Fragen und AntwortenDrehzahlregelung komplett!
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

So jetzt ist es vollbracht und die Drehzahl Regelung funktioniert 1a!!!!!

Es muss alles nochmal vernünftig verlegt werden, aber prinzipiell funktioniert es top.

Jetzt bleibt die Temperatur bei 650 grad enorm stabil und regelt bis zum naturzug wobei natürlich die Temperatur im naturzug nach oben schwanken darf.

Als nächstes fehlt dann nur noch lambdacheck



Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
132 Antworten
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Die Regelung lernt automatisch.

Bei dieser Steuerung dient der belimo nur als notabschaltung. Die drosselklappe ist dauergeöffnet und der kessel kann so sehr schön in den naturzug regeln.

Bringt echt Spaß den Kessel so laufen zu lassen.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Bluwak antwortete vor 11 Jahren

Dann hast Du so viel ausgegeben …davon hättest Du einen Kessel kaufen können der das schon alles drinn hat und somit besser läuft …Bastelexperte

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Für 65€ ?????

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

warum muss es immer spacken geben die einem den atmos vermiesen müssen?!!!!!

Bluwak….
….

a tmos
r echt
s olide
c harakteristisch
h errlich
!
!
!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Die Regelung lernt automatisch.

Bei dieser Steuerung dient der belimo nur als notabschaltung. Die drosselklappe ist dauergeöffnet und der kessel kann so sehr schön in den naturzug regeln.

Bringt echt Spaß den Kessel so laufen zu lassen.

Liebe grüße Klaus

…, meine Flachkanaldüse regelt den Brenngasdurchsatz in die Düsenmischkammer,
mittels Mischkammerbrenndruck inklusive Sekundärbrennkammerdruck;
so automatisch das Gas sekundär Luftverhältnis (Lambda).
Dass heißt, bei ausreichender Brenngaszufuhr wird der primär Gaszutritt automatisch,
durch den entsprechend auf den Fuß entstehenden Sekundärdüsenbrennkammerdruck,
fein geregelt / gedrosselt und dass ohne äußeres Zutun.
Somit liegt immer eine saubere Düsenflamme an ▬
egal bei welcher Lüfterdrehzahl ▬
Die modular Lüfterdrehzahl bestimmt jetzt die Kesselleistung,
die Flachkanaldüse regelt dabei selbstständig den einmal fest eingestellten Restsauerstoffgehalt (Lambda) im Abgas;
mittels vollautomatischer Brenngaszufluß Regelung mittels entstehenden Sekundärbrennkammerdruck;
durch meine Flachkanalbrennkammerdüse / Sekundärflammendruck geregelt ▬ macht Spaß ‼

Feueresel:

burns635csi:
…..daniel DÜSENtrieb

…, „der Schrecken aller Patentbeamten“
= selbst regulierender Düsenstock mit →horizontaler ↓vertikaler Brenngas →~ Durchströmung,
bei ☼ Sekundärluft |=→~☼~☼~☼→☼↓☼↓| Zuführung in Reihe zu ~ Brenngasstaffel \\\\\ Reihe = =
ergibt extrem sauberes Heißgas

über die gesamte Modulationsbreite bis hin zur Natur |↑Zug↑| → Durchströmung =

MfG. Bernhard

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

auch nicht schlecht bernhard, hast du deine werte mal nachmessen können?
oder ist das eine vermutung von dir das der restsauerstoffgehalt durch die „““flachdüse“““ stabil bleibt?

Gruß Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, hi Klaus,
ich gehe da nach dem gemessenen CO Wert, der mit meinem Kfz. Abgasmessgerät nicht mehr nachweisbar ist,
dem Bild der Abgaswege und dem Nettowirkungsgrad von über 4KWh pro kg Holz mit 18% Restwassergehalt

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

was hat denn co mit o2 zu tun?

wenn die brennraumtemp hoch genug ist verbrennt co zu co2.
wenn 02 zu hoch ist merkst du es wenn überhaupt nur an der temp oder daran das dein lambda check dir ne ansage macht!

oder hab ich einen denkfehler?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
was hat denn co mit o2 zu tun?

wenn die brennraumtemp hoch genug ist verbrennt co zu co2.
wenn 02 zu hoch ist merkst du es wenn überhaupt nur an der temp oder daran das dein lambda check dir ne ansage macht!

oder hab ich einen denkfehler?

…, es gibt nur einen schmalen optimalen Rest O2 Bereich für einen niederen CO – Wert im Abgas.
Also übersteigt der Rest O2 den Idealwert, steigt der CO Gehalt im Abgas und sonstige Schadstoffe wieder an
derweil die Verbrennung auch bei zu viel Restsauerstoff im Abgas nicht mehr optimal abläuft …
Zusätzlich bricht der Kesselwirkungsgrad dramatisch ein.

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

…, es gibt nur einen schmalen optimalen Rest O2 Bereich für einen niederen CO – Wert im Abgas.
Also übersteigt der Rest O2 den Idealwert, steigt der CO Gehalt im Abgas und sonstige Schadstoffe wieder an
derweil die Verbrennung auch bei zu viel Restsauerstoff im Abgas nicht mehr optimal abläuft …
Zusätzlich bricht der Kesselwirkungsgrad dramatisch ein.

MfG. Bernhard

Also Bernhard, deine erfahrung in allen ehren,
Aber daß stimmt definitiv nicht.
Die reaktion von co in co2 ist einzig und allein eine frage der temp!(wenn genügend sauerstoff vorhanden)

Es ist natürlich ausser frage, daß bei deutlich zu hohen restsuerstoff werten die kesselleistung einbricht und dann dadurch halt die temperatur ebenfalls.

wenn der kessel mit einer hohen temp fährt ist der co gehalt normalerweise im grünen bereich.

das heißt natürlich das man mit zuviel restsauerstoff natürlich an leistung einbüßt. Weil man zu jedem sauerstoffteil 4 teile stickstoff auch noch durch den kessel pusten muß.

deshalb ist der korrekte restsauerstoffwert schon nicht ganz unwichtig.

Bitte um korrektur, wenn ich einen denkfehler mache.

Liebe Grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Also Bernhard, deine erfahrung in allen ehren,
Aber daß stimmt definitiv nicht.
Die reaktion von co in co2 ist einzig und allein eine frage der temp!(wenn genügend sauerstoff vorhanden)

Bitte um korrektur, wenn ich einen denkfehler mache.

Liebe Grüße klaus

Es ist einzig eine Frage vom richtigen Mischungsverhältnis Brennstoff zu Luftmenge,
erst dadurch wird eine hohe Brennraumtemperatur bei geringem Gesamtdurchsatz (lange Verweildauer) möglich.
Daraus resultiert wiederum ein hoher CO2 Wert im Abgas und somit ein hoher Kesselwirkungsgrad.

(lange Verweildauer bedeutet optimalen Ausbrand der Flamme) = Gut Feuer braucht Zeit‼

Übrigens je höher die Brennraumtemperatur um so weniger Sekundärluft / Restsauerstoff ist möglich
Es steht also alles in gegenseitiger Abhängigkeit

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

Es ist einzig eine Frage vom richtigen Mischungsverhältnis Brennstoff zu Luftmenge,
erst dadurch wird eine hohe Brennraumtemperatur bei geringem Gesamtdurchsatz (lange Verweildauer) möglich.
Daraus resultiert wiederum ein hoher CO2 Wert im Abgas und somit ein hoher Kesselwirkungsgrad.

(lange Verweildauer bedeutet optimalen Ausbrand der Flamme) = Gut Feuer braucht Zeit‼

Übrigens je höher die Brennraumtemperatur um so weniger Sekundärluft / Restsauerstoff ist möglich
Es steht also alles in gegenseitiger Abhängigkeit

MfG. Bernhard

Genau auf das mischungsverältnis kommt es an wenn man eine Hohe brt temp haben möchte. das heißt aber trotzdem das im umkehrschluss die temp ja ein wichtiges kriterium ist um co zu vermeiden.

Man wird niemals einen zu hohen co wert haben wenn die br-temp 650 und mehr hat. das ist nicht möglich, oder siehst du es anders?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

naturzug oder drehzahlreduzierung ist ja ein klasse mittel um eine saubere verbrennung durch lange verweildauer zu schaffen.

weil der kessel eben NICHT durch die fast geschlossene drosselklappe seine luft ziiiiiiiieehen muß und ein unötig großer unterdruck ensteht

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Genau auf das mischungsverältnis kommt es an wenn man eine Hohe brt temp haben möchte. das heißt aber trotzdem das im umkehrschluss die temp ja ein wichtiges kriterium ist um co zu vermeiden.

Man wird niemals einen zu hohen co wert haben wenn die br-temp 650 und mehr hat. das ist nicht möglich, oder siehst du es anders?

Eine hohe Brennraumtemperatur ist nur die halbe Wahrheit,
denn CO – Gas braucht immer noch genügend O2 um vollständig zu CO2 zu oxidieren

Wenn man CO im Abgas durch mehr Sekundärluft im Abgas verdünnt,
fällt auch der CO2 Gehalt im Abgas der wiederum den Kesselwirkungsgrad anzeigt

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

Eine hohe Brennraumtemperatur ist nur die halbe Wahrheit,
denn CO – Gas braucht immer noch genügend O2 um vollständig zu CO2 zu oxidieren

Wenn man CO im Abgas durch mehr Sekundärluft im Abgas verdünnt,
fällt auch der CO2 Gehalt im Abgas der wiederum den Kesselwirkungsgrad anzeigt

MfG. Bernhard

Aber Bernhard, genau das habe ich doch gesagt in Antwort 10
(Wenn genügend sauerstoff vorhanden)

Ich glaube wir sprechen beide vom selben!!
jedenfalls ist meine BRT 1a siehe foto über 700 grad bei naturzug und 100% eiche

auch wenn ich kein messgerät da habe, co ist da jedenfalls nicht mehr drin!

nur eine exakte aussage über rest o2 ist einfach nicht machbar, dafür ist dann der lambdacheck halt unentbehrlich…

Der rest o2 wird sich hierbei zwischen 2-8 % bewegen aber halt nicht genau zu bestimmen. oder kannst du mit deiner methode exact sagen bei wieviel % dein rest o2 ist???

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

da wirst du doch auch sagen das der lambdacheck bei einer exakten rest o2 bestimmung nötig ist, oder?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

ohne das ich mir den einbauen möchte….. aber wer weiß

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Feueresel:

…, es gibt nur einen schmalen optimalen Rest O2 Bereich für einen niederen CO – Wert im Abgas.
Also übersteigt der Rest O2 den Idealwert, steigt der CO Gehalt im Abgas und sonstige Schadstoffe wieder an
derweil die Verbrennung auch bei zu viel Restsauerstoff im Abgas nicht mehr optimal abläuft …
Zusätzlich bricht der Kesselwirkungsgrad dramatisch ein.

