hallo
ich wollte mich mal hier vorstellen.
heise Jürgen und komme aus Bayern.
Ich habe ein Haus gekauft mit 96m² auf zwei stockwerken.
Keller ist vorhanden.
Die wände sind 24cm ziegel und ich plane einen vollwärmeschutz mit 100mm anzbringen. ( bin gelernter maler und krieg das recht günstig hin). U wert nach fertigstellung ca, 0,32 KW
jetzt bin ich am überlegen was ich für eine heizung einbauen soll.
geplant sind 6 heizkörper (3 zimmer mit unter 15m² ein wohnzimmer 2 heizkörper mit 28m² und eine Küche mit 12 m²)dazu noch zwei kleine Heizkörper in bad und toilette (beides 6m²)
das haus ist ein reihenmittelhaus und wir sind 3 personen.
Dach b.z.w. obere geschossdecke wird isoliert und keller auch.
Was mich beim atmos abschrecht ist eigentlich nur einen heizungsbauer in der nähe von 93309/ Kelheim zu finden der die anlage einbaut b.z.w. da ist wenn mal was nicht rund läuft.
Pelletlager würde selbst gebaut.
Solar 10m² und 800 liter pufferspeicher will ich auch.
oder ist es möglich so eine Anlage selbst ein zu bauen wenn man handwerklich nicht ganz unbegabt ist.
aber wie gesagt ich schwanke noch wegen Heizungsbauer.
baut ja nicht jeder so eine anlage ein.
die alternative wäre gas brennwerttechnik.
zu was würdet ihr mir raten b.z.w. kennt jemand einen Heizungsbeuer aus meiner nähe der die anlege einbauen würde?
hab ich alles ?
MfG
Jürgen
Hallo Jürgen
Denke mal nicht das dir jemand die Endscheidung abnehmen
kann, es kommt auch darauf an ob man die Arbeit scheut,
ich habe mit Holzöfen geheizt die mußte man täglich reinigen
so ist der Pelleter eine Erleichterung, den anderen kann das
unter Umständen nerven.
Ich kann dir zwar keine großen Tips geben da ich die Heizung
erst am Freitag bekommen habe, aber ich baue die auch selber
ein, der Grund ist natürlich um kosten zu sparen aber auch zu
wissen was wo ist, und die zusammenhänge begreifen so das sich
letztendlich die frage nach den Heizungsbauer gar nicht stellt.
Wünsche gutes gelingen egal wie die Entscheidung ausfällt.
Gruß
Roland
Hallo Jürgen
Denke mal nicht das dir jemand die Endscheidung abnehmen
kann, es kommt auch darauf an ob man die Arbeit scheut,
ich habe mit Holzöfen geheizt die mußte man täglich reinigen
so ist der Pelleter eine Erleichterung, den anderen kann das
unter Umständen nerven.
Ich kann dir zwar keine großen Tips geben da ich die Heizung
erst am Freitag bekommen habe, aber ich baue die auch selber
ein, der Grund ist natürlich um kosten zu sparen aber auch zu
wissen was wo ist, und die zusammenhänge begreifen so das sich
letztendlich die frage nach den Heizungsbauer gar nicht stellt.
Wünsche gutes gelingen egal wie die Entscheidung ausfällt.
Gruß
Roland
Ich scheue sicher nicht die Arbeit das Teil einzubauen.
dachte nur das es vieleicht zu kompliziert ist so eine Heizung selbst einzubauen.
ne Anleitung dafür hab ich trotz intensiver forensuche noch nicht gefunden.
deswegen Weis ich noch nicht ob ich mich an den Kessel wagen kann.
handwerklich begabt bin ich denk ich.
schraube alles am Auto und am bike selber und hab auch schon so einige umbaumasnahmen an einem Haus vorgenommen.
von kompletten bad bis zum speicherausbau incl. Elektrik.
deswegen trau ich mir das mit Anleitung sicherlich zu.
gibt es zufällig eine Anleitung die ich noch nicht gefunden habe?
damit wäre alles leichter.
wegen aschekasten und Reinigung, damit hab ich keine Probleme.
