Fragen und AntwortenBitte um Mithilfe bei der Planung meiner Anlage
SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Hallo, habe mal versucht einen hydraulischen Plan zu erstellen und würde euch bitten mir Tipps zu geben ob ich etwas falsch gemacht habe und wie man das ganze besser machen könnte. Sind die Anschlüsse der Leitungen und Fühler alle richtig? Habe ich noch etwas vergessen? Brauche ich eine Füllamatur oder kann man die Anlage auch so befüllen? Ich möchte eine einfache Anlage mit wenig unnötigen elektronischen Dingen. Auch würde mich interessieren ob man die Anlage noch einfacher gestalten kann. Danke!



80 Antworten
ReneM antwortete vor 11 Jahren

Einfach und simpel
die Hydraulik ist ohne Probleme
es ist gut die Vorlaufleitung nicht direkt am Kessel abzunehmen.
ggf. die Heizkreispumpen erst bei einer Mindestpuffertemperatur
über sep. Termostat im Puffer einschalten.
Mischersteuerung für FBH nicht vergessen und STB 50°c im FBH Kreis

Gutes Gelingen
ReneM

ReneM antwortete vor 11 Jahren

Einfach und simpel
die Hydraulik ist ohne Probleme
es ist gut die Vorlaufleitung nicht direkt am Kessel abzunehmen.
ggf. die Heizkreispumpen erst bei einer Mindestpuffertemperatur
über sep. Termostat im Puffer einschalten.
Mischersteuerung für FBH nicht vergessen und STB 50°c im FBH Kreis

Gutes Gelingen
ReneM

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Der Hydraulikplan ist fehlerhaft. Wenn Du Solar anschließen solltest gehört der Rücklauf vom Kessel ÜBER den Solartauscher.
Auch die unterschiedlichen Rücklauftemperaturen von HK und FBH solltest Du anders im Puffer einspeisen sonst kommt es zu einer Durchmischung imPuffer und Du machst Dir ständig die themische Schichtung kaputt !! Viele Grüße vom TGA Planer und Heizungsbaumeister Schwerpunkt Pelletheizungen

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Der Hydraulikplan ist fehlerhaft. Wenn Du Solar anschließen solltest gehört der Rücklauf vom Kessel ÜBER den Solartauscher.
Auch die unterschiedlichen Rücklauftemperaturen von HK und FBH solltest Du anders im Puffer einspeisen sonst kommt es zu einer Durchmischung imPuffer und Du machst Dir ständig die themische Schichtung kaputt !! Viele Grüße vom TGA Planer und Heizungsbaumeister Schwerpunkt Pelletheizungen

joechen antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

ich würde einen Hygienespeicher nehmen bei dem die Wärmetauscherwendel für die Brauchwassererwärmung bis nach unten geht. Was sind für Dich unnötige elektronische Dinge ?

Gruß,
Jochen

joechen antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

ich würde einen Hygienespeicher nehmen bei dem die Wärmetauscherwendel für die Brauchwassererwärmung bis nach unten geht. Was sind für Dich unnötige elektronische Dinge ?

Gruß,
Jochen

joechen antwortete vor 11 Jahren
Steffen01:
Brauche ich eine Füllamatur oder kann man die Anlage auch so befüllen?

Lt. meinem Heizungsbauer darf die Anlage nicht mit Trinkwasser befüllt werden wgn. Kalkablagerungen etc. Ich habe meine Anlage mit Regenwasser aus meiner Zisterne befüllt, dazu reicht der Kugelhahn unten am Pelletkessel. Entlüftet habe ich über den Kugelhahn oben am Puffer. Meinen Trinkwasserhahn im Heizungskeller musste ich sogar abmontieren sonst wäre die Anlage nicht abgenommen worden.

Steffen01:
Ich möchte eine einfache Anlage mit wenig unnötigen elektronischen Dingen.

Mit Hilfe von „elektronischen Dingen“ lässt sich die Anlage effizienter und komfortabler betreiben. Was Sinn macht ist letztlich aber jedem selbst überlassen.

Steffen01:
Auch würde mich interessieren ob man die Anlage noch einfacher gestalten kann.

Dann lass die Füllarmatur und die Brauchwasserzirkulation weg.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 11 Jahren
Steffen01:
Brauche ich eine Füllamatur oder kann man die Anlage auch so befüllen?

Lt. meinem Heizungsbauer darf die Anlage nicht mit Trinkwasser befüllt werden wgn. Kalkablagerungen etc. Ich habe meine Anlage mit Regenwasser aus meiner Zisterne befüllt, dazu reicht der Kugelhahn unten am Pelletkessel. Entlüftet habe ich über den Kugelhahn oben am Puffer. Meinen Trinkwasserhahn im Heizungskeller musste ich sogar abmontieren sonst wäre die Anlage nicht abgenommen worden.

Steffen01:
Ich möchte eine einfache Anlage mit wenig unnötigen elektronischen Dingen.

Mit Hilfe von „elektronischen Dingen“ lässt sich die Anlage effizienter und komfortabler betreiben. Was Sinn macht ist letztlich aber jedem selbst überlassen.

Steffen01:
Auch würde mich interessieren ob man die Anlage noch einfacher gestalten kann.

Dann lass die Füllarmatur und die Brauchwasserzirkulation weg.

Gruß, Jochen

moonbull antwortete vor 11 Jahren
joechen:

Meinen Trinkwasserhahn im Heizungskeller musste ich sogar abmontieren sonst wäre die Anlage nicht abgenommen worden.

Gruß, Jochen

Unglaublich!!!
Wer will dir denn verbieten im Keller einen Trinkwasserhahn zu installieren???
Diesen Menschen, der mir sowas verbietet möchte ich mal kennenlernen!

moonbull antwortete vor 11 Jahren
joechen:

Meinen Trinkwasserhahn im Heizungskeller musste ich sogar abmontieren sonst wäre die Anlage nicht abgenommen worden.

Gruß, Jochen

Unglaublich!!!
Wer will dir denn verbieten im Keller einen Trinkwasserhahn zu installieren???
Diesen Menschen, der mir sowas verbietet möchte ich mal kennenlernen!

joechen antwortete vor 11 Jahren

Hallo Moonbull,

angeblich gibt es eine Vorschrift dass im Heizraum kein Trinkwasseranschluss ohne „Sperrventil“ (heisst anders, fällt mir gerade nicht ein) vorhanden sein darf. Wgn. Trinkwasserhygiene. Hätte das nachrüsten müssen aber da eh kein Trinkwasser in die Anlage rein soll habe ich das Ding eben weggebaut. Basta.