MfG. Bernhard

Also Bernhard, deine erfahrung in allen ehren,
Aber daß stimmt definitiv nicht.
Die reaktion von co in co2 ist einzig und allein eine frage der temp!(wenn genügend sauerstoff vorhanden)

Es ist natürlich ausser frage, daß bei deutlich zu hohen restsuerstoff werten die kesselleistung einbricht und dann dadurch halt die temperatur ebenfalls.

wenn der kessel mit einer hohen temp fährt ist der co gehalt normalerweise im grünen bereich.

das heißt natürlich das man mit zuviel restsauerstoff natürlich an leistung einbüßt. Weil man zu jedem sauerstoffteil 4 teile stickstoff auch noch durch den kessel pusten muß.

deshalb ist der korrekte restsauerstoffwert schon nicht ganz unwichtig.

Bitte um korrektur, wenn ich einen denkfehler mache.

Liebe Grüße klaus

moin Klaus

„…Es ist natürlich ausser frage, daß bei deutlich zu hohen restsuerstoff werten die kesselleistung einbricht und dann dadurch halt die temperatur ebenfalls…“

die „CO-Verwertung“ im Brennraum wird auch bescheidener,
der ganze „Beipack“ vergrößert den Abstand zwischen CO und O2,
nicht alle CO-moleküle können rechtzeitig Sauerstoff „finden“,
also höherer CO-Rest im Abgas
Auch bei ausreichender BRT darf der „O2-Überschuß“ nicht zu hoch sein

Bernhards Thermometer“tauchhülse“ sieht gut aus, wenn sein co-wert niedrig ist, kann sich da nur etwas Feuchtigkeit und Asche ablagern, sein O2-Wert „passt“ also…
Ich hab in der Startphase(ca 1/2std lang) noch nen „leichten Film“ drauf…

ich möchte die „Ziel“-BRT möglichst zügig erreichen, dann sackt auch der Rest-O2-Wert
der LambdaCheck zieht dann die sekLuft auf um den eingestellten Wert zu halten
wann darf die Primluft runter ??
Drehzahl… Primluftschieber etwas zu…
…da bin ich immer noch am üben…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Hallo Heinrich, das ist so richtig. Hast jemals eine BRT von 680 Grad und höher gehabt und gleichzeitig einen zu hohen Co wert?

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
da wirst du doch auch sagen das der lambdacheck bei einer exakten rest o2 bestimmung nötig ist, oder?

…, hilfreich aber nicht nötig,
im Zusammenhang mit der Sekundärluftreglung bei manchen Kesselmodellen schon.

Wenn schon den schon
http://messtechnik-eheim.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Visit_03H_Prospekt-Deutsch.pdf

Man kann auch die nötige Sekundärluftmenge mit einen geübten Blick in die Sekundärbrennkammer bestimmen

Mein Düsenkonstrukt bestimmt den Brenngaszufluss anhand der inneren Sekundärflammdruckentwicklung
in der Düsenbrennkammer weitgehend selbst und regelt somit auch indirekt die fest eingestellte nötige Sekundärluftzufuhr.
Das heißt, der Brenngaszufluss wird über den Flammdruck (Staudruck) in der Düsenbrennkammer bestimmt
und somit gleichzeitig fein geregelt.
Und im weiteren Unterdruckgefälle –
der endgültige Sekundärflammen / Ausbrand,
findet anschließend im großen heißen Sekundärbrennraum ungestört statt /

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Och man bernhard…. ich glaub dir doch das deine steinkreisregelung super funktioniert. Aber du kannst halt nicht sagen wieviel O2 drin ist…. oder steht auf dem Abgas oder deinen steinen z.b. 5.3% O2 drauf…..

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Och man bernhard…. ich glaub dir doch das deine steinkreisregelung super funktioniert. Aber du kannst halt nicht sagen wieviel O2 drin ist…. oder steht auf dem Abgas oder deinen steinen z.b. 5.3% O2 drauf…..

…, den genauen Rest O2 Gehalt im Abgas zu kennen, ist bei meiner Brennkammeranordnung auch gar nicht nötig ‼
Da diese genaue O2 Restbestimmung zur Sekundärluftregelung überhaupt nicht gebraucht wird.
Mein Düsenkonstrukt regelt ersatzweise die Brenngaszuführung
anhand des Flammendrucks, in der neuartigen Düsen eingelagerten sekundären Vormischbrennkammer,
sehr genau und selbstständig

Einfach gesagt, wenn in der Vormischbrennkammer keine Flamme brennt
erhöht sich reflexartig sofort der Primärbrennraumdurchsatz
somit wird zwangsläufig mehr Primärgas geregelt erzeugt …
Die dazu nötige Sekundärluft / Voreinstellung,
kann ich an der Sekundärbrennraum Schamott / Platten / Prallwand und den zugehörigen Winglets ablesen
Und zusätzlich habe ich im Abgasrohr noch einen Langzeitindikator an Hand der blitzblanken Thermometertauchhülse

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Ok bernhard.

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Ok bernhard.

und sein D. Düsentrieb

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

So jetzt möchte ich meinen Drehzahl geregelten Abbrand vorstellen!

Bei der Drehzahlregelung fährt der kessel bis etwas 500 Grad BRT mit 60 Herz hoch.
Ab jetzt kommt die dynamische Regelung zum Einsatz und die Drehzahl wird schon vor erreichen der soll temp gedrosselt.

Hierbei ist ein überschwingen der Temperatur nicht möglich.

Die Drehzahl senkt sich dann im weiteren Verlauf auf ca 20-25 herz herum.
Im Normalfall steigt die BRT dann bei weiterem Abbrand weiter. Jetzt gibt es eine Grenzwerttemperatur. Hierbei wird bei 670 Grad BRT ein Signal an den fu gegeben und der Lüfter stellt sich ab. Ab jetzt läuft der kessel im naturzug weiter.

Die drosselklappe steht im gesamten Abbrand komplett offen und dient nur noch als notsicherung. Durch die offene Stellung der drosselklappe wird kein ünnötiger Unterdruck aufgebaut welches die flamme unnötig dehnt und der Abbrand läuft sehr sauber ab. Ab und zu ziehe ich die Hülse für die ag tempanzeige heraus um den verschmutzunggrad zu überprüfen.
Seit der Regelung ist jetzt sogar vom Start weg das Metall Blitz blank

Die eingestellte Temperaturen ist zur zeit 640 Grad an der Tür gemessen. Und die grenzte für naturzug ist 670.

Die werte werde ich gegebenenfalls aber noch mal abändern.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
So jetzt möchte ich meinen Drehzahl geregelten Abbrand vorstellen!

Bei der Drehzahlregelung fährt der kessel bis etwas 500 Grad BRT mit 60 Herz hoch.
Ab jetzt kommt die dynamische Regelung zum Einsatz und die Drehzahl wird schon vor erreichen der soll temp gedrosselt.

:
Heute morgen
8:15 WMZ 126.075 KWh. Kessel 20°C Kesselstartautomatik drücken,
Zündung auf einer Lage Holz über der Düsenblende
und gleich Kessel ~ 25kg Pappel Holz 18% aufgelegt Brennraumtür zu.
8:30 Abgas 75°C,
8:37 Abgas 90°C Heiß Gas hinten links unterm Wärmetauscher 261°C, Kessel 34°C.
8:50 A 120 | H 280 | K 50
9:00 A 130 | H 303 | K 60
9:20 A 140 | H 301 | K 78 | Kesselleistung 16 KW
Die Abgastemperatur bleibt bei Max. 140 und die Kesselleistung steigt bis Max. 23KW an.
Primärhauptzugklappe liegt jetzt auf Einstellschraubenanschlag bei einem Spalt Maß von 6mm an.
Der Lüfter läuft dabei von Anfang an bei stark gedrosselter Drehzahl konstant,
bis nach Gas Ausbrand nur noch reine glühende Holzkohle übrig ist
und die Abgastemperatur unter 100°C fällt
und Rauchgasthermostat I über dem Wärmetauscher von außen angelegt, den Lüfter abschaltet.
Ab jetzt wird nur die Kesselkreispumpe bei >90°C Kesseltemperatur wieder eingeschaltet und <88°C wieder aus.
Jetzt um
18:30 A 40 | H 60 | K 60 | WMZ 126.661 KWh.
könnte ich auf noch vorhandene Rest Glut wieder auflegen

burns635csi:

Hierbei ist ein überschwingen der Temperatur nicht möglich.

Die Drehzahl senkt sich dann im weiteren Verlauf auf ca 20-25 herz herum.
Im Normalfall steigt die BRT dann bei weiterem Abbrand weiter. Jetzt gibt es eine Grenzwerttemperatur. Hierbei wird bei 670 Grad BRT ein Signal an den fu gegeben und der Lüfter stellt sich ab. Ab jetzt läuft der kessel im naturzug weiter.

Die drosselklappe steht im gesamten Abbrand komplett offen und dient nur noch als notsicherung. Durch die offene Stellung der drosselklappe wird kein ünnötiger Unterdruck aufgebaut welches die flamme unnötig dehnt und der Abbrand läuft sehr sauber ab. Ab und zu ziehe ich die Hülse für die ag tempanzeige heraus um den verschmutzunggrad zu überprüfen.
Seit der Regelung ist jetzt sogar vom Start weg das Metall Blitz blank

Die eingestellte Temperaturen ist zur zeit 640 Grad an der Tür gemessen. Und die grenzte für naturzug ist 670.

Die werte werde ich gegebenenfalls aber noch mal abändern.

Liebe grüße Klaus

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
fjko antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

Heute morgen
8:15 WMZ 126.075 KWh.
….~ 25kg Pappel Holz 18% aufgelegt….
Jetzt um
18:30 WMZ 126.661 KWh.
MfG. Bernhard

586 Kwh mit ~ 25 kg Pappelholz rausgeholt

Vieleicht sollte ich auch von Eichenbrikett auf Pappelholz mit 18% umstellen

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
fjko:

Feueresel:

Heute morgen
8:15 WMZ 126.075 KWh.
….~ 25kg Pappel Holz 18% aufgelegt….
Jetzt um
18:30 WMZ 126.661 KWh.
MfG. Bernhard

586 Kwh mit ~ 25 kg Pappelholz rausgeholt

Vieleicht sollte ich auch von Eichenbrikett auf Pappelholz mit 18% umstellen

Danke für Dein Korrekturlesen, sollte 126.161 KWh stehen,
jetzt um 19:18 sind es 126.162 KWh bei K 55″C

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

um die regelung komplett zu machen…. könnte man im abgasrohr jetzt eine drossel mit poti einstellung einbauen die dann im Naturzug übernimmt….. und die brt auch im naturzug mit dem PID regler auf kurs hält….

Dazu dann später noch lambda check

hmmm…. wenn man bedenkt vor nicht langer zeit wollte ich noch
gar keine umbauten vornehmen

aber langsam macht es richtig spaß!!!

