Fragen und AntwortenAtmos Pelletkessel nähe Günzburg
Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Hallo zusammen,
habe vor mir einen Atmos P25 zu kaufen, Kessel macht einen sehr guten Eindruck.
Würde ihn zusätzlich zu meinem Holzvergaser stellen und eventuell ablösen.
Habe schon ein Angebot eingeholt nur mit dem Einbau wird ein Problem. Kennt jemand hier einen HB der Atmos einbaut???
Danke euch schon mal im vorraus
MfG
Daniel



18 Antworten
Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

PLZ 89368

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

PLZ 89368

heusler antwortete vor 11 Jahren

Hallo Daniel,
komme aus Mönstetten und habe seit 2011 einen P21 am laufen. Selbst eingebaut und modifiziert. Bin Heizungs,- Klima,- Lüftungstechniker.
Für einen Einbau hab ich leider keine Zeit, aber für Tipps stehe ich gerne zur Verfügung.
MfG Martin

heusler antwortete vor 11 Jahren

Hallo Daniel,
komme aus Mönstetten und habe seit 2011 einen P21 am laufen. Selbst eingebaut und modifiziert. Bin Heizungs,- Klima,- Lüftungstechniker.
Für einen Einbau hab ich leider keine Zeit, aber für Tipps stehe ich gerne zur Verfügung.
MfG Martin

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Martin,
freut mich das du dich gemeldet hast. Wohnst ja gleich um die Ecke. Ich komme aus Winterbach.
Für die Tipps von dir bin ich jetzt schon Dankbar.
Mein vorhaben:
Möchte einen Atmos P25 zu meinem Holzvergaser (Marke: Rennergy 30KW, Boiler 200L, Puffer 2000L und ausdehngefäß 90L)stellen der einspringt wenn ich nicht zuhause bin.

Atmoskessel würde uber Pufferfühler oben und unten gesteuert werden.

Im Angebot:
Kessel + Brenner + Schnecke 1,5m + Silo + Ladomat 21 + Abgasrohr

Könnte es mit dieser Kombi Probleme geben?

MfG Daniel

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Martin,
freut mich das du dich gemeldet hast. Wohnst ja gleich um die Ecke. Ich komme aus Winterbach.
Für die Tipps von dir bin ich jetzt schon Dankbar.
Mein vorhaben:
Möchte einen Atmos P25 zu meinem Holzvergaser (Marke: Rennergy 30KW, Boiler 200L, Puffer 2000L und ausdehngefäß 90L)stellen der einspringt wenn ich nicht zuhause bin.

Atmoskessel würde uber Pufferfühler oben und unten gesteuert werden.

Im Angebot:
Kessel + Brenner + Schnecke 1,5m + Silo + Ladomat 21 + Abgasrohr

Könnte es mit dieser Kombi Probleme geben?

MfG Daniel

duc antwortete vor 11 Jahren

90l Ausdehnungsgefäß ? doppelt so viel ist schon recht
knapp.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

90l Ausdehnungsgefäß ? doppelt so viel ist schon recht
knapp.

Mfg
Roland

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
Ok du meinst er wäre also zu klein für die 2000L Puffer.
Wurde damals von HB eingebaut.

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
Ok du meinst er wäre also zu klein für die 2000L Puffer.
Wurde damals von HB eingebaut.

duc antwortete vor 11 Jahren

Grob gerechnet: Puffervolumen geteilt durch zehn ergibt die MAG
Größe. dazu kommt Wasser in Leitung Heizkörper und Heizung selber.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Grob gerechnet: Puffervolumen geteilt durch zehn ergibt die MAG
Größe. dazu kommt Wasser in Leitung Heizkörper und Heizung selber.

Mfg
Roland

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Ok dann sollte dieses auf jeden fall getauscht werden.
Und wie ist es mit dem dem rest wäre das ein gutes zusammen spiel?

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Ok dann sollte dieses auf jeden fall getauscht werden.
Und wie ist es mit dem dem rest wäre das ein gutes zusammen spiel?

duc antwortete vor 11 Jahren

Wie der p25 mit den 2000ltr zurecht kommt kann ich dir auch
nicht sagen. Ansonsten hört sich das normal an.

Mfg
Roland

duc antwortete vor 11 Jahren

Wie der p25 mit den 2000ltr zurecht kommt kann ich dir auch
nicht sagen. Ansonsten hört sich das normal an.

Mfg
Roland

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Danke schön.
Hab gerade nochmal geschaut, ist ein ausdehnungsgefäß mit 250l. Sorry!!

Daniel2525 antwortete vor 11 Jahren

Danke schön.
Hab gerade nochmal geschaut, ist ein ausdehnungsgefäß mit 250l. Sorry!!