Fragen und AntwortenBitte um Hilfe für mein Vorhaben
joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
erstmal ein großes Lob an euch die dieses Forum betreiben und an die die es so unterstützen. Ich würde mich freuen wenn ihr mich bei meinen Vorhaben unterstützen könntet, da ich leider kein Fachmann in solchen Sachen bin. Linke Hände habe ich aber nicht. 
So, hier mein Anliegen, ich möchte mir einen ATMOS D20P einbauen das Ganze mit 2x800L Pufferspeicher sowie einen 800L Hygienespeicher mit 10 m2 solar geregelt soll das ganze durch die ACD01.
Ich habe mal grob oder versucht einen hydraulischen Plan zu erstellen und würde euch bitten mir Tipps zu geben was ich falsch gemacht habe und wie man das ganze besser gestalten könnte.
Im Voraus sage ich schon mal danke an euch und nicht gleich böse sein wenn ich nicht gleich antworte da ich beruflich immer unterwegs bin



40 Antworten
Umsteiger antwortete vor 12 Jahren

Wie willst du im Sommer deine „Überwärme“ von der Solar weg bekommen?
ich habe es bei mir so gelöst und bin super zufrieden damit.


(Vorhandenes Ausdehnungs Gefäß und Thermische Ablaufsicherung nicht eingezeichnet!!!)

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren

Wie willst du im Sommer deine „Überwärme“ von der Solar weg bekommen?
ich habe es bei mir so gelöst und bin super zufrieden damit.


(Vorhandenes Ausdehnungs Gefäß und Thermische Ablaufsicherung nicht eingezeichnet!!!)

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren

[IMG]Hallo Umsteiger,
danke für die schnelle Antwort. Du hast recht mit der Ladepumpe, hab nicht dran gedacht. aber wäre es dann vielleicht nicht besser das ganze nach Teichelmann zu machen und das ganze ohne Ladepumpe, und die Umschichtung als reine Schwerkraft zu nutzen

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren

[IMG]Hallo Umsteiger,
danke für die schnelle Antwort. Du hast recht mit der Ladepumpe, hab nicht dran gedacht. aber wäre es dann vielleicht nicht besser das ganze nach Teichelmann zu machen und das ganze ohne Ladepumpe, und die Umschichtung als reine Schwerkraft zu nutzen

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren
Andy12345:
Hallo Umsteiger,
danke für die schnelle Antwort. Du hast recht mit der Ladepumpe, hab nicht dran gedacht. aber wäre es dann vielleicht nicht besser das ganze nach Teichelmann zu machen und das ganze ohne Ladepumpe, und die Umschichtung als reine Schwerkraft zu nutzen

Nein!!!
Du hast im Sommer nicht immer das „Problem“ mit zu viel Wärme!
Bei mir ist es so das die Solar immer den 600L Speicher vorrangig aufheizt. Oben hat er dann ca 60° und unten wird bei 50° der 2te frei gegeben. Dies funzt nur über Schwerkraft! In deiner Variante werden nie oder kaum alle 3Speicher dieses Niveau erreichen können! Die Pumpe ist nur im Falle der 500l Speicher währe mal wärmer (ist bis jetzt nur 2x, in 3Jahren so gewesen).

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren
Andy12345:
Hallo Umsteiger,
danke für die schnelle Antwort. Du hast recht mit der Ladepumpe, hab nicht dran gedacht. aber wäre es dann vielleicht nicht besser das ganze nach Teichelmann zu machen und das ganze ohne Ladepumpe, und die Umschichtung als reine Schwerkraft zu nutzen

Nein!!!
Du hast im Sommer nicht immer das „Problem“ mit zu viel Wärme!
Bei mir ist es so das die Solar immer den 600L Speicher vorrangig aufheizt. Oben hat er dann ca 60° und unten wird bei 50° der 2te frei gegeben. Dies funzt nur über Schwerkraft! In deiner Variante werden nie oder kaum alle 3Speicher dieses Niveau erreichen können! Die Pumpe ist nur im Falle der 500l Speicher währe mal wärmer (ist bis jetzt nur 2x, in 3Jahren so gewesen).

