Hallo.
Nun ist es bald soweit. Ich muss/kann meinen Kessel zum ersten mal in betrieb nehmen! javascript : DoSmilie(‚
‚);
Was muss ich beim ersten anfeuern beachten?
Irgendwelche sicherheitsrelevanten dinge auf die man achten muss?Druck Temperatur.was tun wenn…….?
Konnt im netzt leider nichts zum thema erstinbetribnahme finden.
Ich hoffe ihr habt ein paar gute Ratschläge.
Welche Grundeinstellung sollte ich an der FS470 ändern damit der GSX50 gleich einigermassen vernünftig läuft? ❓
Wie hoch sollten welche Temperaturen und drehzahlen stehen.
Und kann ich die Einstellungen meiner alten Heizung Ölkessel, übernehmen für die VL Temperatur Steilheit und den Anlagendruck? USW? 8o
Anlage :
Atmos GSX 50, 5000L Pufferspeicher, Friwa Oventrop Requmaq XZ-30, RLA Laddomat 21/100,Vollmar Steuerung
Schornstein Schiedel SIH 20 12m,
Also die ersten male kommt der Kessel nicht aus dem Allerwertesten, die Abgastemperaturen kommen kaum über 150°C und alles stinkt nach neu.
gibt sich aber mit der Zeit.
Vorlauftemperaturen und Parallelverschiebung – wenn du eingestellt kann man es übernehmen. Aber in der Regel sind diese viel zu hoch eingestellt und deswegen Heizkurve 2-3 Neigungen flacher und Parallel minus 5-10°C. Zur alten Kurve.
Erst einmal prüfen ob die Pumpe läuft.
Anlagendruck würde ich auf ca. 1,4 Bar kalt legen.
Wenn deine Sicherheitselemente funktionieren kann garnichts passieren. Trotzdem würde ich erst einmal den HV halb füllen und beobachten. Im Regelfalle läuft alles ruhig ab also keine Angst.
Vor allem bloß nicht dauernd die Fülltüre öffnen.
Die Heizkurve kannst du in der Regel etwas senken ,da diese nun über die Puffer viel stabieler läuft. Ein Öler hat eine 2-Punkt Regelung mit oft 10-15°C Differenz. Die Regelung über Puffer meist 1-2°C Differenz.
Ralf
Paralell 5-10? Wie?Wo?Was? Verstehe ich nicht, Heizkurve ist klar
Hat jemand eine grobe richtung für die eizustellenden Temperaturen und andere Werte an der Vollmar FS470.
Paralell 5-10? Wie?Wo?Was? Verstehe ich nicht, Heizkurve ist klar
Hat jemand eine grobe richtung für die eizustellenden Temperaturen und andere Werte an der Vollmar FS470.
Den Parameter Paralellverschiebung wird die FS doch haben.
Hier wirst du nicht viel Info über die FS erhalten, da diese ja kaum verbreitet ist.
Warum fragst du nicht Thomas selbst
oder ist der Support dort mangelwahre
Mhm.Vllt sollte ich Thomas doch mal anschreiben.Aber ich dachte es ist vllt sinnvoller leute zu fragen die Selbst einen gsx 50 oder dergleichen mit einer FS betreiben. Hoffe es findet sich jeman der mir weiterhelfen kann.
Gruß Patrick
…, zurück in die Zukunft …
Bernhard
… und gleich noch einen http://xeu.de/f485816260488
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
So. Der Ofen brennt
Aber: Abgastemperatur dümpelt bei 150 Grad rum. Vergasung?Nicht wirklich und die FS470 zeigt einen Restsauerstoff von 0,1% an?
Egal was ich versuche abgastemperatut steigt nicht weiter und der Belimo rührt sich auch nicht (der unter der Feuerzugklappe) habe ihn auf 0 gestellt jetzt ist er im Betrieb voll geöffnet abr regungslos.
Wer kann mir helfen???
Wie viel Primär und sekundär soll ich einstellen?
Was ist mit der Lambdasonde?
Wieso tut sich am belimo nichts?
Habe zig mal die anleitung der FS gelesen hilft aber nichts.
Die kleine HV Einstell… habe ich gefunden komme damit aber nicht weiter
Der Ofen brennt jetzt schon ein paar stunden.
Abgastemp ca. 150
Kesseltemp 73 konstant
Puffer lädt
Lambda 0,1%
So.Und morgen Erstmessung, das wird schief gehen, aber naja habe ja dann ein jahr zeit
nabend,
morgen erstmessung ? ….
da würde ich zum „Härteprogramm“ übergehen.
deine „Vollmarviersonstwas“ kommt nicht in den Regelbereich,
die senkt die Lüfterdrehzahl erst bei hoher VL(Kessel)-Temperatur.
Härte eins :
die Pumpe (RLA) gaaanz langsam laufen lassen,
du kontrollierst das dauernd,
wenn die VL-Temp 85°C erreicht wieder „normale“ Drehzahl.
!!!!! Du bleibst während der „Pumpenbremsung“ am VL-Thermometer !!!!!!
der Kessel vergast nicht,
dein Brennraum ist nicht auf Temperatur,
keine 605°C (CO-Zündtemp),
der Kessel „kokelt“,
die sekundäre Luft kühlt nur den Brennraum
und „verdünnt“ dann das Kohlenmonoxid und den anderen Kram….
Härte zwei :
die Brennraumtemp muß hoch,
du legst ein, zwei Ziegel übereinander in den „Brennraumunterkiefer“
vor die Tür, als „Temperaturschott, -wanne“.
Wickel die oberen Ärmchen der seitlichen Abgasbremsen mit Kannichendraht ein.