Liebe Grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
um die regelung komplett zu machen…. könnte man im abgasrohr jetzt eine drossel mit poti einstellung einbauen die dann im Naturzug übernimmt….. und die brt auch im naturzug mit dem PID regler auf kurs hält….

Dazu dann später noch lambda check

hmmm…. wenn man bedenkt vor nicht langer zeit wollte ich noch
gar keine umbauten vornehmen

aber langsam macht es richtig spaß!!!

Liebe Grüße klaus

moin Klaus,
Manfred hat eine Energiesparklappe hinter den WT-Rohren eingebaut :

er bewegt diese „Drosselklappe“ mit einem Stellmotor :
(aus dem Faden „einfache Steuerung“, von kay44(Peter)

wenn du die „Gesamtabluft“ mit Klappe und Drehzahl regelst,
kannst du weiter die Sekundärluft am Schieber einstellen,
der Atmosbelimo bleibt ja offen >> vor dem sekluft-Schieber „steht“ genügend Sauerstoff…

2009/10 wußte ich noch nichts über Brennraumtemperatur und Drehzahl…
ich bin mit dem LambdaCheck und „Lufttrennung“ gestartet,
dann mein sekundärLuft“Bronchialschnitt“… der sekSchieber ist weg…

deine Vorgehensweise ist einfacher, mindestens so effektiv…
bei gleichmäßiger, konstanter Glutbelüftung kann der LambdaCheck auch ohne „Kesselschnitte“ sauber arbeiten

Gruß Heinrich

ps stichwort für die „Suche“ : „Foto zur sekundären Bronchialskizze“

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
HKruse:

moin Klaus,
Manfred hat eine Energiesparklappe hinter den WT-Rohren eingebaut

er bewegt diese „Drosselklappe“ mit einem Stellmotor :
(aus dem Faden „einfache Steuerung“, von kay44(Peter)

wenn du die „Gesamtabluft“ mit Klappe und Drehzahl regelst,
kannst du weiter die Sekundärluft am Schieber einstellen,
der Atmosbelimo bleibt ja offen >> vor dem sekluft-Schieber „steht“ genügend Sauerstoff…

2009/10 wußte ich noch nichts über Brennraumtemperatur und Drehzahl…
ich bin mit dem LambdaCheck und „Lufttrennung“ gestartet,
dann mein sekundärLuft“Bronchialschnitt“… der sekSchieber ist weg…

deine Vorgehensweise ist einfacher, mindestens so effektiv…
bei gleichmäßiger, konstanter Glutbelüftung kann der LambdaCheck auch ohne „Kesselschnitte“ sauber arbeiten

Gruß Heinrich

ps stichwort für die „Suche“ : „Foto zur sekundären Bronchialskizze“

Hallo Heinrich,
das klingt ja gut und ermutigt mich ja weiter den lambda schritt zu gehen….
Hab mal ne grundsätzliche frage…

kann das modul vom lambdacheck auch den regler ansteuern oder brauch man da noch ne weitere schnittstelle?

überlege nämlich gerade, wie ich den stellmotor überhaupt baue?!?

Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

der LambdaCheck ist ein kompletter Regler :
1. die O2-Breitbreitdandsonde
(habe ich im unteren Reinigungsdeckel eingebaut, die Sonde heizt sich sowieso auf,
ca 700°C „Arbeitstemperatur“, die ganzen „Dichtungen“ >oberer Deckel, Lüfter, Kaminrohr <
können die Messung nicht „stören“)
2. 12v trafo und Regler
dieser LC-Regler liefert das 0-10v Steuersignal für einen Stellmotor
(zB BelimoSR, gibts auch von Siemens, Honeywell, Landis&Gyr, u.a.)

3. optional einen Temperaturschalter
(mit nem pt1000 Fühler kann der etwas über 300°C AGT „bearbeiten“ )

Zwei Winter hat mein „secondHand“ 0-10v-Belimo an der sekLuftstange gezogen,
maximal 30mm „aufziehen“ reichen aus, mehr Luft geht nicht durch sie „heckseitige“ Atmos-Sekundärluft
mehr wird auch nie benötigt beim effektiven Betrieb

so ein Stellmotor „macht“ 1/4 Kreis Drehbewegung zwischen null u.10volt,
eine „Seiltrommel“ mit 10cm Umfang „paßt“…
dann noch ne „Rückholfeder“ für den Schieber, fertig…

verglichen mit dem anderen „primären Regelkram“ ist der LambdaCheck echtes „plug and play“…
..der macht auf wenn s nötig ist..
und schön zu wenn genügend O2 durch die lose Holzkohleglut „mitkommt“…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

ok, vielen dank heinrich.

Es scheint ja so, daß man mit etwas technischem verständnis das wohl hinbekommt.

das wird wohl das projekt für die kommende heizsaison werden!
vielen dank nochmal!

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

hallo heinrich, ich denke daß hier ein belimo mit linearantrieb vielleicht ne gute wahl ist… guck

http://www.ebay.de/itm/Belimo-Linearantrieb-LH24A-SR100-Stellmotor-Klappenantrieb-Stellantrieb-/361245540349?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item541be97ffd

Oder könnte da etwas dagegen sprechen?

Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, hi Klaus,
wie ist den zur Zeit der Sekundärluftschieber bei deinem Kessel eingestellt ?

Es soll bei bestimmten Bedingungen schon vorgekommen sein, das die Sekundärluftregelung auch bei Anschlag zu,
immer noch zu weit offen ist, für eine geregelte Kesselführung.

Intern bleibt auch bei dem Sekundärluftschieber immer noch ein Zwangsdurchlass offen
und sei es die Anschlagnase am Drosselteller oder schräg angebrachte Drosselteller.
Vielleicht hilft auch mal ein herzhafter Hammerschlag, direkt in Schubrichtung auf den Kopf der Schiebestange,
sodass der Drosselteller sein vorhandenes Spalt Maß weiter verringert;
bevor man doch noch den Luftkanalkasten aufflext, ist dass einen Versuch wert.

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:
…, hi Klaus,
wie ist den zur Zeit der Sekundärluftschieber bei deinem Kessel eingestellt ?

Es soll bei bestimmten Bedingungen schon vorgekommen sein, das die Sekundärluftregelung auch bei Anschlag zu,
immer noch zu weit offen ist, für eine geregelte Kesselführung.

Intern bleibt auch bei dem Sekundärluftschieber immer noch ein Zwangsdurchlass offen
und sei es die Anschlagnase am Drosselteller oder schräg angebrachte Drosselteller.
Vielleicht hilft auch mal ein herzhafter Hammerschlag, direkt in Schubrichtung auf den Kopf der Schiebestange,
sodass der Drosselteller sein vorhandenes Spalt Maß weiter verringert;
bevor man doch noch den Luftkanalkasten aufflext, ist dass einen Versuch wert.

Gruß Bernhard

Hallo Bernhard,
mit der sekluft habe ich keine Probleme.
Hab schon vor monaten den zwangsdurchlass zur hälfte mit ner schraube blockiert.

die schubstange sekluft ist im moment ca 2 mm.
Liebe Grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

nabend,

flexen, schneiden ist erstmal nicht nötig,
der lambdacheck kommt mit dem pömpel gut klar
wie gesagt, selbst wenn die Primluft „Sprünge“ gemacht hat(rgt.II.atmos-belimo),
hat der LC das bei mir wieder ausgeglichen, mit etwas „nacharbeiten“…

der „linearmotor“ ist ein Belimo mit integrierter Zahnstange,
du brauchst nur 3cm von der „linearen Zahnspange“…
( Aura-Nord GbR Technischer Großhandel Neuländer Kamp4 21079 HH ) der macht 10cm Strecke, du nutzt dann nur 2-3volt „Stelldifferenz“..
der funktioniert… wäre mir aber zu teuer…

ich habe mit meiner „30euro-Motor-Grenze“ gute Erfahrugen gemacht
24v Stellmotor an 2x 12volt „alten“ halogenlampentrafo(in Reihe)

Gruß Heinrich

PS vorteil beim Schubstangenmotor ist der einffachere „Anbau“,
du kommst ohne „Kolbenrückholfeder“ aus…
…diese Motore sind etwas seltener, gibts aber auch mit der „30er Grenze“…

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

…, hi Klaus,
theoretisch müsste es auch gehen wenn nur die Primärluft über den Lambda Check geregelt wird.
Dazu wird die optimale Sekundärluft / Festeinstellung ermittelt
und jetzt nur noch das Gaspedal / Primärluft geregelt.

Praktisch geht das bei meiner „Glühkatalytbrennerdüse“ auch ohne Lambda Check
Mein Konstrukt reagiert auf die Gaserzeugung und regelt diese über die Primärluftzufuhr,
zusammen mit meiner Glühkatalyt / Reflexbrennerdüse.
Das Primärluftkettenklappenspaltmaß regelt die Zufuhr über die Kesselleistung,
dazu ist die Laddomat Pumpenstufe I und der Kessel hydraulisch abgestimmt

Zusätzlich wird die Primärluft, jetzt noch über die Rauchgastemperatur,
sinnvoll hinter dem Wärmetauscher, ermittelt und mittels Belimo / Primärluftdrossel geregelt.
Dass geht bei meinem DC-50-GES, mit getrennter Luftführung, so einfach.

Bei den kleineren DC – GES Kesseln, werden durch die Belimoklappe
beide primär und sekundär Luftströme zusammen geregelt.
Inwieweit die zusätzliche runde Sekundärluftzwangsöffnung,
diese gemeinsame Luftführung wieder entkoppelt,
ist mir nicht bekannt, aber ▬ denkbar.

Dass alles zusammen ergibt eine optimale Kesselleistungsregelung inkl. sehr guter Abgaswerte.
Der richtige Restsauerstoffgehalt im Abgas ist nur die halbe Wahrheit
▬ der Restsauerstoffwert kann bei optimaler Verbrennung auch sehr niedrig sein,
wenn sich bei der Oxidation alle Atome zur Reaktion gefunden haben
Man sollte dass Alles auch mal, im großen Zusammenhang, sehen.

MfG. Bernhard & sein Eselfeuer =/\*☼☼/\“<<<~☻~>>>☺<<<~~~

Hallo Bernhard, ich denke ich werde erstmal den lambdacheck nach der von heinrich beschriebenen weise über regelung der sek-luft einbaue. Ansonsten hätte ich bedenken das meine brt/drehzahlregelung probleme machen könnte…. und das wäre nach all der mühe ja sehr bedauerlich

falls es wieder erwarten mit dem lc und meiner heißgeliebten
„““br-temp-drehzahlnaturzugregelung“““
zu problemen kommt, würde ich dann noch mal versuchen über primluft zu regeln….

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Jetzt ist der fühler für heißgas auch dran!
Alles noch etwas Provisorisch… halterungen für den Pidregler
kommen später…

Hab nochmal ne miniladung holz aufgelegt… nach exakt 43 Minuten in den Naturzug gegangen und ca. 5 Min. später die werte

AGT 177,3 Grad
HGT 372 Grad
BRT 641 Grad
naturzug Ja
Eiche

jetzt kann dann wohl der Lambdacheck kommen……

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hi Klaus,
wie hoch ist denn dein Kaminzug, warm in Pascal (PA) gemessen ?

