Hallo liebe Atmosgemeinde,
nach über 6 Jahren problemlosem Heizen habe ich jetzt ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Vor kurzem lief der Lüfter nicht mehr selbstständig an, wenn ich anheizen wollte. Er ließ sich immer mit einem leichten Schubs zum anlaufen überreden.
Vor ein paar Tagen fing er an und lief dann auf einer ganz niedrigen Drehzahl durch.
Ein neuer Kondensator brachte Besserung, das heißt er läuft wieder an, fährt sofort die Drehzahl hoch, lässt aber nach wenigen Minuten die Drehzahl absinken. Manchmal hält er das Niveau konstan, aber viel zu niedrig. Heute aber schwankt die Drehzahl permanent.
Wo liegt der Fehler?
Danke schonmal,
Mag kfodelino
…, mal alle Kabelverbindungen auf Wackelkontakt kontrolliere,
wenn nicht dann ist Wahrscheinlich eine Motorwicklung hinüber,
kann schon vorkommen wenn der Lüfter ohne Hilfswicklung – Kondensator …
Sicherheitshalber kann man die Wicklungen auch noch mal durchmessen – sporadisch auftretende
Fehler sind etwas aufwendiger zu finden.
Es kann zum Beispiel auch ein verbrannter Kontakt in den Thermostatschalter die Ursache sein.
Ist da beim umschalten von Hand, noch ein ordentlicher Kontakt – Klick zu hören ???
Gruß Bernhard
Da kommen 1x Sicherheitsthermostatschalter mit dem roten Knopf, 2x Rauchgas, 1x Kesselthermostatschalter… in Frage.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard, beim schalten hört man noch ein deutliches Knacken.
danke für deine Anregungen, werde mich morgen mal dransetzen.
Kann man denn so eine Motorwicklung reparieren, oder ist es da günstiger einen neuen Motor zu besorgen?
Gruß kfodelino
…, wahrscheinlich ist nur der Anschluß zur Wicklung gebrochen – (thermischer) Wackelkontakt
derweil der Motor sporadisch auch ganz normal läuft.
Wenn die Wicklung durchgebrannt – riecht man es deutlich…
Wenn da eine E- Motoren – Wicklerei in der Nähe ist, mal fragen…
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hatte ein ähnliches Problem,
bei mir war es der Kondensator.
So, ich melde mich nochmal.
Der Lüfter war defekt. Hat wohl einen Schaden an der Wicklung.
Ich wollte keine Experimente wagen und hab mir einfach einen neuen bestellt. Ich habe das bei der Firma Rentsch gemacht und das hat auch super geklappt. Am 19. bestellt und am 21. geliefert.
Anlage läuft perfekt.
Danke für die guten Tips,
Mfg kfodelino
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können