MfG
Jürgen
Ich scheue sicher nicht die Arbeit das Teil einzubauen.
dachte nur das es vieleicht zu kompliziert ist so eine Heizung selbst einzubauen.
ne Anleitung dafür hab ich trotz intensiver forensuche noch nicht gefunden.
deswegen Weis ich noch nicht ob ich mich an den Kessel wagen kann.
handwerklich begabt bin ich denk ich.
schraube alles am Auto und am bike selber und hab auch schon so einige umbaumasnahmen an einem Haus vorgenommen.
von kompletten bad bis zum speicherausbau incl. Elektrik.
deswegen trau ich mir das mit Anleitung sicherlich zu.
gibt es zufällig eine Anleitung die ich noch nicht gefunden habe?
damit wäre alles leichter.
wegen aschekasten und Reinigung, damit hab ich keine Probleme.
MfG
Jürgen
Ja was für Anleitung ? egal was für Heizung müssen
da logischerweise Heizkörper mit Leitungen zum Kessel
Raum, im Kesselraum ist das ganze auch übersehbar was
man braucht und wie das ganze aufgebaut ist. such einfach
nach Atmos Hydraulik.
Grüße
Roland
Ja was für Anleitung ? egal was für Heizung müssen
da logischerweise Heizkörper mit Leitungen zum Kessel
Raum, im Kesselraum ist das ganze auch übersehbar was
man braucht und wie das ganze aufgebaut ist. such einfach
nach Atmos Hydraulik.
Grüße
Roland
Danke das mach ich.
mit den heizkörpern hab ich kein Problem.
will nur nix falsch machen beim kessel und den Komponenten die ich dazu benötige. B.z.w die rohre/ querschnitte u.s.w.
werd mich deswegen gleich mal schlau machen.
MfG
Jürgen
Danke das mach ich.
mit den heizkörpern hab ich kein Problem.
will nur nix falsch machen beim kessel und den Komponenten die ich dazu benötige. B.z.w die rohre/ querschnitte u.s.w.
werd mich deswegen gleich mal schlau machen.
MfG
Jürgen
nicht schlecht, aber da fehlt so einiges, z.b. ausdehnungsgefäß u.s.w.
mal schaun ob ich nicht was anderes finde.
heizungen sind ja alle ziemlich gleich aufgebaut.
trozdem danke.
MfG
Jürgen
nicht schlecht, aber da fehlt so einiges, z.b. ausdehnungsgefäß u.s.w.
mal schaun ob ich nicht was anderes finde.
heizungen sind ja alle ziemlich gleich aufgebaut.
trozdem danke.
MfG
Jürgen
Die Abkürzung für das Membran Ausdehnungsgefäß ist MAG
ist mit auf den Plan. Was soll den noch fehlen ?
Grüße
Roland
Die Abkürzung für das Membran Ausdehnungsgefäß ist MAG
ist mit auf den Plan. Was soll den noch fehlen ?
Grüße
Roland
Ok. Muß die Abkürzungen lernen. Danke
MfG
Jürgen
Ok. Muß die Abkürzungen lernen. Danke
MfG
Jürgen
Hallo,
der Selbsteinbau ist für einen handwerklich begabten Maler denke ich mal nicht das Problem ,sondern das richtige Werkzeug.
Hier im Forum sind viele Selbstbauer anwesend die ggf. bei der Hilfe Stellung gerne eine Antwort haben,
Mfg
ReneM
Hallo,
der Selbsteinbau ist für einen handwerklich begabten Maler denke ich mal nicht das Problem ,sondern das richtige Werkzeug.