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

weiß ich ehrlich gesagt nicht…

der kamin ist vom hausvorbesitzer damals mit einem edelstahlrohr aufgerüstet und vom schornsteinfeger für den atmos abgenommen worden.

ca 7-8 meter höhe

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, hab den Zug an meinem Kamin 9m hoch und 1m Ofenrohr senkrecht sind 10m wirksame Länge,
hat jetzt nach einem Rekordversuch mit 10 kg Buchenholz (werde morgen berichten)
bei schon stehenden Lüfter, 24Pa Kaminzug bei 10°C Außentemperatur…

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Ich schaffe die werte immer nur im naturzug. Solange der Lüfter noch aktiv ist, ist die agt ca 15 20 grad höher.

Als ich noch ohne Regler den Kessel betrieben habe und die Luft nur durch den Spalt von der drosselklappe gezooooogen und geregelt wurde, war der Effekt noch viel größer. Deshalb War ich immer so scharf drauf in den naturzug zu kommen weil der belimo dann komplett geöffnet ist.

Hatte früher die agt an einem analogen uralten Thermometer gemessen. Auf der Anzeige waren die agt ca 15 Grad unter der digitalen Anzeige.

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:
…, hab den Zug an meinem Kamin 9m hoch und 1m Ofenrohr senkrecht sind 10m wirksame Länge,
hat jetzt nach einem Rekordversuch mit 10 kg Buchenholz (werde morgen berichten)
bei schon stehenden Lüfter, 24Pa Kaminzug bei 10°C Außentemperatur…

Gruß Bernhard

Hallo bernhard,
vor einigen Monaten hatte ich noch etwas Buche im atmos. Mit Buche bin ich deutlich einfacher in den naturzug gekommen wegen der besseren holzgasentwicklung von buche.

….. das wird schon klappen

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Freu mich schon auf deinen naturzug bericht….

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, hab jetzt 46 KWh aus 10kg Buchenholz rausgeholt

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Jetzt ist der fühler für heißgas auch dran!
Alles noch etwas Provisorisch… halterungen für den Pidregler
kommen später…

Hab nochmal ne miniladung holz aufgelegt… nach exakt 43 Minuten in den Naturzug gegangen und ca. 5 Min. später die werte

AGT 177,3 Grad
HGT 372 Grad
BRT 641 Grad
naturzug Ja
Eiche

jetzt kann dann wohl der Lambdacheck kommen……

Liebe grüße klaus

moin Klaus,

…177agt 372hgt 641brt…

du hast doch ne Reinigungsklappe im Schornstein, nimm die mal raus…
der Atmos kommt mit „minimalstem Kamin-Zug“ gut klar,
sonst steigen diese drei Temperaturen bei stärkerem Wind auch bei mir, trotz „Nebenluft“…
gezielt bremsen ab dem Brennraum hilft:

1. die senkrechte Platte vor der BR-Tür(ca 20cm breit) „hält“ die Temperatur
2. die seitlichen AG-Bremsen „verstärken, aufdoppeln“,
bei mir mit auf der „Innen“Keramikseite mit altem Korntrocknungssiebboden
oben drauf ne Rolle Kükendraht
2a. zusätzlich habe ich diese seitlichen Wege ca 60% zugestellt,
mit Flacheisen

3. dann Manfreds „Energiesparklappe“, meine „starre“ Variante (Bleche über den WT-Rohren),
diagonal von unter der „Lüfteröffnung“ hoch zur Füllraumseite/AHK

(die 40/50er Düse habe ich „verkürzt“, ich brauche keine 25kw,
auf meinen Flacheisen-Düsenschutz einfach nen Schammotterest)

deine drei Temperaturen kannst du um ca 50°C drücken,
(die halbmeteratmosse haben alle den gleichen Brennraum…)
beim 30gse auf ~140°agt ende der Startphase, dann um 10% sinkend,
die hgt um 300°C, die BRT 600-650°C, nach der Startphase auch sinkend

ich laß den 40er so mit 650-580, 320-250, 125-95 laufen

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:
Hi Klaus,
wie hoch ist denn dein Kaminzug, warm in Pascal (PA) gemessen ?

Gruß Bernhard

burns635csi:
weiß ich ehrlich gesagt nicht…

der kamin ist vom hausvorbesitzer damals mit einem edelstahlrohr aufgerüstet und vom schornsteinfeger für den atmos abgenommen worden.

ca 7-8 meter höhe

Feueresel:
…, hab den Zug an meinem Kamin 9m hoch und 1m Ofenrohr senkrecht sind 10m wirksame Länge,
hat jetzt nach einem Rekordversuch mit 10 kg Buchenholz (werde morgen berichten)
bei schon stehenden Lüfter, 24Pa Kaminzug bei 10°C Außentemperatur…

Gruß Bernhard

burns635csi:
Ich schaffe die werte immer nur im naturzug. Solange der Lüfter noch aktiv ist, ist die agt ca 15 20 grad höher.

Als ich noch ohne Regler den Kessel betrieben habe und die Luft nur durch den Spalt von der drosselklappe gezooooogen und geregelt wurde, war der Effekt noch viel größer. Deshalb War ich immer so scharf drauf in den naturzug zu kommen weil der belimo dann komplett geöffnet ist.

Hatte früher die agt an einem analogen uralten Thermometer gemessen. Auf der Anzeige waren die agt ca 15 Grad unter der digitalen Anzeige.

burns635csi:
Freu mich schon auf deinen naturzug bericht….
Feueresel:
…, hab jetzt 46 KWh aus 10kg Buchenholz rausgeholt

Gruß Bernhard

…, hatte eigentlich nur die Puffer etwas nachfüllen wollen und dazu trockene Holzabfälle mit Sägespäne rumstehen.

Dann dachte ich mir ich könnte mal etwas neues probieren.

21:42 Vollgasversuch Lüfter auf maximale Drehzahl
WMZ 126.969 KWh, Kessel 26°C.

Jetzt über der Düsenblende ein kleines Grundfeuer gemacht,
die restlichen Holzabfälle und Sägespäne obendrauf.

22:30 A129 | H252 | K73 | geht ans Netz bei noch etwas Restglut.
22:34 genau 10kg trockene Buchenholzabschnitte nachgelegt.
00:28 A111 | H202 | K80 | WMZ 127.008KWh
Jetzt hatte ich auch schon mal eine vorläufigen Kesselertragshochrechnung auf 46 KWh Beute gemacht.

00:30 Kessel 75°C bei laufender Kesselkreispumpe, normalerweise
hätte die schon abgeschaltet.
Aber um den Versuch abzuschließen hab ich den Kesselthermostat
auf minimal gestellt und den Rauchgasthermostat etwas runter gedreht.
01:27 K75 | WMZ 127.013KWh | Kesselleistung noch 1,696KW
Am WMZ 44KW erbeutet zuzüglich nicht gezählter und nicht verlorener Kesselabstrahlverluste 3KW ergibt 47KWh erbeutet.

MfG. Bernhard hat noch einen Termin…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Übrigens bei dem zuvor genannten Rekordversuch habe ich den Rauchgasthermostat II soweit hochgedreht, das die Primärluft / Belimoklappe nicht schließen konnte.
Auch den Primärluftkettenzugregler habe ich ganz hochgedreht, sodass die Primärluft auch hier nicht nennenswert gedrosselt wurde.

Der Kessel lief also nur über meinen neuartigen Düsentrieb
mit intrigierter Vorbrennkammer nebst Sekundärluft Direkteinspritzung bei eigener Flammdruckregelung

Nur noch Knopf drücken, anzünden, auflegen und fertig.
Mein KEssel kommt jetzt ohne äußere Regelung aus‼
Der Regelt sich schon Brennkammer konstruktionsbedingt.

Die maximale Kesselleistung von 24,6KW wurde um 22:52 erreicht,
bei einer Abgastemperatur von 159°C / Heißgastemperatur 314°C,
Kesseltemperatur 87°C, Kesselvorlauftemperatur 82,8°C ….
alles bei maximaler Lüfterdrehzahl …

MfG. Bernhard & sein Eselfeuer =/\*☼☼/\“<<<~☻~>>>☺<<<~~~ lass dem Esel seinen lauf …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, übrigens war da immer noch Restglut zum wieder auflegen vorhanden… ist Glutbett im Aschebett

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Restglut ist immer vorhanden, weil der kessel ja zum Schluss immer über den kesselthermotat aus geht….

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, und hier ein Bild zum Rekordversuch 10.04.1524 22:55 bei maximaler Kesselleistung 24,6KW,

also 18 Minuten nach auflegen der Mindermenge = 10kg Buchenholzrestabschnitte auf etwas Restglut ganz vorne,
über der Düsenblende zum Düsentrieb bei fliegendem Start siehe weiter oben.

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Restglut ist immer vorhanden, weil der kessel ja zum Schluss immer über den kesselthermotat aus geht….

…, die , habe die Fühler der Rauchgasthermostate von außen seitlich links über den Wärmetauscher verlegt,
so kann der durchlaufende Lüfter jetzt Punktgenau , über die Kesselleistung und der entsprechende Abgastemperatur,
endgültig zur Erhaltung der Holzkohleglut automatisch abgeschaltet werden.
Über die Kesselwassertemperaturabfangschaltung wird ab jetzt nur noch die Kesselkreispumpe bei Bedarf getaktet.
Somit wird die Kesseltemperatur nach oben in Schach gehalten.

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

…, die , habe die Fühler der Rauchgasthermostate von außen seitlich links über den Wärmetauscher verlegt,

Klingt ja einleuchtend das mache ich auch.
Reicht das original Kabel dafür? Die Kabel kann man ja so schlecht verlängern.

Gruß klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Feueresel:

…, die , habe die Fühler der Rauchgasthermostate von außen seitlich links über den Wärmetauscher verlegt,

Klingt ja einleuchtend das mache ich auch.
Reicht das original Kabel dafür? Die Kabel kann man ja so schlecht verlängern.

Gruß klaus

…, die Kapillarrohre langen allemal also auf der selben Seite ganz nach oben unter die Dämmung umsetzen

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Alles klar, das probiere ich aus. Leider kann ich wohl diese Saison nicht mehr viel testen. Die Solaranlage schafft Schon alles zu bedienen.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, ich teste zur Zeit die genaue Holzmenge um den Kessel auf Betriebstemperatur zu bringen und
anschließend lege ich 10 kg Holz auf.
Auf diese Weise kann man alle relevanten Kesselgegebenheiten voll und ganz austesten … somit bleibt zur Zeit,
in der Regel, immer noch genug Platz in den Puffern, für den Solarertrag von 10m²

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Es macht immer weniger Sinn meinen kessel laufen zu lassen,
Bin heute bei 2000 Liter Puffer auf 60 Grad gekommen. Da macht es keinen Sinn Holz zu verballen um auf 80 Grad zu kommen und dafür dann die Solaranlage am kommenden Tag garniert angeht.

