt powerpellets.
Beide Stiftung Warentest mit 1,7 getestet, beide Din EN Plus.

Meine Brennerschale reinige ich jetzt nur noch halb so oft.

Deine Einstellwerte bei niedriger Leistung sind ok.
Deine und meine Werte im Vergleich:

Förderleistung Schnecke : 8,22 — 10,3 kg
T 4 : 7 — 6,4 Sek
T 6 : 13 — 13,6 Sek
Luftklappe 18 — 20 mm
Abgastemp 170° — 170°

Der Lüfter ist nicht zum „Ausblasen“ der Brennerschale gedacht.
Hier geht es um Abgaszusammensetzung, Wirkungsgrad. Die Lüfterklappe sollte möglichst weit zu sein.

Grüße, Martin

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren

Nur mal so vorsichtig nachgefragt… Frischluft bekommt der Heizungsraum doch genügend, oder???
Ansonsten würd ich auch sagen die Pelletqualität ist nicht so toll.

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren

Nur mal so vorsichtig nachgefragt… Frischluft bekommt der Heizungsraum doch genügend, oder???
Ansonsten würd ich auch sagen die Pelletqualität ist nicht so toll.

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Hallo Martin,
Demnach sind unsere Werte in etwa gleich bei niedriger Leistung.
Nach dem Reinigen habe ich auch 170°C AGT-aber, wie lange ?
Ok, der Brenner bläst die Schüssel nicht sauber. Aber wie man bei meinen Bildern sehen kann, ist der Aschekuchen bei höher Gelbläsestufe wesentlich kleiner.und die Löcher bleiben frei. Bei 20 kW vervielfacht sich die Zeit bis zum nächsten Reinigen der Schale.Versuche doch auch mal die höhere Leistungseinstellung !
Im Grunde genommen, bringt die höhere Abgastemperatur größere Kaminverluste aber die Speicher-Ladezeit ist kürzer.
Zur Pelletqualität: ich habe German Pellets (DIN Plus) aus der Eifel. Die Pellets sind hell und haben eine risslose, glatte Oberfläche, Vorherige Versuche mit diversen anderen Lieferanten brachten nicht diese Qualität. Diese German Pellets stehen was Staubentwicklung betrifft, nicht schlechter als Firestixx.Ich bin sicher es gibt noch bessere Pellets in Säcken. Leider stellt man die Qualität erst fest nachdem das Silo gefüllt ist. Ich bleibe bei meinem Lieferanten.

Die Heizleistung der Pellets ist natürlich abhängig von der Qualität. Dadurch verändert sich auch die Abgastemperatur. Reguliere ich dann die Brenneeinstellungen ein wenig, stimmt das ganze wieder. Nach jeder Pellet- Lieferung muß ich die Gebläseluft neu anpassen. Meine Einstellungen habe ich über eine Langzeit Abgasmessung mit einer Lambda Sonde erfahren. Eine Messung mit einem Testo oder ähnlichen Meßgerät ist wegen der Schwankungen innerhalb eines Aufheizzyklus von mehreren Stunde ungenau.Generell ist die Farbe des Brennraumes ein ganz guter Indikator für den Sauerstoffgehalt.

Aber warum ist die Verbrennung so stark von der Leistung- bzw, Gebläse Einstellung abhängig. Wie man in den Bildern sieht, ist bei 43 mm Gebläse Einstellung die Ablagerung wesentlich weniger, die Löcher bleiben frei im Gegensatz zur niedrigen Leistung von 15 kW bei18mm Gebläseschieber Einsrtellung.
In einen früheren Thread habe ich im Forum schon Fragen gestellt wegen der Korrosion im Brenner nach wenigen Wochen Betrieb bei geringer Leistung „http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3905390&m=16228919#16228919“ Mittlerweile weiß ich die Antwort: Der Brennerschacht wird zu heiß wegen des schwachen Gebläsedrucks (Wärme-Rückstau).

