Schönen guten Tag
Wir haben seid ein paar Tagen das Problem das wir unseren Holzvergaser von morgen bis Abends anhaben und wir nur so auf 20 Grad Zimmertemperatur kommen und keine Energie mehr da ist um die Pufferspeicher zu füllen wir haben momentan am Tag so 5-8Grad .
Als wir -5bis0 Grad hatten lief die Holzvergaser von 15Uhr bis 20Uhr und dann waren die Pufferspeicher voll und die Räume waren so auf 23 Grad . Wie haben schon die Rohre zum Schornstein gereinigt die Holzvergaser schon 2 mal gereinigt . So langsam fällt mir nichts mehr ein , hat irgend jemand nee Idee was man noch ausprobieren kann ?
Freue mich auf jede Antwort
Schönen guten Tag
Wir haben seid ein paar Tagen das Problem das wir unseren Holzvergaser von morgen bis Abends anhaben und wir nur so auf 20 Grad Zimmertemperatur kommen und keine Energie mehr da ist um die Pufferspeicher zu füllen wir haben momentan am Tag so 5-8Grad .
Als wir -5bis0 Grad hatten lief die Holzvergaser von 15Uhr bis 20Uhr und dann waren die Pufferspeicher voll und die Räume waren so auf 23 Grad . Wie haben schon die Rohre zum Schornstein gereinigt die Holzvergaser schon 2 mal gereinigt . So langsam fällt mir nichts mehr ein , hat irgend jemand nee Idee was man noch ausprobieren kann ?
Freue mich auf jede Antwort
Hallo, das Problem könnten vermutlich tausend dinge sein??!!
Kannst du mal eckdaten von deiner heizung geben?
Welcher vergaser und wie angeschlossen?
Liebe Grüße klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo Wir haben ein Atmos 25 GSE mit Acd01 Steuerung .
Wir haben ein Laddomat21 und unser Pufferspeicher wird vom Laddomat im Oberen Bereich beheizt und die Heizungspumpe zieht Mittig von oben ausm Pufferspeicher .
Aber es lief ja alles wo es kälter war ???
Habe ich was vergessen ?
Schöne Grüße
termperatur vorlauf und rücklauf
abgastemperatur
läuft die pumpe wie alt ist die anlage
Hallo Wir haben ein Atmos 25 GSE mit Acd01 Steuerung .
Wir haben ein Laddomat21 und unser Pufferspeicher wird vom Laddomat im Oberen Bereich beheizt und die Heizungspumpe zieht Mittig von oben ausm Pufferspeicher .
Aber es lief ja alles wo es kälter war ???
Ein Heizungsplan wäre gut. aber egal….
-Frage 1 ist am ladomat die Pumpe auch an. Oder eventuell die letzte zeit mal in der geschwindigkeit verstellt worden?
-Frage 2 kann es sein das eventuell der feuerzugregler am atmos den kessel zu weit drosselt und der atmos nur am kokeln ist? AGT? Brt???
-Frage 3 hat eventuell die thermische ablaufsicherung ausgelöst?
so das die energie zum abfluss herausgespült wird?
Fakt ist eins… Wenn der kessel sauber läuft, muss die energie irgendwo hin „Puffer,heizung, abfluss oder schornstein“ denn die energie ist ja nicht einfach weg nur weil ein ventil oder eine pumpe nicht funktioniert
Ich hoffe die fragen helfen dir etwas bei der klärung des problems.
ansonsten bräuchte man mal nen richtigen heizungsplan.
Liebe Grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Vorlauf Temperatur 62 Grad
Rücklauf Temperatur 50 Grad
Abgastemperatur 143 Grad
Die Pumpe Heizungsvorlauf läuft
und Laddomat läuft auch
Die Anlage ist 2 Jahre alt
lormic,
Abgastemperatur zB, wie hoch war die als es „kalt“ war ??
wie hoch ist die AGT jetzt, wo der Kessel nicht richtig arbeitet ?
Die Anheizklappe, ist die immer richtig dicht ?
keine „Teerspur“ zu den WT-Rohren da drunter ?
Hast du das Lüfterrad saubergemacht ?
in dem „Radgehäuse“, wie sieht es da aus ?
sind die Lüfterrad-Flügel noch OK, stehen senkrecht ?
Du hast nen Zugregler im Kaminrohr/Kamin ?
arbeitet der wie gewohnt ?
Wie sieht deine Rauchfahne über dem Kamin aus,
hauptsächlich Wasserdampf, oder dunkler, „grauenhafter Beipack“ ??
das wärs….., erstmal die AGT und deine „Rauchfahne“….
