Hallo zusammen,
seit Tagen schlage ich mich mit einer Atmos Pellets Heizung D20P mit Iwabo Villa-S1 Brenner herum. Leider zündet der Brenner nicht und das Gebläse bleibt auch stumm.
Einen Fehlercode habe ich leider nicht, da die Heizung abgeschaltet wurde und nach Inbetriebnahme dieser Fehler auftrat.
Es leuchten die Dioden L2 & L3 rhythmisch und melden die jeweiligen Einstellungen.
Wenn ich die Heizspirale und den Brenner manuell ans Stromnetz hänge, dann funktionieren beide Komponenten. Die Zuleitung zum Brenner scheint auch korrekt zu sein. L1 & L2 liefern beide Strom.
Woran kann es liegen, dass der Brenner einfach nicht starten will?
Die angeschlossene Förderschnecke für die Pellets wird auch nicht angesprochen. Aber auch diese funktioniert, wenn man Sie am normalen Stromnetz anschließt.
Bin um jeden Rat dankbar.
Danke & Gruß Tobias
Hallo Tobias,
ich kenne den Brenner nicht aber nach der Beschreibung hat das mit der Steuerung zu tun. Gibt es vielleicht Sicherungen auf der Platine o. hat der Begrenzer am Füllrohr ausgelöst.
Sonnige Grüße Reiner
Hi Reiner,
danke für die Infos.
Es gibt 3 Glassicherungen auf der Platine. Die sehen heil aus. Werde die aber mal tauschen.
Der Begrenzer an Füllrohr ist ok.
LG Tobias
Hallo zusammen,
SIE LÄUFT WIEDER!!!! Juhuu!!!!
Aber eines daran ist komisch. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee:
Ich musste L1 + L2 die zum Brenner laufen miteinander verbinden, damit der Brenner startet. Das Gebläse lief an und kurz danach auch die Pellet-Schnecke. Die Glühspirale tat auch Ihren Dienst. Nach ein paar Sekunden habe ich die beiden Leiter wieder voneinander getrennt – und alles lief prima weiter. Erstmal Klasse, aber wieso? Habe ich jetzt damit irgendetwas überbrückt, was nicht korrekt arbeitet (Thermostat oder so)?
Kleines Update:
Nach ein paar Minuten ist alles wieder vorbei. Für 10-15 Minuten läuft alles – dann hört die Schnecke auf zu fördern und die Flamme erlischt. Wenn ich dann wieder für ein paar Sekunden L1 und L2 überbrücke, dann geht’s von vorne los.
Hat jemand eine Idee?
Habe jetzt noch einmal weitergesucht.
Die Heizung läuft jetzt – Juhuuuu…
Es liegt an so einem kleinen schwarzen Kasten in der Heizung. In Schaltplan steht schlecht übersetzt: Anlagerung für extern Kesselregelung.
Was zur Hölle macht das Ding? Ich habe das abgeklemmt und nach Schaltbild eine Brücke gesetzt. Jetzt macht es der Brenner wieder anstandslos. Aber für irgendwas muss das DIng ja gut sein. Ich dachte immer die Kesselregelung wird über den verbauten ACD01 betrieben….
Auf dem Gerät steht alles nur in CZ. TCU-1 Časovací a proudovẏ
Modul nastavení
Man kann da mit Dipschaltern wohl irgendwelche Schaltzeiten einstellen.
Auf der Rückseite der Platine steht: http://www.astip.cz – TCU1
Kann das ein digitales Thermometer sein? Auf der Platine ist ein Relais von „Sun Hold“ und ein Trafo von „Hahn“.
Die Verarbeitung der Platine sieht nicht sehr professionell aus. Ich finde dieses Teil aber nicht bei Google. Ich weiß auch nicht wofür es benötigt wird.
Hallo zusammen,
so ganz bin ich mit der Heizung noch nicht im Reinen… Sie funktioniert zwar soweit wieder (auch ohne diesen dämlichen schwazen Kasten), aber sie schaltet nach ein paar Stunden ab. Das Sicherheitsthermostat löst aus.
Kann das mit disem merkwürdigen Kasten zu tun haben? Nach längerer Recherche und einigen missglückten Übersetzungsversuchen glaube ich, dass das Ding für die automatische Ascheaustragung sein könnte. Aber die Förderschnecke schließe ich eh immer nur ab und zu mal manuell an (wenn es sich lohnt).
