Fragen und AntwortenGröße des Pufferspeichers
H21 antwortete vor 11 Jahren

Moinsen,

mal eine Frage in die Runde, wie groß sind eure Hygienespeicher?

Bin mir da noch ziemlich unschlüssig ob 825(850) oder 1000L. Befeuert werden soll mit einem P14 und zusätzlich ca. 10qm Solar.

Platz ist vorhanden.



54 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 11 Jahren

ist ganz einfach….für den P14 reichen 825(850) für die 10m² Solar brauchst du aber 1000 Liter!

Hubschrauber antwortete vor 11 Jahren

ist ganz einfach….für den P14 reichen 825(850) für die 10m² Solar brauchst du aber 1000 Liter!

Purzel antwortete vor 11 Jahren

Wenn Platz vorhanden ist den Speicher so groß wie möglich wählen.

Purzel antwortete vor 11 Jahren

Wenn Platz vorhanden ist den Speicher so groß wie möglich wählen.

NOGOATMOS antwortete vor 11 Jahren

Und keine billige Wichschaumisolierung achte auf den K-Wert.
Besser 100mm Hartschaum oder Fliesisolierung. Sonst sind die Verluste zu hoch es sei denn Du magst eine Sana im Heizungsraum kostenlos haben. Aber dafür sorgt in der Regel der Atmos Kessel schon selber mit seiner Baby-Isolierung

NOGOATMOS antwortete vor 11 Jahren

Und keine billige Wichschaumisolierung achte auf den K-Wert.
Besser 100mm Hartschaum oder Fliesisolierung. Sonst sind die Verluste zu hoch es sei denn Du magst eine Sana im Heizungsraum kostenlos haben. Aber dafür sorgt in der Regel der Atmos Kessel schon selber mit seiner Baby-Isolierung

H21 antwortete vor 11 Jahren

Es stellt sich noch die frage, wieviele Wärmetauscher der Hygienespeicher haben sollte….

1x Heizungsvorlauf??????

1x Trinkwasser

1x Solar

Wie habt ihr es gelöst?

H21 antwortete vor 11 Jahren

Es stellt sich noch die frage, wieviele Wärmetauscher der Hygienespeicher haben sollte….

1x Heizungsvorlauf??????

1x Trinkwasser

1x Solar

Wie habt ihr es gelöst?

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Ich kaufe mir einen PAWS 1100L. Siehe hier:

http://killus-technik.de/xtcommerce/product_info.php?info=p448_Hygienespeicher-ATMOS-PAWS-500—1500-Liter.html

1 Wärmetauscher für Trinkwasser und 1 für Solar. Preis 1532 Euro.

Solar kann man auch noch später anschließen aber vorsehen würde ich einen Wärmetauscher im Speicher.
Zur Dämmung kann ich leider nicht viel sagen aber da gibt es sicherlich noch bessere und teuere Modelle. Aber für mich reicht der.
Was nutzt mir eine Heizung im Haus wenn ich im Keller, Flur und Heizungsraum frieren muss. Wir hatten früher einen GK20 im Haus. Das gesamte Haus war für wenig Geld schön warm. Heute haben wir eine Gasheizung. Der Keller, der Heizungsraum und der Flur sind eiskalt. Und wir haben eine riesige Heizkostenrechnung.

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Ich kaufe mir einen PAWS 1100L. Siehe hier:

http://killus-technik.de/xtcommerce/product_info.php?info=p448_Hygienespeicher-ATMOS-PAWS-500—1500-Liter.html

1 Wärmetauscher für Trinkwasser und 1 für Solar. Preis 1532 Euro.

Solar kann man auch noch später anschließen aber vorsehen würde ich einen Wärmetauscher im Speicher.
Zur Dämmung kann ich leider nicht viel sagen aber da gibt es sicherlich noch bessere und teuere Modelle. Aber für mich reicht der.
Was nutzt mir eine Heizung im Haus wenn ich im Keller, Flur und Heizungsraum frieren muss. Wir hatten früher einen GK20 im Haus. Das gesamte Haus war für wenig Geld schön warm. Heute haben wir eine Gasheizung. Der Keller, der Heizungsraum und der Flur sind eiskalt. Und wir haben eine riesige Heizkostenrechnung.

ninett40 antwortete vor 11 Jahren

Hallo

Ich kann mittlerweile diesen Speicher empfehlen. Leider gab es den zu meiner suchzeit noch nicht aber habn jetzt einen in der Familie eingebaut … sehr zufrieden und Preis ist top.
http://www.ravensbergersolar.de/speicher/frischwasser-hygienespeicher/58/frischwasser-hygiene-schichtenspeicher-mit-2-waermetauschern?c=12

ninett40 antwortete vor 11 Jahren

Hallo

Ich kann mittlerweile diesen Speicher empfehlen. Leider gab es den zu meiner suchzeit noch nicht aber habn jetzt einen in der Familie eingebaut … sehr zufrieden und Preis ist top.
http://www.ravensbergersolar.de/speicher/frischwasser-hygienespeicher/58/frischwasser-hygiene-schichtenspeicher-mit-2-waermetauschern?c=12

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Hat das Vorteile wenn das Kesselwasser über einen Wärmetauscher in den Speicher geht?