Gruß Heinrich
PS : hast du deine Anheizmethode geändert ?
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Die Pumpe vom Laddomat läuft und wurde in letzter Zeit nicht verstellt , das letzte mal 2013Jahre zum ausprobieren wie sie am besten läuft
Zugregler geht bei 60 Grad zu bzw. bis zu der Schraube .
Abgas Temperatur liegt jetzt gerade bei 143 Grad
Die thermische Ablaufsicherung hat nicht ausgelöst .
Ja das verstehe ich ja auch nicht wie das Holz abbrennt im Ofen weiß ich nicht ob es nicht richtig brennt , alles andere Abgastemperatur ist eigentlich so wie immer Puffer kriegen ja momentan nichts ab an Temperatur und die Räume naja .
Zugregler geht bei 60 Grad zu bzw. bis zu der Schraube .
Abgas Temperatur liegt jetzt gerade bei 143 Grad
Jetzt kommen wir schon dichter dran.
Ich nehme mal an das dein kessel original ist?! Zugregeler geht bei 60 Grad zu????????????????????????????????
oder habe ich da etwas falsch verstanden????
Das ist wohl der fehler!!!!!!
85 Grad einstellen und dein problem müsste weg sein!
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
AGT klingt mir für einen original kessel zu gering.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Zugregler auf 85 Grad ok probiere ich aus Abgas Temperatur ist jetzt 152Grad
Und die Schraube bleibt so wie sie ist oder die ganz raus nehmen damit die Klappe ganz zu geht oder so lassen
schraube muß drinnen bleiben.
Teste mal den zugregler auf funktion!
„““Solange die Kesseltemperatur am atmos unter 80 Grad liegt muss der feuerzugregler bei 85Grad einstellung auch noch deutlich offen sein“““
liebe grüße
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
AGT sollte bei einem original kessel um ca 200 Grad liegen.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Der war vorher auf 60 grad ich habe ihn jetzt erstmal auf 85 Grad gestellt und wie stelle ich den Stellmotor ein damit der Kessel höhere Temperatur erreicht ?
Der war vorher auf 60 grad ich habe ihn jetzt erstmal auf 85 Grad gestellt und wie stelle ich den Stellmotor ein damit der Kessel höhere Temperatur erreicht ?
Stellmotor vom Belimo? oder was meinst du?
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Jetzt habe ich nur noch 144Grad Abgas Temperatur
Ja den meine Ich
Der belimo hat zwei stellschrauben offen und geschlossen. der normale betriebszustand ist belimo „geschlossen“. Belimo im geschlossenen zustand etwas auf drehen.( 2-3 rasten hoch)
Wohnst du zufällig um hamburg herum?
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Aha ist das die Grundeinstellung oder muß man das einstellen ????
Ich wohne in Bothmer bei Schwarmstedt Richtung Hannover von Hamburg aus
ich wohne in neversdorf ca. bei bad segeberg. Ich könnte vorbeikommen und dir deinen kessel mal einstellen und erklären. aber es ist schon sehr weit weg. ca 165 km.
Vielleicht geht es ja auch so…
Belimo soweit öffnen(bei belimo geschlossen) bis du ca 210-220 Grad erreichst.Primär bei ca 10-15 mm geöffnet(je nach holz) und sekundär 5mm.
Nach erreichen der AGT 210-220 Primär etwas schliessen bis ca 200 grad agt anliegen.
wenn der kessel dann gut läuft immer mal einen blick auf die keramik im feuerraum werfen, die MUSS glühend aussehen.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
sollte die keramik nicht glühend aussehen, musst du sekundär reduzieren zur not sogar auf null.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Also ich habe gerade nach geschaut wenn ich die Klappe hoch hebe dann ist der Belimo ganz auf ???
und die Abgastemperatur wieder nur 143Grad
da haut dann irgendwas überhaupt nicht hin!
mach mal die nachfülltür auf ca 1-2 cm. steigt dann AGT?
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
ganz blöde frage, der lüfter ist aber an, oder?
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Ja dann steigt die Temperatur aber wenn ich sie wieder zu mache dann fällt sie wieder ab
Der Lüfter läuft habe ihn auch schon sauber gemacht aber keine Besserung
Mal eine andere Frage wieviel Sauerstoff braucht denn eine Holzvergaser also wie groß müßte min. die Öffnung nach draußen sein in einen luft dichten Raum ???
naja katzenklappe sollte ausreichen. mach doch einfach mal alle türen im heizkeller auf.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
aber wenn es vorher funktioniert hat….