Hier im Forum sind viele Selbstbauer anwesend die ggf. bei der Hilfe Stellung gerne eine Antwort haben,
Mfg
ReneM
Ich habe meine ganze Anlage (Atmos Holzvergaser, Puffer, ölkessel, Hyg. Warmwasserbereitung, Heizkreis, Solar und die Regelung dazu selber eingebaut und alles Programmiert. Als Elektroingenieur hatte ich von der Materie vorher auch keine Ahnung. Aber mit viel Zeit und dem Internet kriegt man alles hin.
Ein Problem ist allerdings wirklich das Werkzeug. Ohne Presswerkzeug würde ich es nicht wieder machen. Hatte es nicht und mußte daher alles löten.
Für die Solaranlage braucht man ein Gerät zum spülen und befüllen. Hat man es nicht, muss man es selber bauen oder leihen
Ich habe meine ganze Anlage (Atmos Holzvergaser, Puffer, ölkessel, Hyg. Warmwasserbereitung, Heizkreis, Solar und die Regelung dazu selber eingebaut und alles Programmiert. Als Elektroingenieur hatte ich von der Materie vorher auch keine Ahnung. Aber mit viel Zeit und dem Internet kriegt man alles hin.
Ein Problem ist allerdings wirklich das Werkzeug. Ohne Presswerkzeug würde ich es nicht wieder machen. Hatte es nicht und mußte daher alles löten.
Für die Solaranlage braucht man ein Gerät zum spülen und befüllen. Hat man es nicht, muss man es selber bauen oder leihen
So eine Presszange ist schon was feines, für eine Firma auch
unverzichtbar weil es einfach schneller geht. mich selber hat
das löten nie gestört zumal ich schon alles gehabt habe, Brenner
Gas Flußmittel Zinn. es dauert zwar etwas länger dafür bekommt
man die Fittinge schon fast nachgeworfen wenn man die nicht
gerade im Supermarkt holt.zb. für zehn 22 Bögen habe ich an die 6€
gezahlt da muß man schon suchen das man da 3 Pressfittinge findet.
Das füllen und spülen ist auch keine große Kunst, Pumpe auf Bohrmaschine flansche oder im Aktionhaus
eine kleine Solarpumpe für 25-30euro holen. ich habe beides da der Behälter der pumpe einfach zu klein ist und man zappelt sich da einen ab bis das voll ist
Grüße
Roland
So eine Presszange ist schon was feines, für eine Firma auch
unverzichtbar weil es einfach schneller geht. mich selber hat
das löten nie gestört zumal ich schon alles gehabt habe, Brenner
Gas Flußmittel Zinn. es dauert zwar etwas länger dafür bekommt
man die Fittinge schon fast nachgeworfen wenn man die nicht
gerade im Supermarkt holt.zb. für zehn 22 Bögen habe ich an die 6€
gezahlt da muß man schon suchen das man da 3 Pressfittinge findet.
Das füllen und spülen ist auch keine große Kunst, Pumpe auf Bohrmaschine flansche oder im Aktionhaus
eine kleine Solarpumpe für 25-30euro holen. ich habe beides da der Behälter der pumpe einfach zu klein ist und man zappelt sich da einen ab bis das voll ist
Grüße
Roland
für Leute die sich nicht an das Löten trauen gibt es immer noch Klemmringverschraubungen.(Gabelschlüssel wird wohl jeder zur Hand haben)
für Leute die sich nicht an das Löten trauen gibt es immer noch Klemmringverschraubungen.(Gabelschlüssel wird wohl jeder zur Hand haben)
… mich selber hat
das löten nie gestört zumal ich schon alles gehabt habe, Brenner Gas Flußmittel Zinn.
Grüße
Roland
… und wenn man an der Hydraulik was ändern möchte / muß,
kann man auslöten, umsetzen, einlöten
Bei Pressfittingen bleibt in der Regel viel Schrott
übrig – wem nutzt das …
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
… mich selber hat
das löten nie gestört zumal ich schon alles gehabt habe, Brenner Gas Flußmittel Zinn.