Dasselbe Problem hatte ich in meinem vorherigen Haus auch, da hat mich aber der Wassermeister der Gemeinde drauf hingewiesen.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 11 Jahren

Hallo Moonbull,

angeblich gibt es eine Vorschrift dass im Heizraum kein Trinkwasseranschluss ohne „Sperrventil“ (heisst anders, fällt mir gerade nicht ein) vorhanden sein darf. Wgn. Trinkwasserhygiene. Hätte das nachrüsten müssen aber da eh kein Trinkwasser in die Anlage rein soll habe ich das Ding eben weggebaut. Basta.

Dasselbe Problem hatte ich in meinem vorherigen Haus auch, da hat mich aber der Wassermeister der Gemeinde drauf hingewiesen.

Gruß, Jochen

moonbull antwortete vor 11 Jahren

Hier ein Link der alles erklärt:
http://www.bosy-online.de/Heizungsnachspeisung.htm

moonbull antwortete vor 11 Jahren

Hier ein Link der alles erklärt:
http://www.bosy-online.de/Heizungsnachspeisung.htm

joechen antwortete vor 11 Jahren

Genau, Systemtrenner hiess das kostspielige Ding. Danke Moonbull!

joechen antwortete vor 11 Jahren

Genau, Systemtrenner hiess das kostspielige Ding. Danke Moonbull!

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Ich habe jetzt den Hydraulikplan mit Eurer Hilfe etwas geändert und habe noch einige Fragen.
Der STB im FBH Kreis ist der so richtig positioniert? Kann ich diesen

http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.heima24.de%2Fshop%2Fimages%2Fproducts%2F
main%2Fanlegethermostat-temperaturbegrenzer-brc-mit-aussen-verstellung-20-bis-90c-zh0600780.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.heima24.de%2Fheizung%2
Fanlegethermostat-temperaturbegrenzer-brc-mit-aussen-verstellung-20-bis-90c.html&h=1200&w=1200&tbnid=0irqcz9aA9QF1M%3A&zoom=1&docid=225u
AoyVlUStvM&ei=oKFQVIqiLMfBPMmDgcgI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3
71&page=1&start=0&ndsp=42&ved=0CCMQrQMwAQ

dafür verwenden? Muss ich dort Kupferrohr verlegen oder geht der auch bei Aluverbundrohr?
Die Steuerung für den FBH Kreis wollte ich einfach mit Thermostatventil machen. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag. Sollte ich den FBH Kreis auch elektronisch steuern. Oder reichen die Raumthermostate zur Steuerung?
Die Rückläufe der Heizkreise habe ich getrennt in den Puffer eingeführt. Ist das besser so Herr Schmitz ? Eine eventuelle Solaranlage brauche ich nur im Sommer zur Warmwasserbereitung. Also kann ich doch den Rücklauf des Kessels am unteren Anschluß des Speichers lassen? Oder?
Wofür brauch ich eigentlich den Anlegefühler am Kesselvorlauf? Sollte ich am Puffer Thermometer anbringen, zur Überprüfung der Temperaturen?

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Ich habe jetzt den Hydraulikplan mit Eurer Hilfe etwas geändert und habe noch einige Fragen.
Der STB im FBH Kreis ist der so richtig positioniert? Kann ich diesen

http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.heima24.de%2Fshop%2Fimages%2Fproducts%2F
main%2Fanlegethermostat-temperaturbegrenzer-brc-mit-aussen-verstellung-20-bis-90c-zh0600780.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.heima24.de%2Fheizung%2
Fanlegethermostat-temperaturbegrenzer-brc-mit-aussen-verstellung-20-bis-90c.html&h=1200&w=1200&tbnid=0irqcz9aA9QF1M%3A&zoom=1&docid=225u
AoyVlUStvM&ei=oKFQVIqiLMfBPMmDgcgI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3
71&page=1&start=0&ndsp=42&ved=0CCMQrQMwAQ

dafür verwenden? Muss ich dort Kupferrohr verlegen oder geht der auch bei Aluverbundrohr?
Die Steuerung für den FBH Kreis wollte ich einfach mit Thermostatventil machen. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag. Sollte ich den FBH Kreis auch elektronisch steuern. Oder reichen die Raumthermostate zur Steuerung?
Die Rückläufe der Heizkreise habe ich getrennt in den Puffer eingeführt. Ist das besser so Herr Schmitz ? Eine eventuelle Solaranlage brauche ich nur im Sommer zur Warmwasserbereitung. Also kann ich doch den Rücklauf des Kessels am unteren Anschluß des Speichers lassen? Oder?
Wofür brauch ich eigentlich den Anlegefühler am Kesselvorlauf? Sollte ich am Puffer Thermometer anbringen, zur Überprüfung der Temperaturen?

joechen antwortete vor 11 Jahren
Steffen01:

Die Steuerung für den FBH Kreis wollte ich einfach mit Thermostatventil machen. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag. Sollte ich den FBH Kreis auch elektronisch steuern. Oder reichen die Raumthermostate zur Steuerung?

Mit Fussbodenheizung kenne ich mich nicht aus, aber gefühlsmässig würde ich da auf jeden fall eine Steuerung/Regelung vorsehen, allein schon wegen der Schaltzeiten oder willst Du ganzjährig/ganztägig durchgängig mit gleichbleibender Temperatur den Fussboden heizen ??

Steffen01:

Die Rückläufe der Heizkreise habe ich getrennt in den Puffer eingeführt. Ist das besser so Herr Schmitz ?

Willst Du wirklich den Vorlauf beider Kreise gemeinsam an den mittleren Anschluss des Puffers hängen ? Auf welche Vorlauftemperaturen hast Du die Heizkreise dimensioniert ? Welche Heizlast erwartest Du an den beiden Kreisen ? Wie viele Personen sind im Haushalt bzw. welchen Warmwasserverbrauch erwartest Du ?

Steffen01:
Eine eventuelle Solaranlage brauche ich nur im Sommer zur Warmwasserbereitung.

Und im Frühjahr/Herbst schaltest Du die Anlage ab und verzichtest auf die Energie die vom Dach kommt ? Du willst doch den Wärmetauscher im Hygienepuffer nutzen oder stellst Du einen extra Puffer fürs Brauchwasser noch dazu ? Schon mal was von Heizungsunterstützung gehört ? Ohne die gibst glaube ich keine BAFA Förderung.

Steffen01:
Wofür brauch ich eigentlich den Anlegefühler am Kesselvorlauf?

Damit die Steuerung weiss wann sie den Laddomaten ein-/ausschalten soll.

Steffen01:
Sollte ich am Puffer Thermometer anbringen, zur Überprüfung der Temperaturen?

