Moin leute,
wo sind eigentlich die vor und nachteile von saugzug- und druckbeläse???
Liebe Grüße klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo
Das sagt doch schon der Name , Druckgebläse drückt die Luft in den Kessel und wenn du die Tür vom Kessel öffnest kann es sein das dir alles entgegen kommt was eigendlich im Kessel bleiben sollte. Da können schnell mal die Haare vom Kopf sein. Außerdem kann es sein wenn die Dichtungen nicht mehr dicht schließen kommt alles an den undichten stellen raus.
Beim Saugzuggebläse ist das nicht ganz so du hast immer einen Unterdruck im Kessel wenn der Kamin genügend Zug hat, so das nichts nach draußen kommt oder kommen sollte.
Ich glaube gelesen zu haben das Druckgebläse soll auch eine veralterte Technik sein .
Mfg. Blitzer
wo sind eigentlich die vor und nachteile von saugzug- und druckbeläse???
moin Klaus,
wir haben im Füllraum Unterdruck, die Türdichtung läßt nur Luft rein.
Beim Druckluftofen läßt diese Dichtung Schwelgas/Holzgas raus, gelegentlich wird im Holzvergaserforum diese „Müffelproblematik“ angesprochen.
2008 war der Orlan auch einer meiner „Kandidaten“,
aber für Druckluftbetrieb hätte ich einen extra Heizraum plus Schornstein bauen müssen.
…unser HWR/Heizraum ist „wohnraumluftabhängig“…
Die Druckkessel pusten die Primluft hoch über der Glut ins Holz,
die Glut wandert hoch, Hohlbrand…
Viele Druckluftheizer haben einen Saugzuglüfter „nachgerüstet“, fürs Nachlegen…
einige haben ein zweites Druckgebläse für die sekundäre Luft, wenn der Rest-O2-Wert geregelt werden soll.
Im Vergleich dazu ist meine „Atmos-Optimierung“ mit dem LambdaCheck
und der Brennraumtemp“behandlung“ einfach und schlicht…
Gruß Heinrich
PS Druckluftöfen sind günstiger als die GSEatmosse…
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
ja, das mit dem öffnen der tür hatte ich mir auch so vorgestellt.
ich hätte aber gedacht das es auch vorteile für die verbrennung haben könnte, aber dem scheint ja eher nicht so zu sein.
aber trotzdem vielen dank.
Liebe grüße klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo
Das sagt doch schon der Name , Druckgebläse drückt die Luft in den Kessel und wenn du die Tür vom Kessel öffnest kann es sein das dir alles entgegen kommt was eigendlich im Kessel bleiben sollte. Da können schnell mal die Haare vom Kopf sein. Außerdem kann es sein wenn die Dichtungen nicht mehr dicht schließen kommt alles an den undichten stellen raus.
Beim Saugzuggebläse ist das nicht ganz so du hast immer einen Unterdruck im Kessel wenn der Kamin genügend Zug hat, so das nichts nach draußen kommt oder kommen sollte.
Ich glaube gelesen zu haben das Druckgebläse soll auch eine veralterte Technik sein .
Mfg. Blitzer
So wie beim Atmos -Pelletkessel
Wenn die sachlichen argumente ausbleiben. …….
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
…, so lange vorne nicht mehr Luft rein bläst als hinten Abgas raus kann,
sehe ich da kein Problem – beim Druckausgleich eines Gebläsebrenners
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich glaube gelesen zu haben das Druckgebläse soll auch eine veralterte Technik sein ……
Ja Du hast recht besonders bei den Atmos-Pelletkesseln …..
Frank12 hats voll drauf……….. unglaublich welches fachwissen er hat…… und wie geschickt er dieses einsetzt…. hammer!
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
… und dabei immer auf der Jagt nach neuster Erkenntnis …
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich hab mir beides angeschaut und in beiden Foren gelesen bevor ich meinen Atmos gekauft habe.
Druckgebläse hat den Vorteil, dass man das Ding leichter regeln kann. Gerade mit 2 Lüftern kann man Primär- und Sekundärluft einfach über die Drehzahl der Lüfter Regeln. Beim Sauggebläse hängt die Luftmng immer vom Unterdruck ab, also wie gut der Kamin zieht, wie der Ofen brennt, wie Dicht die Tür ist und wie gut der Düsenstein ist.
Der Nachteil von Drickgebläse ist der Geruch. Der Kessel ist nie 100% Dicht und so riecht es immer nach Holzgas. Beim Nachlegen natürlich extrem. Dazu kommt noch dass der von mir angeschaute viel unruhiger lief als der Atmos
Hallo
Ich glaube gelesen zu haben das Druckgebläse soll auch eine veralterte Technik sein .
Mfg. Blitzer
https://www.youtube.com/watch?v=KWUbsPhp57w
solarbayer hv laut produktvideo alle hv mit druckgebläse ausgestattet?!?
Kann das sein oder ist das ein beschreibungsfehler?
Minute 1.25 bei youtube
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
moin,
die „SB-kessel“ sind vigasöfen, s.bayer modifiziert die etwas, zb Farbe und Steuerung.
kuck dir mal ein vigasSB-Schnittbild an >
die Primärluft wird von der Füllraumrückwand aus in den Scheiterhaufen geblasen,
die Glut befindet sich immer „gern“ zwischen Düse und Primluft….
wie beim atmos-s sehe ich da das Hauptproblem für den „geregelten“ Abbrand…
wenns interessiert, mal etwas „reanactment“…
Thema: hilfe
das ist „der“ älteste ATMOS_S in Betrieb….
…Druckluft von hinten…vom FZR-Flansch aus…
…jahrzehntelang…
dieser „historische“ Atmos-S-Kessel ist mit Druckluft
Atmos ist vor unbekannter Zeit im vergangenen Jahrtausend zum Saugzug gewechselt
seitdem kein „Holzgasmüffeln“ mehr, dank Unterdruck im Füllraum….
die Hohlbrandneigung ist bei der direkten Glutbelüftung geringer
daher ist Atmos im letzten Jahhundert zur GS-Belüftung gewechselt
ATMOS-GS mit der „unteren“ Primluft der „PREMIUM_KESSEL“…
ich habe 2009 keinen orlan od vigas gekauft, deren „Druckluft-Müffeln“ wollte ich nicht
…das sind wie der alte Künzel „echte OUTDOOR-Geräte“…
ich brauche was „wohnraumluftabhängiges“, unser 40gse ist das
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
alles klar, vielen dank.
gruß Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Also meine Wahl wäre immer ein Sauger.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können