Fragen und AntwortenHydraulikschema gesucht
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hallo zusammen.

Gibt es das optimale Hydraulikschema für die Einbindung von zwei Puffern 1x 2000 + 1x 1000 Liter?

Empfehlung zur dazu passenden RLA?

Danke!



10 Antworten
Manfred antwortete vor 11 Jahren

schau mal in ATMOSPEDIA dort sind Dutzende Pläne hinterlegt.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Wo dort?
habe nichts von Anschluss/Hydraulikschemen gefunden…

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Mein Favorit:
http://www.atmos-zentrallager.de/images/Hydraulik/h12.pdf

Dieser Plan läßt keine Wünsche offen, wenn man da noch einen 2. Rücklauf Abzweig mit 2 Ventile
unten zu Puffer I u. II separat führt, kann man wirklich alle Möglichkeiten nach Bedarf nutzen

Quelle:
http://www.atmos-zentrallager.de/service/servicebereich-installateur/hydraulikplaene.html

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Diese Variante sieht nicht schlecht aus.
Sollte dann mit der RLA ME50 von Fröling sicher auch funktionieren…
Laddomat21 ist gestern gestorben 🙁

Und da ich die RLA neu für 500 bekommen habe….

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, am Laddomat ist nicht viel, was kaputt gehen kann
somit kann man den kostengünstig wiederbeleben …

Eine vollelektronisch geregelte Rücklaufanhebung, für einen Holzscheitvergaserkessel,
mit animiertem Bildschirmterminal insgesamt, hat auch seinen Reiz ….

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

welche vorteile hat man denn gegenüber dem ladomat21?

liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

nabend Klaus,

—————-
>Frage zur Funktionsweise versch. Rücklaufanhebungen beim Pelletkessel< HTD-FORUM
Stichwort: laddomat vorlauftemperatur Verfasser: Zablonsk

„““ Habe vorhin mit jmd. bei Laddomat telefonieren können. Der 21-60 verhält sich wohl so, dass er die Rücklauftemperatur zusammen mit der steigenden Vorlauftemperatur steigen lässt. Allerdings lässt sich angeblich keine zuverlässige Aussage treffen, welche Differenz wann zwischen den beiden Temperaturen herrscht, da ja auch die Temp. des Speichers eine Rolle spielt. Aber irgendwie steigt auch die Rücklauftemperatur mit :-). „““
————-

ich hab nen oventrop-TriM mit Kapillarfühler..
Oventrop schreibt „irgendwo“ :
Steigende VL-Temp führt zu steigender gemischter Temp(RLA),
steigender Anlagendruck(Puffer wird „voller“) führt zu steigender gemischter Temp….
(Samson hat auch den „Hinweis“ für „passive“ Mischer…)

Die Temperaturdifferenz RLA-VL steigt beim Abbrand sowieso,
ich muß also drei „Punkte“ beim Einstellen beachten :
VL-Temp, Anlagendruck, steigende Kesselleistung……

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

moin micha,
aus deinem anderen Thema :
=========================================
» 25.02.15 07:01 «

Habe mir grad nen 30gse angesehen, der in der Rücklaufleitung zum Kessel einen Regulierventil hat.
Glaub irgendwas mit Taca….dingsbums… kling wie ein Indianerstamm.

Der Besitzer meinte der HB hätte ihm dringend geraten die 200€ für das DN32 Teil zu investieren, da so der Kessel mit dem richtigen Volumenstrom (ca. 1Liter/kw/Minute) versorgt wird.

Wie sind die Meinungen/Erfahrungen hier im Forum dazu? Ich habe son Ding nicht und alle anderen die ich kenne, egal von welchem Hersteller die Anlage ist, auch nicht.
===========================================

TACO NOVA ist der schweizer Hersteller,
diese Mischer funktionieren wie ein Duschthermostat, OventropTriM oder andere problemlos.
Wie oben beschrieben sollte beachtet werden :
Einstellung, VL-Temperatur, Anlagendruck, steigende Kesselleistung……

ich hab so ein TacoNova im VL zwischen Puffer und HZ-Mischer,
wenn ich das TacoNova bei ner VL-Temp(85°C) vom Puffer auf 70°C einstelle,
liefert das TacoNova später bei Puffer(ca 80°C, Druck ist niedriger) auch nur noch Temperaturen unter 65°C.
Mein „heizungs“-Taconova hat unter 100€ gekostet,
ich würde es heute weglassen, ist mittlerweile immer „offen“….

egal ob Laddo, oventrop, taconova od. andere,
als RLA-Mischer ist nen „elektrischer“ genauer als all die „passiven“…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Sorry, nix MISCHER!

Hab nochmal genau gefragt:

Das Ding heißt Taco…av23 DN 32.

Es soll den Volumenstrom regulieren. Es mischt nicht!

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, jetzt fehlt noch die Info – welchen Volumenstrom – denn Volumenströme regulieren alle
Rücklaufanhebungen mehr oder weniger; je nach dementsprechenden Temperaturgegebenheiten …
Der Laddomat dagegen ist sogar in der Lage tatsächlich ganz einfach vorausschauend zu Regeln;
Der regelt Temperatur inkl. Volumenstrom und daß auch noch bei Stromausfall wenn die Puffer noch teils leer, zur TAS Entlastung
Ich meine, das blöde am Laddomat ist, das daß der alles elektronisch Lobby, so nicht in den Kram passt
und ihre Geschäftsidee vermasselt…
MfG.
Wer nichts weiß – muss alles glauben …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!