Grüße
Roland
… und wenn man an der Hydraulik was ändern möchte / muß,
kann man auslöten, umsetzen, einlöten
Bei Pressfittingen bleibt in der Regel viel Schrott
übrig – wem nutzt das …
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Das hat man sehr schnell das man mal eine Leitung
aufmachen muß, und wenn man einfach nur die stärke
der Dichtung nicht mit berechnet
Klemmverschraubungen sind super, habe ich auch verbaut.
An manchen stellen soll man sich das Löten verkneifen
wenn die Bude nachts in Flammen steht ist auch nicht
gespart
Grüße
Roland
Das hat man sehr schnell das man mal eine Leitung
aufmachen muß, und wenn man einfach nur die stärke
der Dichtung nicht mit berechnet
Klemmverschraubungen sind super, habe ich auch verbaut.
An manchen stellen soll man sich das Löten verkneifen
wenn die Bude nachts in Flammen steht ist auch nicht
gespart
Grüße
Roland
Sehe das genauso, wenn man was selber einbaut weis man wie es funktioniert. Und der HB muss sich nicht quälen.
Wie hast Du Dich dazu informiert.
Wo hast Du gekauft ?
danke w.
Sehe das genauso, wenn man was selber einbaut weis man wie es funktioniert. Und der HB muss sich nicht quälen.
Wie hast Du Dich dazu informiert.
Wo hast Du gekauft ?
danke w.
Natürlich ist löten billiger und man kann es wieder zerlegen. Darum habe ich es auch gemacht. Aber ein großes Thema ist die Zeit wegen der Vorarbeit. Noch schlimmer fand ich aber beim Löten das Problem, dass man alles in einem Rutsch machen muss, da Obst das Flußmittel austrocknet. Beim Presen kann man erstmal alles stecken, anpassen, probieren und wieder umbauen, bevor man presst.
Ausschuß habe ich auch beim Löten jede Menge produziert, wenn etwas nicht gepasst hat. Nach dem zerlegen ist alles voller Zinn, man kann kein neues Rohr mehr einstecken und Flußmittel kriegt man auch kaum richtig drauf. Da ist es einfacher den Fitting weg zu werfen bevor er nachher nicht dicht idt
Natürlich ist löten billiger und man kann es wieder zerlegen. Darum habe ich es auch gemacht. Aber ein großes Thema ist die Zeit wegen der Vorarbeit. Noch schlimmer fand ich aber beim Löten das Problem, dass man alles in einem Rutsch machen muss, da Obst das Flußmittel austrocknet. Beim Presen kann man erstmal alles stecken, anpassen, probieren und wieder umbauen, bevor man presst.
Ausschuß habe ich auch beim Löten jede Menge produziert, wenn etwas nicht gepasst hat. Nach dem zerlegen ist alles voller Zinn, man kann kein neues Rohr mehr einstecken und Flußmittel kriegt man auch kaum richtig drauf. Da ist es einfacher den Fitting weg zu werfen bevor er nachher nicht dicht idt
Ausschuß habe ich auch beim Löten jede Menge produziert, wenn etwas nicht gepasst hat. Nach dem zerlegen ist alles voller Zinn, man kann kein neues Rohr mehr einstecken und Flußmittel kriegt man auch kaum richtig drauf. Da ist es einfacher den Fitting weg zu werfen bevor er nachher nicht dicht idt
Ich sehe da kein Problem,
wenn man die verzinnten Teile warm macht kann man die einfach wieder zusammenstecken,
dann noch ein wenig Zinn auf die Fuge und gut ist es.
Wenn die Teile schon verzinnt sind braucht es in der Regel auch kein Flußmittel mehr
Übung macht den Meister!
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ausschuß habe ich auch beim Löten jede Menge produziert, wenn etwas nicht gepasst hat. Nach dem zerlegen ist alles voller Zinn, man kann kein neues Rohr mehr einstecken und Flußmittel kriegt man auch kaum richtig drauf. Da ist es einfacher den Fitting weg zu werfen bevor er nachher nicht dicht idt
Ich sehe da kein Problem,
wenn man die verzinnten Teile warm macht kann man die einfach wieder zusammenstecken,
dann noch ein wenig Zinn auf die Fuge und gut ist es.