Sind Luxus wenn Du Sensoren am Puffer hast und die Temperaturen an der Steuerung ablesen kannst.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 11 Jahren
Steffen01:

Die Steuerung für den FBH Kreis wollte ich einfach mit Thermostatventil machen. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag. Sollte ich den FBH Kreis auch elektronisch steuern. Oder reichen die Raumthermostate zur Steuerung?

Mit Fussbodenheizung kenne ich mich nicht aus, aber gefühlsmässig würde ich da auf jeden fall eine Steuerung/Regelung vorsehen, allein schon wegen der Schaltzeiten oder willst Du ganzjährig/ganztägig durchgängig mit gleichbleibender Temperatur den Fussboden heizen ??

Steffen01:

Die Rückläufe der Heizkreise habe ich getrennt in den Puffer eingeführt. Ist das besser so Herr Schmitz ?

Willst Du wirklich den Vorlauf beider Kreise gemeinsam an den mittleren Anschluss des Puffers hängen ? Auf welche Vorlauftemperaturen hast Du die Heizkreise dimensioniert ? Welche Heizlast erwartest Du an den beiden Kreisen ? Wie viele Personen sind im Haushalt bzw. welchen Warmwasserverbrauch erwartest Du ?

Steffen01:
Eine eventuelle Solaranlage brauche ich nur im Sommer zur Warmwasserbereitung.

Und im Frühjahr/Herbst schaltest Du die Anlage ab und verzichtest auf die Energie die vom Dach kommt ? Du willst doch den Wärmetauscher im Hygienepuffer nutzen oder stellst Du einen extra Puffer fürs Brauchwasser noch dazu ? Schon mal was von Heizungsunterstützung gehört ? Ohne die gibst glaube ich keine BAFA Förderung.

Steffen01:
Wofür brauch ich eigentlich den Anlegefühler am Kesselvorlauf?

Damit die Steuerung weiss wann sie den Laddomaten ein-/ausschalten soll.

Steffen01:
Sollte ich am Puffer Thermometer anbringen, zur Überprüfung der Temperaturen?

Sind Luxus wenn Du Sensoren am Puffer hast und die Temperaturen an der Steuerung ablesen kannst.

Gruß, Jochen

duc antwortete vor 11 Jahren

Damit die Steuerung weiss wann sie den Laddomaten ein-/ausschalten soll.

Das verstehe ich jetzt gar nicht, was für Fühler ist da gemeint,
gibt es da vielleicht eine Bezeichnung

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Damit die Steuerung weiss wann sie den Laddomaten ein-/ausschalten soll.

Das verstehe ich jetzt gar nicht, was für Fühler ist da gemeint,
gibt es da vielleicht eine Bezeichnung

Mfg
Roland

H21 antwortete vor 11 Jahren

Also ich werde wohl meinen neuen KER 1000L Hgyienespeicher so anschließen:

Dies entspricht bis auf den Kesselrücklauf der Empfehlung von Hellmann Behälterbau :

http://www.directupload.net/file/d/3791/svmubwcs_pdf.htm

Gibt es da irgendwelche Einwände?

H21 antwortete vor 11 Jahren

Also ich werde wohl meinen neuen KER 1000L Hgyienespeicher so anschließen:

Dies entspricht bis auf den Kesselrücklauf der Empfehlung von Hellmann Behälterbau :

http://www.directupload.net/file/d/3791/svmubwcs_pdf.htm

Gibt es da irgendwelche Einwände?

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

@joechen
Mit Fussbodenheizung kenne ich mich nicht aus, aber gefühlsmässig würde ich da auf jeden fall eine
Steuerung/Regelung vorsehen, allein schon wegen der Schaltzeiten oder willst Du ganzjährig/ganztägig
durchgängig mit gleichbleibender Temperatur den Fussboden heizen ??
Die Vorlauftemperatur will ich je nach Wetterlage mit dem Thermostat manuell an der Kombigruppe
regeln. Spricht irgend etwas dagegen ?

http://killus-technik.de/xtcommerce/product_info.php?info=p661_Thermostatische-Hocheffizienz-Kombigruppe-WITA-WMB-TS.html

Willst Du wirklich den Vorlauf beider Kreise gemeinsam an den mittleren Anschluss des Puffers hängen ?
Auf welche Vorlauftemperaturen hast Du die Heizkreise dimensioniert ? Welche Heizlast erwartest
Du an den beiden Kreisen ? Wie viele Personen sind im Haushalt bzw. welchen Warmwasserverbrauch
erwartest Du ?
Was spricht dagegen? Heizkörper 55 grad und FBH 35 Grad, Heizlast max. 10 KW, 3 Personen Haushalt.

Und im Frühjahr/Herbst schaltest Du die Anlage ab und verzichtest auf die Energie die vom Dach kommt ? Du willst doch den Wärmetauscher im Hygienepuffer nutzen oder stellst Du einen extra Puffer fürs Brauchwasser noch dazu ? Schon mal was von Heizungsunterstützung gehört ? Ohne die gibst glaube ich keine BAFA Förderung.
Außer im Sommer wird meine Solaranlage vom Nachbarhaus verschattet.
Auf dem Dach habe ich bereit PV. Deshalb nur Warmwasser im Sommer.

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

@joechen
Mit Fussbodenheizung kenne ich mich nicht aus, aber gefühlsmässig würde ich da auf jeden fall eine
Steuerung/Regelung vorsehen, allein schon wegen der Schaltzeiten oder willst Du ganzjährig/ganztägig
durchgängig mit gleichbleibender Temperatur den Fussboden heizen ??
Die Vorlauftemperatur will ich je nach Wetterlage mit dem Thermostat manuell an der Kombigruppe
regeln. Spricht irgend etwas dagegen ?

http://killus-technik.de/xtcommerce/product_info.php?info=p661_Thermostatische-Hocheffizienz-Kombigruppe-WITA-WMB-TS.html

Willst Du wirklich den Vorlauf beider Kreise gemeinsam an den mittleren Anschluss des Puffers hängen ?
Auf welche Vorlauftemperaturen hast Du die Heizkreise dimensioniert ? Welche Heizlast erwartest
Du an den beiden Kreisen ? Wie viele Personen sind im Haushalt bzw. welchen Warmwasserverbrauch
erwartest Du ?
Was spricht dagegen? Heizkörper 55 grad und FBH 35 Grad, Heizlast max. 10 KW, 3 Personen Haushalt.

Und im Frühjahr/Herbst schaltest Du die Anlage ab und verzichtest auf die Energie die vom Dach kommt ? Du willst doch den Wärmetauscher im Hygienepuffer nutzen oder stellst Du einen extra Puffer fürs Brauchwasser noch dazu ? Schon mal was von Heizungsunterstützung gehört ? Ohne die gibst glaube ich keine BAFA Förderung.
Außer im Sommer wird meine Solaranlage vom Nachbarhaus verschattet.
Auf dem Dach habe ich bereit PV. Deshalb nur Warmwasser im Sommer.

joechen antwortete vor 11 Jahren

Hallo Steffen,

Steffen01:
Die Vorlauftemperatur will ich je nach Wetterlage mit dem Thermostat manuell an der Kombigruppe
regeln. Spricht irgend etwas dagegen ?