Liebe grüße

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hi Klaus,
wie viele m² Solar und welche auf dem Dach ?

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

moin bernhard, 18m² auf der dachschräge.

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, hi Klaus,
hab 10m² Flach auf der Schräge Süd 18m² wären perfekt,
wenn im Sommer die Sonne mal 3 Tage nicht scheint wird eine Füllung Holz gebraucht 800Liter WW u. 2×1000 Puffer.

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

ich wohne jetzt 1,5 sommer in meinem „neuen gebrauchten“ haus… habe bisher noch nicht in den sommermonaten den atmos anschmeißen müssen.

meine dachschräge ist aber auch recht gut zur sonne geneigt…

…auch jetzt ist der kessel aus…schade eingentlich

kann aber sichlich noch sein das ich 1-2-3 mal den atmos anschmeiße… aber solange es nicht nötig ist wäre es ja nur holzverschwendung…(das schöne eichenholz)…

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, wenn 6 + 1 duschen / baden wollen braucht es schon einige KWh …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

da hast du wohl recht…. wir sind aber im moment nur zu zweit…

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Hallo Bernhard, wo bist du eigentlich ansässig in deutschland?

gruß Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Heute doch noch mal gestartet… dies mal wärmetauscher gereinigt und ca 10 grad geringere agt bei höherer brt.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Naturzug sowieso……

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

… Dein Kessel kann Naturzug eh besser, hat kürzere Wege wie ein 50er…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Hallo Bernhard, wo bist du eigentlich ansässig in deutschland?

gruß Klaus

… on Badenser in Hesse …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

burns635csi:
Hallo Bernhard, wo bist du eigentlich ansässig in deutschland?

gruß Klaus

… on Badenser in Hesse …

Schade, das ist mir zu weit weg… hätte mir sonst mal den feuer(k(es(s)el) angeschaut.

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Feueresel:

burns635csi:
Hallo Bernhard, wo bist du eigentlich ansässig in deutschland?

gruß Klaus

… on Badenser in Hesse …

Schade, das ist mir zu weit weg… hätte mir sonst mal den feuer(k(es(s)el) angeschaut.

…, mittlerweile weiß ich in der Regel auf jede Frage eine Antwort
Und die Entwicklungsschritte meines KEssels kann man hier im Forum,
von Anfang an nachverfolgen inkl. entsprechendem Bildmaterial,
inkl. nützlicher Kritiken

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

??? Ich wollte dir nicht zu nahe treten!????
Keine sorge, ich komme sicher nicht vorbei!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
??? Ich wollte dir nicht zu nahe treten!????
Keine sorge, ich komme sicher nicht vorbei!

Ich denke wir könnten auf dem selben Dampfer fahren

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
maxtox01 antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
So jetzt ist es vollbracht und die Drehzahl Regelung funktioniert 1a!!!!!

Es muss alles nochmal vernünftig verlegt werden, aber prinzipiell funktioniert es top.

Jetzt bleibt die Temperatur bei 650 grad enorm stabil und regelt bis zum naturzug wobei natürlich die Temperatur im naturzug nach oben schwanken darf.

Als nächstes fehlt dann nur noch lambdacheck

Kannst du Bitte Bauteiel incl. Preise und funktionsweise beschreiben?

DANKE im Voraus!

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Moin, der regler ist ein

-r 1300 Elotech Industrieelektronik

und der FU ist ein

– lenze smd

Ich habe einen kumpel der mir alles angeklemmt hat, weil ich von elektrik nichts verstehe!
Der hat mir auch den Frequenzumrichter und kleinteile aus seiner firma kostenlos mitgebracht, weil die da ne große altteilekiste haben an der sich die mitarbeiter bedienen dürfen

Den regler habe ich gebraucht bei 123 (iehbai)
gekauft. 65€

mehr kosten hatte ich selbst nicht gehabt…. kumpel sei dank!!!

Wenn man alle teile regulär kauft, ist das preis/nutzen verhältnis
sicher viel zu hoch!!!(300-400€)

Trotzdem ist es ne wirklich schöne art den kessel laufen zu lassen, weil der regler sogar den naturzug erlaubt

Es gibt aber durchaus auch andere regler und Frequenzumrichter die sicher auch funktionieren. aber dazu kann ich halt nichts sagen.

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Moin Leute hier meine Drehzahlregelung auf youtube gestellt…

https://www.youtube.com/watch?v=U8RK6kLb8xk

https://www.youtube.com/watch?v=0pnRw3NzTc8

https://www.youtube.com/watch?v=TNWoVGtAWRI

Folge 1,2 und 3

P.s. Bin für Ehrliche und konstruktive Kritik immer offen…. aber stumpfes mies machen oder Atmos schlecht reden zählt nicht!

Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
fjko antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Moin Leute hier meine Drehzahlregelung auf youtube gestellt…

P.s. Bin für Ehrliche und konstruktive Kritik immer offen..

Wie bin ich froh das ich mir die Logic-Therm geholt habe.
Wenn ich sehe das du 2 Minuten mit dem Gasbrenner deinen Kessel anwerfen mußt ( bei mir reichen 25 Sekunden ),bezahlt sich meine Logic-Therm schon alleine durch die Gaseinsparung gegenüber von dir

Klick

fjko antwortete vor 11 Jahren

Edit:
Ups
2 mal eingestellt

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
fjko:

burns635csi:
Moin Leute hier meine Drehzahlregelung auf youtube gestellt…

P.s. Bin für Ehrliche und konstruktive Kritik immer offen..

Wie bin ich froh das ich mir die Logic-Therm geholt habe.
Wenn ich sehe das du 2 Minuten mit dem Gasbrenner deinen Kessel anwerfen mußt ( bei mir reichen 25 Sekunden ),bezahlt sich meine Logic-Therm schon alleine durch die Gaseinsparung gegenüber von dir

Klick

Nebenbei Video gedreht….erklärt…. kessel war vorher sauber also keine restkohle vorhanden. Normal reichen 25 sek auch oder ein Stück zeitung. Aber nur mit restkohle…..

eine Gasflasche kostet 2,99 bei Aldi und hält über eine Saison…. Einsparung wären dann wohl ca 1,5€ im Jahr…. man man man deine logic-therm muss ja echt billig sein… nicht schlecht!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Hallo fjko, warum regelt die logic-therm die Drehzahl nach der abgastemp? Das ist doch immer das längste ende????? Oder hat das mit der Bohrung durch den Kessel zu tun?

Gruß klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Zumindest ist es so im Netz beschrieben….
Oder kann man das eventuell umstellen?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

moin Klaus,
die Kaminrohr-Temperaturfühler der handelsüblichen Nachrüstsets sitzen hinten im Abgasweg,
ca zwei Meter von der „Verbrenungsbühne“(Düse+Brennraum) entfernt, …“backstage“…
das TypK-„Mikro“ vor der „Bühne“ hat jedes „hölzerne Räuspern“ auf dem Schirm,
der Typ-K-Regler kann dann ganz ruhig, mit minimalen Änderungen arbeiten.

Mit dem PT-Fühler(im unteren Reinigungsdeckel, 400°C-Bereich) habe ich keine so gleichmäßige Glutbelüftung geschafft,
außerdem war meine End-AGT deutlich höher…

…auf dem Weg zum Fühler sinkt die Gas-Temperatur,
die Temperaturschwankungen werden geglättet, „weggebügelt“…
…je weiter der Regler-Fühler von der „Verbrennungsbühne“ entfernt sitzt,
desto höher muß die „Mindest-Gas-Speed“ sein, damals um 150°C Endrohr-AGT bei meinem 40gse…
ich konnte mit dem PT-Fühler nicht mehr sinvoll, auf die Brennraumtemperatur gezielt, „regeln“…

Mit dem „Verbrennungs-Bühnen“-MantelthermofühlerTypK ist das einfacher, direkter…
stabile BRT, gleichmäßige Glutbelüftung, niedrige AGT(100-110), lange Abbrandzeit…

Gruß Heinrich

PS
an der End-AGT(30gse) kannst du noch „drehen“ :
Lüfterdrehzahl(Start>>>Hauptabbrand>Holzkohlephase)
dann die BRT „halten“, bei etwas gesenkter „Speed“ :
seitliche Abgasbremsen „anpassen, hochsetzen“
über den WT-Rohren „Umlenkbleche“ schräg reinstellen…

senkt zwar die „Kesselleistung“, unser „Einheits-Werksbrennraum“ kann von 25 bis 70kw…
beim 30er mit „Front“-Regelung
und „preiswerten“ einfachen Einbauten sind um 20kw sicher möglich (bei ca 120-130°C End-AGT)

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

Hi….
Auch eine interessante Möglichkeit,
obwohl deine Abgastemperatur 200°C am Ofenrohr somit 70°C höher steigt, als bei meinem KEssel:
Abgas 130~135°C, dadurch sieht man auch die Auswirkungen der wesentlich längeren Abgaswege, beim DC-50-GSE.

Moin Bernhard, das mit der AGT 70°C höher(200) ist aber nur in der startphase so…. bei hoher luftgeschwindigkeit (lüfterdrehzahl 50Herz)
sobald der regler einsetzt und die drehzahl reduziert wird sinkt sofort die agt.
…. und das ist ja auch der grund warum ich so scharf auf den naturzug bin!!!

Man kann deutlich auch schon beim 2. Video erkennen wie die AGT sinkt 200°C fallend.

und im dritten Video im Naturzug 155-160°C

Dein 50gse ist mit 8 Wärmetauscherrohren auch echt etwas im vorteil… das muss ich „““neidvoll“““ zugeben.

Ich denke das knapp unter 160°C für nen dc30gse schon keine schlechten werte sind???… Oder?

Ich werde für kommende saison auch mal versuchen schamottplatten in die brennraumkammer zu legen.
Vielleicht komme ich ja noch ein paar grad agt herunter?

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

moin no eiis…

du hast die BRT „im Griff“… der „Rest“ ist dann nicht so schwer…
ich hab mir das mit dem Gas-, und Temperaturtransport so „klar gemacht“ :
ich möchte weniger Luft zur Glut, aber die BRT soll „stehen bleiben“…
…also muß ich den „Temperaturabsturz bremsen“, möglichst direkt am Brennraum…

…mal was zum °Üben°…..:

du hast die atmos-AG-Bremsen in den seitlichen AG-Kanälen
die stehen unten, oben ist alles frei…high speed…

jeweils die obere Welle mit Kanichendraht umwickeln, muß sich aber noch reinschieben lassen…
dieses Konstrukt soll oben anliegen, das muß hoch…
vorn die eingeschobene Bremse anheben, dann ein passend hohes U-profil, Winkeleisen, Rohr drunterschieben,
dürfen auch mehrere sein…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Moin Heinrich, ich habe keine seitlichen abgasbremsen eingebaut. Das wollte ich in der kommenden Saison machen. Genauso noch kein schamottstein im brennraum. Es sind zur Zeit nur 3x wirbulatoren und 1x ne Kette drin.

