Hallo zusammen,ich habe einen DC 22 S und habe seit gestern Abend ein Problem;das Überdruckventil hat sich geöffnet und das Wasser rausgespritzt.Die Kesseltemperatur war etwa auf 110 Grad gestiegen und der Ventilator wurde nicht eingeschaltet.Dann hat es den Sicherungsthermostat rausgehauen den konnte ich nach einigen Minuten wieder reindrücken.Das Wasser was ich nachgefüllt habe kommt aber nun trotzdem alles wieder aus dem Überdruckventil raus ohne zu Heizen!Also ich nehme an dass das kaputt ist?Aber warum kommt diese Überhitzung überhaupt zu stande?
Herby99
ja, das ist die erste Frage. Vielleicht wegen Pumpenausfalls? Läuft sie? Normalerweise wird der Überdruck von den Ausgleichsbehältern aufgefangen und erst danach kommt das Überdruckventil. Schließt es nicht mehr, dann hat es wohl Schaden genommen. Wenn eine Sicherung geflogen ist (oder war es der FI?), dann wodurch? Ist das abgelassene Wasser unkontrolliert ausgetreten?
Hallo Srefan,vielen Dank für Deine Antwort!Das Überdruckventil hat schon immer ein paar Tropfen verloren.Was ist FI?Gibt es übrigens auch ein Überdruckventil dass ein bisschen höher abgesichert ist?Aber ich habe hier im Forum auch gelesen dass bei ca.100 Grad der Ventilator wieder einschalten muss und das hat er auch nicht getan.Erst als der Ofen wieder 70 Grad angegeben hat und ich die sicherheits Thermostatssicherung wieder reingedrückt habe und den Abgasthermostat von Hand umgestellt habe begann der Ventilator wieder zu Arbeiten.
Grüß Dich
Bei überschreitung der eingestellten Kesselwassertemperatur
stellt der Lüfter sich ab.So wie du es schilderst hat sich der Lüfter richtig ‚verhalten‘.
Mit dem Rauchgasthermostat stellst du den Abschaltpunkt des Ventilators und der Ladepumpe,über die AGT,ein.
Beim unterschreiten der eingestellten AGT, schaltet sich
der Lüfter und die Ladepumpe nach dem Abbrand ab.
Regler auf 11Uhr.
Das Kesselthermostat hingegen schaltet,wenn die eingestellte Kesselwassertemperatur erreicht ist, nur den Lüfter ab.
die Ladepumpe läuft weiter… Wenn die eingestellte KWT unterschritten wird,schaltet sich der Lüfter wieder ein.
sorry, da habe ich etwas falsch verstanden. Es gab gar kein Problem mit der Elektrik. Bist du sicher, dass die Pumpe lief? Hat nur der Kessel überhitzt oder war auch der Puffer knallheiß?
Ich weiss es nicht.Warum überhitzt sich denn der Ofen?Ich vermute auch dass es die Pumpe war.Kann man das selber überprüfen?
ja, wenn die Pumpe läuft, müsste es zu hören sein. Rauchgasthermostat nach links, dann müsste sie anlaufen. Tut sie das? Dann besteht die Möglichlkeit, dass das temperaturabhängige Laddomatventil nicht öffnet und dauerhaft nur der Kessel umgewälzt wird. Um das zu überprüfen würde ich anheizen und beobachten, was passiert. Aber etwas anderes noch: wieso kam die Thermische Ablaufsicherung nicht? Sie hätte normalerweise die Überhitzung verhindern müssen. Hast du die einmal getestet?
Stefan die Pumpe läuft,aber anfeuern kann ich nicht da das Wasser ja oben beim Überdruckventil rausläuft! Also ich nehme mal an dass das kaputt ist und der Mech das wechsel muss.Was meinst Du mit der thermischen Sicherung? Den Sicherheitsthermostat?
Also, damit wir nicht an einander vorbei reden: Das Überdruckventil sitzt im Heizkreis und ist meist in einer Dreierkombination verbaut, zusammen mit Manometer und Entlüfter. Dieses Überdruckventil hat in der Regel eine geriffelte Kunststoffkappe, die man drehen kann. Normalerweise kann man sie gegen eine Feder aufdrehen, bis sie zuschnappt. Geht das noch? Und bei welchem Druck beginnt es zu fließen?
Die Thermische Ablaufsicherung dürfte links auf dem Kessel montiert sein, mit Ab- und Zulauf und einem Wellschlauch zum im Kessel versenkten Fühler. Dieses Ventil besitzt einen Testknopf, der Wasserfluss durch die Kühlschleifen auslösen sollte. Ist das so?
Hallo Stefan,also das nennt sich Sicherheitsventil wo das Wasser raus kam und rauskommt.Der Mech kommt heute Abend,mein Problem ist nur dass ich technische Disskusionen nicht tschechisch führen kann.Ich frage mich einfach warum es zu einer Überhitzung des Kessels kommt,da muss doch etwas nicht richtig funktionieren,oder?Ich bin doch richtig in der Annahme dass es so etwas nicht geben darf?
ach, weißt du, was es alles gibt, das es eigentlich nicht geben sollte. Auf jeden Fall hast du das einzig Richtige getan und einen Fachmann gerufen. Läuft das Wasser immer noch?
Hallo Stefan,alles wieder ok.Es war die Pumpe die nicht richtig funktioniert hat.Der Mech hat die Pumpe ausgewechselt und das Sicherheitsventil.Vielen Dank für Deine Hilfe,habe viel gelernt dabei!
Gruss Herby99
Hallo Herby99,
hast du schon mal was von der Sicherheitseinrichtung TAS gehöhrt denn die dies gehört an jeden Holzkessel und verhindert solche Ursachen und du hast ja noch Glück denn es könnte dir auch der Kessel um die Ohren fliegen.
Sonnige Grüße Reiner