OK. Ein Wochenprogramm ist ja immerhin drin. Aber hast Du das hier gelesen und geklärt ? Hat das was mit der BAFA zu tun oder wen interessiert das ?

„Diese thermostatische Kombigruppe hat einen preisgünstigen Festwertregler. Wir halten diese Variante für sehr effektiv und sinnvoll, doch ist durch verschiedene Verordnungen der Einbau von nicht witterungsgeführten Regelungen in Heizungen untersagt bzw. eingeschränkt! Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger vor Ihrer Bestellung, ob Sie diese Art der Regelung auch abgenommen bekommen.“

Steffen01:
Was spricht dagegen? Heizkörper 55 grad und FBH 35 Grad, Heizlast max. 10 KW, 3 Personen Haushalt.

Für die Heizung, die wohl den Löwenanteil am Energiebedarf im Winter darstellt, kann so nur die Energie der unteren Pufferhälfte verwendet werden. Dein Brenner muss häufer nachladen als notwendig.

Das obere Drittel oder gar Hälfte? des Puffers wird nur für WW bereit gestellt, bei 3 Personen ist das m.M. nach zu viel.

Unser 7 Personen Haushalt mit relativ großem Warmwasserbedarf ist das Verhältnis im Winter WW zu Heizung etwa 1:4, bei euch wird es dann wohl mindestens 1:8 sein.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 11 Jahren

Hallo Steffen,

Steffen01:
Die Vorlauftemperatur will ich je nach Wetterlage mit dem Thermostat manuell an der Kombigruppe
regeln. Spricht irgend etwas dagegen ?

OK. Ein Wochenprogramm ist ja immerhin drin. Aber hast Du das hier gelesen und geklärt ? Hat das was mit der BAFA zu tun oder wen interessiert das ?

„Diese thermostatische Kombigruppe hat einen preisgünstigen Festwertregler. Wir halten diese Variante für sehr effektiv und sinnvoll, doch ist durch verschiedene Verordnungen der Einbau von nicht witterungsgeführten Regelungen in Heizungen untersagt bzw. eingeschränkt! Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger vor Ihrer Bestellung, ob Sie diese Art der Regelung auch abgenommen bekommen.“

Steffen01:
Was spricht dagegen? Heizkörper 55 grad und FBH 35 Grad, Heizlast max. 10 KW, 3 Personen Haushalt.

Für die Heizung, die wohl den Löwenanteil am Energiebedarf im Winter darstellt, kann so nur die Energie der unteren Pufferhälfte verwendet werden. Dein Brenner muss häufer nachladen als notwendig.

Das obere Drittel oder gar Hälfte? des Puffers wird nur für WW bereit gestellt, bei 3 Personen ist das m.M. nach zu viel.

Unser 7 Personen Haushalt mit relativ großem Warmwasserbedarf ist das Verhältnis im Winter WW zu Heizung etwa 1:4, bei euch wird es dann wohl mindestens 1:8 sein.

Gruß, Jochen

H21 antwortete vor 11 Jahren
joechen:

Für die Heizung, die wohl den Löwenanteil am Energiebedarf im Winter darstellt, kann so nur die Energie der unteren Pufferhälfte verwendet werden. Dein Brenner muss häufer nachladen als notwendig.

Das obere Drittel oder gar Hälfte? des Puffers wird nur für WW bereit gestellt, bei 3 Personen ist das m.M. nach zu viel.

Unser 7 Personen Haushalt mit relativ großem Warmwasserbedarf ist das Verhältnis im Winter WW zu Heizung etwa 1:4, bei euch wird es dann wohl mindestens 1:8 sein.

Gruß, Jochen

Also wie in meinem Beispiel den HK1 einen Anschluss höher setzen?

Wäre er dann so sinvoll angeschlossen? oder gibts Verbesserungsvorschläge?

H21 antwortete vor 11 Jahren
joechen:

Für die Heizung, die wohl den Löwenanteil am Energiebedarf im Winter darstellt, kann so nur die Energie der unteren Pufferhälfte verwendet werden. Dein Brenner muss häufer nachladen als notwendig.

Das obere Drittel oder gar Hälfte? des Puffers wird nur für WW bereit gestellt, bei 3 Personen ist das m.M. nach zu viel.

Unser 7 Personen Haushalt mit relativ großem Warmwasserbedarf ist das Verhältnis im Winter WW zu Heizung etwa 1:4, bei euch wird es dann wohl mindestens 1:8 sein.

Gruß, Jochen

Also wie in meinem Beispiel den HK1 einen Anschluss höher setzen?

Wäre er dann so sinvoll angeschlossen? oder gibts Verbesserungsvorschläge?

joechen antwortete vor 11 Jahren

Hinsichtlich Schichtung macht der letzte Anschlussplan am meisten Sinn, allerdings geht die Reduzierung der Kesselstarts in deinem Fall (relativ geringer WW Verbrauch im Vergleich zu Heizenergieverbrauch) hier m.M. nach vor.

Ich würde die beiden Vorläufe je um eine Anzapfung nach oben schieben, also Radiator-VL ganz oben, FB-VL in die Mitte.

Als letzten Vorschlag (um den Vorschlag von Hr. Schmitz aufzugreifen, dann gebe ich auch wirklich Ruhe) würde ich eine Umschaltung Sommer/Winterbetrieb bzw. Solarbetrieb Ein/Aus vorsehen – so dass der Kessel-RL entweder oberhalb vom Solartauscher oder unterhalb den Puffer anzapft. Das erhöht im Sommerbetrieb die Effektivität des Kollektors drastisch da der untere Bereich dann nicht vom Kessel geladen wird und somit schön kalt bleibt für den Solar. Im Winterbetrieb – wenn du eh kein Solar nutzen kannst – wird der untere Bereich dann als Puffer für den Pelleter mitgenutzt. Da Du wenig Elektronik möchtest, kannst du eine manuelle Umschaltung per Zonenventil vorsehen.

Gruß, Jochen

joechen antwortete vor 11 Jahren

Hinsichtlich Schichtung macht der letzte Anschlussplan am meisten Sinn, allerdings geht die Reduzierung der Kesselstarts in deinem Fall (relativ geringer WW Verbrauch im Vergleich zu Heizenergieverbrauch) hier m.M. nach vor.

Ich würde die beiden Vorläufe je um eine Anzapfung nach oben schieben, also Radiator-VL ganz oben, FB-VL in die Mitte.