Das ist dann was für den nächsten winter…..

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Dein 50gse ist mit 8 Wärmetauscherrohren auch echt etwas im vorteil… das muss ich „““neidvoll“““ zugeben.

Ich denke das knapp unter 160°C für nen dc30gse schon keine schlechten werte sind???… Oder?

Ich werde für kommende saison auch mal versuchen schamottplatten in die brennraumkammer zu legen.
Vielleicht komme ich ja noch ein paar grad agt herunter?

Liebe grüße klaus

Da sind nicht nur mehr Rohre drin, die sind auch wesentlich länger,
auch die Heißgaskanäle zum Brennraum sind entsprechend länger.

Abgas 160°C bei niederer Abgasgeschwindigkeit sind i.O.

Am Anfang ohne Brennraum umbauten kam ich in der zweiten Abbrandhälfte auf 300°C Abgastemperatur.
Derweil der Rauchgasthermostat II Einbausystem bedingt immer weniger Temperatur ab bekam und
somit die Belimo primär Luftdrossel dann auch entsprechend später zu machte …

Das einfachste war dann, erst mal den KEssel im Naturzug zu betreiben
——————————————————–
Antwort zu: Verarschung durch den „ESEL“ (Feueresel)
alfons Kenntnisstufe 10 » 07.01.10 23:25 «

alfons:
Der Ketzer wird wie ein Mittelalterliche Hexe zum Scheiterhaufe gebracht, weil er das Gebot nummer eins „der Lüfter muss ständig laufen“ bezweifelt. Inzwischen beim Konkurrenz : modulieren, Lambda, Naturzug, drehzahlgeregelt, gluterhaltung.
mfg
alfons

Quelle: Stammtisch,
————————————————————-

Dann kam erst mal ein Liaporstein vorne in die untere Brennkammer [..,-] usw. usf.

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Moin Heinrich, ich habe keine seitlichen abgasbremsen eingebaut. Das wollte ich in der kommenden Saison machen. Genauso noch kein schamottstein im brennraum. Es sind zur Zeit nur 3x wirbulatoren und 1x ne Kette drin.

Das ist dann was für den nächsten winter…..

Liebe grüße Klaus

die seitl. Bremsen hat mein 40gse (2009) auch nicht drin, ich hab mir die Teile „selbstgeschnitzt“…
Siebgeflecht vom alten Korntrocknungsboden, läßt sich mit ner Blechschere schneiden

WT-Rohre „möblieren“….

meine sieben „Schrauben“ habe ich mit „Selbstgedrehtem“ aufgemöbelt,
mit Montagelochband, möglichst mit gewellter Kante, dreht sich einfacher
pro „Schraube“ ein oder zwei gedrehte Stränge als Schlaufe „aufdoppeln“
je nach Breite des Lochbandes hast du dann 2 od 4 „kleine Schrauben“ zusätzlich im Rohr
Wirbulänge x zwei plus ??cm(zum drehen,umknicken) = eine Lochbandlänge…

mein „achter“ ist aus Sparrenrispenband(ca 60mm) plus Lochband…

….“schamottstein“….
teste doch einfach Ytong… 20cm breit, ca 3cm „dick“,
oben möglichst wenig Spalt zum Düsenlager,
unten zwischen Keramik und „Temperaturschott“ auch ne Ytongschnitzerei

erstmal „lowcost“…teuer und edel kommt später….

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Vielen Dank Heinrich, das werde ich dann alles in der kommenden Saison versuchen umzusetzen.

…. und vielen dank auch für die konstruktiven Inhalte natürlich auch die von Feueresel

Und nicht bloß stumpfes niedergequatsche von mit viel Liebe und Hingabe erreichten dingen…

ich freue mich schon riesig auf die neue Saison

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

hallo ihr lieben…..
…dc30gse evo stufe 2.0

der lambdacheck ist eingebaut und funktioniert tadelos. gleich mal ne testminiladung verheizt. Rest 02 auf 3,5% gestellt und ab die post!

regelt sauber aus ohne probleme bisher. genau das richtige für meine gartenhackschnitzel!

Liebe Grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren


Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

hallo bernhard,
um deine frage zu beantworten das man den lc nur zum überprüfen verwendet. ohne regelung schwankte vorhin der rest o2 ganz erheblich. er ging stellenweise im hackschnitzelbetrieb sogar auf 0% herunter, obwohl sekluft ca7mm geöffnet war.

Liebe Grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 10 Jahren
burns635csi:
hallo bernhard,
um deine frage zu beantworten das man den lc nur zum überprüfen verwendet. ohne regelung schwankte vorhin der rest o2 ganz erheblich. er ging stellenweise im hackschnitzelbetrieb sogar auf 0% herunter, obwohl sekluft ca7mm geöffnet war.

Liebe Grüße klaus

Hallo Klaus,
erstmal ist deine reine Hackschnitzelverfeuerung extrem für einen Stückholzvergaserkessel.
Zweitens wäre jetzt noch eine Echtzeit -CO- Überwachung parallel als fortlaufende Datendiagrammflussaufzeichnung fällig.
Erst dann wären aussagekräftige Zusammenhänge sichtbar gemacht.
Denn der Rest-CO- Anteil im Abgas ist doch nur bedingt vom Rest-O-Anteil im Abgas abhängig.
Und ob die gemessenen 0 % Restsauerstoffanteil im Abgas auch tatsächlich stimmen,
dass könnten doch auch 0,4 Vol. % Restsauerstoffanteil im Abgas sein,
vorausgesetzt das Lambda – Messteil wurde zuvor nach Anleitung ordentlich geeicht.

Nur der niedrige CO-Anteil im Abgas zeigt eine saubere CO – Verbrennung an.
Und ein hoher CO² – Anteil inkl. niederen O – Anteil den guten Wirkungsgrad der Gesamtverbrennungstechnik inkl. aller anderen Brenngase.

Übrigens wo wird eigentlich der H – Restwasserstoffanteil im Abgas angezeigt. ???
Ich denke auch indirekt, über den H²O Anteil
Die Zündtemperatur von Wasserstoff liegt bei 560 bis 600 °C,
Und jetzt, zum thermodynamischen gesamt Wirkungsgrad

Kann es sein, das eine hohe Kesselabgastemperatur, bedingt durch eine ordentliche Wasserkohlenstoff oder Kohlenwasserstoffnachverbrennung … die bessere Kesselausbeute am WMZ bringt ?
In Bezug auf kurz und heftig, in der ersten Abbrandhälfte ?
Ich meine jetzt nicht die Knallgasgeschichte … dass wäre zu krass,
gut Feuer braucht nur etwas Zeit.
Die darauf folgende vermehrte CO – Verbrennung bei weniger Wasserstoffgas in der zweiten Abbrandhälfte, ergibt dass wieder einen anderen optimalen Restsauerstoffwert im Abgas ???
Ich denke ich fahre zur Zeit, bei tiefgelegter Primärluftzuführung über dem Aschebett,
eine optimierte kombinierte Kohlenwasserstoffgasverbrennung,
wie bei der Verbrennung von Erdgas – zur gelegentlichen angezeigten Wasserdampffahne bei tiefer Außentemperatur und oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Gibts hier auch ein Bild, von der sek. Luft verstellung?
Vielleicht reichen meine Bohnen diesen Monat noch für meinen LC

Grüße

burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Hallo baschile, habe hier ein prim und sekluft Steuerung verbaut. Welches über ein kippgestänge
gesteuert wird. Die Primluft kann man zusätzlich auch abklemmen und nur sekluft regeln.

Zu bernhard…. Ahhhhhhhhhhhh!

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Hallo bernhard, man kann schon ganz klar an der brt erkennen das ohne lc nicht immer die optimale(höchste) temp anliegt. Das soll natürlich nicht heißen das der kessel nicht auch ohne lc gut läuft. Aber ich kann jetzt schon sagen das er mir hilft immer die bestmögliche brt im jeweiligen Lüfter oder Naturzug Modus zu finden. Alleine deswegen kann man schon sagen das sich deutliche schwankungen im Betrieb ohne lc bei der brennqualität ergeben. Dafür braucht man dann keine Co Messung!

Bei meiner Messung vom hb habe ich auch solange an der sekluft gestellt bis ich die höchste brt hatte bei stabiler gleichmäßiger Belüftung(NZ).
Das ist dann ja auch nur ne sekluftregelung, halt nur von hand.

Wie gesagt der kessel lief auch ohne lc sehr schön. Jetzt brauche ich aber nicht mehr die sekluft händisch bis zur höchsten brt regeln, sonder das passiert jetzt automatisch.(Sehr angenehm)!

Liebe grüße

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 10 Jahren

Hallo Klaus,
mein KEssel hat mittlerweile eine optimierte, selbstregelnde, primär – sekudär Brennraumgestaltung.

Natürlich wäre eine Restsauerstoffmessung inkl. bei Bedarf,
eine Lambda gesteuerte, primär oder und sekundär Luftregelung, sinnvoll.
Und sei es nur, um weitere Erkenntnisse zu sammeln
Dazu gehört dann auch, ein zuverlässiger Datenlogger,
mit integrierter KW – Aufzeichnung um das Ganze komplett zu machen.
Erst dann kann man weitere belastbare Aussagen machen.
Und dazu den KEssel noch auf eine Waage stellen inkl. Loggeranbindung

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Was macht das denn für ein Sinn, immer entgegen der anderen Luft zu regeln. Sorry, bin Laie.

Und was ist das für ein geiler Belimo?

Warme Grüße

burns635csi antwortete vor 10 Jahren
BaschiLe:
Was macht das denn für ein Sinn, immer entgegen der anderen Luft zu regeln. Sorry, bin Laie.

Und was ist das für ein geiler Belimo?

Warme Grüße

Hallo baschile, die Primärluft regelung habe ich hauptsächlich für meinen gartenhackschnitzel betrieb. Da hierbei soviel holzgas erzeugt wird, dass es nicht ausreicht nur die sekluft zu öffnen. Ich muss dabei auch unbedingt die Primärluft schließen. Sonst verfettet das gasgemisch zu sehr(kein Rest O2 vorhanden).

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Der belimo ist ein linear Stellmotor.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 10 Jahren
burns635csi:
Der belimo ist ein linear Stellmotor.

Liebe grüße Klaus

Hallo Klaus,
hat dein linear Belimo auch einen Umschalter für die Laufrichtungsumkehr ?
Und versteht der auch das Steuersignal vom LambdaCheck ?
Dann wäre das das richtige Teil für meine indirekte Restsauerstoffreglung,
über die Primärluftzufuhrmenge,
am DC-50-GSE-KEssel und wenn das nicht reicht kann man immer noch einen
sekundär – Luftbelimo mit gegensätzlicher Phasenumkehr zusätzlich anschließen

Gruß Bernhard

Ob die beiden Belimos dann noch gegenläufig synchron laufen ???