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Umsteiger,
Danke für die Info.
Also nehme ich meinen ersten Hydraulik Plan und Baue dazu noch die Ladepumpe mit ein. noch eine Frage wenn ich die Ladepumpe mit eingebaut habe ist mein Plan so in Ordnung?
Danke schon mal

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Umsteiger,
Danke für die Info.
Also nehme ich meinen ersten Hydraulik Plan und Baue dazu noch die Ladepumpe mit ein. noch eine Frage wenn ich die Ladepumpe mit eingebaut habe ist mein Plan so in Ordnung?
Danke schon mal

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren

Ich bin kein Heizungsbauer… ob das mit deiner Ladepumpe so einfach geht? Must zusehen das du wegen der Ladepumpe irgendwie ne geregelte Zirkulation zwischen Hygiene und Puffer hin bekommst! Du machst wünderschöne Zeichnungen, also bekommst du den Rest auch hin! *g*

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren

Ich bin kein Heizungsbauer… ob das mit deiner Ladepumpe so einfach geht? Must zusehen das du wegen der Ladepumpe irgendwie ne geregelte Zirkulation zwischen Hygiene und Puffer hin bekommst! Du machst wünderschöne Zeichnungen, also bekommst du den Rest auch hin! *g*

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Umsteiger,
Danke trotzdem für die Tips
Gruß Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Umsteiger,
Danke trotzdem für die Tips
Gruß Andreas

Purzel antwortete vor 12 Jahren

Ich bin auch gerade am „optimieren“ meiner Bestandsanlage und habe mir deine Zeichnungen mit großer Interesse betrachtet.

Wie koppelst du den Heizungskreislauf hydraulich vom Kesselkreislauf ab? Die beiden Pumpen, Heizkreis und Laddomat könnten sich ja so evtl. gegenseitig stören.

Purzel antwortete vor 12 Jahren

Ich bin auch gerade am „optimieren“ meiner Bestandsanlage und habe mir deine Zeichnungen mit großer Interesse betrachtet.

Wie koppelst du den Heizungskreislauf hydraulich vom Kesselkreislauf ab? Die beiden Pumpen, Heizkreis und Laddomat könnten sich ja so evtl. gegenseitig stören.

joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo Andy12345,

ohne jetzt Deine Anforderungen wie Personenanzahl und Heizlast zu kennen, ich frage mich weshalb Du so viel Pufferspeicher hast, andererseits so wenig Solarfläche hast.

Beispiel: Ich habe einen P21 mit 1000l Hygienespeicher und 15m2 VR-Kollektoren. Die 1000l reichen im Winter bei mir ca. 1-2 Tage bei 1x Aufheizen mit dem P20, das ist m.M. nach ok.

Im Sommer bei Solarbetrieb sind die 1000l auch vollkommen ausreichend um ein paar „schattige“ Tage zu überbrücken ohne dass der Pelleter eingreifen muss. Mehr Puffer braucht man m.M. für den P20 nicht, was auch Simulationen bestätigen.

Unzufrieden aber bin ich mit der Leistung der Solaranlage in der Übergangszeit. Das wird bei Dir auch nicht anders sein weil Du im Prinzip die gleichen Komponenten und Hydraulik hast. Liegt so viel ich weiss daran dass hier die Temperatur im Solarvorlauf immer mindestens so hoch wie die Temperatur des Heizungsrücklaufs is und dadurch der Kollektor bei geringer Sonneneinstrahlung kaum nutzbare Leistung mehr bringt.

Ich weiss zwar auch keinen Rat, aber es gibt hier genug Spezialisten die sich mit Solaranlagen auskennen. Also wie gesagt, ich denke da lässt sich hinsichtlich Solar in der Pufferverschaltung noch was optimieren.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo Andy12345,

ohne jetzt Deine Anforderungen wie Personenanzahl und Heizlast zu kennen, ich frage mich weshalb Du so viel Pufferspeicher hast, andererseits so wenig Solarfläche hast.