Als letzten Vorschlag (um den Vorschlag von Hr. Schmitz aufzugreifen, dann gebe ich auch wirklich Ruhe) würde ich eine Umschaltung Sommer/Winterbetrieb bzw. Solarbetrieb Ein/Aus vorsehen – so dass der Kessel-RL entweder oberhalb vom Solartauscher oder unterhalb den Puffer anzapft. Das erhöht im Sommerbetrieb die Effektivität des Kollektors drastisch da der untere Bereich dann nicht vom Kessel geladen wird und somit schön kalt bleibt für den Solar. Im Winterbetrieb – wenn du eh kein Solar nutzen kannst – wird der untere Bereich dann als Puffer für den Pelleter mitgenutzt. Da Du wenig Elektronik möchtest, kannst du eine manuelle Umschaltung per Zonenventil vorsehen.

Gruß, Jochen

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja klar nimmt man den oberen teil zur Abnahme, den wärmsten Teil
im Puffer nicht zu nutze ist Verschwendung.
Was für Schichtung ist den immer gemeint ? Da wird laufend Wasser
umgewälzt, das ist doch kein brauch Wasserspeicher.Oder habe ich
was verpasst ?

Mfg
Duc

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja klar nimmt man den oberen teil zur Abnahme, den wärmsten Teil
im Puffer nicht zu nutze ist Verschwendung.
Was für Schichtung ist den immer gemeint ? Da wird laufend Wasser
umgewälzt, das ist doch kein brauch Wasserspeicher.Oder habe ich
was verpasst ?

Mfg
Duc

H21 antwortete vor 11 Jahren
duc:
Ja klar nimmt man den oberen teil zur Abnahme, den wärmsten Teil
im Puffer nicht zu nutze ist Verschwendung.
Was für Schichtung ist den immer gemeint ? Da wird laufend Wasser
umgewälzt, das ist doch kein brauch Wasserspeicher.Oder habe ich
was verpasst ?

Mfg
Duc

guck dir mal das Video an: (ab 3:55 wirds interessant)

https://www.youtube.com/watch?v=lfo64tO89zshttp://

Dort wird so ein SPS system vorgestellt, was eine kontrolierte Schichtung zeigt.

H21 antwortete vor 11 Jahren
duc:
Ja klar nimmt man den oberen teil zur Abnahme, den wärmsten Teil
im Puffer nicht zu nutze ist Verschwendung.
Was für Schichtung ist den immer gemeint ? Da wird laufend Wasser
umgewälzt, das ist doch kein brauch Wasserspeicher.Oder habe ich
was verpasst ?

Mfg
Duc

guck dir mal das Video an: (ab 3:55 wirds interessant)

https://www.youtube.com/watch?v=lfo64tO89zshttp://

Dort wird so ein SPS system vorgestellt, was eine kontrolierte Schichtung zeigt.

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja das neue Vernel ist jetzt auch wieder besser wie das der letzten Woche, man muß nur dran glauben.
Was macht die Rücklauferhebung? die Pumpt unter Garantie kein
Wasser in den Rücklauf. Und das bisschen Wasser das um die 40°
vom Heizungsrücklauf kommt ist gar nicht in der Lage nach oben
zu steigen.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Ja das neue Vernel ist jetzt auch wieder besser wie das der letzten Woche, man muß nur dran glauben.
Was macht die Rücklauferhebung? die Pumpt unter Garantie kein
Wasser in den Rücklauf. Und das bisschen Wasser das um die 40°
vom Heizungsrücklauf kommt ist gar nicht in der Lage nach oben
zu steigen.

Mfg
Roland

H21 antwortete vor 11 Jahren
duc:
Ja das neue Vernel ist jetzt auch wieder besser wie das der letzten Woche, man muß nur dran glauben.
Was macht die Rücklauferhebung? die Pumpt unter Garantie kein
Wasser in den Rücklauf. Und das bisschen Wasser das um die 40°
vom Heizungsrücklauf kommt ist gar nicht in der Lage nach oben
zu steigen.

Mfg
Roland

H21 antwortete vor 11 Jahren
duc:
Ja das neue Vernel ist jetzt auch wieder besser wie das der letzten Woche, man muß nur dran glauben.
Was macht die Rücklauferhebung? die Pumpt unter Garantie kein
Wasser in den Rücklauf. Und das bisschen Wasser das um die 40°
vom Heizungsrücklauf kommt ist gar nicht in der Lage nach oben
zu steigen.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren
H21:

duc:
Ja das neue Vernel ist jetzt auch wieder besser wie das der letzten Woche, man muß nur dran glauben.
Was macht die Rücklauferhebung? die Pumpt unter Garantie kein
Wasser in den Rücklauf. Und das bisschen Wasser das um die 40°
vom Heizungsrücklauf kommt ist gar nicht in der Lage nach oben
zu steigen.

Mfg
Roland

Ich weiß echt nicht ob das zu lachen ist, man muß sich nur mal Gedanken machen was zb Shk Heizungsbrauer für Tips gibt, ich Versuchs mal zu erklären wenn ich unrecht habe bin ich gern belehrbar.

Nehmen wir mal an das Faß wird in der Mitte angestochen, Frau kommt nach Haus und dreht auf weil sie es wärmer haben will nun ist die Sache mal richtig am laufen, weil aber jetzt das Rücklauf Wasser von unten langsam den Puffer kühlt und man in der Mitte abnimmt ist da bald nicht mehr viel übrig, jetzt schaltet aber die Heizung nicht an weil die oben das warme Wasser erkennt.
Hat man jetzt noch den kessel auf Sparflamme kommt der gar nicht
mehr hinterher.ende vom Lied kalte Heizkörper.
Und den Fühler nach unten setzen ändert nicht viel, die Heizung
schaltet rechtzeitig zu nur macht man aus eine 1000lt Puffer einen
500ltr. da der obere teil nutzlos ist.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren
H21:

duc:
Ja das neue Vernel ist jetzt auch wieder besser wie das der letzten Woche, man muß nur dran glauben.
Was macht die Rücklauferhebung? die Pumpt unter Garantie kein
Wasser in den Rücklauf. Und das bisschen Wasser das um die 40°
vom Heizungsrücklauf kommt ist gar nicht in der Lage nach oben
zu steigen.

Mfg
Roland

Ich weiß echt nicht ob das zu lachen ist, man muß sich nur mal Gedanken machen was zb Shk Heizungsbrauer für Tips gibt, ich Versuchs mal zu erklären wenn ich unrecht habe bin ich gern belehrbar.

