Hallo,
ich interessiere mich für den KC35S, nur leider ist mein Schornstein (dreischalig) relativ klein – 160er Durchmesser, ca. 7 Meter wirksame Höhe.
Da schreckt mit der nötige Zug von 24 Pa etwas ab.
Wann wird der Zug überhaupt gemessen? Wenn der Schornstein warm oder kalt ist?
Ich habe momentan einen Zugbegrenzer auf 15 Pa dran, wenn der Schornstein ordentlich warm ist und es draußen richtig kalt ist, dann macht der schon heftig auf.
Ich werde demnächst mal den Zug messen – gehe aber davon aus, daß 24 Pa erreichbar sind (zumindest wenn es ordentlich kalt ist draußen).
Die Frage ist, ob der KC35S mit weniger Zug überhaupt ordentlich startet?
Als Notlösung gibt es natürlich noch eine Schornsteinerhöhung zum draufstecken oder im letzten Notfall einen Rauchsauger…
Gruß,
Martin
Hallo,
ich musste eine Schornsteinberechnung machen lassen. Das verlangte mein Schorni und der Schornsteinhersteller sagte das der angegebene Zug beim Anheizen bereits erreicht werden sollte.
Bei mir sind 7,50 m wirksame Höhe und ein Durchmesser von 200mm Doppelwandiger Edelstahlschornstein im altem Ziegelschornstein.
Der Kessel erreicht so auch ohne Lüfter 50 bis 70% seiner Leistung.
Der Zugbegrenzer öffnet gleich nach dem schließen der Anheizklappe. Frage erst deinen Schorni bevor du einen KC35S bestellst und einbaust. Der muss die Anlage ja auch abnehmen.
Gruß Gero
also ich denke einmal, dass sich der Kaminzug nur bei entsprechenden Temperaturdifferenzen einstellt, also dass bei brennendem Kessel gemessen werden muss.
Hallo,
hatte am Freitag den Schorni zur Abnahme und Messung da. Er sagte der Zug wird erst im Betrieb gemessen. Ich habe bei geschlossenem Zugbegrenzer 29Pa, mit Zugbegrenzer so um 25Pa.
CO 179 mg/m³
O² 9,0%
Staub 0,0083 g/m³
T Abgas 200°C
Er meinte es sind gute Werte.
Ich hab es jetzt mal gemessen.
Wenn der Schornstein ordentlich warm ist und ich den Zugbegrenzer zu halte, dann komme ich auf 20 Pa.
Nun ist allerdings die Abgastemperatur von meinem alten Kessel noch höher als von einem KC35S.
Andererseits weiß ich, wenn es draußen richtig kalt ist, dann zieht der Schornstein noch deutlich mehr.
Weiterhin überlege ich, ob ich den KC45S nehme – soll ab Januar auch in der BImschV Stufe 2 verfügbar sein.
Gruß,
Martin