Beispiel: Ich habe einen P21 mit 1000l Hygienespeicher und 15m2 VR-Kollektoren. Die 1000l reichen im Winter bei mir ca. 1-2 Tage bei 1x Aufheizen mit dem P20, das ist m.M. nach ok.

Im Sommer bei Solarbetrieb sind die 1000l auch vollkommen ausreichend um ein paar „schattige“ Tage zu überbrücken ohne dass der Pelleter eingreifen muss. Mehr Puffer braucht man m.M. für den P20 nicht, was auch Simulationen bestätigen.

Unzufrieden aber bin ich mit der Leistung der Solaranlage in der Übergangszeit. Das wird bei Dir auch nicht anders sein weil Du im Prinzip die gleichen Komponenten und Hydraulik hast. Liegt so viel ich weiss daran dass hier die Temperatur im Solarvorlauf immer mindestens so hoch wie die Temperatur des Heizungsrücklaufs is und dadurch der Kollektor bei geringer Sonneneinstrahlung kaum nutzbare Leistung mehr bringt.

Ich weiss zwar auch keinen Rat, aber es gibt hier genug Spezialisten die sich mit Solaranlagen auskennen. Also wie gesagt, ich denke da lässt sich hinsichtlich Solar in der Pufferverschaltung noch was optimieren.

Gruß, Jochen

ReneM antwortete vor 12 Jahren

Bitte prufe die Umlaufmenge im Kollektoren kreis
wenn die Flüssigkeit zu schnell durch strömt kann nur wenig Energie aufgenommen werden.
eEinschaltpunkt der Solarpumpe?
60° min kollektor temperatur steigt je nach Sonnenstunden bis 105 °
Umlaufmenge 4-8 ltr /minute
mfG ReneM

ReneM antwortete vor 12 Jahren

Bitte prufe die Umlaufmenge im Kollektoren kreis
wenn die Flüssigkeit zu schnell durch strömt kann nur wenig Energie aufgenommen werden.
eEinschaltpunkt der Solarpumpe?
60° min kollektor temperatur steigt je nach Sonnenstunden bis 105 °
Umlaufmenge 4-8 ltr /minute
mfG ReneM

Purzel antwortete vor 12 Jahren
Umsteiger:
Wie willst du im Sommer deine „Überwärme“ von der Solar weg bekommen?
ich habe es bei mir so gelöst und bin super zufrieden damit.


(Vorhandenes Ausdehnungs Gefäß und Thermische Ablaufsicherung nicht eingezeichnet!!!)

Was für ein Ventil hast Du hier genommen?

Purzel antwortete vor 12 Jahren
Umsteiger:
Wie willst du im Sommer deine „Überwärme“ von der Solar weg bekommen?
ich habe es bei mir so gelöst und bin super zufrieden damit.


(Vorhandenes Ausdehnungs Gefäß und Thermische Ablaufsicherung nicht eingezeichnet!!!)

Was für ein Ventil hast Du hier genommen?

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren
Purzel:
Ich bin auch gerade am „optimieren“ meiner Bestandsanlage und habe mir deine Zeichnungen mit großer Interesse betrachtet.

Wie koppelst du den Heizungskreislauf hydraulich vom Kesselkreislauf ab? Die beiden Pumpen, Heizkreis und Laddomat könnten sich ja so evtl. gegenseitig stören.

Hallo Purzel,
Du hast Recht Hydraulisch gibt es da ein Problem, nicht dran Gedacht und auch schon geändert. Der Rücklauf vom Heizkreis geht direkt an den Puffer.
Danke Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren
Purzel:
Ich bin auch gerade am „optimieren“ meiner Bestandsanlage und habe mir deine Zeichnungen mit großer Interesse betrachtet.

Wie koppelst du den Heizungskreislauf hydraulich vom Kesselkreislauf ab? Die beiden Pumpen, Heizkreis und Laddomat könnten sich ja so evtl. gegenseitig stören.