Nehmen wir mal an das Faß wird in der Mitte angestochen, Frau kommt nach Haus und dreht auf weil sie es wärmer haben will nun ist die Sache mal richtig am laufen, weil aber jetzt das Rücklauf Wasser von unten langsam den Puffer kühlt und man in der Mitte abnimmt ist da bald nicht mehr viel übrig, jetzt schaltet aber die Heizung nicht an weil die oben das warme Wasser erkennt.
Hat man jetzt noch den kessel auf Sparflamme kommt der gar nicht
mehr hinterher.ende vom Lied kalte Heizkörper.
Und den Fühler nach unten setzen ändert nicht viel, die Heizung
schaltet rechtzeitig zu nur macht man aus eine 1000lt Puffer einen
500ltr. da der obere teil nutzlos ist.

Mfg
Roland

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Abnahme für HK und FBH immer am obersten Punkt. das ist doch klar aber wenn möglich hydraulisch Lade-und Entladeleitung entkoppeln.
Regelung stoppt Pumpen für HK und FBH wenn Puffer oben Tmin 45 Grad ist – Fühler nach oben setzen. So ist gewährleistet das Brauchwasser immer Vorrang hat !!

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Abnahme für HK und FBH immer am obersten Punkt. das ist doch klar aber wenn möglich hydraulisch Lade-und Entladeleitung entkoppeln.
Regelung stoppt Pumpen für HK und FBH wenn Puffer oben Tmin 45 Grad ist – Fühler nach oben setzen. So ist gewährleistet das Brauchwasser immer Vorrang hat !!

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo, mit Eurer Hilfe habe ich jetzt nochmals meinen Plan geändert.
Allerdings denke ich sind noch einige Fehler in der Elektrik.
1. Wo wird die Pumpe des Laddomat angeschlossen und welche Fühler braucht sie zur Steuerung?
2. Sitzen die Fühler TS und TV am Speicher richtig?
3. Am Brenner gibt es doch gar kein Anschluß für einen Anlegefühler.
4. Was für eine Regelung nehme ich am besten?
5. Sind sonst noch Fehler im Plan?
MfG Steffen

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo, mit Eurer Hilfe habe ich jetzt nochmals meinen Plan geändert.
Allerdings denke ich sind noch einige Fehler in der Elektrik.
1. Wo wird die Pumpe des Laddomat angeschlossen und welche Fühler braucht sie zur Steuerung?
2. Sitzen die Fühler TS und TV am Speicher richtig?
3. Am Brenner gibt es doch gar kein Anschluß für einen Anlegefühler.
4. Was für eine Regelung nehme ich am besten?
5. Sind sonst noch Fehler im Plan?
MfG Steffen

duc antwortete vor 11 Jahren

Hallo, mit Eurer Hilfe habe ich jetzt nochmals meinen Plan geändert

Da hättest mal lieber die Gebrauchsanweisung lesen sollen

1 wird hinten am Kessel Angeschlossen. der schaltet die
pumpe auch ein und wieder aus. einzustellen geht das über
Ladepumpenthermostat rechter Drehknopf am Kessel.

2 Nein. was soll der in der Mitte ?

3 verstehe ich nicht, wenn du Fühler für die Puffer meinst
ist im Beipack ein Stecker da kannst du die auf klemmen.

4 Gute frage,kommt wohl darauf an was man will. manche wollen
ja ihre Heizung anrufen und ausdrucken,Ich habe mir was mit
Drehknöpfen besorgt.

5 Kann ich nicht so recht sehen mit den Werkstatt schleppi

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Hallo, mit Eurer Hilfe habe ich jetzt nochmals meinen Plan geändert

Da hättest mal lieber die Gebrauchsanweisung lesen sollen

1 wird hinten am Kessel Angeschlossen. der schaltet die
pumpe auch ein und wieder aus. einzustellen geht das über
Ladepumpenthermostat rechter Drehknopf am Kessel.

2 Nein. was soll der in der Mitte ?

3 verstehe ich nicht, wenn du Fühler für die Puffer meinst
ist im Beipack ein Stecker da kannst du die auf klemmen.

4 Gute frage,kommt wohl darauf an was man will. manche wollen
ja ihre Heizung anrufen und ausdrucken,Ich habe mir was mit
Drehknöpfen besorgt.

5 Kann ich nicht so recht sehen mit den Werkstatt schleppi

Mfg
Roland

H21 antwortete vor 11 Jahren

Den Fühler TV ganz nach oben.

Was soll den der STB 50°C ? nimm zwei Heizkreismischer und gut ist, werden ja eh auf Vorlauftemp. gemischt.

Ich habe mich für die KMS-D+ entschieden. (Hab sie günstig geschossen ;-))

Meine Regelung wird nur die beiden Heizkreismischer /-pumpen steuern und einen Aussenfühler besitzen. Den Rest lasse ich über den A25 und die Solarregelung Resol machen.

H21 antwortete vor 11 Jahren

Den Fühler TV ganz nach oben.

Was soll den der STB 50°C ? nimm zwei Heizkreismischer und gut ist, werden ja eh auf Vorlauftemp. gemischt.

Ich habe mich für die KMS-D+ entschieden. (Hab sie günstig geschossen ;-))

Meine Regelung wird nur die beiden Heizkreismischer /-pumpen steuern und einen Aussenfühler besitzen. Den Rest lasse ich über den A25 und die Solarregelung Resol machen.

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren
H21:

Was soll den der STB 50°C ? nimm zwei Heizkreismischer und gut ist, werden ja eh auf Vorlauftemp. gemischt.

Wird von ReneM im zweiten Beitrag dieses Themas empfohlen

Ich habe mich für die KMS-D+ entschieden. (Hab sie günstig geschossen ;-))

Wo?

Meine Regelung wird nur die beiden Heizkreismischer /-pumpen steuern und einen Aussenfühler besitzen. Den Rest lasse ich über den A25 und die Solarregelung Resol machen.

Hört sich gut an

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren
H21:

Was soll den der STB 50°C ? nimm zwei Heizkreismischer und gut ist, werden ja eh auf Vorlauftemp. gemischt.

Wird von ReneM im zweiten Beitrag dieses Themas empfohlen

Ich habe mich für die KMS-D+ entschieden. (Hab sie günstig geschossen ;-))

Wo?

Meine Regelung wird nur die beiden Heizkreismischer /-pumpen steuern und einen Aussenfühler besitzen. Den Rest lasse ich über den A25 und die Solarregelung Resol machen.

Hört sich gut an

H21 antwortete vor 11 Jahren

Okay, der STB ist ja nur zur Sicherheit da, wenn der Heizkreismischer der FBH falsch mischen sollte. den Heizkreismischer brauchst du aber trotzdem.