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Hat das Vorteile wenn das Kesselwasser über einen Wärmetauscher in den Speicher geht?

H21 antwortete vor 11 Jahren

Da bin ich mir auch noch ziemlich unsicher…

H21 antwortete vor 11 Jahren

Da bin ich mir auch noch ziemlich unsicher…

moonbull antwortete vor 11 Jahren
Steffen01:
Hat das Vorteile wenn das Kesselwasser über einen Wärmetauscher in den Speicher geht?

Nö, wozu???

Kessel direkt über den Puffer in den Heizkreis.

Trinkwasser über Wärmetauscher aus dem Puffer
Solar über Wärmetauscher in den Puffer

moonbull antwortete vor 11 Jahren
Steffen01:
Hat das Vorteile wenn das Kesselwasser über einen Wärmetauscher in den Speicher geht?

Nö, wozu???

Kessel direkt über den Puffer in den Heizkreis.

Trinkwasser über Wärmetauscher aus dem Puffer
Solar über Wärmetauscher in den Puffer

H21 antwortete vor 11 Jahren

Das doch mal eine Aussage 😉

Wäre es so korrekt?:

oberer Anschluss: kesselvorlauf

der nächste drunter (evtl. andere Pufferseite): Heizungsvorlauf

H21 antwortete vor 11 Jahren

Das doch mal eine Aussage 😉

Wäre es so korrekt?:

oberer Anschluss: kesselvorlauf

der nächste drunter (evtl. andere Pufferseite): Heizungsvorlauf

moonbull antwortete vor 11 Jahren
H21:
Das doch mal eine Aussage 😉

Wäre es so korrekt?:

oberer Anschluss: kesselvorlauf

der nächste drunter (evtl. andere Pufferseite): Heizungsvorlauf

Nein ist leider falsch!
Schau mal hier:
http://www.atmos-zentrallager.de/service/servicebereich-installateur/hydraulikplaene.html

Gibt aber nöch andere Lösungen, viele Wege führen nach Rom.

moonbull antwortete vor 11 Jahren
H21:
Das doch mal eine Aussage 😉

Wäre es so korrekt?:

oberer Anschluss: kesselvorlauf

der nächste drunter (evtl. andere Pufferseite): Heizungsvorlauf

Nein ist leider falsch!
Schau mal hier:
http://www.atmos-zentrallager.de/service/servicebereich-installateur/hydraulikplaene.html

Gibt aber nöch andere Lösungen, viele Wege führen nach Rom.

H21 antwortete vor 11 Jahren

Okay, also Heizungsvorlauf aus dem Kesselvorlauf „abzweigen“…

Habe es aber auch schon anders gesehen…. deswegen die frage was für möglichkeiten sind sinnvoll….

H21 antwortete vor 11 Jahren

Okay, also Heizungsvorlauf aus dem Kesselvorlauf „abzweigen“…

Habe es aber auch schon anders gesehen…. deswegen die frage was für möglichkeiten sind sinnvoll….

moonbull antwortete vor 11 Jahren

Ich würde es nicht so machen, wie schon gesagt vom Kessel in den Puffer und dann in den Heizkreis.
Geht natürlich auch anders herum, ist eine Glaubensfrage an die Hydraulik.

moonbull antwortete vor 11 Jahren

Ich würde es nicht so machen, wie schon gesagt vom Kessel in den Puffer und dann in den Heizkreis.
Geht natürlich auch anders herum, ist eine Glaubensfrage an die Hydraulik.

duc antwortete vor 11 Jahren
H21:
Das doch mal eine Aussage 😉

Wäre es so korrekt?:

oberer Anschluss: kesselvorlauf

der nächste drunter (evtl. andere Pufferseite): Heizungsvorlauf

Oben Heizungsvorlauf sonst verschenkst du ja den oberen
Teil an Energie wenn du weiter unten Anschließt.
Weiter unten dann Kessel.
Das mit der Abzweigung wie auf den Plänen von Atmos kannst
vergessen, hatte ich auch so gemacht da bringt man keine
wärme aus den kessel. schon gar nicht wenn der Laddomat
läuft Ich habe das dann geändert und alles läuft Top.
Mach dir mal die mühe und lies dir die Gebrauchs
Anleitung des Laddomat durch.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren
H21:
Das doch mal eine Aussage 😉