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Schade ja habe ich gemacht aber eigentlich ist immer nur ein Fenster auf in der Größe von 50 mal 35cm hmm ich weiß es nicht .
vielen Dank für ihre Hilfe
Ich gehe mal davon aus daß der feuerzugregler(klappe) geöffnet ist, oder?
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
das fenster reicht auf jedenfall aus!
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Bitte mal die unteren schamottsteine(Brennraum untere Tür) prüfen ob diese richtig hinten am kessel anliegen!!! einfach nach hinten drücken
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
ich weiß nicht warum das so blöd ist und seid 3 Tagen bin ich ca. 3-4Stunden und probiere aus aber es geht nichts ich habe schon alle Rohre gereinigt mir so eine Schornsteinfeger bürste gekauft und alles gereinigt aber ohne Erfolg . Aber es muß ja an der Brennkammer liegen aber die Frage ist an was es liegt …….
soll ich morgen vorbeikommen? Will auch kein geld dafür haben, nur für sprit(ca40€). Aber ne garantie kann ich natürlich nicht geben.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
die liegen ganz hinten fest an
welche einstellung sekundär ist im moment?
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
mit dem vorbei kommen ist nett würde das wenn wir bis zum Wochenende das Problem nicht gefunden haben auch dann gehen wäre natürlich toll mal eine andere Meinung zu hören
klar, bin NICHT scharf darauf 330 km zu fahren. Vielleicht findest du oder jemand anderes ja noch den fehler. das musst du dann aber unbedingt hier schreiben!!!
Viel Glück
und erfolg
Liebe grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
15mm oben und unten sekundär 5mm
nee ich find das voll nett von Ihnen . Aber es lief ja ,das wird bestimmt ein einfacher blöder Fehler sein , zumindest hoffe und denke ich das
Wäre Peinlich wenn sie soweit fahren und dann liegt es nur an einen Einstellungsfehler aber wenn ich mich melden könnte wenn ich echt nichts mehr weiß wäre echt sehr sehr nett
Kann ich ihnen morgen mal schreiben wie ich alles eingestellt habe im Menü . Und sie überfliegen mal alles ob das richtig ist ?
ich kann mir einen einstellungsfehler kaum mehr vorstellen. Da ist glaube ich ein anderes problem. einfach bescheid sagen ob ich mal gucken soll oder nicht.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Wir werden noch ein bisschen uns den Kopf zerbrechen .
Wann hätten sie denn am Wochenende Zeit ?
sonntag ist ok
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
dann probieren wir nochmal bis Samstag alles aus und spätestens Samstag Mittag melde ich mich mit ein Ergebniss
Oder einer bitte
Ihnen trotzdem vielen vielen Dank für ihre HILFE
alles klar, kein problem!
Ich schicke mal meine handy nr auf private nachricht.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Thema: Holzvergaser vermutlich Leistungsverlust » 24.02.15 08:28 «
Schönen guten Tag
Wir haben seid ein paar Tagen das Problem das wir unseren Holzvergaser von morgen bis Abends anhaben und wir nur so auf 20 Grad Zimmertemperatur kommen und keine Energie mehr da ist um die Pufferspeicher zu füllen wir haben momentan am Tag so 5-8Grad .
Als wir -5bis0 Grad hatten lief die Holzvergaser von 15Uhr bis 20Uhr und dann waren die Pufferspeicher voll und die Räume waren so auf 23 Grad . Wie haben schon die Rohre zum Schornstein gereinigt die Holzvergaser schon 2 mal gereinigt . So langsam fällt mir nichts mehr ein , hat irgend jemand nee Idee was man noch ausprobieren kann ?
Freue mich auf jede Antwort
…, ich war so frei und hab Dein Thema davor noch mal hochgeholt,
so daß man nicht noch mal von ganz vorne anfangen muß
Jetzt wären die Temperaturwerte vom Kessel –
Abgastemperatur | ? | Kesseltemperatur | ? | Temperaturen an der Rücklaufanhebung | ? |
Heizung vor | ? | Rücklauf Temperatur | ? |
Wie sieht die Tauchhülse vom Rauchgasthermometer aus – in punkto, Anhaftungen wie Glanzruß
oder Trockenruß, zähes Kondensat, Flugasche ?
Um diesen Abgas – Indikator nutzen zu können sollte man die besagte Hülse zuvor mal blitzblank putzen
Ich denke ▬ wenn man zum Arzt geht, läßt er sich normalerweise auch die Zunge zeigen und wird den Blutdruck messen
Gruß Bernhard
…, also ich würde den Sekundärluftschieber zum Test mal ganz zu schieben,
und da ist ja auch noch das offene Sekundärluftloch hinten links unten am Tauscher – Luftkasten;
daß kann man zum Testen auch mal zukleben, diese sekundär Lufteinstellmaße fallen doch oft sehr unterschiedlich aus.