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Super, danke.

Den linearen gibt es aber nicht als SR, auf eBay halt.

burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Hallo bernhard, die drehrichtung ist verstellbar und er ist direkt am lc dran.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Hab den als sr bei ebay gebraucht gekauft.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren
BaschiLe:
Super, danke.

Den linearen gibt es aber nicht als SR, auf eBay halt.

Hallo Baschile…. gibt es noch!

belimo linear sr

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Oh cool. Vielen Dank

HKruse antwortete vor 10 Jahren

moin Baschi,

ich habe einen „Linearantrieb“ am Sekundärluftschieber…
das ist ein LTG [LH 24 SR], made in switzerland…, orange…
der hat auch diese 100mm „lineale Zahnspange“….
die Wirkungs-/Drehrichtung kann einfach umgeschaltet werden
die 100mm bei 10v Ansteuerung kann man auf 20mm(bei 10v) genauso einfach einschränken
Jeweils Madenschrauben im Gehäusedeckel
bei meinen äBucht-käufen habe ich meine „30e -Bietgrenze“, bisher habe ich noch nicht mehr als 25€ für „second hand parts“ bezahlt,
meine Gebraucht-SR-Motore funktionieren und sind jeweils mindestens einen Winter gelaufen
diese Belimos, bzw so „Fremdgehäuse/fabrikate“ werden immer mal wieder in der Bucht angeboten, ich hatte einen sr-drehmotor dran, das „LTG-Lineal“ tauchte auf in der Bay…
…da habe ich doch mal wieder meine 30euro-Angel ausgeworfen und gepilkt…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Moin Moin,
also solch kleine Scheinchen hab ich noch keine Gefunden.
Hast vielleicht noch einen über?

HKruse antwortete vor 10 Jahren
BaschiLe:
Moin Moin,
also solch kleine Scheinchen hab ich noch keine Gefunden.
Hast vielleicht noch einen über?

moin,

da bin ich doch „etwas knipich“,
…ich habe nur den einen (0-10v)sr „Sägezahn-Lineal“-Stellmotor…

vorher hat an meinem Schieber ein „normalo“ Drehmotor(SR) mit Hebelarm und Pleuel gearbeitet

der „normale“ SR sitzt jetzt auf der „Reservebank“ und muß warten…
wir wissen nicht, ob und wann er je wieder „ins Spiel kommt“…
…auf dem Prim- oder dem Sek-Platz…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Danke trotzdem

burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Habe jetzt meine turbos noch weiter verbessert….
…. AGT liegt jetzt um 100-110 Grad bei 640 BRT.
wie ihr wisst habe ich ein
edelstahlrohr im gemauerten kamin. ca 8 meter.

AGT noch weiter senken???? oder lieber nicht???

werden morgen mal den kamin auf rußkondensat überprüfen….?!?
denke aber das da nichts ist…..

liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 10 Jahren
burns635csi:

…. AGT liegt jetzt um 100-110 Grad bei 640 BRT.
wie ihr wisst habe ich ein
edelstahlrohr im gemauerten kamin. ca 8 meter.

AGT noch weiter senken???? oder lieber nicht???

werden morgen mal den kamin auf rußkondensat überprüfen….?!?
denke aber das da nichts ist…..

moin Klaus,
die AGT ist egal,
solange deine BRT nicht „einbricht“, kannst du den Gasstrom bremsen.

rußkondensat

bei 100-110 AGT will ich nur Kondens-Wasser „transportieren“…
(ich kann auch bei 200 AGT richtig Scheiße brennen…
das Zeugs „landet“, kondensiert dann beim Nachbarn…)

das „Rußkondensat“ ist „Beipack“,
der Ruß ist im Brennraum nicht sauber verbrannt worden.

mit der BRT-Methode kann ich die Verbrennung gut steuern,
bei mir sind ca 600-650 im Hauptabbrand gut…
in der Holzkohlephase darf die BRT „ruhig“ sacken,
bei 350 nachlegen, bei ca 300 abschalten > ENDE…

Die Startphase, das Aufheizen ist die „spannende“ Zeit…

Wenn dein Kessel dann 600-650 erreicht hat,
kannst du die Primluft zurücknehmen, ohne BRT_einbruch/absturz ??

Reicht dann die gedrosselte Luft, um diese „ziel“-Temp zu halten ??

bei den Startversuchen fing mein Regler an zu „schaukeln“ :
Drehzahl u Klappe zu > WÜÜÜRG…> Luft wieder auf > PUSH-Pusten…
das ist nicht gut…
immer wieder wird „unverarbeitetes“ Zeugs durch den Brennraum gezerrt…

ich lasse jetzt die „Startluft“ einfach über 650 laufen,
erst dann wird vorsichtig, langsam reduziert

in der Startphase habe ich so den Ruß und das „Kondensatbeipack minimiert“…

Die passende Startluft muß man testen
(Lüfterdrehzahl + Schieber/Klappe)
die BRT soll möglichst stetig steigen
___zu viel Luft > hohes Glubett > höhere BRT…würgen…
___zu wenig Luft > das Glutbett „schafft“ die BRT früh,
aber die „kleine Glutwärme“ reicht nicht für die Pyrolyse…pushen…

mit „ausgetesteter“ gleichmäßiger Belüftung gelingt der „saubere“ Start,
der Rest ist einfach…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

hallo heinrich,
jaaaa das problem hatte ich früher auch mal mit dem brt einbruch……. das ist immer im übergang zur nz phase passiert….

lasse jetzt aber auch schon seit längerem die nz phase erst nach ner stunde einläuten…. seit dem ist ruhe…..

vor der drehzahlregelung musste ich mit diesem brteinbruch sogar arbeiten um in den nz zu kommen. hat auch funktioniert, es waren aber mindestens 4-5 mal absacken nötig bis das glutbett das mitgemacht hat. das war auch ein grund für die regelung….

…. achso nochwas…. habe den kessel neulich mal (testweise) komplett wie früher ohne drehzahl/rest o2regelung und tuning laufen lassen, alles von hand gestellt und den wirkungsgrad ausgerechnet…..

heftig…. kann ich nur sagen 57,8% wirkungsgrad und ich habe mir echt mühe gegeben….. agt bei 200 grad. weniger war nicht möglich…. dabei lief der lüfter und die drosselung fand nur über den belimo statt.

ich habe den eindruck den ich auch früher schon hatte, das der lüfter einen solch starken unterdruck erzeugt, daß dies für die verbrennung enorm von nachteil ist. (ist nur mein eindruck).

LiebeGrüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 10 Jahren
burns635csi:

…. achso nochwas…. habe den kessel neulich mal (testweise) komplett wie früher ohne drehzahl/rest o2regelung und tuning laufen lassen, alles von hand gestellt und den wirkungsgrad ausgerechnet…..

heftig…. kann ich nur sagen 57,8% wirkungsgrad und ich habe mir echt mühe gegeben….. agt bei 200 grad. weniger war nicht möglich…. dabei lief der lüfter und die drosselung fand nur über den belimo statt.

ich habe den eindruck den ich auch früher schon hatte, das der lüfter einen solch starken unterdruck erzeugt, daß dies für die verbrennung enorm von nachteil ist. (ist nur mein eindruck).

LiebeGrüße klaus

moin Klaus,
wirkungsgroad hev ik nich….oawer…
ich hatte beim 40er „Sprinter“abbrandzeiten, 2009/10…

der Lüfter saugt schon stark,
meine Belimoklappe hat dauernd gepfiffen, die mußte senkrecht stehen…
der primäre Pömpelteller wurde einfach „angesogen“
(die kurze Feststellschraube habe ich durch eine längere mit vernünftigem Drehgriff ersetzt…)

mit den „Teller/Klappen“ im Luftstrom wird die BRT schlagartig gesenkt,
die Glut wird getacktet, starker Wechsel der Glutbelüftung, unruhiger Abbrand…
die kapillaren Thermoschalter sind träge…
und sitzen fast zwei Meter hinter der „Bühne“….
am Abgasweg wo nichts mehr brennt…

Mit „BRT und Drehzahl“ ist das Heizen einfacher geworden für mich
…den LambdaCheck und einen sekLuftstellmotor habe ich vom Start an dran, 2009 >> LC mit 40gse…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 10 Jahren

…, also mein DC-50-GSE-KEssel läuft einfach sauber;
selbst an der Abgasthermometer Tauchhülse setzen weder Ruß noch Kondensat an,
noch nicht mal ansatzweise.
Die Thermometer-Tauchhülse im Abgasrohr bleibt bis auf einen leichten Ascheschleier blitzblank.
So eine Abgasthermometer-Tauchhülse ist ein einfacher Langzeitindikator für die saubere Verbrennung,
besonders mit Schleppzeiger, für die maximal erreichte Abgastemperaturanzeige.

Mein KEssel wird über den Brennraumgegendruck feingesteuert.
Aus diesem Grund, braucht er auch nur eine Grundeinstellung, für die Sekundärluft.
Den Rest macht die einfache Primärluftregel, über Abgas und Kesseltemperatur, nach alter Schule.
Die dazu passende Sekundärluftmenge,
holt er sich wie von selbst →||☼||← nach der unkaputtbaren Steinkreisregel.

„Steinkreise sind in der Regel eigentlich „Tempel“ und astronomische Instrumente …“

LG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Das wissen wir doch bernhard…..
Deine steinkreisregelung ist das beste überhaupt…………….
Du hast ja auch keine drehzahlregelung.

Achso übrigens…..meine tauchhülse ist jetzt schon seit zig abbränden drin und nur minimal mit Staub überzogen……

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 10 Jahren
burns635csi:
bernhard…..

Du hast ja auch keine drehzahlregelung.