Muss ich nur den Kesselthermostaten ändern, oder warum löst jetzt dieses Sicherungsthermostat aus?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo zusammen,
seit Tagen schlage ich mich mit einer Atmos Pellets Heizung D20P mit Iwabo Villa-S1 Brenner herum. Leider zündet der Brenner nicht und das Gebläse bleibt auch stumm.
Einen Fehlercode habe ich leider nicht, da die Heizung abgeschlatet wurde und nach Inbetriebnahme dieser Fehler auftrat.
Es leuchten die Dioden L2 & L3 rhytmisch und melden die jeweiligen Einstellungen.
Wenn ich die Heitspirale und den Brenner manuell ans Stromnetz hänge, dann funktionieren beide Komponenten. Die Zuleitung zum Brenner scheint auch korrekt zu sein. L1 & L2 liefern beide Strom.
Woran kann es liegen, dass der Brenner einfach nicht starten will?
Die angeschlossene Förderschnecke für die Pellets wird auch nicht angesprochen. Aber auch diese funktioniert, wenn man Sie am normalen Stromnetz anschließt.
BIn um jeden Rat dankbar.
Danke & Gruß Tobias
Hallo Tobias,
ich kenne den Brenner nicht aber nach der Beschreibung hat das mit der Steuerung zu tun. Gibt es vielleicht Sicherungen auf der Platine o. hat der Begrenzer am Füllrohr ausgelöst.
Sonnige Grüße Reiner
Hi Reiner,
danke für die Infos.
Es gibt 3 Glassicherungen auf der Platine. Die sehen heil aus. Werde die aber mal tauschen.
Der Begrenzer an Füllrohr ist ok.
LG Tobias
Hallo zusammen,
SIE LÄUFT WIEDER!!!! Juhuu!!!!
Aber eines daran ist komisch. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee:
Ich musste L1 + L2 die zum Brenner laufen miteinander verbinden, damit der Brenner startet. Das Gebläse lief an und kurz danach auch die Pellet-Schnecke. Die Glühspirale tat auch Ihren Dienst. Nach ein paar Sekunden habe ich die beiden Leiter wieder voneinander getrennt – und alles lief prima weiter. Erstmal Klasse, aber wieso? Habe ich jetzt damit irgendetwas überbrückt, was nicht korrekt arbeitet (Thermostat oder so)?
Kleines Update:
Nach ein paar Minuten ist alles wieder vorbei. Für 10-15 Minuten läuft alles – dann hört die Schnecke auf zu fördern und die Flamme erlischt. Wenn ich dann wieder für ein paar Sekunden L1 und L2 überbrücke, dann geht’s von vorne los.
Hat jemand eine Idee?
Habe jetzt noch einmal weitergesucht.
Die Heizung läuft jetzt – Juhuuuu…
Es liegt an so einem kleinen schwarzen Kasten in der Heizung. In Schaltplan steht schlecht übersetzt: Anlagerung für extern Kesselregelung.
Was zur Hölle macht das Ding? Ich habe das abgeklemmt und nach Schaltbild eine Brücke gesetzt. Jetzt macht es der Brenner wieder anstandslos. Aber für irgendwas muss das DIng ja gut sein. Ich dachte immer die Kesselregelung wird über den verbauten ACD01 betrieben….
Auf dem Gerät steht alles nur in CZ. TCU-1 Časovací a proudovẏ
Modul nastavení
Man kann da mit Dipschaltern wohl irgendwelche Schaltzeiten einstellen.
Auf der Rückseite der Platine steht: http://www.astip.cz – TCU1
Kann das ein digitales Thermometer sein? Auf der Platine ist ein Relais von „Sun Hold“ und ein Trafo von „Hahn“.
Die Verarbeitung der Platine sieht nicht sehr professionell aus. Ich finde dieses Teil aber nicht bei Google. Ich weiß auch nicht wofür es benötigt wird.
Hallo zusammen,
so ganz bin ich mit der Heizung noch nicht im Reinen… Sie funktioniert zwar soweit wieder (auch ohne diesen dämlichen schwazen Kasten), aber sie schaltet nach ein paar Stunden ab. Das Sicherheitsthermostat löst aus.
Kann das mit disem merkwürdigen Kasten zu tun haben? Nach längerer Recherche und einigen missglückten Übersetzungsversuchen glaube ich, dass das Ding für die automatische Ascheaustragung sein könnte. Aber die Förderschnecke schließe ich eh immer nur ab und zu mal manuell an (wenn es sich lohnt).
Muss ich nur den Kesselthermostaten ändern, oder warum löst jetzt dieses Sicherungsthermostat aus?