Hallo! Ich brauch mahl Eure Hilfe! Möchte einen Dreiwegemischer einbauen.Vom Pufferspeicher wird wenn er 80°C hat,diese Temperatur in die Heizkörper gepumt,möchte diese Regeln können.Wo und wie baue ich den Dreiwegem. ein.
Bitte um Eure Ratschläge.
Hallo, der 3 Wegemischer sitzt vor dem ersten Heizkörper ,so dicht am Puffer wie möglich. Angeschlossen wir der Vor und Rücklauf zu den Heizkörpern
Vielen Dank Marvin81,für Dein vorschlag könntest Du eine Zeichnung machen.Danke!
Hallo,
schaue mal auf die Seite von Esbe dort sind in den Dokumenten auch Einbaubeispiele.
Sonnige Grüße Reiner

die „80°C-Leitung“ oben vom Puffer zum Mischer möglichst kurz halten,
dann sind die Wärmeverluste geringer.
Die Pumpe drückt dann das „Gemisch“ durch die Heizung.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Habe für den Heizkreis nen thermostatischen Mischer gegen den Rat meines HB verwendet. ESBE VTA 572 45-65°C (in Kombination mit Wilo StratosPico25 1-4 (145,- €) mit ner einfachen Zeitschaltuhr.
Momentan läuft die Heizung bei 45°C Vorlauf, was auch bis 0°C Aussentemp reicht. Dann drehe ich etwas höher.
Bin mit dieser Variante was den Komfort im Haus betrifft vollkommen zufrieden.
Hatte vorher ne Viessmann Dekamatik HK 1 mit Mischer und Stellmotor- witterungsgeführt. Dann kam ein Gewitter und die Platte hatte nen Schuss. Der Heizungsbauer wollte Geld verdienen und ne neue Viessmann Steuerung einbauen…
Hallo vielen Dank für Eure Informationen ,ein Frage hätte ich noch. Bei meiner Anlage ist die Umwälzpumpe im Rücklauf eingebaut,kann ich den DWH trotzdem so eibauen , wie in Zeichnung angegeben? Gruß Frank58
…, also ich habe damals meine Pumpe mit bedacht auch in den Rücklauf eingebaut.
So hat jetzt auch die moderne Druckdifferenz gesteuerte Pumpe, es immer schön kühl
http://de.wikipedia.org/wiki/Umw%C3%A4lzpumpe_(Heiztechnik)
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Leute°!Ich habe wieder mahl eine Frage? Was für ein Ansauglüfter ist im dc18s ?Möchte die Drehzahl regeln.Hatte schon mahl einen Leistungsregler von Kemo 240V 1200VA eigebaut,leider hatt es nicht fonktioniert, bei niedriger Drehzahl hat er nur noch gebrummt! Wer kann helfen ?
moin,
das kemo-teil funktioniert richtig, denke ich mal..
ich hab so n triac mit poti(phasenanschnitt, zb von conrad) als dimmer.
der Atmos-Kondensatormotor ist keine Lampe,
mit dem Dimmer kannst du die Drehzahl nicht nahe Null regeln.
Zum Schalten des Lüfters hat der Atmos Thermostate…
Meine „Dimmer“ werden extern geschaltet,
meine „minimalen“ Drehzahlen lassen den Motor „lässig anlaufen“, Brummen ist Mist…
Gruß Heinrich
Ps: den Motorkondensator auf der Atmosklemmleiste hast du nicht vergessen…
beim „Dimmereinbau“….
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo Heinrich ! Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe den Regler zwischen dem Kabel Stecker – Lüfter zwischengeklemmt .Elektrik liegt mir nicht so. Kannst du nicht eine genaue Zeichnung machen ,so das ich sie auch verstehe . Gruß Frank !
moin Frank,
ich hab den oberen grauen Blechdeckel abgeschraubt
(abdeckung über der kesselisolierung, der Lüsterklemleiste rechts neben der AHK-stange)
der Motorkondensator „sitzt“ vorne zum Bedienpaneel hin
Innen auf dem Deckel ist der „Stromlaufplan“, mit dem Deckel bin ich zu unserem Dorfelektriker,
der Kondensator „gehört“ zum Motor, wie weit der weg sitzt…egal…
der Stecker verbindet kondensator und motor.
der Dimmer muß in die Leitung zur „Motor-Kondensator-Einheit“,
wenn dir der „Plan“ nicht klar genug ist,
frag deinen Elektriker.
STROM ist WEG vom KESSEL !!!!
KEINE SPANNUNG wenn du den Deckel abschraubst !!!
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo micha,
komischerweise habe ich das gleiche Problem. Mein Heizi meint, das könnte man nur mit einer elektronischen Regelung und Stellmotor usw. usw. bewerkstelligen. Ich suche für meinen 2. Heizkreis (Hobbyraum im Keller) einen thermostatischen Mischer um, wie bei dir, die Vorlauftemperatur konstant auf ca 40 Grad zu halten. Wie bist du zufrieden mit dem ESBE VTA 572?
lg
Jurij
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können