Hallo habe einen P14. Hab ihn anfangs mit ca 13kw gefahren da hatte ich aber egal was ich gemacht habe eine Abgastemperatur über 200grad. Jetzt bin ich runter auf ca 10,5kw da hab ich noch ca 175grad Abgas ca 30cm nach dem Rauchrohranschluss am Atmos. Verbaut ist auch ein Zugbegrenzer.
Beim Atmos im Normalzustand vollkommen Normal. Die Energie geht durch den Schornstein raus oder wegen der schlechten Kesselisolierung in den Keller…wer es dort schön warm haben will der soll glüccklich sein… Restenergie ca. 70 % gehen dann in die Heizkörper bzw. in den Puffer. Wurde hier schon von Atmos-Betreibern mit Wärmemengenzählern nachgewiesen !!!Also Kopf hoch Du hast einen Atmos….
Beim Atmos im Normalzustand vollkommen Normal. Die Energie geht durch den Schornstein raus oder wegen der schlechten Kesselisolierung in den Keller…wer es dort schön warm haben will der soll glüccklich sein… Restenergie ca. 70 % gehen dann in die Heizkörper bzw. in den Puffer. Wurde hier schon von Atmos-Betreibern mit Wärmemengenzählern nachgewiesen !!!Also Kopf hoch Du hast einen Atmos….
D15P
AGT: 130°
D15P
AGT: 130°
P14
ATG:130-150°
P14
ATG:130-150°
Hallo Peddy,
P21 bei 15 KW 140° lt. Anzeige am Lambdacheck, ABER …
– wo ist bei jedem von uns der Abgasfühler eingebaut – 30 … 50 cm vom Flansch entfernt? (macht riesen Unterschiede)
– wie steckt der Fühler im Abgasrohr (schräg, direkt im Abgasstrom in der Mitte)?
– steckt der Fühler in einer Hülse? (ist bei mir so und damit + 30° noch mal drauf und wir sind bei 170)
– welcher Schornsteinzug ist am Zugebegrenzer eingesellt (8-10 oder vorgeschriebener Mindestzug) und liegt bei welcher Witterungslage wirklich an?
– Qualität und Einbauort des Zugbegrenzers?
Alles macht die Vergleichbarkeit zwischen uns aus meiner Sicht etwas schwierig.
Viele Grüße
Heiko
Hallo Peddy,
P21 bei 15 KW 140° lt. Anzeige am Lambdacheck, ABER …
– wo ist bei jedem von uns der Abgasfühler eingebaut – 30 … 50 cm vom Flansch entfernt? (macht riesen Unterschiede)
– wie steckt der Fühler im Abgasrohr (schräg, direkt im Abgasstrom in der Mitte)?
– steckt der Fühler in einer Hülse? (ist bei mir so und damit + 30° noch mal drauf und wir sind bei 170)
– welcher Schornsteinzug ist am Zugebegrenzer eingesellt (8-10 oder vorgeschriebener Mindestzug) und liegt bei welcher Witterungslage wirklich an?
– Qualität und Einbauort des Zugbegrenzers?
Alles macht die Vergleichbarkeit zwischen uns aus meiner Sicht etwas schwierig.
Viele Grüße
Heiko
Hallo Peddy,
dieses Thema taucht hier oft auf.
Man darf sich nicht zu sehr auf die Agt versteifen.
Allerdings sind 200° sind zu viel.
Bei mir sind es z. Z 170 Grad, die ich nicht weiter runter regle.
Also T4 und T6 nicht zu weit runter einstellen.
Hast du den Luftschieber so eingestellt, daß die Flammenspitzen gerade eben die Kesselwand berühren.
Was auch wichtig ist, das der Kessel richtig sauber ist!!!
Auch hinten das Abgasrohr mal reinigen und hinten am Kessel links und rechts die Reinigungsöffnungen aufmachen und Asche aussaugen.
Gruß
Hallo Peddy,
dieses Thema taucht hier oft auf.
Man darf sich nicht zu sehr auf die Agt versteifen.
Allerdings sind 200° sind zu viel.
Bei mir sind es z. Z 170 Grad, die ich nicht weiter runter regle.
Also T4 und T6 nicht zu weit runter einstellen.
Hast du den Luftschieber so eingestellt, daß die Flammenspitzen gerade eben die Kesselwand berühren.
Was auch wichtig ist, das der Kessel richtig sauber ist!!!
Auch hinten das Abgasrohr mal reinigen und hinten am Kessel links und rechts die Reinigungsöffnungen aufmachen und Asche aussaugen.
Gruß
Kann am Schätzeisen auch liegen, ich hatte so ein billiges Teil
auf die schnelle besorgt das hat glatt 20°-30° mehr angezeigt.
Ansonsten bei 16kw 160-170° weiter herunter will ich auch nicht.
