Hi, ich bastelle gerade an meiner Heizung und wollte Euch fragen was ihr davon haltet.
Bei mir ist der HV und HR etwas „ungünstig“ eingebunden. Ich würde den HV gerne nach oben (D) verlegen und den HR wenn möglich so lassen. Oben bei „D“ sitzt jetzt ein Entlüfter, den würde ich über den HV setzen.
Im Haus, nach ca. 5 Metern, geht jeweils vom HV-Rohr und HR-Rohr nochmal ein „T-Stück“ ab zur oberen Etage. Gibt es evtl. bessere Lösungen als diese T-Stücke?
Was haltet Ihr davon?
https://drive.google.com/file/d/0B1pjKmZkiIhCMUVDREJYWVZuYUE/edit?usp=sharing
nabend,
„Oben bei „D“ sitzt jetzt ein Entlüfter, den würde ich über den HV setzen.“
Anstelle des Entlüfters würde ich da einen Bogen setzen,
den Heizungsvorlauf waagerecht in der Isolierung zur Seite führen,
jetzt ein T-Stück (Entlüfter nach oben, Heizung nach unten),
dann mit zwei Bögen in das „alte“ VL-Rohr,
das kann so als Thermosyphon genutzt werden.
Wenn der Heizungs-RL so hoch am Puffer „sitzen“ bleibt,
„kühlt“ der RL den „warmen“ Puffer unten,
du „verschenkst, vernichtest“ die unten gepufferte Wärme.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hi Heinrich, danke das du mir bei den Überlegungen hilfst. Das mit dem zu hohem HR habe ich verstanden, kann ich den HR mit einem „T-Stück“ in den „KR“ (22mm CU) einbinden?
Wenn ich dich richtig verstehe mache ich eine Art „Bypas“ von oben „D“ zum jetzigen HV, aber belasse den alten HV am alten Ort?
Danke nochmal
hallo,
der E-Flansch wird dann dicht gemacht, der Thermosiphon(Atmos-suche od guugeln)
vehindert die Mikrozirkulation im Heizkreis bei stehender Pumpe,
das Vorlaufrohr kühlt sonst den Puffer ab.
Wenn der Puffer unten noch nen freien Flansch hat, nimm den,
sonst eben mit dem T-Stück in den (N) „Puffer-RL-Kessel“.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
hallo,
der E-Flansch wird dann dicht gemacht, der Thermosiphon(Atmos-suche od guugeln)
vehindert die Mikrozirkulation im Heizkreis bei stehender Pumpe,
das Vorlaufrohr kühlt sonst den Puffer ab.
Wenn der Puffer unten noch nen freien Flansch hat, nimm den,
sonst eben mit dem T-Stück in den (N) „Puffer-RL-Kessel“.
Gruß Heinrich
(PS in wikipedia : Thermosiphon-Konvektionsbremse)
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hi, danke für den Link, hab’s nun verstanden und werde das so machen. HV + HR werde ich dann mit „T-Stücken einbinden. Ich habe noch eine Frage zur Dimensionierung der Kesselrohre (KV + KR), die sind in 22mm Cu, sollte ich das ändern auf 28mm?
Hallo Purzel,
hast du immer noch den 18er Kessel auf 240 m2 laufen ?
————————————————————-
–Thema: Dimensionierung der Vor- und /Rücklaufleitung–
„Hallo und seid gegrüßt!
Ich habe eine Frage zur Dimensionierung der Rohre am Vor- u. Rücklauf eines Atmos DC18S.
Ich habe mal die Isolierung von den Rohren genommen und nur 22 mm gemessen, ist das O.K.?
Zuletzt bearbeitet: 29.08.11 06:34 von Purzel“
————————————————————–
Manfred und Gust haben dir da doch die Hinweise geliefert,
wenn der Kessel die letzten drei Jahre nicht „gekocht“ hat,
funktionierts doch auch mit dem „dünnen“ Rohr…..
Mit nem größerem Querschnitt muß die Kesselpumpe weniger leisten,
um die gleiche Wassermenge zu bewegen.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hi, danke für die Hilfe bisher. Ich hätte gerne eure Meinung gehört, bevor ich anfange mit dem basteln, ob das so gehen kann.
nabend Purzel,
A :
wenn du beide VL so an den oberen Flansch packst,
„kühlt“ das Kesselrohr den Puffer…
Die Kesselpumpe läuft seltener als die Heizungspumpe !
Also Puffer, Bogen, Rohr, Entlüfter, Thermosiphon
und dann das T-Stück zum „aufsplitten“ der VLs…
B :
Deine Heizungspumpe könnte das RL-Wasser durch den Kessel drücken,
wenn die Kesselpumpe nicht läuft,
dann „taucht“ diese laue „Kessel-Brühe“ vorm HZ-Mischer auf…
..der Puffer bleibt warm, die Hütte kalt..
so muß die Kessel-RLA „dicht“ sein wenn deine Kesselpumpe steht…
Hast du am Puffer unten keinen freien Flansch mehr ?
„Hydraulische Trennung“ :
Mit zwei mal RL unten direkt auf den Puffer wäre das möglich.
!! Oben würde ich AUF JEDEN FALL DIE ZWEI FLANSCHE nutzen !!!
Heizung wie im pdf geplant oben drauf (Bogen u Rohr in ISO, dann Entlüfter u Siphon)
Kessel bleibt seitlich an FLansch E
Mit nur zwei Flanschen am Puffer, dann T-Stücke zwischen Heizung u Kessel,
kenne ich mich nicht aus, ist mir „hydraulisch zu gewagt“.
da müssen andere Heizer Tipps liefern.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hi, gibt es zur Tiefe des Thermosiphon evtl. eine Berechnungsgrundlage, Danke
Bosy-online.de :
„Die Tiefe des Siphons sollte mindestens 3 bis 12 x den Rohrdurchmesser haben“
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L