Um weitere Fragen zu beantworten
Der Abzugsregler ist ca. 30 cm über dem Rauchgasrohr Anschluss. Den Kaminzug und Abgastemperatur messe ich durch eine Rauchgasrohr Bohrung 30 cm hinter dem Kesselflansch.
Der Heizungsraum ist sehr groß und hat mehrere Luftfenster. Der Laddomat macht bei 95°C auf. Die Pumpe ist auf 70°C eingestellt. Auf meinen Temperatur Aufzeichnungen ist die Ladetemperatur vom Laddomat Ausgang in rot zu sehen.

Mein Installateure bemüht sich um einen anderen Brenner. Wahrscheinlich werde ich demnächst den Iwabo Villa S 2 bekommen, wie Martin vorgeschlagen hat.

Hat jemand im Forum erfahrungen damit ?

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Hallo Martin,
Demnach sind unsere Werte in etwa gleich bei niedriger Leistung.
Nach dem Reinigen habe ich auch 170°C AGT-aber, wie lange ?
Ok, der Brenner bläst die Schüssel nicht sauber. Aber wie man bei meinen Bildern sehen kann, ist der Aschekuchen bei höher Gelbläsestufe wesentlich kleiner.und die Löcher bleiben frei. Bei 20 kW vervielfacht sich die Zeit bis zum nächsten Reinigen der Schale.Versuche doch auch mal die höhere Leistungseinstellung !
Im Grunde genommen, bringt die höhere Abgastemperatur größere Kaminverluste aber die Speicher-Ladezeit ist kürzer.
Zur Pelletqualität: ich habe German Pellets (DIN Plus) aus der Eifel. Die Pellets sind hell und haben eine risslose, glatte Oberfläche, Vorherige Versuche mit diversen anderen Lieferanten brachten nicht diese Qualität. Diese German Pellets stehen was Staubentwicklung betrifft, nicht schlechter als Firestixx.Ich bin sicher es gibt noch bessere Pellets in Säcken. Leider stellt man die Qualität erst fest nachdem das Silo gefüllt ist. Ich bleibe bei meinem Lieferanten.

Die Heizleistung der Pellets ist natürlich abhängig von der Qualität. Dadurch verändert sich auch die Abgastemperatur. Reguliere ich dann die Brenneeinstellungen ein wenig, stimmt das ganze wieder. Nach jeder Pellet- Lieferung muß ich die Gebläseluft neu anpassen. Meine Einstellungen habe ich über eine Langzeit Abgasmessung mit einer Lambda Sonde erfahren. Eine Messung mit einem Testo oder ähnlichen Meßgerät ist wegen der Schwankungen innerhalb eines Aufheizzyklus von mehreren Stunde ungenau.Generell ist die Farbe des Brennraumes ein ganz guter Indikator für den Sauerstoffgehalt.

Aber warum ist die Verbrennung so stark von der Leistung- bzw, Gebläse Einstellung abhängig. Wie man in den Bildern sieht, ist bei 43 mm Gebläse Einstellung die Ablagerung wesentlich weniger, die Löcher bleiben frei im Gegensatz zur niedrigen Leistung von 15 kW bei18mm Gebläseschieber Einsrtellung.
In einen früheren Thread habe ich im Forum schon Fragen gestellt wegen der Korrosion im Brenner nach wenigen Wochen Betrieb bei geringer Leistung „http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3905390&m=16228919#16228919“ Mittlerweile weiß ich die Antwort: Der Brennerschacht wird zu heiß wegen des schwachen Gebläsedrucks (Wärme-Rückstau).

Um weitere Fragen zu beantworten
Der Abzugsregler ist ca. 30 cm über dem Rauchgasrohr Anschluss. Den Kaminzug und Abgastemperatur messe ich durch eine Rauchgasrohr Bohrung 30 cm hinter dem Kesselflansch.
Der Heizungsraum ist sehr groß und hat mehrere Luftfenster. Der Laddomat macht bei 95°C auf. Die Pumpe ist auf 70°C eingestellt. Auf meinen Temperatur Aufzeichnungen ist die Ladetemperatur vom Laddomat Ausgang in rot zu sehen.