Wäre es so korrekt?:

oberer Anschluss: kesselvorlauf

der nächste drunter (evtl. andere Pufferseite): Heizungsvorlauf

Oben Heizungsvorlauf sonst verschenkst du ja den oberen
Teil an Energie wenn du weiter unten Anschließt.
Weiter unten dann Kessel.
Das mit der Abzweigung wie auf den Plänen von Atmos kannst
vergessen, hatte ich auch so gemacht da bringt man keine
wärme aus den kessel. schon gar nicht wenn der Laddomat
läuft Ich habe das dann geändert und alles läuft Top.
Mach dir mal die mühe und lies dir die Gebrauchs
Anleitung des Laddomat durch.

Mfg
Roland

ninett40 antwortete vor 11 Jahren
duc:

Das mit der Abzweigung wie auf den Plänen von Atmos kannst
vergessen, hatte ich auch so gemacht da bringt man keine
wärme aus den kessel. schon gar nicht wenn der Laddomat
läuft Ich habe das dann geändert und alles läuft Top.
Mach dir mal die mühe und lies dir die Gebrauchs
Anleitung des Laddomat durch.

Das ist so nicht ganz korrekt und kann nicht so pauschal gesagt werden. Ich habe es gaenau so gemacht und es funktioniert tadellos.
Am anfang hatte mir ein schlauer HB gesagt ich soll das mit einem 3-Wege mischer lösen aber das wurde völliger quatsch weil unnötig kompliziert. Einfaches T-Stück rein vorgeschriebene ausreichend dimensionierte Rohrleitung und alles läuft bestens.

ninett40 antwortete vor 11 Jahren
duc:

Das mit der Abzweigung wie auf den Plänen von Atmos kannst
vergessen, hatte ich auch so gemacht da bringt man keine
wärme aus den kessel. schon gar nicht wenn der Laddomat
läuft Ich habe das dann geändert und alles läuft Top.
Mach dir mal die mühe und lies dir die Gebrauchs
Anleitung des Laddomat durch.

Das ist so nicht ganz korrekt und kann nicht so pauschal gesagt werden. Ich habe es gaenau so gemacht und es funktioniert tadellos.
Am anfang hatte mir ein schlauer HB gesagt ich soll das mit einem 3-Wege mischer lösen aber das wurde völliger quatsch weil unnötig kompliziert. Einfaches T-Stück rein vorgeschriebene ausreichend dimensionierte Rohrleitung und alles läuft bestens.

duc antwortete vor 11 Jahren

Also bei mir hat es nicht funktioniert ich habe um die
50° heraus gebracht, hat der Laddomat eingeschaltet
waren es um die 35° dieser Effekt wird auch so ungefähr
in der Gebrauchsanweisung des Laddomat beschrieben.
Leider habe ich das außer acht gelassen.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Also bei mir hat es nicht funktioniert ich habe um die
50° heraus gebracht, hat der Laddomat eingeschaltet
waren es um die 35° dieser Effekt wird auch so ungefähr
in der Gebrauchsanweisung des Laddomat beschrieben.
Leider habe ich das außer acht gelassen.

Mfg
Roland

ninett40 antwortete vor 11 Jahren

Nein kann ich so nicht bestätigen.
Ich kann meinen Heizkreis egal ob Ladomat läuft oder nicht immer und jederzeit mit der gewünschten Temp. bedienen.
vorteil des T-Stückes ist natürlich das jederzeit der Heizkreis vorrang hat und dieser bei erreichen der Kesseltemp. sofort bedient wird.
Da ich im oberen bereich des Puffers eine kleine Reserve habe die nicht vom HK entnommen wird, reicht es auch jederzeit noch für WW auch wenn der Heizkreis die komplette Wärme nimmt. Das passiert aber nur dann wenn der Puffer komplett Kalt ist weil ich es mal verpasst habe die Pellets aufzufüllen.. denn ohne diese macht der Atmos mal garnix

ninett40 antwortete vor 11 Jahren

Nein kann ich so nicht bestätigen.
Ich kann meinen Heizkreis egal ob Ladomat läuft oder nicht immer und jederzeit mit der gewünschten Temp. bedienen.
vorteil des T-Stückes ist natürlich das jederzeit der Heizkreis vorrang hat und dieser bei erreichen der Kesseltemp. sofort bedient wird.
Da ich im oberen bereich des Puffers eine kleine Reserve habe die nicht vom HK entnommen wird, reicht es auch jederzeit noch für WW auch wenn der Heizkreis die komplette Wärme nimmt. Das passiert aber nur dann wenn der Puffer komplett Kalt ist weil ich es mal verpasst habe die Pellets aufzufüllen.. denn ohne diese macht der Atmos mal garnix

