Fragen und AntwortenAtmos DC 75 SE
GebhardR antwortete vor 12 Jahren

Hallo Forum,

ist der Atmos DC 75 SE noch zulässig nach Bimsch I

Darf ich noch einen gebrauchten Atmos DC 75 SE Kessel bei mir einbauen oder ist der trotz CE Zeichen nicht mehr zulässig in Deutschland?

Grüße



2 Antworten
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

„Achtung – DC 75 SE ist nicht für deutschen Markt geeignet“ ‼ „CO mg/m3 <1800“

Quelle: http://www.atmos.cz/germany/kotle-001

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
GebhardR antwortete vor 12 Jahren

Ja genau, dass hab ich auch gelesen…

Es werden aber zwei Stück auf Ebay angeboten!

Meterscheite und genial großer Füllschacht!

Wer wird Sie kaufen?