Wenn die Teile schon verzinnt sind braucht es in der Regel auch kein Flußmittel mehr
Übung macht den Meister!
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich war sogar überrascht das so wenig Ausschuß anfällt
ich habe bis jetzt 60m Rohr verarbeitet und da liegen
eine handvoll Rohre herum, teilweise Anfangsstücke die
der Fahrer mit seinen großen Füße platt Getreten hat.
Es hat halt jeder so seine Problemchen, Löten ist zb.
für mich gar nicht erwähnenswert, muß ich aber was Hampfen
drehe ich schon durch wenn ich das zeug sehe
Grüße
Roland
Ich war sogar überrascht das so wenig Ausschuß anfällt
ich habe bis jetzt 60m Rohr verarbeitet und da liegen
eine handvoll Rohre herum, teilweise Anfangsstücke die
der Fahrer mit seinen großen Füße platt Getreten hat.
Es hat halt jeder so seine Problemchen, Löten ist zb.
für mich gar nicht erwähnenswert, muß ich aber was Hampfen
drehe ich schon durch wenn ich das zeug sehe
Grüße
Roland
kleine Scherzfrage:Habt ihr alle eine Lizenz zum Löten?
frei nach James Bond….die Lizenz zum Töten…
kleine Scherzfrage:Habt ihr alle eine Lizenz zum Löten?
frei nach James Bond….die Lizenz zum Töten…
Hubschraubär,Löten darf man aber nur mit reichlich Lötwasser
mit Reinheitsgebot
Hubschraubär,Löten darf man aber nur mit reichlich Lötwasser
mit Reinheitsgebot
…, solange man das Lötwasser, schlussendlich nicht schwarz brennt,
ist alles im grünen Bereich und für besondere Anwendungen kann man den Stoff auch selbst herstellen.
Für gealterte bestimmte Oberflächen kann man den Ausgangsstoff auch pur benutzen,
so spart man sich die Reinigungsarbeit
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, solange man das Lötwasser, schlussendlich nicht schwarz brennt,
ist alles im grünen Bereich und für besondere Anwendungen kann man den Stoff auch selbst herstellen.
Für gealterte bestimmte Oberflächen kann man den Ausgangsstoff auch pur benutzen,
so spart man sich die Reinigungsarbeit
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich sehe da kein Problem,
wenn man die verzinnten Teile warm macht kann man die einfach wieder zusammenstecken,
dann noch ein wenig Zinn auf die Fuge und gut ist es.
Ich denke da hast du Recht. Aber ich war mir nicht so sicher und da ich das alles 100% haben wollte hab ich lieber neue Fittinge genommen.
Statt Hanf hab ich übrigens Loctite 55 genommen. Klappt sehr gut, wenn die Gewinde gut geschnitten und rau genug sind.
Ich sehe da kein Problem,
wenn man die verzinnten Teile warm macht kann man die einfach wieder zusammenstecken,
dann noch ein wenig Zinn auf die Fuge und gut ist es.
Ich denke da hast du Recht. Aber ich war mir nicht so sicher und da ich das alles 100% haben wollte hab ich lieber neue Fittinge genommen.
Statt Hanf hab ich übrigens Loctite 55 genommen. Klappt sehr gut, wenn die Gewinde gut geschnitten und rau genug sind.
Hallo Jürgen,
wenn Du nicht vom Fach bist rate ich dir einen Heizungsbauer zu suchen der Dir im Notfall zur Hand gehen kann. Nicht gleich der Erste wird „Hurra“ rufen, kann sein Du musst einige abklappern bis Du an einen kommst der dein Projekt fair (mit Abrechnung im Stundensatz) unterstützt.