Mein Installateure bemüht sich um einen anderen Brenner. Wahrscheinlich werde ich demnächst den Iwabo Villa S 2 bekommen, wie Martin vorgeschlagen hat.

Hat jemand im Forum erfahrungen damit ?

rullePoelser antwortete vor 12 Jahren
kdorner:

Aber warum ist die Verbrennung so stark von der Leistung- bzw, Gebläse Einstellung abhängig.

ahhja…..ich denke mal hier will uns jemand für dumm verkaufen.

rullePoelser antwortete vor 12 Jahren
kdorner:

Aber warum ist die Verbrennung so stark von der Leistung- bzw, Gebläse Einstellung abhängig.

ahhja…..ich denke mal hier will uns jemand für dumm verkaufen.

Mingan antwortete vor 12 Jahren

Ich hab mal ein Foto von meiner Brennerschale gemacht

Nach 90 kg Pellets und 12 Starts sind 38 gr Asche in der Schale verblieben.

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 12 Jahren

Ich hab mal ein Foto von meiner Brennerschale gemacht

Nach 90 kg Pellets und 12 Starts sind 38 gr Asche in der Schale verblieben.

Grüße, Martin

harrypro99 antwortete vor 12 Jahren
Umsteiger
Sehe ich ebenso…habe meinen A25 jetzt maleine Woche nicht „ausgekratzt“ und keinerlei Verschlechterung festgestellt!
Ausserden sind hier im Forum massig Tips zum optimieren für wenig kohle!

Hallo Umsteiger,

Wie hat sich bei Dir seit der „Ölung“ im Brennraum die Farbe der Wände verändert?
Bei mir habe ich den Eindruck, dass die Wände vorher nicht so schwarz waren?!
Brennerschale ist definitiv sauberer als vorher.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 12 Jahren
Umsteiger
Sehe ich ebenso…habe meinen A25 jetzt maleine Woche nicht „ausgekratzt“ und keinerlei Verschlechterung festgestellt!
Ausserden sind hier im Forum massig Tips zum optimieren für wenig kohle!

Hallo Umsteiger,

Wie hat sich bei Dir seit der „Ölung“ im Brennraum die Farbe der Wände verändert?
Bei mir habe ich den Eindruck, dass die Wände vorher nicht so schwarz waren?!
Brennerschale ist definitiv sauberer als vorher.

Lg Stefan

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Hallo Martin,
Danke für Deine Info
Annähernd dieses Bild erreiche ich zur Zeit nur mit 20 kw Pelletfluß (43mm Gebläse Öffnung) aber mit 200°C AGT nach Reinigung..
Ich werde nichts mehr ändern bis mein Installateur sich wegen einer Lösung meldet..
Er sieht selber, dass die momentane Situation mit 15kw keine Lösung ist.

kdorner antwortete vor 12 Jahren

Hallo Martin,
Danke für Deine Info
Annähernd dieses Bild erreiche ich zur Zeit nur mit 20 kw Pelletfluß (43mm Gebläse Öffnung) aber mit 200°C AGT nach Reinigung..
Ich werde nichts mehr ändern bis mein Installateur sich wegen einer Lösung meldet..
Er sieht selber, dass die momentane Situation mit 15kw keine Lösung ist.

pott antwortete vor 12 Jahren

Hallo Umsteiger
Habe ich was verpasst? Was meint „harrypro99“ mit der Ölung im Feuerraum?

pott antwortete vor 12 Jahren

Hallo Umsteiger
Habe ich was verpasst? Was meint „harrypro99“ mit der Ölung im Feuerraum?

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren
pott:
Hallo Umsteiger
Habe ich was verpasst? Was meint „harrypro99“ mit der Ölung im Feuerraum?

Er meinte den „Tropföler“, denke ich mal…
Auch ich habe festgestellt das sich das Flammbild etwas verändert hat. Musste meine Pelletzufuhr etwas reduzieren und gut isses!