Hallo Purzel,
Du hast Recht Hydraulisch gibt es da ein Problem, nicht dran Gedacht und auch schon geändert. Der Rücklauf vom Heizkreis geht direkt an den Puffer.
Danke Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren
joechen:
Hallo Andy12345,

ohne jetzt Deine Anforderungen wie Personenanzahl und Heizlast zu kennen, ich frage mich weshalb Du so viel Pufferspeicher hast, andererseits so wenig Solarfläche hast.

Beispiel: Ich habe einen P21 mit 1000l Hygienespeicher und 15m2 VR-Kollektoren. Die 1000l reichen im Winter bei mir ca. 1-2 Tage bei 1x Aufheizen mit dem P20, das ist m.M. nach ok.

Im Sommer bei Solarbetrieb sind die 1000l auch vollkommen ausreichend um ein paar „schattige“ Tage zu überbrücken ohne dass der Pelleter eingreifen muss. Mehr Puffer braucht man m.M. für den P20 nicht, was auch Simulationen bestätigen.

Unzufrieden aber bin ich mit der Leistung der Solaranlage in der Übergangszeit. Das wird bei Dir auch nicht anders sein weil Du im Prinzip die gleichen Komponenten und Hydraulik hast. Liegt so viel ich weiss daran dass hier die Temperatur im Solarvorlauf immer mindestens so hoch wie die Temperatur des Heizungsrücklaufs is und dadurch der Kollektor bei geringer Sonneneinstrahlung kaum nutzbare Leistung mehr bringt.

Ich weiss zwar auch keinen Rat, aber es gibt hier genug Spezialisten die sich mit Solaranlagen auskennen. Also wie gesagt, ich denke da lässt sich hinsichtlich Solar in der Pufferverschaltung noch was optimieren.

Gruß, Jochen

Hallo Jochen,
Warum ich soviel Puffer habe ist der Grund das ich Später noch einen Holzvergaser dazu Stellen möchte. Also Vorrausschauent geplant und wenn der eine im Winter zuviel ist kann ich ihn vom System trennen.( in der Zeichnung noch nicht eingezeichnet)Mein Haus steht Optimal richtung Süden mit 35 grad Dachneigung. Was meinst du dazu? Ich kann zu Solar noch nicht viel sagen weil ich da noch keine Erfahrung habe und noch beim Planen bin.
Gruss Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren
joechen:
Hallo Andy12345,

ohne jetzt Deine Anforderungen wie Personenanzahl und Heizlast zu kennen, ich frage mich weshalb Du so viel Pufferspeicher hast, andererseits so wenig Solarfläche hast.

Beispiel: Ich habe einen P21 mit 1000l Hygienespeicher und 15m2 VR-Kollektoren. Die 1000l reichen im Winter bei mir ca. 1-2 Tage bei 1x Aufheizen mit dem P20, das ist m.M. nach ok.

Im Sommer bei Solarbetrieb sind die 1000l auch vollkommen ausreichend um ein paar „schattige“ Tage zu überbrücken ohne dass der Pelleter eingreifen muss. Mehr Puffer braucht man m.M. für den P20 nicht, was auch Simulationen bestätigen.

Unzufrieden aber bin ich mit der Leistung der Solaranlage in der Übergangszeit. Das wird bei Dir auch nicht anders sein weil Du im Prinzip die gleichen Komponenten und Hydraulik hast. Liegt so viel ich weiss daran dass hier die Temperatur im Solarvorlauf immer mindestens so hoch wie die Temperatur des Heizungsrücklaufs is und dadurch der Kollektor bei geringer Sonneneinstrahlung kaum nutzbare Leistung mehr bringt.

Ich weiss zwar auch keinen Rat, aber es gibt hier genug Spezialisten die sich mit Solaranlagen auskennen. Also wie gesagt, ich denke da lässt sich hinsichtlich Solar in der Pufferverschaltung noch was optimieren.

