Fragen und AntwortenFehlercode und zu hohe Temperaturmessung
rudip antwortete vor 11 Jahren

Hallo an alle,

ich habe heute meinen Atmos wieder in Betrieb genommen und zuvor die komplette Regelung für MK1 Pumpe und Stellmotor sowie WW-Pumpe an die ACD01 übergeben. Folgende Probleme:

die ACD meldet Fehler Vorlauf MK2 18–1 (habe aber nur einen Heizkreis, Fehler kommt auch wenn Temperaturfühler angeschlossen ist)

die gemessene WW-Temperatur wird mir mit 53°C angezeigt, liegt aber tatsächlich nur bei 20°C

Kann mir jemand mit der Fehlermeldung weiterhelfen oder einen Tip für den Fühler WW-Bereiter geben (Fühler war schon vorher drin, Steuerung erfolgte über Ölkessel)

Schönen Gruß
Rüdiger



1 Antworten
rudip antwortete vor 11 Jahren

Problem gelöst.

MK 2 habe ich ausgeschaltet, Fehlermeldung weg.
Speicherfühler waren wohl die falschen. 3 Stück versucht und der 4 aus meinem Pufferspeicher zeigt jetzt im WW richtige Temperatur an.

Jetzt habe ich aber ein neues Problem:

die Pumpe für den WW-Speicher schaltet erst zu spät ab und zieht kaltes Wasser aus dem Puffer. Der WWB sinkt so auf ca. 35°C ab. Habe leider in der Anleit zur ACD 01 noch keine Parameter gefunden. Würde gerne die Pumpe bei Puffertemperatur oben 55-60°C abschalten. Zur Not könnte ich die Pumpe über ein Anlegethermostat abschalten. Wäre aber nicht so elegant.

Rüdiger