Ich habe die KMS-D+ gebaucht erworben, habe mich für diese Regelung entschieden weil dieseein automatisches Estrichtrockenprogramm fahren kann. (bei uns wird der Estrich noch gelegt)

Bei mir wird wie schon geschrieben, der A25 den Puffer laden und den Laddomaten steuern (wird so von vielen empfohlen), die Resol (ist beim Solarset dabei) die Solaranlage und die KMS-D+ die Heizkreise.

Zwar habe ich dann 3 Regelungen, finde es aber so besser weil jede weiß was sie zutun hat. Und sich die Regelungen nicht in die Quere kommen können. Ausserdem steht bei mir der P14 und der Pufferspeicher nicht im selben Raum. Sodass ich die Regelungen direkt am Platz habe wo ich sie brauche.

Sagemal, womit zeichnest du solche pläne, bin schon ganz neidisch 😉

H21 antwortete vor 11 Jahren

Okay, der STB ist ja nur zur Sicherheit da, wenn der Heizkreismischer der FBH falsch mischen sollte. den Heizkreismischer brauchst du aber trotzdem.

Ich habe die KMS-D+ gebaucht erworben, habe mich für diese Regelung entschieden weil dieseein automatisches Estrichtrockenprogramm fahren kann. (bei uns wird der Estrich noch gelegt)

Bei mir wird wie schon geschrieben, der A25 den Puffer laden und den Laddomaten steuern (wird so von vielen empfohlen), die Resol (ist beim Solarset dabei) die Solaranlage und die KMS-D+ die Heizkreise.

Zwar habe ich dann 3 Regelungen, finde es aber so besser weil jede weiß was sie zutun hat. Und sich die Regelungen nicht in die Quere kommen können. Ausserdem steht bei mir der P14 und der Pufferspeicher nicht im selben Raum. Sodass ich die Regelungen direkt am Platz habe wo ich sie brauche.

Sagemal, womit zeichnest du solche pläne, bin schon ganz neidisch 😉

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Die KMS-D+ unbedingt auch für Solar einsetzen da diese die Ladestrategie des Puffers positiv steuern kann. Ebenfalls kann die Regelung den Brenner für eine bestimmte Zeit „blocken“ wenn
Sonnenenergie im Anmarsch ist !!! 3 Regelungen die gegeneinander laufen ist nicht optimal !!! Das Potenzial der KMS-D+ vernüntig ausschöpfen !!

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Die KMS-D+ unbedingt auch für Solar einsetzen da diese die Ladestrategie des Puffers positiv steuern kann. Ebenfalls kann die Regelung den Brenner für eine bestimmte Zeit „blocken“ wenn
Sonnenenergie im Anmarsch ist !!! 3 Regelungen die gegeneinander laufen ist nicht optimal !!! Das Potenzial der KMS-D+ vernüntig ausschöpfen !!

H21 antwortete vor 11 Jahren

Danke für den Tip

leider wüsste ich jetzt nicht welches von den Hydraulikschemen ich nehmen sollte, da keines mit meinem halbwegs übereinstimmt…

H21 antwortete vor 11 Jahren

Danke für den Tip

leider wüsste ich jetzt nicht welches von den Hydraulikschemen ich nehmen sollte, da keines mit meinem halbwegs übereinstimmt…

moonbull antwortete vor 11 Jahren
SHKSchmitz:
Die KMS-D+ unbedingt auch für Solar einsetzen da diese die Ladestrategie des Puffers positiv steuern kann. Ebenfalls kann die Regelung den Brenner für eine bestimmte Zeit „blocken“ wenn
Sonnenenergie im Anmarsch ist !!! 3 Regelungen die gegeneinander laufen ist nicht optimal !!! Das Potenzial der KMS-D+ vernüntig ausschöpfen !!

Dem kann ich nur zustimmen!!!

moonbull antwortete vor 11 Jahren
SHKSchmitz:
Die KMS-D+ unbedingt auch für Solar einsetzen da diese die Ladestrategie des Puffers positiv steuern kann. Ebenfalls kann die Regelung den Brenner für eine bestimmte Zeit „blocken“ wenn
Sonnenenergie im Anmarsch ist !!! 3 Regelungen die gegeneinander laufen ist nicht optimal !!! Das Potenzial der KMS-D+ vernüntig ausschöpfen !!

Dem kann ich nur zustimmen!!!

H21 antwortete vor 11 Jahren

Wie schon gesagt, ich finde unter den Hydraulikschemata keines was auf meine Anlage passt.

Eines ist mit zwei gemischten Heizkreisen, dieses werde ich wohl nehmen.
Die Solarregelung könnte ich mit einbringen als Differenzregelung (Solar) allerdings weiß ich nicht wie ich den Brenner „zum Stoppen“ bringen kann. das ich die Klemmen 31/32 der KMS nehmen muss weiß ich, aber wo kommen die an den A25?

Der A25 würde den Puffer laden und den Laddomaten steuern.

H21 antwortete vor 11 Jahren

Wie schon gesagt, ich finde unter den Hydraulikschemata keines was auf meine Anlage passt.

Eines ist mit zwei gemischten Heizkreisen, dieses werde ich wohl nehmen.
Die Solarregelung könnte ich mit einbringen als Differenzregelung (Solar) allerdings weiß ich nicht wie ich den Brenner „zum Stoppen“ bringen kann. das ich die Klemmen 31/32 der KMS nehmen muss weiß ich, aber wo kommen die an den A25?

Der A25 würde den Puffer laden und den Laddomaten steuern.

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Ich schicke Die heute Abend das Hydraulikschema der KMS
und der Brenner A25 wird mittels Kontakt der KMS totgeschaltet.
Hinten am Kessel hast Du einen Stecker ohne Kabel darin ist eine elektrische Brücke (Kleines Kabel) das musst Du herausnehmen
dort kommt dann der potenzialfreie Kontaktt der KMS drann.
Die Klemmen hast Du ja schon gefunden !!!

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Ich schicke Die heute Abend das Hydraulikschema der KMS
und der Brenner A25 wird mittels Kontakt der KMS totgeschaltet.
Hinten am Kessel hast Du einen Stecker ohne Kabel darin ist eine elektrische Brücke (Kleines Kabel) das musst Du herausnehmen
dort kommt dann der potenzialfreie Kontaktt der KMS drann.
Die Klemmen hast Du ja schon gefunden !!!

H21 antwortete vor 11 Jahren

Ich möchte gern das Schema 123 verwenden, da dieses fast auf meine Anlage zutrifft. Jetzt kann ich dort keine Solaranlage steuern weil R6 schon verwendet wird. Wie soll ich jetzt dort die Solar anlage zum laufen bringen?

Oder soll ich die 123b nehmen und die solaranlage von R5/T1 regeln lassen?

