Fragen und AntwortenBrauchwasserregelung
Purzel antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
ich suche eine einfache Steuerung für meinen externen Warmwasser Boiler. Bis jetzt habe ich die Eigenzirkulation verwendet, aber das Wasser ist mir zu heiß. Eine Pumpe ist installiert.
Welche Möglichkeiten gibt es zur Steuerung ????

Zita



11 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

http://xeu.de/f481516261543

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
zita antwortete vor 11 Jahren

ich brauche eine einfache Steuerung für die Pumpe

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

http://www.google.com/patents/DE19504730C1?cl=de

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Purzel antwortete vor 11 Jahren
zita antwortete vor 11 Jahren

Danke Purzel für den Link, so etwas suche ich

Purzel antwortete vor 11 Jahren

…habe selber zwei davon, für genau das Gleiche

zita antwortete vor 11 Jahren

ich brauch nur 1 Thermostat, der die Pumpe ausschaltet, wenn die Temp. erreicht ist.

Funzen die Teile gut ??????

Manfred antwortete vor 11 Jahren

zita,

wird auch mit Pumpe weiterhin zirkulieren.

Da gibst von Espe ein Umschaltventil mit Motor

und dazu wie schon beschrieben ein Anlegethermostat mit Fernfühler.

Fühler wird in Boiler Tauchhülse reingeschoben.

Thermostat schaltet je nach Einstellung Pumpe und Umschaltventil ein und aus.

Thermostat klick

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
zita antwortete vor 11 Jahren

Ich hab ein Schwerkraftbremse eingebaut und es funzt, keine Eigenzirkulation mehr.
Von daher, wie gesagt brauch ich einen Tauchrohrfühler, der die Pumpe bei erreichen der Temp. ausschaltet.

Purzel antwortete vor 11 Jahren
zita:
ich brauch nur 1 Thermostat, der die Pumpe ausschaltet, wenn die Temp. erreicht ist.

Funzen die Teile gut ??????

Ja, ebenso ist der Anbieter flink und die Tauchhülse ist auch dabei.