Gruß, Jochen

Hallo Jochen,
Warum ich soviel Puffer habe ist der Grund das ich Später noch einen Holzvergaser dazu Stellen möchte. Also Vorrausschauent geplant und wenn der eine im Winter zuviel ist kann ich ihn vom System trennen.( in der Zeichnung noch nicht eingezeichnet)Mein Haus steht Optimal richtung Süden mit 35 grad Dachneigung. Was meinst du dazu? Ich kann zu Solar noch nicht viel sagen weil ich da noch keine Erfahrung habe und noch beim Planen bin.
Gruss Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren
ReneM:
Bitte prufe die Umlaufmenge im Kollektoren kreis
wenn die Flüssigkeit zu schnell durch strömt kann nur wenig Energie aufgenommen werden.
eEinschaltpunkt der Solarpumpe?
60° min kollektor temperatur steigt je nach Sonnenstunden bis 105 °
Umlaufmenge 4-8 ltr /minute
mfG ReneM

Hallo Renne,
auch Dir ein Danke für den Tip mit der Solaranlage.
Gruss Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren
ReneM:
Bitte prufe die Umlaufmenge im Kollektoren kreis
wenn die Flüssigkeit zu schnell durch strömt kann nur wenig Energie aufgenommen werden.
eEinschaltpunkt der Solarpumpe?
60° min kollektor temperatur steigt je nach Sonnenstunden bis 105 °
Umlaufmenge 4-8 ltr /minute
mfG ReneM

Hallo Renne,
auch Dir ein Danke für den Tip mit der Solaranlage.
Gruss Andreas

ReneM antwortete vor 12 Jahren

Die einfachste Art der Umschichtung der Puffer ist Umwälzpumpe
mit Rückschlagklappe(man braucht kein el.Ventil)unten zwischen den Pufferspeichern mit Fließrichtung in den solarspeicher und Zeitschaltuhr(damit nachts pumpe aus bleibt) uber Thermostat in Solarpuffer (60-70°)
hat im heizbetrieb den Vorteil das die RL schneller warm ist und der Laddomat nicht so lange im kesselkreis schnurrt
die solaranlage kann im ersten Puffer bis 80 ° und mehr erreichen wenn es gute Kollektoren sind und der regler de,m entsprechend eingestellt ist( max 85 TSpeicher oben und max 110 Tkollektor).
mfG ReneM

ReneM antwortete vor 12 Jahren

Die einfachste Art der Umschichtung der Puffer ist Umwälzpumpe
mit Rückschlagklappe(man braucht kein el.Ventil)unten zwischen den Pufferspeichern mit Fließrichtung in den solarspeicher und Zeitschaltuhr(damit nachts pumpe aus bleibt) uber Thermostat in Solarpuffer (60-70°)
hat im heizbetrieb den Vorteil das die RL schneller warm ist und der Laddomat nicht so lange im kesselkreis schnurrt
die solaranlage kann im ersten Puffer bis 80 ° und mehr erreichen wenn es gute Kollektoren sind und der regler de,m entsprechend eingestellt ist( max 85 TSpeicher oben und max 110 Tkollektor).
mfG ReneM

joechen antwortete vor 12 Jahren

Ziel ist es eine möglichst geringe Kollektortemperatur während der kalten Jahreszeit fahren zu können, was nur dann geht wenn der Kollektor mit möglichst kaltem Wasser durchströmt wird.

Ich bin nicht der Hydraulikguru, aber wenn ich so viel Puffer hätte würde ich zumindest eine (manuelle) „Sommer“/Winter-Umschaltung vorsehen so dass ein Teil eines Puffers bzw. ein Puffer nur vom Solar, jedoch nicht vom Kessel nachgeheizt wird. Dieser Bereich oder Puffer kann z.B. das Brauchwasser vorwärmen welches dann in einem nachbeheizten Puffer auf Duschtemperatur gebracht wird.

Ich habe bei mir auch so eine Umschaltung, nach der Heizperiode wird nur noch der obere Teil des Hygienepuffers nachgeheizt. Der Laddomat saugt dann in der Mitte sein „kaltes“ Wasser ab. Im Winter wird der Puffer komplett von oben bis unten durchgeladen, jedoch wird in Abhängigkeit von der Aussentemperatur die Beladung gesteuert.

