ich wollte 10m/2 Vakuumröhrenkollektor an den 800L Puffer mit hilfe
eines Plattenwärmetauschers anschliesen.
Kann jemand sagen wie groß der PLattenwärmetauscher sein muss?
mfg
flugzeug2
…, also 800L Puffer ▬ für 10m² >|||||< Kollektorfläche sind zu wenig,
da kocht das noch Rest↔warme Pufferwasser bereits zu Mittag
und
-stagnation ist für die Kollektoren auch nicht förderlich
Als Notkühlung könnte man das zu heiße Puffer +~+ Wasser noch durch den kalten Heizkessel schicken und
den Kessellüfter zum kühlen mitlaufen lassen …
Je kleiner die hohen Temperaturunterschiede Solar ☼→||||→|Tauscher|→ Puffer desto größer der erforderliche Wärmetauscher ‼
MfG
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
meine Frage war nur wie der Plattenwärmetauscher ausgelegt sein muss?
mfg
eom
eom
Hallo,
das Problem ist immer noch unklar, also noch nicht gelöst!!
mfg
…, also 800L Puffer ▬ für 10m² >|||||< Je kleiner die hohen Temperaturunterschiede Solar ☼→||||→|Tauscher|→ Puffer desto größer der erforderliche Wärmetauscher ‼
MfG
Bernhard
Hallo,
das Problem ist immer noch unklar, also noch nicht gelöst!!
mfg
…, gesucht ▬ gefunden
http://www.schweizer-fn.de/berechnung/waerme/wt/wt_start.php
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
das Problem ist immer noch unklar, also noch nicht gelöst!!
mfg
…, so ist es;
es gibt keine ►♫☻auf☺♪◄ schwarz/weiß Lösung, auf dem Silbertablett … ‼
ohne über die logischen Zusammenhänge nach zu denken/fragen
Am besten sucht Er sich Einen ▬ der sich auf’s Gaskugel →O← lesen versteht
…, wenn daß ▬ Problem gelöst, lass es bitte wissen ‼
MfG.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können