Hallo ich habe momentan Probleme mit der Abgastemperatur,ich
habe alles nachgesehen und festgestellt das der Düsenstein nicht Dicht nach unten ist.
Meine frage ist der Düsenstein hat eine Ausbuchtung für die Dichtschnur ,kommt die Ausbuchtung nach vorne oder zur Feuerungsklappe ,er war zur Feuerungsklappe.( Ich habe den Ofen gebraucht gekauft der Vorbesitzer hatte schon mal alles neu Abgedichtet)
Im Düsenstein ist auf der Linken Seite ein Durchgängiger Riss es ist nur der Riss sonnst sieht der noch top aus dank Düsenschutz aus Edelstahl kann ich den Düsenstein noch mal einbauen oder nicht.
Gruss Walter
klick ► http://www.atmos-zentrallager.de/service/servicebereich-anwender/servicevideos.html ◄ klick
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo danke für die Hilfe, Düenstein ist wieder eingebaut.
Der Ofen kommt aber trotzdem noch nicht so richtig auf Touren.
Ich mache morgen mal die Probe mit anderem Holz,momentan Heize ich mit Fichtenholz (egal was ich mache ich habe immer Hohlbrand)
morgen will ich noch mit Buchenholz einen Versuch machen.
Wenn das alles nicht hilft werde ich den DC 15 e gegen einen anderen Ofen ersetzen.
gruss Walter
…,
hallo Walter,
vielleicht solltest Du mal den Feuerzugregler – den mit der Kette tiefer einstellen.
Sonst zieht es die ganze Glut durch die Esse !
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard das mit der Klappe habe ich auch schon probiert dann geht die Abgastemperatur in den Keller.
Die Abgastemperatur wird gesteuert durch Belimo und Ks90.
Gruss Walter
…, dann bleib noch als Ausgleich – die Sekundärluft zu reduzieren.
Sodass das Mischungsgleichgewicht in der Brennerdüse wieder hergestellt wird – um die Gasflamme am Leben zu halten.
Gut Feuer, braucht Zeit!
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, auf welcher Grundstellung steht denn der Primärluftdrosselschieber ?
Schieb den mal weiter rein und wenn es sein muss bis zum Anschlag;
Dann den Sekundärluftschieber danach einstellen.
Die Belimo ]-o-[ Drosselklappe regelt bei deinem Kessel die Gesamtluft zur optimalen
Leistungsstufe für einen guten Wirkungsgrad.
Und den Kettenregler kann man zusätzlich mit einsetzen auch für die Restgluthaltung
wenn die Kesselkreispumpe dann steht und oder getaktet wird bei noch steigender Kesseltemperatur.
Je nach eingestellter Kesselleistungsstufe ergibt sich die entsprechende Abgastemperatur.
Gut Feuer, braucht Zeit.
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo!
Der DC15e besitzt leider keinen Sekundärluftschieber….
Das ganze ist fest eingestellt.
Man kann nur in den Kasten zur Lufvorwärmung hineingreifen und den
Sekundärluftschlitz mit Alufolie oder etwas ähnliches verkleinern.
Meine Nachbarin hat den Kessel und eigentlich kann man den nicht als
Holzvergaser bezeichnen.
Lüfter gibts nicht.
Der Kessel benötigt min 300 C° Abgastemperatur die man mit Primär ganz zu beim Anheizen nicht erreichen kann.
Es funktioniert halbwegs wenn man Primär voll auf macht,
die erste maximal halbe Füllung normal abbrennen läßt um auf Temperatur und somit genug Zug im Schornstein zu kommen.
Danach kann man mit Glück und der richtigen Technik (Primär zu bzw.leicht geöffnet/gutes Glutbett/gute Holzschichtung)sowas wie ne vernünftige Holzvergasung erreichen.
Sicher ist das leider nicht und meiner Nachbarin zu kompliziert.
Wir haben momentan den Schamottstein zum Ascheauffangen und Flammenumlenken (alte Variante)in der unteren Brennkammer herausgenommen.
Das hat bewirkt das der Ofen deutlich besser läuft.
Der Kammer boden ist ja sowieso mit Schamotte ausgegleidet.(alte Version)
Das sind die Erkenntnisse die ich bisher mit dem Kessel gesammelt habe.
Sicher gibt es da auch wieder mehrere Wege zum Ziel aber dies sind erstmal meine Erfahrungen…
Hallo meinen dc15e habe ich schon vor Jahren umgebaut sek und primär getrennt einstellbar. Belimo Abgastemperatur, Druckluftgebläse und Abluftgebläse und den unteren Kessel auf dc18 (dach eingebaut)
Rücklaufanhebung dreiwegemischer mit Ks 91 Pumpe auf 2 rücklauf 74 Grad kessel 82 Grad
Heute habe ich wieder mit Buchenholz geheizt . Es ist auf jeden fall viel weniger hohlbrand .Die Abgastemperatur habe ich auf 225 Grad eingestellt viel mehr kriege ich nicht hin dann reist mir die Flamme ab.
Primär 5mm und Sekundär 3 mm
Gruss Walter
Gesundes Neues !
Klingt ja interessant dein Umbau.
Wie kam es denn zum Druckluftgebläse?
Da wäre ja zuerst mal die Frage angebracht wie der Kessel vor dem
Düsensteinwechsel lief?