Der Solarwärmetauscher im Hygienepuffer ist für Solarthermie auch nicht optimal, meine nächste Anlage hätte einen Schichtenspeicher mit Steam-back oder Drain-back Solar.

Auch habe ich meine Zweifel ob die geplante Steuerung für Deine Anforderungen flexibel genug ist. Schau Dir mal die UVR1611 an, die habe ich auch im Einsatz.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 12 Jahren

Ziel ist es eine möglichst geringe Kollektortemperatur während der kalten Jahreszeit fahren zu können, was nur dann geht wenn der Kollektor mit möglichst kaltem Wasser durchströmt wird.

Ich bin nicht der Hydraulikguru, aber wenn ich so viel Puffer hätte würde ich zumindest eine (manuelle) „Sommer“/Winter-Umschaltung vorsehen so dass ein Teil eines Puffers bzw. ein Puffer nur vom Solar, jedoch nicht vom Kessel nachgeheizt wird. Dieser Bereich oder Puffer kann z.B. das Brauchwasser vorwärmen welches dann in einem nachbeheizten Puffer auf Duschtemperatur gebracht wird.

Ich habe bei mir auch so eine Umschaltung, nach der Heizperiode wird nur noch der obere Teil des Hygienepuffers nachgeheizt. Der Laddomat saugt dann in der Mitte sein „kaltes“ Wasser ab. Im Winter wird der Puffer komplett von oben bis unten durchgeladen, jedoch wird in Abhängigkeit von der Aussentemperatur die Beladung gesteuert.

Der Solarwärmetauscher im Hygienepuffer ist für Solarthermie auch nicht optimal, meine nächste Anlage hätte einen Schichtenspeicher mit Steam-back oder Drain-back Solar.

Auch habe ich meine Zweifel ob die geplante Steuerung für Deine Anforderungen flexibel genug ist. Schau Dir mal die UVR1611 an, die habe ich auch im Einsatz.

Gruß, Jochen

mukachi antwortete vor 12 Jahren

Hallo reneM,hab leider der Art umschichtung der puffer mit umwälzpumpe nicht so verstanden,ich möchte auch so was machen,hab 800 L kombispeicher ww/solar und 800 L puffer sind oben-mitte-untern verbunden die umschaltung geht nur manuel(sommer/winter).
mit pumpe were besser.
wo kommt den rückschlagklappe?
fließrichtung solarspeicher ?
auf mehr info würde mich freuen.
gruß mukachi

mukachi antwortete vor 12 Jahren

Hallo reneM,hab leider der Art umschichtung der puffer mit umwälzpumpe nicht so verstanden,ich möchte auch so was machen,hab 800 L kombispeicher ww/solar und 800 L puffer sind oben-mitte-untern verbunden die umschaltung geht nur manuel(sommer/winter).
mit pumpe were besser.
wo kommt den rückschlagklappe?
fließrichtung solarspeicher ?
auf mehr info würde mich freuen.
gruß mukachi

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren
joechen:
Ziel ist es eine möglichst geringe Kollektortemperatur während der kalten Jahreszeit fahren zu können, was nur dann geht wenn der Kollektor mit möglichst kaltem Wasser durchströmt wird.

Ich bin nicht der Hydraulikguru, aber wenn ich so viel Puffer hätte würde ich zumindest eine (manuelle) „Sommer“/Winter-Umschaltung vorsehen so dass ein Teil eines Puffers bzw. ein Puffer nur vom Solar, jedoch nicht vom Kessel nachgeheizt wird. Dieser Bereich oder Puffer kann z.B. das Brauchwasser vorwärmen welches dann in einem nachbeheizten Puffer auf Duschtemperatur gebracht wird.

Ich habe bei mir auch so eine Umschaltung, nach der Heizperiode wird nur noch der obere Teil des Hygienepuffers nachgeheizt. Der Laddomat saugt dann in der Mitte sein „kaltes“ Wasser ab. Im Winter wird der Puffer komplett von oben bis unten durchgeladen, jedoch wird in Abhängigkeit von der Aussentemperatur die Beladung gesteuert.

