Fragen und AntwortenGebläse läuft nicht
Andy_S antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
An meinem Atmos gse 32 laufen Gebläse und Pumpe nicht an. Beim Rauchgasthermostat 1 ist auch kein Klicken zu hören.
Was kann das sein?
Gruß
Andy



2 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, dann ist wahrscheinlich der Kapillarfühler zu kalt und dessen Druckaufbau
reicht nicht mehr um den Rauchgas I Schalter beim runter drehen umschalten zu lassen.
Der Fühler sitzt zusammen mit dem vom Rauchgas II hinten links unter der seitlichen Abdeckung vom Röhrenwärmetauscher.
Zum testen mal mit Hand oder Föhn erwärmen – wenn er dann einschaltet kann man für später den Fühler an der Spitze vorsichtig mit der Flachzange etwas zusammendrücken – so wir eine etwas höhere Temperatur vorgegaukelt.
Zuvor würde ich aber mal den Sicherheitsthermostatschalter kontrollieren;
der sitzt im Bedienfeld links unter der schwarzen Schraubkappe,
den roten Stift mit Gefühl rein drücken – wenn er ausgelöst hat.

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Andy_S antwortete vor 11 Jahren

Hallo Bernhard,
vielen Dank für den Tipp. Habe warmgefönt und das Gebläse ist gelaufen. Werde am Montag mal die Kombiniert ansetzen. Werde wohl mal einen Thermostat besorgen und im Notfall einbauen.
Gruß
Andy