Fragen und AntwortenAusbau Sauglüfter
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Einen schönen guten Abend wünsche ich Euch,
nach fünf Jahren Atmostätigakeit (nur heizen),
hat es nun Probleme mit dem Sauglüfter gegeben.
Nun habe ich ja gelesen, dass es wahrscheinlich am Kondensator liegt- werde ich morgen besorgen und wechseln.
Leider war ich so motiviert, dass ich eine vollständige Reinigung auch des Lüfters durchführen wollte – Schrauben ab – und da bröselten mit die Dichtungen schon entgegen.
Die muss ich wohl ersetzen, aber mein Problem ist, dass ich den Lüfter mit Lüfterrad nicht nach hinten rausgezogen bekomme, muss ich noch was abschrauben oder ist das Rad schon so verkeimt, dass es klemmt ?
Wenn es nur der Kondensator war, habe ich jetzt das Problem mit den zerbröselten Dichtungen, dazu muss der Lüfter raus.
Hoffe Ihr könnt mir Tipps geben.
Frustrierte Grüße
Nils



12 Antworten
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Nils:
Einen schönen guten Abend wünsche ich Euch,
nach fünf Jahren Atmostätigakeit (nur heizen),
hat es nun Probleme mit dem Sauglüfter gegeben.
Nun habe ich ja gelesen, dass es wahrscheinlich am Kondensator liegt- werde ich morgen besorgen und wechseln.
Leider war ich so motiviert, dass ich eine vollständige Reinigung auch des Lüfters durchführen wollte – Schrauben ab – und da bröselten mit die Dichtungen schon entgegen.
Die muss ich wohl ersetzen, aber mein Problem ist, dass ich den Lüfter mit Lüfterrad nicht nach hinten rausgezogen bekomme, muss ich noch was abschrauben oder ist das Rad schon so verkeimt, dass es klemmt ?
Wenn es nur der Kondensator war, habe ich jetzt das Problem mit den zerbröselten Dichtungen, dazu muss der Lüfter raus.
Hoffe Ihr könnt mir Tipps geben.
Frustrierte Grüße
Nils

Hallo Nils, hier gab es schon öfter das problem mit „“lüfter abbauen““. warscheinlich ist das rad extrem verdreckt und lässt sich deshalb nicht abbauen. vorsichtig reinigen und …versuchen… versuchen…. versuchen!

es kann sogar sein das der kondensator heile ist aber der lüfter einfach nur so schwergängig ist das nichts mehr geht.

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

nabend Nils

den Lüfter mit Lüfterrad nicht nach hinten rausgezogen bekomme, muss ich noch was abschrauben oder ist das Rad schon so verkeimt, dass es klemmt ?

du hast die Platte mit den VIER MUTTERN gelöst ?
dann kannst du den Lüftermotor mit dem „verkeimten Pumpenflügel“ rausnehmen,
notfalls rausruckeln, die verkrustete (Asche+Kondensat)Schicht wird dann abbröckeln.

Denk dran, die Lüfterwelle hat ein Linksgewinde,
wenn du das Lüfterrad zum Säubern abbaust, IM UHRZEIGERSINN lösen….

Gruß Heinrich

PS
ich habe die „bröseligen“ Dichtungen mit ALU-Klebeband fixiert,
sind immer noch die „Werksdichtungen“, seit gut 150metern Holz

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Manfred antwortete vor 11 Jahren

Nils,

hier neue Dichtung.
Einfach auf Motorplatte aufkleben und gut ist.
Motorwelle kann auch gleich mit abgedichtet werden.

Das umlaufrad sollte regelmässig gereinigt werden,
nur so gibts dann kein Ärger.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hi Manfred,

bei meinem Kessel hatte ich den Lüfter in 9 Jahren nur einmal ausgebaut.
Bei einer sauberen Verbrennung bleibt auch das Lüfterrad weitgehend sauber

Hab allerdings das laufende Lüfterrad, bei offenen oberen Wärmetauscher / Reinigungsdeckel,
gelegentlich schon mit Pressluft angeblasen

Dabei flog auch gleich die Flugasche aus dem Lüfterkasten selbst eine Station weiter in den Kamin.
Diese Flugasche kann man bei Gelegenheit bei dann offener Kaminputztür mit entnehmen

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:
Hi Manfred,

bei meinem Kessel hatte ich den Lüfter in 9 Jahren nur einmal ausgebaut.
Bei einer sauberen Verbrennung bleibt auch das Lüfterrad weitgehend sauber

Hab allerdings das laufende Lüfterrad, bei offenen oberen Wärmetauscher / Reinigungsdeckel,
gelegentlich schon mit Pressluft angeblasen

Dabei flog auch gleich die Flugasche aus dem Lüfterkasten selbst eine Station weiter in den Kamin.
Diese Flugasche kann man bei Gelegenheit bei dann offener Kaminputztür mit entnehmen

Gruß Bernhard

Das muß ich auch sagen…
hab anfang der heizsaison das erste mal die lüfterdichtung erneuert. der motor wurde vorher noch nie ausgebaut. der kessel ist ja von 2006….
Es gab aber keine probleme beim ausbauen…viel dreck war auch nicht zu sehen….