Der Solarwärmetauscher im Hygienepuffer ist für Solarthermie auch nicht optimal, meine nächste Anlage hätte einen Schichtenspeicher mit Steam-back oder Drain-back Solar.

Auch habe ich meine Zweifel ob die geplante Steuerung für Deine Anforderungen flexibel genug ist. Schau Dir mal die UVR1611 an, die habe ich auch im Einsatz.

Gruß, Jochen

Hallo Jochen,
Danke für den Tipp und Deine Erfahrung. Schau Dir mal meinen neuen Plan an, ich habe es etwas Optimiert und bin Preislich viel besser als erst. Halte mir somit die Option offen noch einen Puffer später Anzuschließen da ich später noch Plane eine reinen Holzoffen dazu zu stellen. Mit der UVR1611, die hatte ich schon im Auge, aber ich habe die Zeit nicht mich da Einzuarbeiten also sprich zu Programmieren und lässt man sie Programmieren sind da auch noch schnell 200-300 Euro weg.
Gruß Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren
joechen:
Ziel ist es eine möglichst geringe Kollektortemperatur während der kalten Jahreszeit fahren zu können, was nur dann geht wenn der Kollektor mit möglichst kaltem Wasser durchströmt wird.

Ich bin nicht der Hydraulikguru, aber wenn ich so viel Puffer hätte würde ich zumindest eine (manuelle) „Sommer“/Winter-Umschaltung vorsehen so dass ein Teil eines Puffers bzw. ein Puffer nur vom Solar, jedoch nicht vom Kessel nachgeheizt wird. Dieser Bereich oder Puffer kann z.B. das Brauchwasser vorwärmen welches dann in einem nachbeheizten Puffer auf Duschtemperatur gebracht wird.

Ich habe bei mir auch so eine Umschaltung, nach der Heizperiode wird nur noch der obere Teil des Hygienepuffers nachgeheizt. Der Laddomat saugt dann in der Mitte sein „kaltes“ Wasser ab. Im Winter wird der Puffer komplett von oben bis unten durchgeladen, jedoch wird in Abhängigkeit von der Aussentemperatur die Beladung gesteuert.

Der Solarwärmetauscher im Hygienepuffer ist für Solarthermie auch nicht optimal, meine nächste Anlage hätte einen Schichtenspeicher mit Steam-back oder Drain-back Solar.

Auch habe ich meine Zweifel ob die geplante Steuerung für Deine Anforderungen flexibel genug ist. Schau Dir mal die UVR1611 an, die habe ich auch im Einsatz.

Gruß, Jochen

Hallo Jochen,
Danke für den Tipp und Deine Erfahrung. Schau Dir mal meinen neuen Plan an, ich habe es etwas Optimiert und bin Preislich viel besser als erst. Halte mir somit die Option offen noch einen Puffer später Anzuschließen da ich später noch Plane eine reinen Holzoffen dazu zu stellen. Mit der UVR1611, die hatte ich schon im Auge, aber ich habe die Zeit nicht mich da Einzuarbeiten also sprich zu Programmieren und lässt man sie Programmieren sind da auch noch schnell 200-300 Euro weg.
Gruß Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren

Hallo, habe mich an den Plan vom Umsteiger gehalten und etwas geändert. Habe auch Versucht die Tipps von Euch umzusetzen.
Wenn ihr noch was Entdeckt lasst es mich Bitte wissen.
Gruß Andreas

Andy12345 antwortete vor 12 Jahren

Hallo, habe mich an den Plan vom Umsteiger gehalten und etwas geändert. Habe auch Versucht die Tipps von Euch umzusetzen.
Wenn ihr noch was Entdeckt lasst es mich Bitte wissen.
Gruß Andreas

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren

Freut mich dir weitergeholfen zu haben!
Wenn du dein Anschlußplan mit meinen vergleichst, dann sieht du das ich eher der Prakmatiker bin der es weniger kompliziert haben will!
Meine Steuerung übernimmt ne DeltaSol (BX)Regelung (besser währe aber ne BX-Plus oder idealerweise ne MX gewesen) . Der Support dort hat mir echt sauschnell und ohne Fachchinesisch mit Rat zur Seite gestanden! Kann ich uneingeschränkt weiter empfehlen. Auch vom „Programieren“ her ist das total einfach!