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja wenn es bei dir Funktioniert ist es doch gut da besteht
auch kein Handlungsbedarf.die anderen sollen mal auf seite
3 schauen.

http://www.termoventiler.de/media/upload/LM21-60+100_Manual_DE.pdf

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja wenn es bei dir Funktioniert ist es doch gut da besteht
auch kein Handlungsbedarf.die anderen sollen mal auf seite
3 schauen.

http://www.termoventiler.de/media/upload/LM21-60+100_Manual_DE.pdf

Mfg
Roland

moonbull antwortete vor 11 Jahren
ninett40:
Nein kann ich so nicht bestätigen.
Ich kann meinen Heizkreis egal ob Ladomat läuft oder nicht immer und jederzeit mit der gewünschten Temp. bedienen.
vorteil des T-Stückes ist natürlich das jederzeit der Heizkreis vorrang hat und dieser bei erreichen der Kesseltemp. sofort bedient wird.
Da ich im oberen bereich des Puffers eine kleine Reserve habe die nicht vom HK entnommen wird, reicht es auch jederzeit noch für WW auch wenn der Heizkreis die komplette Wärme nimmt. Das passiert aber nur dann wenn der Puffer komplett Kalt ist weil ich es mal verpasst habe die Pellets aufzufüllen.. denn ohne diese macht der Atmos mal garnix

Klar geht das auch so und oft funktioniert das auch.
Aber ich bevorzuge es den Puffer als hydraulische Weiche zu nutzen, so kann man dann besser regeln.

moonbull antwortete vor 11 Jahren
ninett40:
Nein kann ich so nicht bestätigen.
Ich kann meinen Heizkreis egal ob Ladomat läuft oder nicht immer und jederzeit mit der gewünschten Temp. bedienen.
vorteil des T-Stückes ist natürlich das jederzeit der Heizkreis vorrang hat und dieser bei erreichen der Kesseltemp. sofort bedient wird.
Da ich im oberen bereich des Puffers eine kleine Reserve habe die nicht vom HK entnommen wird, reicht es auch jederzeit noch für WW auch wenn der Heizkreis die komplette Wärme nimmt. Das passiert aber nur dann wenn der Puffer komplett Kalt ist weil ich es mal verpasst habe die Pellets aufzufüllen.. denn ohne diese macht der Atmos mal garnix

Klar geht das auch so und oft funktioniert das auch.
Aber ich bevorzuge es den Puffer als hydraulische Weiche zu nutzen, so kann man dann besser regeln.

ninett40 antwortete vor 11 Jahren

Wie man das am ende macht ist jedem selbst überlassen.
Ich wollte nur richtig stellen das die Variante mit dem T-Stück sehr wohl funktionieren kann.
Die Hydraulik ist ohnehin so eine sache. Frag 10 Leute und du bekommst 11 Varianten

Mfg

ninett40 antwortete vor 11 Jahren

Wie man das am ende macht ist jedem selbst überlassen.
Ich wollte nur richtig stellen das die Variante mit dem T-Stück sehr wohl funktionieren kann.
Die Hydraulik ist ohnehin so eine sache. Frag 10 Leute und du bekommst 11 Varianten

Mfg

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja gut das kann man sehen wie man will, kann funktionieren
muß aber nicht. hätte ich den Hinweis eher gesehen hätte
ich auf den Pokerspiel verzichtet und hätte es gemacht
das es 100% funktioniert.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja gut das kann man sehen wie man will, kann funktionieren
muß aber nicht. hätte ich den Hinweis eher gesehen hätte
ich auf den Pokerspiel verzichtet und hätte es gemacht
das es 100% funktioniert.

