Fragen und AntwortenWas würdet Ihr nehmen?
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hallo Atmosgemeinde! Ich habe mir ein altes Häuschen gekauft mit ca 150m² beheizter Fläche dieses komplett entkernt und bin jetzt am wiederaufbau. Dach komplett neu und gedämmt Fenster doppelglasig,FBH komplett, 16m² Solar (Warmwasser) und bin jetzt am überlegen welchen HV ich nehmen soll. Auf alle Fälle ein Atmos. Mir schwebt der 40GSE oder der 50GSX vor, mit ca 4000 – 5000 l Puffer.Was würdet Ihr dazu sagen und meinen? Am liebsten wäre mir auch 1 großer Puffer oder würdet Ihr lieber mehrere kleine nehmen (2-3) Platz für einen großen ist gegeben (incl. Aufstellungsmöglichkeit). Ich habe leider keine Öl oder Gasverbrauchsmengen da das Haus lange nicht bewohnt war und es auch noch keine Heizung vorher gab!!!?Für Eure Antworten und Meinungen bin ich Euch sehr dankbar. mfG Marcel



21 Antworten
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Hallo.
bei 150qm und neuwertiger Dämmung was Dach, Fenster und Haustüren betrifft, würde ich vielleicht nur nen DC30GSE mit 1x 3000Liter Puffer nehmen…wenn es denn unbedingt ein Atmos sein muss.

Es stellt sich natürlich die Frage nach der Beschaffenheit der Aussenwände, sowie dem Standpunkt des Hauses. Vielleicht ist ja auch noch eine Aussenwanddämmung geplant, die ich nach Möglichkeit immer vermeiden möchte. Auch die Fußbodenheizung ist interessant. Je weniger VL- Temp diese braucht, des besser.

Mein Bauchgefühl sagt mir, dass mehr als 30kw übertrieben wären, dann lieber mehr Puffer wenn das Haus die Wärme nicht braucht.

ReneM antwortete vor 11 Jahren

80-100 Watt je m² sind im Normalfall ausreichend.
DC 25GSE mit 2×1000 ltr Puffer und ggf 300 ltr WW Speicher
Dreiwege Mischer mit Regelung für den Heizkreis (65/50-Rt22)
und Hocheffizienzpumpe und den Atmos nur standart betreiben dann ist es eine kostengünstige Sache.
GGf direkt Düsenschutz einsetzen (Hartholz)
so hast du einige Jahre(10-12) eine top Heizanlage
mfG ReneM

ReneM antwortete vor 11 Jahren

FBH auf 45/40 Rt22 auslegen und Stellantriebe für einzelregelung nicht vergessen.

rg80hai antwortete vor 11 Jahren

Vielen Dank für eure Antworten! Ein 25 GSE kommt mir leider selbst etwas zu klein vor. ein Freund von mir hat ein neu gebautes Haus und einen 30GSE mit 2000l Puffer (etwas zu wenig sagt er selbst) und wohnt Luftlinie 200 m von meinem Haus. Ich hoffe es gibt noch ein Paar Meinungen. Ein 30 GSE könnte ich mir schon mit 4000l puffer vorstellen aber mich würde der größere Füllraum eines 40GSE oder 50 GSX auch reizen was meint Ihr?

Manfred antwortete vor 11 Jahren

Marcel,

nimm den 50 GSE mit 5000 ltr.PS in Reihe.
RLA ein Centra 3 Wege Mischer mit Steuerung.
Später kannst du den Kessel ohne daran was umbauen
oder Flexen mit LC oder FT nachrüsten. Auch den WT
mit besseren Wirbulatoren und Reinigungsautomat ausstatten.

Dann macht Heizen Spaß…

Gruß Manfred

Meine Heizung_____________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, ▬ 3000 Liter Pufferspeicher sind sinnvoll.
Dazu passen auch die 16m² Solar ☼
Außerdem wirkt eine Fußbodenheizung 160m² – auch wie ein Pufferspeicher.

Es sei denn man muß schon x Tage im Voraus heizen

Ich selbst heize 275m² Wohnfläche mit Fußbodenheizung und Heizkörpern
und 100m² Keller mit 2 Heizkörpern und der Kesselabwärme inkl. Rohrleitungsnetz
mit einem DC-50-GSE und 10m² Solar bei 2x1000L Pufferspeicher
und 800L W-Wasserspeicher.
Für den Notfall steht noch ein 2. Kombi – Kessel über einen Vier – Wegemischer eingebunden
in Reihe im Hauptheizkreisvorlauf bereit

MfG.
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
uschy43 antwortete vor 11 Jahren

Hallo!
Überleg Die gut ob Du einen Atmos einbaust!
Bei den Problemen die die Kessel haben!
Bei anderen Fabrikaten ist meistens schon eine kompl. Steuerung mit Lamdaregelung,Rücklaufanhebung über Mischer und Heizkreis-Regelung verbaut!
Da ist kein Basteln notwendig!
Hab meinen Atmos 40GSE nach 3 Winter gegen einen E.. ausgetauscht!
( Düse kaputt,Teer Verpuffungen ohne Ende usw.)
LG

rg80hai antwortete vor 11 Jahren

JaJa Uschy43! Von Dir hab ich schon viel gelesen. Aber Deine Kommentare bringen mich echt nicht weiter oder an mein Ziel mit einem Atmoskessel zu heizen!!! Für Zielführende Kommentare bin ich natürlich jederzeit offen.!!!???

rg80hai antwortete vor 11 Jahren

Es soll auf jedenfall ein ATMOS werden!!!

uschy43 antwortete vor 11 Jahren

Hallo! Wünsch Die alles Gute mit dem Atmos!
LG!

reinelektronik antwortete vor 11 Jahren

Hallo Stefgra,

wo kann man den den Nachfolger der UVR1611 den beziehen denn bis jetzt gibt es noch nichts offizielles von TA.