Umsteiger antwortete vor 12 Jahren

Freut mich dir weitergeholfen zu haben!
Wenn du dein Anschlußplan mit meinen vergleichst, dann sieht du das ich eher der Prakmatiker bin der es weniger kompliziert haben will!
Meine Steuerung übernimmt ne DeltaSol (BX)Regelung (besser währe aber ne BX-Plus oder idealerweise ne MX gewesen) . Der Support dort hat mir echt sauschnell und ohne Fachchinesisch mit Rat zur Seite gestanden! Kann ich uneingeschränkt weiter empfehlen. Auch vom „Programieren“ her ist das total einfach!

joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo Andreas,

ich würde den linken Puffer im Sommer als „Niedertemperaturspeicher“ verwenden und dort ebenfalls einen Solarwärmetauscher vorsehen.

Wie eingezeichnet kommen dort die „kalten“ Rückläufe von Heizung und Friwa rein, der Puffer hat unten somit 30-40°, damit kann die Solar auch bei geringer Sonneneinstrahlung mit geringer Kollektortemperatur was anfangen. Nur bei hoher Sonneneinstrahlung wird der rechte Puffer vom Solar erwärmt. Erst wenn dieser voll ist wird der linke Puffer geladen (Zonenventil).

Während der Heizperiode werden beide Puffer vom Kessel geladen, beginnend mit dem rechten, dann der linke. Am Ende der Heizperiode wird der Rücklauf am linken Puffer mit dem Ventil gesperrt und das Ventil am rechten Puffer geöffnet (dieser Rücklauf ist hier nicht eingezeichnet). So wird nur der rechte Puffer vom Kessel geladen (Sommer-/Übergangsbetrieb).

Wenn die Heizkreispumpe bzw. die Friwa laufen gelangt das (vom Solar) vorgewärmte Wasser vom linken in den rechten Puffer und wird dort auf eine brauchbare Temperatur gebracht. Eine extra Pumpe um die Puffer umzuschichten braucht es m.M. nach so nicht.

Ist von der Steuerung etwas komplexer, mit der UVR aber machbar. Man ist so hinsichtlich der „Solarladestrategie“ sehr flexibel. Die von Umsteiger erwähnte Steuerung kenne ich nicht.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 12 Jahren

Hallo Andreas,

ich würde den linken Puffer im Sommer als „Niedertemperaturspeicher“ verwenden und dort ebenfalls einen Solarwärmetauscher vorsehen.

Wie eingezeichnet kommen dort die „kalten“ Rückläufe von Heizung und Friwa rein, der Puffer hat unten somit 30-40°, damit kann die Solar auch bei geringer Sonneneinstrahlung mit geringer Kollektortemperatur was anfangen. Nur bei hoher Sonneneinstrahlung wird der rechte Puffer vom Solar erwärmt. Erst wenn dieser voll ist wird der linke Puffer geladen (Zonenventil).

Während der Heizperiode werden beide Puffer vom Kessel geladen, beginnend mit dem rechten, dann der linke. Am Ende der Heizperiode wird der Rücklauf am linken Puffer mit dem Ventil gesperrt und das Ventil am rechten Puffer geöffnet (dieser Rücklauf ist hier nicht eingezeichnet). So wird nur der rechte Puffer vom Kessel geladen (Sommer-/Übergangsbetrieb).

Wenn die Heizkreispumpe bzw. die Friwa laufen gelangt das (vom Solar) vorgewärmte Wasser vom linken in den rechten Puffer und wird dort auf eine brauchbare Temperatur gebracht. Eine extra Pumpe um die Puffer umzuschichten braucht es m.M. nach so nicht.

Ist von der Steuerung etwas komplexer, mit der UVR aber machbar. Man ist so hinsichtlich der „Solarladestrategie“ sehr flexibel. Die von Umsteiger erwähnte Steuerung kenne ich nicht.

Gruß, Jochen