Ich habe ja den DC18 S(r).
Unsere Kessel sind ausser deinem Druckluftgebläse,Belimo und der einstellbaren Sekundärluft demnach identisch.
Zum Hohlbrand hab ich mir angewöhnt die Glut immer rechts vom Düsenloch auf der Primärzuluftseite zu positionieren.
Auf der linken Seite kann man so den Füllraum ohne jegliche Rauchentwicklung mit größeren Holzscheiten bestücken.
Rechts füll ich dann mit kleineren bis mittelgroßen Stücken halbhoch auf.
Die Abbrände bekomme ich so auf etwa 80% ohne Hohlbrand unabhängig von der Holzsorte hin.
Hallo das mit den Gebläsen ist ganz einfach Schornstein und Wind .Schornstein 160e Höhe vom Anschluß in der Wand ca 5 Meter . Der Ofen lief nie Optimal .Ich weis aber auch nicht ob der Ofen wie der 18 sr der Original ein abluftlüfter hat besser klppen würde in der Bucht habe ich jetzt ein Abluftgebläse für den Atmos gesehen 330 Euro ist aberAuch nicht gerade wenig .Wenn ich da mal reinkucken könnte dan würde ich den nachbauen
Gruss Walter
Lässt sich natürlich schwer sagen ob es einen Leistungsunterschied zwischen Original Saugzugventilator und deiner Variante gibt.
Grundsätzlich wäre aber der Druckventilator so wie ich das sehe unnötig wenn sich diese Leistungstechnisch ähneln.
Die Abgastemperatur muss zumindest in der ersten Abbrandhälfte schon höher werden.Unter 250 C° geht bei mir wenig .Thema mindest Temperatur in der unteren Brennkammer und deren Überprüfung ist da schon sehr interessant wie ich finde.
Hast du denn eine Vermutung warum der Flammabriss zustande kommt?
Den Belimo würde ich in der ersten Abbrandphase erstmal nicht eindrosseln lassen bzw diesen höher als 250 C° einstellen.
Die sekundärluft auf Original Einstellung bringen.Funktioniert bei mir ja auch gut .In der Glutphase kann man dann natürlich wieder alles ein wenig zurücknehmen.
Wenn dir die Abgastemperaturen etwas hoch vorkommen muss man leider sagen das der Wärmetauscher halt alles andere als optimal ist.Ich habe mir deshalb vor 2 Jahren noch einen Abgaswärmetauscher zusätzlich eingebaut.Damit hält sich der Verlust schon sehr in Grenzen.
Mit dem DC 15e heize ich schon ca. neun Jahre.
Meines Erachtens ist er nicht so schlecht wie hier im Forum wegkommt. Man muß seine Zicken (Hohlbrände, Startschwierigkeiten) kennen und kann sich mit dem Teil auch echt versöhnen.
Jetzt darf ich ihn halt bis 2025 ohne Abgasuntersuchung betreiben und das ist für mich auch ein echter Grund mich mit diesem rumzubalgen.
Worte wie „Keller-Sklave“ und ähnlichem gibt der DC 15e echt Sinn. Für Figur und Kreislauf immer gesund. (Spätestens alle zwei Stunden ein Besuch).
Wer dies alles weiß und sich daran nicht stört kann auch mit einem solchen Vergaser eine Wohnung heizen.
Hallo ich wollte mal berichten was alles bis jetzt passiert ist erstmal danke die mir mit rat zur seite gestanden haben .
1: Düsenstein noch mal neu abgedichtet (ich glaube das war der grund das der Ofen nie gut lief)
2: Einstellung sek und primäreinstellung
3: Kaminzug es liegt sehr viel daran Zugluftbegrenzer zu alles abgedichtet und es wurde besser, werd die Rohre (Edelstahl gegen Stahlrohre wechseln die Bogen sind nicht dicht)
4:Saugzuggebläse ich habe mir probeweise ein neues gebaut(bis jetzt im Rohr) jetzt wie das von Atmos für Pelletofen und siehe da der Ofen läuft .
5: Der Ofen (DC 15 e ist doch ein guter)wenn nicht alles Perfekt haben will.
6
as Saugzuggebläse werde ich mir kaufen müssen ich denke es wird dem Schorni und der Versicherung nicht gefallen (Schöner geschweißt als Original).
7: Der Ofen läuft momentan sek und primär auf 4 mm rücklauf 73Grad Vorlauf 83-84 Grad
Abgastemperatur 235 Grad nach einer Stunde schalte ich das Gebläse er läuft dann fast 4 Stunden . Gruss Walter
Hallo ich melde mich mal, wie es mir und dem Atmos jetzt geht.
Der Atomos heizt momentan super ,ich habe das Gebläse nun am Ofen montiert alles Abgedichtet und ich habe noch eine Abgasbremse gebaut und den Ofen auf eingestellt.
Vorlauf 85 Grad Rücklauf 76 Grad Pumpe Stufe 2 Abgastemperatur 200 Grad Sekundär und Primäreinstellung 3-4 mm.
Das anzünden geht in 5 Minuten 15 minuten später kann ich in Voll machen .
Meine Frau und Sohn sind begeistert und mein Nachbar hat mehr Ruhe weil ich nur noch halbsoviel in der Garage bin.
Ps Vielen dank für eure Hilfe
gruss Walter
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können