Bitte um hilfe

H21 antwortete vor 11 Jahren

Ich möchte gern das Schema 123 verwenden, da dieses fast auf meine Anlage zutrifft. Jetzt kann ich dort keine Solaranlage steuern weil R6 schon verwendet wird. Wie soll ich jetzt dort die Solar anlage zum laufen bringen?

Oder soll ich die 123b nehmen und die solaranlage von R5/T1 regeln lassen?

Bitte um hilfe

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Leute, ich hab jetzt mal die Steuerung meiner Anlage etwas vereinfacht. Die 2 Badheizkörper werden jetzt mit einem thermostatisch geregelten Mischer und einer Zeitschaltuhr geregelt. Den Mischer stelle ich auf 55°C Vorlauftemperatur ein und die Zeitschaltuhr so, dass die Pumpe je nach Bedarf läuft. Im Sommer wird abgeschaltet.
Den Fühler TV am Pufferspeicher habe ich wieder eine Position nach unten gesetzt.
Pufferspeicher wird geladen wenn die Temperatur an TV auf 50°C abgesunken ist.
So ist gewährleistet, dass der obere Bereich des Speichers nicht auskühlt und Brauchwasser immer eine Mindesttemperatur hat. Außerdem lasse ich jetzt die evtl. nachträgliche Solaranlage von einem PM Modul regeln.
Funktioniert das so wie ich mir das gedacht habe oder gibt es irgendwelche Einwände.

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Leute, ich hab jetzt mal die Steuerung meiner Anlage etwas vereinfacht. Die 2 Badheizkörper werden jetzt mit einem thermostatisch geregelten Mischer und einer Zeitschaltuhr geregelt. Den Mischer stelle ich auf 55°C Vorlauftemperatur ein und die Zeitschaltuhr so, dass die Pumpe je nach Bedarf läuft. Im Sommer wird abgeschaltet.
Den Fühler TV am Pufferspeicher habe ich wieder eine Position nach unten gesetzt.
Pufferspeicher wird geladen wenn die Temperatur an TV auf 50°C abgesunken ist.
So ist gewährleistet, dass der obere Bereich des Speichers nicht auskühlt und Brauchwasser immer eine Mindesttemperatur hat. Außerdem lasse ich jetzt die evtl. nachträgliche Solaranlage von einem PM Modul regeln.
Funktioniert das so wie ich mir das gedacht habe oder gibt es irgendwelche Einwände.

H21 antwortete vor 11 Jahren

Du hast jetzt praktisch zwei Regelungen in deinem System. Obwohl du es einfach haben wolltest?!

Einmal die Witterungsgesteuerte Regelung über den Aussenfühler und einmal eine Mauelle. Lass doch alles über die Witterungsgesteuerte REgelung laufen, dann musst du auch nichts ab bzw. umschalten. wenn es draußen warm wird sinkt doch automatisch die Vorlauftemperatur. und im Sommer werden die HEizkreise eh nicht bedient.

Mit was hast du deine Hydraulikpläne erstellt?

H21 antwortete vor 11 Jahren

Du hast jetzt praktisch zwei Regelungen in deinem System. Obwohl du es einfach haben wolltest?!

Einmal die Witterungsgesteuerte Regelung über den Aussenfühler und einmal eine Mauelle. Lass doch alles über die Witterungsgesteuerte REgelung laufen, dann musst du auch nichts ab bzw. umschalten. wenn es draußen warm wird sinkt doch automatisch die Vorlauftemperatur. und im Sommer werden die HEizkreise eh nicht bedient.

Mit was hast du deine Hydraulikpläne erstellt?

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Ich find das gut so und für mich ist das auch einfacher.
Die Ceta106 kostet nur 120Euro, die anderen kosten das dreifache.
Für die 2 Badheizkörper die sowieso nur 2-3 Stunden am Tag laufen sollen, brauch ich nicht so eine teure Regelung. Das mach ich mit einer Zeitschaltuhr und die Vorlauftemp. stelle ich mit dem Thermostaten an der Mischergruppe ein. Im Sommer stelle ich die Pumpe ganz ab. Das kann ich selbst, dazu brauch ich keine Regelung.
Plan ist gezeichnet mit AutoCad.

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Ich find das gut so und für mich ist das auch einfacher.
Die Ceta106 kostet nur 120Euro, die anderen kosten das dreifache.
Für die 2 Badheizkörper die sowieso nur 2-3 Stunden am Tag laufen sollen, brauch ich nicht so eine teure Regelung. Das mach ich mit einer Zeitschaltuhr und die Vorlauftemp. stelle ich mit dem Thermostaten an der Mischergruppe ein. Im Sommer stelle ich die Pumpe ganz ab. Das kann ich selbst, dazu brauch ich keine Regelung.
Plan ist gezeichnet mit AutoCad.

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Mit der hydraulik schließt Du eine Heizungsunterstützung im Winter ja aus ….

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Mit der hydraulik schließt Du eine Heizungsunterstützung im Winter ja aus ….

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Ja das ist so gewollt, ich habe bereits auf dem Dach eine PV Anlage. Eine mögliche Solaranlage wäre nur neben dem Haus möglich. Leider wird dieser Platz im Winter ganz und im Frühling und Herbst teilweise verschattet durch das Nachbarhaus. Somit wäre die Solaranlage nur für das Brauchwasser im Sommer. Im Sommer mit dem Atmos zu heizen finde ich nicht so gut wegen der Wärme die abgestrahlt wird. Allerdings im Winter ist mir die abgestrahlte Wärme sogar ganz recht.

Steffen01 antwortete vor 11 Jahren

Ja das ist so gewollt, ich habe bereits auf dem Dach eine PV Anlage. Eine mögliche Solaranlage wäre nur neben dem Haus möglich. Leider wird dieser Platz im Winter ganz und im Frühling und Herbst teilweise verschattet durch das Nachbarhaus. Somit wäre die Solaranlage nur für das Brauchwasser im Sommer. Im Sommer mit dem Atmos zu heizen finde ich nicht so gut wegen der Wärme die abgestrahlt wird. Allerdings im Winter ist mir die abgestrahlte Wärme sogar ganz recht.

H21 antwortete vor 11 Jahren
SHKSchmitz:
Mit der hydraulik schließt Du eine Heizungsunterstützung im Winter ja aus ….

Bitte um Erklärung

H21 antwortete vor 11 Jahren
SHKSchmitz:
Mit der hydraulik schließt Du eine Heizungsunterstützung im Winter ja aus ….

Bitte um Erklärung

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Wenn Du den Pelletkessel bis unten durchlädst mit dem Atmos wo soll dann da noch Platz sein für Solarenergie ?

SHKSchmitz antwortete vor 11 Jahren

Wenn Du den Pelletkessel bis unten durchlädst mit dem Atmos wo soll dann da noch Platz sein für Solarenergie ?