Fragen und AntwortenPufferspeicher nachrüsten Schwerkraft
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Moin,

mein Bekannter hat eine Schwerkraftanlage welche er mit einer Umwälzpumpe „modernisiert“ hat.

Aufbau:

Kessel -> Pumpe -> Heizungen -> Brauchwasserspeicher (Tank in Tank) -> Kessel

Abgesehen vom Einbau einer Rücklaufanhebung, wie kann man da einen Puffer integrieren? Möglichst ohne Regelung.

Die Heizungen sollen zuerst warm werden, also müsste der Puffer über den Rücklauf der Brauchwasserspeicher geladen werden? Theoretisch müsste man den dann aber von unten laden, sodass er oben dann das Warmwasser durch den Kesselrücklauf wieder in den Heizkreis speisen kann?

Vielen Dank schonmal für eure Antwort.

LG Daniel



5 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, meinen 800L WW – Speicher habe ich wie einen Heizkörper an den Hauptheizkreis angeschlossen.
Der Hauptheizkreis wird über einen Vier # Wegemischer mit Stellmotor in der Regel mit
60°C versorgt.
Die untere Heizschlange im 800L WW – Speicher wird über ein Thermostat – Ventil
mit Thermofühler am Heizschlangenausgang mit der notwendigen Durchflußmenge versorgt.
Daß senkt die allgemeine Heizkreisrücklauftemperatur
Die obere Heizschlange wird bei Bedarf komplett oder zum Teil parallel oder nur zur Pufferheizschlange mit Sonnenenergie versorgt
Alles vor 40 Jahren selbst geplant und installiert und später mit Einbau des DC-50-GSE
die 2x1000L Pufferspeicher mit 10m² Solar dazu integriert …

Bernhard
der mit dem Feueresel …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Kunifer antwortete vor 11 Jahren

Hallo Daniel,
mach es bitte gleich richtig.
Den HV gleich mit Vorlauf und Rücklauf natürlich mit Rücklaufanhebung an die Puffer anschließen.
Beim Kauf des 1. Puffers achte darauf das steigrohre im Inneren des Puffers eingearbeitet sind die bis in die Tiefe des Klöppelbodens reichen. Damit bekommst du sofort, sobald der HV lädt warmes Wasser in den Heizkreis.
Dann Heizkreis und WW an die Puffer anschließen.
fertig
Ich rate dir davon ab den HV direkt in den Heizkreisvorlauf arbeiten zu lassen. Anlagen, die so aufgebaut sind neigen schon mal gerne zu Störungen.

Ralf

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Kunifer:
Hallo Daniel,
Ich rate dir davon ab den HV direkt in den Heizkreisvorlauf arbeiten zu lassen. Anlagen, die so aufgebaut sind neigen schon mal gerne zu Störungen.

Ralf

… und wie machen sich die Störungen konkret bemerkbar

Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
fjko antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

… und wie machen sich die Störungen konkret bemerkbar

indem du gleich die wärme in den Heizkreis bekommst, und auch eine Restwärmenutzung des Holzvergaserkessel realisieren kannst

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

Kunifer:
Hallo Daniel,
Ich rate dir davon ab den HV direkt in den Heizkreisvorlauf arbeiten zu lassen. Anlagen, die so aufgebaut sind neigen schon mal gerne zu Störungen.

Ralf

fjko:

Feueresel:

… und wie machen sich die Störungen konkret bemerkbar

indem du gleich die wärme in den Heizkreis bekommst, und auch eine Restwärmenutzung des Holzvergaserkessel realisieren kannst

„des einen Freud des anderen Leid“

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!