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren
pott:
Hallo Umsteiger
Habe ich was verpasst? Was meint „harrypro99“ mit der Ölung im Feuerraum?

Er meinte den „Tropföler“, denke ich mal…
Auch ich habe festgestellt das sich das Flammbild etwas verändert hat. Musste meine Pelletzufuhr etwas reduzieren und gut isses!

harrypro99 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Umsteiger, Hallo pott,

Ja bei mir bekommen die Pellets jetzt vor dem Feuertod noch die letzte „Ölung“ .

Die Fördermenge musste ich um 1 Sec. reduzieren. Positiv auch wie schnell die Späne aus der Spindel verschwinden. Hätte ich nie gedacht. Danke an Umsteiger für die Beiträge dazu!

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Umsteiger, Hallo pott,

Ja bei mir bekommen die Pellets jetzt vor dem Feuertod noch die letzte „Ölung“ .

Die Fördermenge musste ich um 1 Sec. reduzieren. Positiv auch wie schnell die Späne aus der Spindel verschwinden. Hätte ich nie gedacht. Danke an Umsteiger für die Beiträge dazu!

Lg Stefan

Chris_brown antwortete vor 9 Jahren

Servus,
Mein p21 mit A25 Brenner ist auf ca. 18-19 kW eingestellt mit 1heiz Pellets (mit denen ich sehr zufrieden bin).
Meine Rgt liegt nach Reinigung bei 210 grad und nach fünf Tagen (300 Kilo Pellets) bei 220-230 grad. (Aschekasten halbvoll)
Luftklappe ist 40 mm geöffnet.
Jetzt meine Frage oder besser gesagt meine persönliche Erfahrung über den Mythos Rgt.

Pro:
Niedrige rauchgasthemperatur ist auf den ersten Blick eine perfekte Einstellung und fast keine Verluste in den Schornstein.
Contra:
Lange Brenner Laufzeit durch niedrige Kesseleinstellung also auch wieder Verluste.
Ich finde wenn der Brenner pro Stunde
18 kW+ liefert ist eine Rgt über 200 grad
Absolut normal.
Was denkt ihr darüber

Chris_brown antwortete vor 9 Jahren

Servus,
Mein p21 mit A25 Brenner ist auf ca. 18-19 kW eingestellt mit 1heiz Pellets (mit denen ich sehr zufrieden bin).
Meine Rgt liegt nach Reinigung bei 210 grad und nach fünf Tagen (300 Kilo Pellets) bei 220-230 grad. (Aschekasten halbvoll)
Luftklappe ist 40 mm geöffnet.
Jetzt meine Frage oder besser gesagt meine persönliche Erfahrung über den Mythos Rgt.

Pro:
Niedrige rauchgasthemperatur ist auf den ersten Blick eine perfekte Einstellung und fast keine Verluste in den Schornstein.
Contra:
Lange Brenner Laufzeit durch niedrige Kesseleinstellung also auch wieder Verluste.
Ich finde wenn der Brenner pro Stunde
18 kW+ liefert ist eine Rgt über 200 grad
Absolut normal.
Was denkt ihr darüber

Lottalein antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

betreiben unseren P21 mit A25 auch in dem Leistungsbereich.

Unsere AGT ist nach dem Reinigen weit unter 200 GRD und selbst
vor der Reinigung nicht höher als 210-220 GRD.
Den Aschkasten leeren wir nach ca. 1 Woche (noch nicht ganz voll).
Die Brennerschale reinigen wir nach 5-7 Tagen.

Lottalein antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

betreiben unseren P21 mit A25 auch in dem Leistungsbereich.

Unsere AGT ist nach dem Reinigen weit unter 200 GRD und selbst
vor der Reinigung nicht höher als 210-220 GRD.
Den Aschkasten leeren wir nach ca. 1 Woche (noch nicht ganz voll).
Die Brennerschale reinigen wir nach 5-7 Tagen.