Mfg
Roland

moonbull antwortete vor 11 Jahren

Hier mal etwas zu lesen warum ein Puffer als hydraulische Weise eingesetzt werden sollte:
http://www.bosy-online.de/Hydraulische_Weiche.htm

moonbull antwortete vor 11 Jahren

Hier mal etwas zu lesen warum ein Puffer als hydraulische Weise eingesetzt werden sollte:
http://www.bosy-online.de/Hydraulische_Weiche.htm

ninett40 antwortete vor 11 Jahren

OK dann bin ich wieder in dem segment „kann“ gelandet
Ich habe eine Einkreisanlage mit 100% Fußbodenheizung.
In dem Falle verhält sich das natürlich anders als bei jemanden mit Zweikreisanl. oder Radiatoren… ich sage ja jeder muss es seinen Bedürfnissen und gegebenheiten anpassen.

Mfg

ninett40 antwortete vor 11 Jahren

OK dann bin ich wieder in dem segment „kann“ gelandet
Ich habe eine Einkreisanlage mit 100% Fußbodenheizung.
In dem Falle verhält sich das natürlich anders als bei jemanden mit Zweikreisanl. oder Radiatoren… ich sage ja jeder muss es seinen Bedürfnissen und gegebenheiten anpassen.

Mfg

H21 antwortete vor 11 Jahren

So Richtig?

H21 antwortete vor 11 Jahren

So Richtig?

H21 antwortete vor 11 Jahren

Habe eben von Hellmann einen Anschlussplan erhalten, dort wird vorgeschlagen:

ganz oben:

1. Heizkesselvorlauf
2. Heizkreisvorlauf Radiator (oder Anschluss 3.)
3.
4. Solarvorlauf
5. Heizkreisvorlauf FBH (weil mit weniger Vorlauf betrieben)
6. Heizkesselrücklauf
7. Solarrücklauf
8. Heizkreisrücklauf Radiator/FBH

Gilt für den Hygienespeicher 1000L mit einem Solarwärmetauscher und Trinkwasserwärmetauscher.

Wenn ich das für den Hygienespeicher KER anwenden würde:

1. Heizkesselvorlauf
2. Heizkreisvorlauf Radiator
3.
4.
5.Solarvorlauf
6.Heizkreisvorlauf FBH
7.Solarrücklauf
8.Heizkesselrücklauf
9/10.Heizkreisrücklauf

H21 antwortete vor 11 Jahren

Habe eben von Hellmann einen Anschlussplan erhalten, dort wird vorgeschlagen:

ganz oben:

1. Heizkesselvorlauf
2. Heizkreisvorlauf Radiator (oder Anschluss 3.)
3.
4. Solarvorlauf
5. Heizkreisvorlauf FBH (weil mit weniger Vorlauf betrieben)
6. Heizkesselrücklauf
7. Solarrücklauf
8. Heizkreisrücklauf Radiator/FBH

Gilt für den Hygienespeicher 1000L mit einem Solarwärmetauscher und Trinkwasserwärmetauscher.

Wenn ich das für den Hygienespeicher KER anwenden würde:

1. Heizkesselvorlauf
2. Heizkreisvorlauf Radiator
3.
4.
5.Solarvorlauf
6.Heizkreisvorlauf FBH
7.Solarrücklauf
8.Heizkesselrücklauf
9/10.Heizkreisrücklauf

moonbull antwortete vor 11 Jahren

Ich bin leider nicht so visiert in Sachen hydraulik bei einem Hygienespeicher.
Ich habe einen schnöden Puffer für die Heizung und einen kleineren für Warmwasser, diese kann ich jeweils sperren für Sommer/Winterbetrieb.
Eine Frischwasserstation bezieht im Sommer dann nur die Wärme aus dem kleineren Puffer. In diesem habe ich dann noch einen Heizstab als Backup.

Das Thema Hydraulik ist sowieso eine viel diskutiertes Thema, lese dich mal ein bischen durchs WWW und zeichne dir einen Hydraulikplan bevor du anfängst zu montieren!

moonbull antwortete vor 11 Jahren

Ich bin leider nicht so visiert in Sachen hydraulik bei einem Hygienespeicher.
Ich habe einen schnöden Puffer für die Heizung und einen kleineren für Warmwasser, diese kann ich jeweils sperren für Sommer/Winterbetrieb.
Eine Frischwasserstation bezieht im Sommer dann nur die Wärme aus dem kleineren Puffer. In diesem habe ich dann noch einen Heizstab als Backup.

Das Thema Hydraulik ist sowieso eine viel diskutiertes Thema, lese dich mal ein bischen durchs WWW und zeichne dir einen Hydraulikplan bevor du anfängst zu montieren!

H21 antwortete vor 11 Jahren

Wie haben alle anderen den Ihre Pufferspeicher angeschlossen? oder habt ihr keine?

H21 antwortete vor 11 Jahren

Wie haben alle anderen den Ihre Pufferspeicher angeschlossen? oder habt ihr keine?