Mfg
Roland
Kann am Schätzeisen auch liegen, ich hatte so ein billiges Teil
auf die schnelle besorgt das hat glatt 20°-30° mehr angezeigt.
Ansonsten bei 16kw 160-170° weiter herunter will ich auch nicht.
Mfg
Roland
Hallo Zusammen,
ich hab einen P21 mit A 25. Mein Abgastemp. wurde dreimal gemessen. Ich komme so auf 140°- 165°. Ich finde das völlig in Ordnung. Mein alter Öler hatte 210°. Ich hab mich mit der Abgastemp. von 160° abgefunden. Sonst hätte ich ja ne Brennwertanlage.
MFG
Ingo
Hallo Zusammen,
ich hab einen P21 mit A 25. Mein Abgastemp. wurde dreimal gemessen. Ich komme so auf 140°- 165°. Ich finde das völlig in Ordnung. Mein alter Öler hatte 210°. Ich hab mich mit der Abgastemp. von 160° abgefunden. Sonst hätte ich ja ne Brennwertanlage.
MFG
Ingo
Hallo jungs, hab D45p und brenner A45 , eingestellt auf 21 kw , AGT 110-125° maximum , lammbdachek, zugbegrenzer,hab die original abgasbremsen von atmos getauscht gegen getreide förderschnecke das die abgase nicht so schnell in den kamin rausgeblasen werden.
ich finde AGT zwischen 150 – 200° für kessel einstellung von 13 – 20 kw sind sehr hoch.
lg mukachi
Hallo jungs, hab D45p und brenner A45 , eingestellt auf 21 kw , AGT 110-125° maximum , lammbdachek, zugbegrenzer,hab die original abgasbremsen von atmos getauscht gegen getreide förderschnecke das die abgase nicht so schnell in den kamin rausgeblasen werden.
ich finde AGT zwischen 150 – 200° für kessel einstellung von 13 – 20 kw sind sehr hoch.
lg mukachi
Ich habe 240 Grad AGT da werden die Kartoffeln im Aschekasten schneller gar und der Keller ersetzt meine Sauna hahahahahahahaha
Ich habe 240 Grad AGT da werden die Kartoffeln im Aschekasten schneller gar und der Keller ersetzt meine Sauna hahahahahahahaha
Ich kann nur von meiner Anlage sprechen. Die Lufteinstellung ist optimal (kontinuierliche Lambda Messung).
Meine Anlage P21 Kessel mit Brenner A25. Kaminzug liegt unter dem gewünschten Wert 18Pa. Atmos sagt auch, der Brennraum-Unterdruck beim Betrieb soll -2 PA nicht überschreiten !
Der Kaminzug ist von der Abgastemperatur abhängig. Erhöht sich also auf gewünschte Werte im Betriebszustand.
Alle Versuche mit einer Abgastemperatur unter 180-200° (19kW) zu fahren, scheitern an der Verbrennungsqualität,
Niedrige Leistung senkt die Abgastemperatur aber verursacht starke Asche Ablagerungen im Kessel und besonders in der Pelletschale. Die Wartungsintervalle werden häufiger.
Das Brennergebläse schafft es nicht die Löcher in der Schale freizublasen.
Bei den Atmos Pellet Kessel handelt es sich um Holz Vergaser nicht um Brennwert Kessel, die haben nun mal eine hohe Abgastemperatur zur einwandfreien Funktion.
Heute habe ich eine Abgastemperatur von 200° bis 220° dann erfolgt nach ca. 3-4 Wochen eine Reinigung. Selbst die Pelletschale zeigt nach 2 -3 Wochen offene Löcher !
Die Einschaltdauer des Brenners reduziert sich wesentlich. Die Reinigungsintervalle werden erträglich. Die redutierte Brenndauer pro Speicherladung erhöht die Kaminverluste im Verhältnis nicht wesentlich !
Ich kann nur von meiner Anlage sprechen. Die Lufteinstellung ist optimal (kontinuierliche Lambda Messung).
Meine Anlage P21 Kessel mit Brenner A25. Kaminzug liegt unter dem gewünschten Wert 18Pa. Atmos sagt auch, der Brennraum-Unterdruck beim Betrieb soll -2 PA nicht überschreiten !
Der Kaminzug ist von der Abgastemperatur abhängig. Erhöht sich also auf gewünschte Werte im Betriebszustand.
Alle Versuche mit einer Abgastemperatur unter 180-200° (19kW) zu fahren, scheitern an der Verbrennungsqualität,
Niedrige Leistung senkt die Abgastemperatur aber verursacht starke Asche Ablagerungen im Kessel und besonders in der Pelletschale. Die Wartungsintervalle werden häufiger.
Das Brennergebläse schafft es nicht die Löcher in der Schale freizublasen.