Sonnige Grüße Reiner

rg80hai antwortete vor 11 Jahren

Hallo stefgra mit wie viel Pufferspeicher laufen denn die Atmose bei Dir in der nähe? Und mit oder ohne Solar?

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Guten Morgen.
Entscheidend ist ja nicht nur der Kessel, sondern auch das hydraulische Schema, die Einbindung der Pufferspeicher betreffend.

Wenn man sich die Strömungsverhältnisse ansieht, so kann man eigentlich leicht erkennen, welches Schema die effektivste Be- als auch Entladung und auch Schichtung zu lässt.

Die Kaskaden- oder Reihenschaltung hat hier meiner Meinung, und auch meinem Probieren nach eher Nachteile, was die gleichzeitige Be- und Entladung betrifft. Erfolgt hier die Entladung nach der Beladung so ergibt sich kein Nachteil. Das Problem stellt die Verbindung im Bereich der Verbindung der Puffer dar. Das Medium kann nun einmal nur in eine Richtung fließen.

Daher entweder mit einem großen Puffer arbeiten, oder aber eine abgeglichene Parallelschaltung nutzen, wenn es denn wirklich mehrere Puffer sein müssen.

Die hier vorhandenen Schemen, lassen vieles deutlich erscheinen:
http://www.bosy-online.de/Pufferspeicher.htm

rg80hai antwortete vor 11 Jahren

Ich bin jetzt fast zu dem Entschluss gekommen einen 30GSE mit einem 4000 l PS und 2 Solarwärmetauschern und einer externen FriWa zu nehmen obwohl mich der 40GSE wegen des größeren Füllraumes natürlich auch noch reizen würde, mit gleichem PS noch ist nichts zu spät was meint Ihr? Vielen Dank im voraus!

rg80hai antwortete vor 11 Jahren

Was meint Ihr dazu? Für jeden Beitrag wäre ich dankbar!!!

HartlBe antwortete vor 11 Jahren
rg80hai:
Ich bin jetzt fast zu dem Entschluss gekommen einen 30GSE mit einem 4000 l PS und 2 Solarwärmetauschern und einer externen FriWa zu nehmen obwohl mich der 40GSE wegen des größeren Füllraumes natürlich auch noch reizen würde, mit gleichem PS noch ist nichts zu spät was meint Ihr? Vielen Dank im voraus!

Warum den GSE30 und nicht den GSE50

Dir ist bewusst dass der GSE50 bereits eine Lufttrennung aufweist und der GSE30 nicht
Sprich am GSE50 kann man relativ leicht eine Lamda-Regelung nachrüsten. Beim GSE30 musst Du mit der Flex ran…
Mir persönlich käme kein GSE30 in die Tüte.
Wenn schon ATMOS dann GSE50 oder GSX50

Bernhard

Ich für meinen Teil hab einen GSX50 den ich mit 25kW Heizleistung betreibe.
Schema: …KLICK…
Hab im Forum hier schon etliches geschrieben unter anderem …KLICK…

Manfred antwortete vor 11 Jahren

Bernhard,

den gleichen Vorschlag habe ihm auch in mein Beitrag geschrieben
aber leider kommt keine Antwort dazu.

Gruß Manfred

Meine Heizung____________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
HKruse antwortete vor 11 Jahren

nabend Marcel,

wir heizen ca 250m2 mit nem 40gse ( GSE50 hat den gleichen Füllraum).
Die 40 u 50 gse sind teurer als der GSX und der GSE30.
Die Atmoskessel haben die sinnvolle, einfach zu „motorisierende“, sekundäre Luft von vorn erst ab den 50ern.

Unser Kessel läuft 8-9 std mit einer Füllung,
wie ein 25gse mit großem Füllraum und acht WT-Rohren, 110°C AGT.

2009 gab es den GSX leider noch nicht,
der hat die 40-50gse Düse, der Brennraum ist bei allen 0,5 m Kesseln identisch.
Der GSX würde bei uns ca 11 std „laufen“.

PUFFER : wir haben 4100 L Puffer, das sind fünf Teile,
seit 25 Jahren „zusammengewachsen“, in Reihe verrohrt.

Ein „alter“ 4800 L Gastank als Puffer wäre sinnvoller, komfotabler und „einfacher“.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
rg80hai antwortete vor 11 Jahren

Vielen Dank für eure Antworten und Meinungen!!! Da muss ich mir das mit dem GSE30 nochmal überlegen aber zu viel Steuer Schnick Schnack sollte es halt auch nicht werden. Deshalb auch ein Atmos! Der Puffer wird jetzt definitiv EIN 4000l mit 2xSLWT und externer WW Boiler!!! für Eure weiteren Meinungen und Anregungen bin ich natürlich weiter offen und sehr sehr dankbar!!!

rg80hai antwortete vor 11 Jahren

Vielen Vielen Dank nochmal für eure Meinungen und Hinweise!!!Vor 2 Wochen kam der GSX 50 und heute der 4000l Puffer mit 1x SolarWT und zum Glück steht alles schon wo es hin soll (Kraftackt). Nun hoffe ich das dass anschließen nicht mehr solange dauert und er dieses Jahr noch abgenommen wird (BImschv) Schorni und HB wissen schon bescheid! Vielen lieben Dank nochmal!!!

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, halte uns auf dem laufenden

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!