Guten Morgen,
auch wenn es hier schon oft besprochen wurde…. Ich würde mich freuen wenn ich Hilfe zur Einstellung bekommen würde.
Mein P14 läuft endlich. Er wurde zwar offiziell in Betrieb genommen, aber ich habe schon ordentlich nachjustiert und den Pelletverbrauch auch um einen halben Sack verringert. Trotzdem denke ich es ist noch nicht optimal. Laut Berechnungstool habe ich 13,29 kw eingestellt.
T1 100s
T4 7,0s
T6 13,0s
Das Haus hat ca 100 qm. Ist alt. bisher ist nur die obere Geschossdecke gedämmt. Es wird jedoch auch nur ganz eben geheizt da das Haus noch u bewohnt ist und wir beim Renovieren nicht in die Sauna wollen 😉
Habe die Vorlauftemperatur auf 30 Grad (Witterungsgeführt) und derPuffer wird über die Brauchwasserfunktion der Regelung ab 68 Gead geladen bis 83 Grad.
Der Kessel läuft bei knapp 90Gead. Abgastemperatur istzwischen 150und 200 Grad…. habe ich alles schon gesehen.
Der Zugbegrenzer ist laut Angabe auf 10 Pa eingestellt. Das kann ich leider nichtnprüfen…
Die Abnahme steht noch an… wolte gerne erstmal halbwegs gut eingestellt haben.
So. Erstmal reicht es hoffentlich an Angaben.
Vielen Dank
Ps: Bitte ignoriert Tippfehler… Mit dem Tablet geht das alles nicht so gut
Hallo
Den P 14 einzustellen ist nicht schwer.
1.) T4 + T6 = 20 Sek.
2.) Pelletverbrauch pro Std. Um 3 kg
3.) Luftklappe um 19 mm
4.) Flammenlänge kontrollieren und eventuell mit T 4 und Luft Klappe feinjustieren.
5.). Bei feuchteunempfindlichen Schornstein eine Abgastemperatur um 130° anstreben, evt T 4 und Luft Klappe etwas reduzieren.
Pufferspeicher
Vorlauf 30° hört sich nach Fußbodenheizung an, da sollte die Einschalttemperatur um 45° sein.
Ausschalttemp. sollte um 72° sein, um die Restwärme aus dem Kessel zu nutzen.
Regelung
Welche Regelung ist vorhanden? Puffer über Brauchwasserfkt laden ??
Grüsse,Martin
Hallo
Den P 14 einzustellen ist nicht schwer.
1.) T4 + T6 = 20 Sek.
2.) Pelletverbrauch pro Std. Um 3 kg
3.) Luftklappe um 19 mm
4.) Flammenlänge kontrollieren und eventuell mit T 4 und Luft Klappe feinjustieren.
5.). Bei feuchteunempfindlichen Schornstein eine Abgastemperatur um 130° anstreben, evt T 4 und Luft Klappe etwas reduzieren.
Pufferspeicher
Vorlauf 30° hört sich nach Fußbodenheizung an, da sollte die Einschalttemperatur um 45° sein.
Ausschalttemp. sollte um 72° sein, um die Restwärme aus dem Kessel zu nutzen.
Regelung
Welche Regelung ist vorhanden? Puffer über Brauchwasserfkt laden ??
Grüsse,Martin