Wer kann mir die genauen parametereinstellung für meine steuerung nenne? Meine Anlage: D20p mit der acd 01 Brenner A25 850 Liter hygienespeicher und solar. 78grad patrone im ladomat, pumpe läuft auf stufe 2. heizkreise 1x fbh und normaler hk Wohnfläche ca 120qm altbau teilgedämmt. Im Moment brauch ich bei ca 0grad ausentemp. Ca 40kg Pellets am Tag. Raumtemp. 22grad. Mischpumpen der heizkreise laufen auf niedrigster stufe. Puffer brauch zum laden ca6 stunden 2 vorlauf hk. Ca 40-45 grad fbh ca 40.kesseltemp.83grad
Hallo,6 sd für 850 l puffer zu laden viel zu lang,du brauchst 72 er patrone,pumpe auf Stufe 3 stellen geht die 40 kg pellets am tag für 120 qm viel zu hoch .
Acd01,menü mischer parameter 1 auf ECO stellen.
menü feststoff parameter 1 auf 3
Parameter 02 auf 20°
03 auf 95 °
04 auf 76°
05 auf 2.0 k
06 auf 30 k
So muss gut funktionieren.
Die abgase mußte noch bremsen usw.
hast du Abgasventilator?
Wie hoch sind deine AGT?
Lg mukachi
Hallo,6 sd für 850 l puffer zu laden viel zu lang,du brauchst 72 er patrone,pumpe auf Stufe 3 stellen geht die 40 kg pellets am tag für 120 qm viel zu hoch .
Acd01,menü mischer parameter 1 auf ECO stellen.
menü feststoff parameter 1 auf 3
Parameter 02 auf 20°
03 auf 95 °
04 auf 76°
05 auf 2.0 k
06 auf 30 k
So muss gut funktionieren.
Die abgase mußte noch bremsen usw.
hast du Abgasventilator?
Wie hoch sind deine AGT?
Lg mukachi
Hab nur die 78 63 und 83 grad Patrone agt hab ich nich. Abzugsventilator vorhanden
Hab nur die 78 63 und 83 grad Patrone agt hab ich nich. Abzugsventilator vorhanden
Agt ca. 270grad
Agt ca. 270grad
Zurzeit brauche ich um die 30kg lass ich das über 180°
Abgas kommen werden es auch mehr, hilft nur reinigen und das einmal
die Woche, dauert doch nur paar min. andere werte helfen
dir gar nichts,da müßte alles gleich sein Pellet, Kaminlänge
Schneckenstellung usw.
Mfg
Roland
Zurzeit brauche ich um die 30kg lass ich das über 180°
Abgas kommen werden es auch mehr, hilft nur reinigen und das einmal
die Woche, dauert doch nur paar min. andere werte helfen
dir gar nichts,da müßte alles gleich sein Pellet, Kaminlänge
Schneckenstellung usw.
Mfg
Roland
Problem ist, ich betreibe die Anlage seit ca 2 jahren und sie hat bisher nie richtig funktioniert. Das hat mit reinigen vom kessel nicht zu tun.
Problem ist, ich betreibe die Anlage seit ca 2 jahren und sie hat bisher nie richtig funktioniert. Das hat mit reinigen vom kessel nicht zu tun.
270 ° AGT hat ein kessel der 70 kw läuft !!!
270 ° AGT hat ein kessel der 70 kw läuft !!!
Oder der kaminzug zieht alles raus
Oder der kaminzug zieht alles raus
Auf jeden Fall sind das über 100° zum Kamin heraus geheizt,
Ist ein Rauchzugbegrenzer eingebaut ? Läuft vielleicht dieser
komische Ventilator den der D20p hat, ich denke gelesen zu
haben das der den bei Pellet nicht braucht usw, muß man halt
suchen woher die hohe Abgastemperatur kommt.
Mfg
Roland
Auf jeden Fall sind das über 100° zum Kamin heraus geheizt,
Ist ein Rauchzugbegrenzer eingebaut ? Läuft vielleicht dieser
komische Ventilator den der D20p hat, ich denke gelesen zu
haben das der den bei Pellet nicht braucht usw, muß man halt
suchen woher die hohe Abgastemperatur kommt.
Mfg
Roland
Ich habe die selbe Anlage bei mir stehen, nur nicht mit der ACD01.
AGT ist auf jedenfall zu hoch.
Habe auch eine 78 Patrone drin, keine Probleme.
Zugbegrenzer eingebaut ?
Ohne wirst du die Temperatur nicht runter bekommen.
Ist schon eine Messung gemacht worden?
Wenn das Saugzuggebläse mit läuft erhöht sich die Temperatur auch noch mal um gute 30°, das Gebläse brauchst du nur wenn du mit Holz heizt,einfach den Stecker hinten am Kessel raus ziehen.
bei mir ist das erst bei der Messung aufgefallen,da der Restsauerstoff zu hoch war.
Meine Empfehlung wäre:
-Kessel ohne Saugzuggebläse laufen lassen
-Brenner neu einstellen
-Zugbegrenzer einbauen wenn noch nicht vorhanden
-Bürstenbremser prüfen ob noch in Ordnung eventuell austauschen.
Meine Anlage läuft jetzt mit knapp 150° AGT
Grüße Schappi
Ich habe die selbe Anlage bei mir stehen, nur nicht mit der ACD01.
AGT ist auf jedenfall zu hoch.
Habe auch eine 78 Patrone drin, keine Probleme.
Zugbegrenzer eingebaut ?
Ohne wirst du die Temperatur nicht runter bekommen.
Ist schon eine Messung gemacht worden?
Wenn das Saugzuggebläse mit läuft erhöht sich die Temperatur auch noch mal um gute 30°, das Gebläse brauchst du nur wenn du mit Holz heizt,einfach den Stecker hinten am Kessel raus ziehen.
bei mir ist das erst bei der Messung aufgefallen,da der Restsauerstoff zu hoch war.
Meine Empfehlung wäre:
-Kessel ohne Saugzuggebläse laufen lassen
-Brenner neu einstellen
-Zugbegrenzer einbauen wenn noch nicht vorhanden
-Bürstenbremser prüfen ob noch in Ordnung eventuell austauschen.
Meine Anlage läuft jetzt mit knapp 150° AGT
Grüße Schappi
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

