Hallo,
wir sind gerade dabei, ein Haus Bj. 1976 (bisher ohne Zentralheizung) zu sanieren.
In diesem Zusammenhang wollte ich Euch fragen, wer Erfahrung mit Wandflächenheizungen im Zusammenspiel mit einer Pellet-Heizung gemacht hat oder etwas dazu sagen kann?
Ich habe gelesen, dass dieser Heizkörpertyp Vorlauftemperaturen <= 45°C braucht. Kann man (vielleicht mit einem vorgeschalteten Mischer) WFH und normale Heizkörper parallel (und im selben Heizkreis) betreiben?
Danke an Euch!
…, grundsätzlich kann ein 2. Heizkreis, aus einem bestehenden Hauptheizreis,
auch über einen Mischer ausgekoppelt werden.
Dazu braucht es in der Regel eine zusätzliche Umwälzpumpe, für den durch den Mischer abgesenkten
Wandheizkreis inkl. hydraulisch abstimmbarem Wand-Heizkreisverteiler.
Alternativ kann man die Hydraulik zu der Wandheizung über einen Thermostat angesteuerten Plattenwärmetauscher entkoppeln.
Dazu braucht es dann noch zusätzlich ein kleines Ausdehnungsgefäß,
für den hydraulisch endkoppelten Heizkreis.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, grundsätzlich kann ein 2. Heizkreis, aus einem bestehenden Hauptheizreis,
auch über einen Mischer ausgekoppelt werden.
Dazu braucht es in der Regel eine zusätzliche Umwälzpumpe, für den durch den Mischer abgesenkten
Wandheizkreis inkl. hydraulisch abstimmbarem Wand-Heizkreisverteiler.
Alternativ kann man die Hydraulik zu der Wandheizung über einen Thermostat angesteuerten Plattenwärmetauscher entkoppeln.
Dazu braucht es dann noch zusätzlich ein kleines Ausdehnungsgefäß,
für den hydraulisch endkoppelten Heizkreis.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HAllo
die Frage ist ja bereits ein wenig älter, aber es ist kein Problem Wandflächenheizungen und „normale“ Heizkörper im selben Heizkreislauf zu betreiben. Du brauchst dafür nur ein RTL zB von Oventrop oä. Der RTL (Rücklauf-Temperatur-Begrenzer) wird in den Rücklauf eingesetzt, erst wenn die Temperatur am Fühler eine bestimmte Temperatur erreicht öffnet dann das Ventil – so wird erreicht das der Vorlauf eine bestimmte Temperatur nicht überschreitet.
Für weitere Fragen bitte kurze PN an mich.
Gruß Jens
HAllo
die Frage ist ja bereits ein wenig älter, aber es ist kein Problem Wandflächenheizungen und „normale“ Heizkörper im selben Heizkreislauf zu betreiben. Du brauchst dafür nur ein RTL zB von Oventrop oä. Der RTL (Rücklauf-Temperatur-Begrenzer) wird in den Rücklauf eingesetzt, erst wenn die Temperatur am Fühler eine bestimmte Temperatur erreicht öffnet dann das Ventil – so wird erreicht das der Vorlauf eine bestimmte Temperatur nicht überschreitet.
Für weitere Fragen bitte kurze PN an mich.
Gruß Jens
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