Klar kann man im Prinzip sich alle Kenntnisse aneignen, aber ob das wirklich effekiv ist ? Es gibt vieles zu beachten und die Gefahr ist groß sich in kleinsten Details (siehe Diskussion ums Thema Löten) zu verlieren.
Und schliesslich brauchst Du einen HB um die Anlage „abzusegnen“ ggü. Kaminfeger, BAFA, KfW etc.
Ich habe alles selbst eingebaut weil ich anfangs keinen HB gefunden habe. Hinterher ist man schlauer…
Viel Erfolg,
Jochen
Hallo Jürgen,
wenn Du nicht vom Fach bist rate ich dir einen Heizungsbauer zu suchen der Dir im Notfall zur Hand gehen kann. Nicht gleich der Erste wird „Hurra“ rufen, kann sein Du musst einige abklappern bis Du an einen kommst der dein Projekt fair (mit Abrechnung im Stundensatz) unterstützt.
Klar kann man im Prinzip sich alle Kenntnisse aneignen, aber ob das wirklich effekiv ist ? Es gibt vieles zu beachten und die Gefahr ist groß sich in kleinsten Details (siehe Diskussion ums Thema Löten) zu verlieren.
Und schliesslich brauchst Du einen HB um die Anlage „abzusegnen“ ggü. Kaminfeger, BAFA, KfW etc.
Ich habe alles selbst eingebaut weil ich anfangs keinen HB gefunden habe. Hinterher ist man schlauer…
Viel Erfolg,
Jochen
Hallo Jürgen,
Und schliesslich brauchst Du einen HB um die Anlage „abzusegnen“ ggü. Kaminfeger, BAFA, KfW etc.
Hab ich nicht gebraucht. Den Kaminfeger interessiert es nicht, wenn alles okay ist und Bafa will nur einen Nachweis der Sachkunde. Also einen Meister, Ingenieur, Gesellen, der unterschreibt, wenn man es nicht selber darf. Heizungsbauer muss es nicht sein
Hallo Jürgen,
Und schliesslich brauchst Du einen HB um die Anlage „abzusegnen“ ggü. Kaminfeger, BAFA, KfW etc.
Hab ich nicht gebraucht. Den Kaminfeger interessiert es nicht, wenn alles okay ist und Bafa will nur einen Nachweis der Sachkunde. Also einen Meister, Ingenieur, Gesellen, der unterschreibt, wenn man es nicht selber darf. Heizungsbauer muss es nicht sein
Meine BAFA wollte gleich der Händler erledigen wo
ich die Heizung her habe, da hätte ich überhaupt keine
Fachunternehmer Erklärung gebraucht. aber da ich die
nicht anstrebe hat sich das erledigt.
Grüße
Roland
Meine BAFA wollte gleich der Händler erledigen wo
ich die Heizung her habe, da hätte ich überhaupt keine
Fachunternehmer Erklärung gebraucht. aber da ich die
nicht anstrebe hat sich das erledigt.
Grüße
Roland
das einfachste Installationssystem…Bucht
![]()
das einfachste Installationssystem…Bucht
![]()
1 tectide= 2 1/2 press = 10 löt
für hardcore geht auch Panzerschlauch
ReneM
1 tectide= 2 1/2 press = 10 löt
für hardcore geht auch Panzerschlauch
ReneM
ReneM
gut gerechnet!
aber bei einer Heizungsanlage die evtl. meherere Tausend Euro kostet 200-300 Euro an den Fittingen sparen? Zeitersparnis? Kostenersparnis durch undichte Lötstellen oder Pressverbindungen. Eine Presszange hat sicher jeder zur Hand….Lötzeug natürlich auch…
ReneM
gut gerechnet!
aber bei einer Heizungsanlage die evtl. meherere Tausend Euro kostet 200-300 Euro an den Fittingen sparen? Zeitersparnis? Kostenersparnis durch undichte Lötstellen oder Pressverbindungen. Eine Presszange hat sicher jeder zur Hand….Lötzeug natürlich auch…
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