Mach den Kessel NICHT sauber, laß die Asche liegen,
auch über der Düse mindestens 2cm…
Das bremst alles den Gasstrom und die Temp kann im Brennraum „arbeiten“,
die Temp hinter dem Kessel ist erst ab Juni interessant….
dahinten brennt sowieso nichts mehr, 150°C muß nicht schlecht sein…
Gruß Heinrich
PS : sek Luft kannst du erst einstellen, wenn der Brennraum „Richtig Arbeitet“ !
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
So Erstmessung hinter mir Schornsteinfeger meinte alles sehr gut gelaufen und wohl auch bestanden. javascript :%20DoSmilie(‚%20
%20′);
Abbrand über 7,5 Stunden. Puffer geladen von Oben 73 bis unten auf 26 Grad. habe eine Kompletten Abbrand von hand mit geschrieben. Manchmal leichter Husten und wummern dann aber stundenlang absolut ruhig.
denke für den 2ten abbrand sah es gut aus.
Aufgefallen ist mir das der Belimo sehr spät erst regelt ( der hinten unter der Feuerzugklappe).
Abgastemp ziemlich konstant bei 174 grad und Kesseltemp 73 grad.
Kessel noch original.
Hier die Werte vor und nach dem Abbrand:
Puffer Vor und nach dem abbrand.
42,7 71,0
33,0 69,8
23,5 69,3
23,1 64,4
22,5 51,2
21,6 31,5
17,6 18,3
laddomat: 73°
61° 40° AUF STUFE 3
Lambdasonde ohne Funktion?Restsauerstoff bei 0,1 %.
Fehler in der verkabelung?
eingeschalten ist die Option ( Vollmarsteuerung FS 470) wenn jmd was dzu sagen kann?Bitte!
Belimo für Sekundärluft noch nicht verbaut.
Frischwasserstation funktioniert auch nicht. Oventrop, denke der Durchflusszähler ist defekt wackelkontakt auf der platine wenn man dran wackelt schaltet die pumpe kurz ein und wieder aus.
Welche Patrone sollte ich in den Laddomat einbauen? Hätte gerne etwas mehr als 73° im puffer.
Danke.
Gruß Patrick, der froh ist das sein Atmos endlich läuftund euch gerne in ein paar tagen mal mit bildern seiner anlage bedient
.
Hallo Patrick
Lamda 0,1% und das dauernd – das kann nicht stimmen
Wenn der Ofen nicht brennt sollte die Sonde 21% anzeigen
tut sie das nicht ist etwas faul
regelt die FS 470 die Lüfterdrehzahl???
wenn ja – dann ist klar warum der originale Belimo nichts tut denn der geht nur zu wenn die Abgastemperatur über 200°C geht…
dann hat die FS470 aber längst die Drehzahl nach unten korrigiert und somit erreicht die Abgastemperatur nie die 200°C oder mehr…
Bernhard
Lambda ist wohl was faul. Belimo regelt aber erst sehr spät denke ich
abgastemp hält bei 170 bis 175 grad. lüfter regelt einwandfrei.
dann ist der belimo nur für den notfall
wie sieht es aus mit meinen werten aus? KIann jemand was dazu sagen? Sieht der erste abbrand von der pufferladung her gut aus oder eher nicht?Laubholz gemischt nicht perfekt gefüllt. Macht es sinn die Patrone zu wechseln?
Ist die die von atmos geliefert wurde verbaut. laddomat 21/100 weis leider nicht welche. Gruß patrick
hallo Patrick,
ohne die Schornie-Abgaswerte kann man nicht viel zu dem Abbrandverlauf sagen.
Hattest du die sekLuft beim Abbrand offen oder „dicht“ ?
Wenn ich kein vernünftiges Glutbett in der Startphase habe
und der Lüfter dann mit max. Drehzahl läuft,
wird im Brennraum nicht die notwendige hohe Temperatur erreicht
(Brennraumtür-Fühler, Regler für primKlappe u Lüfter).
Das Luft-Holzgasgemisch wird schlicht zu schnell durch den Brennraum „gezerrt“.
Mein LC hat dann den sek-Luftschieber ganz offen,
die Endrohr-AGT steigt trotzdem auf ca 140°C,
bei dann 0-1% Rest-O2 (eingestellt 3%).
Trotz abgesenkter Drehzahl wird die Brennraumtemp sehr schnell erreicht,
dann würgt aber mein „Typ-K“-Regler die Glut vorzeitig ab.
Das ist dann auch so ein „Kohlenmonoxid-Kokel-Start“.
Daher lasse ich den Lüfter der Startphase lange genug mit leicht reduzierter Drehzahl laufen (!ausprobieren!),
das Glutbett wird „besser ausgebildet“ und kann danach gut geregelt werden.
Gruß Heinrich
ps : O2-Wert 3% / End-AGT 110°C / VL-Temp um 85°C
Abbranddauer ca 8-9 h mit 45-50 kg Mischholz
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo
Macht es sinn die Thermostatpatrone im Laddo zu tauschen auf die 78er?Würde meinen Puffer gerne etwas höher laden als 73 grad.
Bericht vom schornie ist noch nicht da, könnt ihr anhand der Pufferladung etwas zum abbrand sagen?Sieht es gut oder schlecht aus?
Puffer war noch nicht Isoliert und rohre auch nicht.Kessel original.
Habe jetzt die Abgasturbos getauscht Getreideförderschneken mit 5cm steigung ketten bereits in den Seitlichen kanalen.Muss ich meine Steuerung darauf iwie einstellen? Weil mit den Turbos wird ja die Abgastemp. gesenkt nicht das die Steuerung jetzt versucht die abgastemp. zu erhöhen.
Habe 5000L Puffer puffer gerade vun onten 28 bis oben 32 grad kalt.Kann ich den Kessel 2 mal voll legen?Iwo gab es doch mal so nen rechner???
Grüße Patrick
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können