Bei den Atmos Pellet Kessel handelt es sich um Holz Vergaser nicht um Brennwert Kessel, die haben nun mal eine hohe Abgastemperatur zur einwandfreien Funktion.
Heute habe ich eine Abgastemperatur von 200° bis 220° dann erfolgt nach ca. 3-4 Wochen eine Reinigung. Selbst die Pelletschale zeigt nach 2 -3 Wochen offene Löcher !
Die Einschaltdauer des Brenners reduziert sich wesentlich. Die Reinigungsintervalle werden erträglich. Die redutierte Brenndauer pro Speicherladung erhöht die Kaminverluste im Verhältnis nicht wesentlich !
dreckig bis zu 200 Grad, gesäubert 130-140 Grad
dreckig bis zu 200 Grad, gesäubert 130-140 Grad
Puhhh, ne Abgastemperatur von über 200 Grad halte ich für etwas bedenklich und nicht unbedingt sehr effektiv. Bei mir zeigt das Schätzeisen im Abgasrohr nach dem Zugbegrenzer knapp 100 Grad und das halte für soweit ok. Ohne Zugbegrenzer war es über 50 Grad mehr. Da hatte mein Schornstein die heissen Abgase aus dem Kessel gesaugt, bevor sie die Wärme an das Kesselwasser abgeben konnten.
Puhhh, ne Abgastemperatur von über 200 Grad halte ich für etwas bedenklich und nicht unbedingt sehr effektiv. Bei mir zeigt das Schätzeisen im Abgasrohr nach dem Zugbegrenzer knapp 100 Grad und das halte für soweit ok. Ohne Zugbegrenzer war es über 50 Grad mehr. Da hatte mein Schornstein die heissen Abgase aus dem Kessel gesaugt, bevor sie die Wärme an das Kesselwasser abgeben konnten.
Nach Reinigung um die 90° bis 100°:
Mfg
Manuel
Nach Reinigung um die 90° bis 100°:
Mfg
Manuel
Naja was nach dem Zugbegrenzer ist ist ja nicht sehr Aussagekräftig. Das variiert ja je nach Zug Temperatur im Raum und eigentlicher Abgastemperatur. Hab jetzt ca 11,5 kW eingestellt und komme sauber auf ca 160grad ca 30cm nach rauchgasanschluss mittig im Abgasrohr.
Naja was nach dem Zugbegrenzer ist ist ja nicht sehr Aussagekräftig. Das variiert ja je nach Zug Temperatur im Raum und eigentlicher Abgastemperatur. Hab jetzt ca 11,5 kW eingestellt und komme sauber auf ca 160grad ca 30cm nach rauchgasanschluss mittig im Abgasrohr.
Nach Reinigung um die 90° bis 100°:
Mfg
Manuel
Bei welcher Kesseltemperatur ? KW ?
Mfg
Roland
Nach Reinigung um die 90° bis 100°:
Mfg
Manuel
Bei welcher Kesseltemperatur ? KW ?
Mfg
Roland
Kesseltemp. 88° – 90°
Kessel D20P
Brenner Iwabo Villa S1X
ohne Abzugsventilator
nur 20min in der Startphase
Lüftungsschlitz am Brenner 20mm
am Brenner P2 = 5
MfG
Manuel
Kesseltemp. 88° – 90°
Kessel D20P
Brenner Iwabo Villa S1X
ohne Abzugsventilator
nur 20min in der Startphase
Lüftungsschlitz am Brenner 20mm
am Brenner P2 = 5
MfG
Manuel
Kesseltemp. 88° – 90°
Kessel D20P
Brenner Iwabo Villa S1X
ohne Abzugsventilator
nur 20min in der Startphase
Lüftungsschlitz am Brenner 20mm
am Brenner P2 = 5.
MfG
Manuel
Es scheint das der D20P ein Tick besser ist als der P21
ich hatte den P21 schon auf 120-130° AGT aber nur um die
70° Kesseltemperatur, der ist dann ewig gelaufen weil er
nicht viel in die Puffer gebracht hat, reichte gerade für
den Heizkreis. momentan mit 16kw bringt der um die 85°
Kesseltemperatur.
Mfg
Roland
Kesseltemp. 88° – 90°
Kessel D20P
Brenner Iwabo Villa S1X
ohne Abzugsventilator
nur 20min in der Startphase
Lüftungsschlitz am Brenner 20mm
am Brenner P2 = 5.
MfG
Manuel
Es scheint das der D20P ein Tick besser ist als der P21
ich hatte den P21 schon auf 120-130° AGT aber nur um die
70° Kesseltemperatur, der ist dann ewig gelaufen weil er
nicht viel in die Puffer gebracht hat, reichte gerade für
den Heizkreis. momentan mit 16kw bringt der um die 85°
Kesseltemperatur.
Mfg
Roland