So müsste der Kessel erst mal auf Leistung kommen ▬ die Feinheiten kann man dann immer noch austesten
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, also ich würde den Sekundärluftschieber zum Test mal ganz zu schieben,
und da ist ja auch noch das offene Sekundärluftloch hinten links unten am Tauscher – Luftkasten;
daß kann man zum Testen auch mal zukleben, diese sekundär Lufteinstellmaße fallen doch oft sehr unterschiedlich aus.
So müsste der Kessel erst mal auf Leistung kommen ▬ die Feinheiten kann man dann immer noch austesten
Gruß Bernhard
Versuch macht klug… aber wieso war vorher alles in ordnung?
Es muss doch irgendwas passiert sein, das es jetzt nichts mehr wird mit der leistung?
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
nabend,
hast du die vier Löcher(primLuft) über der Füllraumkeramik frei ?
diese „obere Primluft“ quirlt, verwirbelt das Gasgemisch,das hilft beim Start
Der Brennraum kommt dadurch besser auf seine Temperatur.
Gruß Heinrich
PS :
von uns(südwestkreis-NI) ist das nicht so weit, das sind keine 100km
…Husum ist „halbe Strecke“ nach Schwarmstedt/Bothmer…
(tel.nr über PN)
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Ich glaube sie läuft wieder vielen vielen Dank das so viele geantwortet haben . Das Problem war wohl das ich beim Menü Festbrennstoff Par. 17 auf 1 gestellt habe Steuerung Kesselpumpe nach Kesselwassertemperatur eingestellt war und nicht auf 2 Abgastemperatur . Jetzt läuft sie wieder . Kann mir wer sagenwas sich jetzt verändert hat ???
nabend,
die KT(kesselwasser) steigt erst wenn der Füllrauminhalt warm ist,
„heiß“ wird es an der Tauchhülse(über dem Füllraum) wenn die Glut zum Abbrandende hin freiliegt
und diese Wärmestrahlung dann das Wasser über dem Füllraum direkt erreicht.
wie das in deiner Reglung geschaltet wird, weiß ich nicht…
aber das Kessel-Wasser hat noch weniger mit dem Brennraum zu tun als die Endrohr-AGT.
Abwasser brennt nicht, Abgas auch nicht…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Ich glaube sie läuft wieder vielen vielen Dank das so viele geantwortet haben . Das Problem war wohl das ich beim Menü Festbrennstoff Par. 17 auf 1 gestellt habe Steuerung Kesselpumpe nach Kesselwassertemperatur eingestellt war und nicht auf 2 Abgastemperatur . Jetzt läuft sie wieder . Kann mir wer sagenwas sich jetzt verändert hat ???
Das verstehe ich nicht so richtig.
Was soll denn daß mit den parametern zu tun haben? Wie schon gesagt, entweder erzeugt dein kessel leistung und diese muß dann auch irgendwo hin!! egal wohin!!
puffer, heizung, schornstein, ablaufsicherung, oder Explosion vom Kessel
oder der kessel kokelt nur so vor sich hin und die leistung reicht dabei kaum für die heizung selbst aus.
Energie verschwindet ja nicht, sie verlagert sich immer nur. Das ist bei JEDER Energieerzeugung so.
Liebe grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Kann man denn die Kesseltemperatur einstellen die erreicht werden soll ???
Verstehen tue ich das immer noch nicht warum die Umstellung dafür führte das ich viel Holz verheizte und keine bzw. wenig Wärme von hatte . Vorgestern lief die Holzvergaser noch von 8Uhr morgens bis 24Uhr und IN DER Wohnung waren nur 20Grad. Gestern lief die Heizung von 19:30Uhr bis 23:00Uhr und wir hatten 22Grad in der Wohnung .
So min. Kesseltemperatur 80Grad und max. Kesseltemperatur 95 Grad . Kann der Fühler defekt sein ????
Das es deswegen nicht mehr ging ?
Sorry,
ne vernünftige erklärung kann ich dir dabei auch nicht geben.
Hauptsache es läuft wieder
Liebe Grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
trotzdem vielen Dank für ihre Antworten und das sie sogar vorbei gekommen wären , finde ich voll nett hätte ich nicht gedacht in ein Forum soviel Hilfe zukriegen
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L