Achso übrigens…..meine tauchhülse ist jetzt schon seit zig abbränden drin und nur minimal mit Staub überzogen……

moin Klaus,
der Bernhard hat ne Drehzahlregelung dran, Phasenanschnitt…
den „steinkreis“ hat er reduziert…

Bernhards TKK mache ich auch, feine Sache, bei mir ne Spax mit Alufolie umwickelt…
Tauchhülsen-Kondensat-Kontrolle

…Mal zum Drehzahlregeln…
letzte Woche hatte ich meinen unteren „Lambdasonden“Deckel und den LC an einem GSX…
nur zum „handdrehen“ an der secLuftschraube vorn…
der GSX hat einen FU-Drehzahlsteller(stufen) dran,
den TypK-fühler wie bei Klaus durch den „Türrahmen“ installiert

….im Betrieb ist mir der entscheidende Unterschied zwischen meinem Phasenanschnitt und dem Frequenzumrichten klar geworden…
Mit der Frequenz wird die Drehzahl festgelegt, der Lüfter macht das,
egal wie dick die Abluft ist…

Phasenanschnitt hat keine „feste“ Drehzahl, bei „dünner Luft“, wenig Widerstand dreht der höher,
ich brauche den Füllrauminhalt und Primluftklappe/pömpel als „Bremshilfe“

bei dem FU-GSX wirkt das Lüfterrad wie eine Abgasbremse hinter den WT-Rohren,
das ist ne feine Sache,
die „Einstellung“ >> BRT >> Lüfter ist einfacher…
FU-Drehzahlsteller kann ich empfehlen…

Gruß Heinrich

PS : der gsx wird die nächste Prüfung schaffen…

die linke BR-seite war einen cm nach vorn „gewandert“…
zurückschieben, fertig…
vorne einen Brennraumrest(Fremdfabrikat) als „Temperaturschott“
unten in den BR gestellt, zur Tür hin…

dann den O2-wert „getestet“…ausgehend von 1-2 Umdrehungen…
beim Start war klar, sekschraube „null“, zu…
der FU-atmos-Lüfter zieht die BRT schön gleichmäßig hoch, langsam…
langsam geht auch der 21% O2wert runter…

der Kessel voll mit 40cm Fichte(ein scheit quer), locker geschichtet
ich hatte 3-5% O2 „angepeilt“,
aber bei der Füllung ging der O2wert auch nach 2-3std nicht unter ca 6%,
die 50er „zwangssekluft“ macht das…

also bei der LC“freien“ Betriebsweise und loser Fichtenfüllung bleibt die sekluft „verschraubt“
die mehrstündige Brennraumkühlung beim Start und in der Holzkohlephase nimmt der Heizer hin, erstmal…

1-2std nach dem Start den FU eine Stufe runter, die BRT wird gehalten, O2wert bleibt,
wenn die BRT deutlich sackt noch ne Stufe runter, Holzkohle/Glutbelüftung

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren
HKruse:

….im Betrieb ist mir der entscheidende Unterschied zwischen meinem Phasenanschnitt und dem Frequenzumrichten klar geworden…
Mit der Frequenz wird die Drehzahl festgelegt, der Lüfter macht das, egal wie dick die Abluft ist…

Phasenanschnitt hat keine „feste“ Drehzahl, bei „dünner Luft“, wenig Widerstand dreht der höher,
ich brauche den Füllrauminhalt und Primluftklappe/pömpel als „Bremshilfe“

bei dem FU-GSX wirkt das Lüfterrad wie eine Abgasbremse hinter den WT-Rohren,
das ist ne feine Sache,
die „Einstellung“ >> BRT >> Lüfter ist einfacher…
FU-Drehzahlsteller kann ich empfehlen…

Meine ersten Tests waren ja auch noch mit phasenanschnitt/poti.
leider lief bei mir der motor sehr „hoppelig“. Daher haben wir uns dann für die FU variante entschieden.

Mein kumpel hat mir das so erklärt….
Phasenanschnitt heißt, daß die amplituden gekappt werden und der motor dann halt nicht mehr die volle leistung hat.dadurch kann er seine vorgegebene drehzahl von 50 HZ nicht halten und die drehzahl sinkt.

Beim FU wird nur die frequenz gesenkt aber nicht die leistung.

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 10 Jahren
burns635csi:
Das wissen wir doch bernhard…..
Deine steinkreisregelung ist das beste überhaupt…………….
Du hast ja auch keine drehzahlregelung.

Achso übrigens…..meine tauchhülse ist jetzt schon seit zig abbränden drin und nur minimal mit Staub überzogen……

Dein DC-30-GSE-Kessel,
hat vom Hersteller doch eine ganz andere Luftführung mit auf den Weg bekommen,
als ein DC-50-GSE-Kessel ▬
somit brauche ich auch keine Schiebergestänge↔Steuerung, wie Du bei einer Dampflok.
Meiner Meinung nach sollte man Birnen nicht mit Äpfel vergleichen wollen.
Aus diesen Gründen kannst Du dir auch kein Urteil über meinen KEssel inkl. Steinkreis erlauben.

Im Übrigen läuft seit einiger Zeit auch ein älterer DC-25-GSE mit der besagten einfachen Steinkreisoptimierung, ganz ohne Schiebergestängesteuerung und sonstigen Firlefanz.
Der wird noch beim Hochfahren über den Belimo gedrosselt
und dann noch weiter über die Kettenzugklappe, dass ist alles und so einfach‼

Liebe Grüße Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Kein Urteil erlauben….. warum stellst du dann zum 100000x deine steinkreisregelung in den Vordergrund wenn es garnicht um eine solche geht!

Es geht mir nicht darum irgendwas schlecht zu machen aber ich glaube wirklich jeder kennt deine kesselkeramik in und auswendig.

in diesem Thread geht es um elektrische regelung und nicht über PERMANENTE steinkreise…..
….. ich weiß nicht wie andere es sehen, mich nervt es langsam….. ich Baller ja auch nicht deinen Thread mit meiner regelung zu. Gegen den einen oder anderen kontroversen Beitrag ist ja nichts einzuwenden. Aber mir persönlich ist es zu oft!

Für deine steinkreisregelung hast du doch einen Thread gemacht….. oder wie wäre es mit einem neuen thread….
„steinkreis vs drehzahlregelung/lc“

ich bin dir auch nicht böse und auch nicht nachtragend….. hier geht es um elektrische Anwendungen.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 10 Jahren

moin Klaus

Meine ersten Tests waren ja auch noch mit phasenanschnitt/poti.
leider lief bei mir der motor sehr „hoppelig“. Daher haben wir uns dann für die FU variante entschieden.

mein „conrad Triac Drehzahl- und Leistungsregler“ läuft seit dem Einbau echt rund, der Motor ist leise, schon angenehm…

Phasenanschnitt heißt, daß die amplituden gekappt werden und der motor dann halt nicht mehr die volle leistung hat.dadurch kann er seine vorgegebene drehzahl von 50 HZ nicht halten und die drehzahl sinkt.

das ist der „Punkt“…
man darf den „anschnitt“ nicht zu stark machen… die Drehzahl schwankt trotzdem, je nach „Gasdruck/Holzbremse“…

Beim FU wird nur die frequenz gesenkt aber nicht die leistung.

der FU stellt die Drehzahl „fest“, der Motor dreht auch bei niedriger Drehzahl mit „Leistung“

…schon gut so ein FU…

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren
HKruse:

mein „conrad Triac Drehzahl- und Leistungsregler“ läuft seit dem Einbau echt rund, der Motor ist leise, schon angenehm…

Hallo heinrich, bin „positiv erstaunt“ wie du das mit dem triac regler hinbekommen hast.
Bei uns war es sehr deprimierend zu sehen wie unruhig der motor schon bei geringer leistungsreduzierung lief wenn man weiter gedrosselt hat ging der motor aus ( bei ca. 75%)

keine ahnung ob wir da etwas falsch gemacht haben, aber so konnte ich den motor wirklich nicht laufen lassen. Ich nehme aber an, daß mein kumpel soweit alles richtig angeklemmt hat. er ist schließlich (druck)maschinen elektriker.

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 10 Jahren

moin Klaus,

ich habe den Stufen-FU ja den halben gsxAbbrand lang „begleitet“…
dieser FU wird „handgeschaltet“…
so direkt und gezielt reagiert keine Drehzahländerung mit dem Phasenanschnitt…

an deiner Stelle würde ich dem Triac + Poti nicht nachtrauern….
auch wenn das Teil bei mir für ca 20€ schon öko-nom/-log/-isch ne „Atmos-Optimierung“ ist…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 10 Jahren
burns635csi:
Kein Urteil erlauben….. warum stellst du dann zum 100000x deine steinkreisregelung in den Vordergrund wenn es garnicht um eine solche geht!

Es geht mir nicht darum irgendwas schlecht zu machen aber ich glaube wirklich jeder kennt deine kesselkeramik in und auswendig.

in diesem Thread geht es um elektrische regelung und nicht über PERMANENTE steinkreise…..
….. ich weiß nicht wie andere es sehen, mich nervt es langsam….. ich Baller ja auch nicht deinen Thread mit meiner regelung zu. Gegen den einen oder anderen kontroversen Beitrag ist ja nichts einzuwenden. Aber mir persönlich ist es zu oft!

Für deine steinkreisregelung hast du doch einen Thread gemacht….. oder wie wäre es mit einem neuen thread….
„steinkreis vs drehzahlregelung/lc“

ich bin dir auch nicht böse und auch nicht nachtragend….. hier geht es um elektrische Anwendungen.

Liebe grüße Klaus

Mein lieber Klaus, wer wird den so empfindlich sein
Du hast doch selbst den Begriff – „Steinkreisregelung“ ins Spiel gebracht
und im Grunde finde ich den gar nicht so verkehrt
Derweil meine Kesseloptimierung weitgehend ohne äußeres Zutun auskommt.

Ich habe die Verbrennung an der Wurzel optimiert und nicht an den Symptomen.

Trägt dein Beitrag „Drehzahlregelung komplett“ nicht auch zur Kesseloptimierung bei?

Willst Du wirklich ohne mich weiter spielen, so ganz alternativlos?

Ich schätze alle Beiträge, egal wo und wie sie zur Erkenntnis beitragen …

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Bernhard kein ding…. aber doch nicht immer das selbe zum x. Mal…. und aber x. Mal

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
suncamel antwortete vor 10 Jahren

…..is halt X-Mas.
ho ho ho
frohes Fest

burns635csi antwortete vor 10 Jahren
suncamel:

…..is halt X-Mas.
ho ho ho
frohes Fest

Ebenso frohes fest!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Hallo micha, habe deine turbos bekommen und konnte es garnicht abwarten diese zu testen.
Ich sage nur „neuer Rekord“.
das erste mal die 100 grad agt Marke im normalen Abbrand geknackt!
Beim kessel hochfahren auch nicht mehr über
140 grad gekommen und immernoch naturzugfähig. Natürlich immer bei top brt werten.
Vielen Dank!

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
DirkC25 antwortete vor 10 Jahren
burns635csi:

HKruse:

mein „conrad Triac Drehzahl- und Leistungsregler“ läuft seit dem Einbau echt rund, der Motor ist leise, schon angenehm…

Hallo heinrich, bin „positiv erstaunt“ wie du das mit dem triac regler hinbekommen hast.
Bei uns war es sehr deprimierend zu sehen wie unruhig der motor schon bei geringer leistungsreduzierung lief wenn man weiter gedrosselt hat ging der motor aus ( bei ca. 75%)

Ich habe die Feiertage auch mal zum basteln genutzt und die Drehzahlregelung (Phasenanschnitt) eines alten Staubsaugers an den Atmos Lüfter angeklemmt. Der Regelbereich ist (im Vergleich zum Staubsaugermotor) sehr eingeschränkt, aber im Prinzip ist eine Teilregelung möglich.

Da ich allerdings auch mit voll drehendem Lüfter die Nennleistung des Kessels nie erreiche, habe ich die Bastelei wieder abgebrochen.

burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L