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Manfred antwortete vor 11 Jahren

Hi Feuertesel,

bei meinem Kessel hatte ich den Lüfter in 9 Jahren nur einmal ausgebaut.

ist ja kein Wunder wenn dein kEssel die ganze Zeit auf Naturzug kökelt.
Ich möchte sehen was dein Schornie dazu sagt..

Bei mir ist Gebläse auch nur 1 mal abgeschraubt wegen Neugier und Dichtung gebrochen.
Seither ist mit Keramikdichtung abgedichtet.

Bei manchen Heizer verschmutzt Rad extrem weil entweder unverbrannte Gase, nasses Holz oder nicht 100% dichte AHK im Spiel ist.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Manfred:
Hi Feuertesel,

bei meinem Kessel hatte ich den Lüfter in 9 Jahren nur einmal ausgebaut.

ist ja kein Wunder wenn dein kEssel die ganze Zeit auf Naturzug kökelt.
Ich möchte sehen was dein Schornie dazu sagt..

Hi Manfred auch schon angekommen?

Wer möchte mit einem 200PS Auto heutzutage noch immer Vollgas fahren ?

Mein gedrosselter DC-50-GES. kann jetzt Vollgas bei nur 24KW,
dass langt vollkommen aus, auch im tiefsten Winter.
Und wenn dann auch 10 KW noch extrem sauber gehen, ist dagegen doch nichts einzuwenden oder?

Außerdem geht mein Kessel nur noch bei Bedarf, bei über 90°C Kesseltemperatur, zeitweise in den Naturzugtakt,
auch dann bei absolut saubere Verbrennung.
Und CO Gehalt im Abgas ist mit meinem Kfz. – Abgastester,
über den gesamten Abbrand, nicht mehr nachweisbar ‼

Mein Kaminfeger kehrt zweimal im Jahr und alles ohne Beanstandung.
Ich bin mit Ofenheizen groß geworden da weis Mann worauf es ankommt.
Ein hoher netto Kesselwirkungsgrad ist doch auch nicht zu verachten und lange Nachlegezeiten sowieso

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Nils antwortete vor 11 Jahren

Danke für die Antworten,
beim nächsten Kessel achte ich darauf, dass die Heizungsbauer ein bisschen Platz an der Seite und hinter dem Kessel einplanen,
ich könnte schon gut als Schlangenmensch beim Zirkus Roncalli auftreten – so verdreht und gepresst liege ich nun neben/hinter meinem DC30 GSE und krieg das verdammte Ding nicht nach hinten gezogen……….
wenn Ihr weit entfernt einen Jubelschrei vernehmen könnt, habe ich es geschafft…..aber zur Zeit hab ich die Schn….. gestrichen voll

Gruß an die Welt da draussen
Nils

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Nils:
Danke für die Antworten,
beim nächsten Kessel achte ich darauf, dass die Heizungsbauer ein bisschen Platz an der Seite und hinter dem Kessel einplanen,
ich könnte schon gut als Schlangenmensch beim Zirkus Roncalli auftreten – so verdreht und gepresst liege ich nun neben/hinter meinem DC30 GSE und krieg das verdammte Ding nicht nach hinten gezogen……….
wenn Ihr weit entfernt einen Jubelschrei vernehmen könnt, habe ich es geschafft…..aber zur Zeit hab ich die Schn….. gestrichen voll

Gruß an die Welt da draussen
Nils

…, hier im Forum gab es schon mehrfach – Kessel auf „Rädern“ inklusive Bilder…

MfG. Bernhard und Esel/lesE

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Manfred antwortete vor 11 Jahren

Nils,

anklicken

vielleicht kannst du Bild von dein Kessel Standort reinstellen ?

Gruß Manfred

Meine Heizung__________________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Nils antwortete vor 11 Jahren

Also, ich habe ne gute Stunde versucht den Lüfter hinten rauszufummeln – keinne Chance – aber ich htabe ihn soweit gereinigt bekommen, dass er wieder läuft, trotzdem bin ich frustriert – muss doch zu schaffen sein, werde jetzt bei jeder Komplettreinigung erneut versuchen den Lüfter zu entfernen. Gut Ding braucht Weile.

Der Kessel auf Räder ist absolut klasse, wie hast Du das mit den Anschlüssen geregelt, meiner ist ja fest angeschlossen .

Gruß Nils

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, gesucht – gefunden,

Ofenrohr / Rauchrohr Set 2 Ø 150 mm Schieberohr schwarz geschweißt

http://www.ofen.edingershops.de/Ofenrohr+Rauchrohr/Ofenrohr-Rauchrohr-150-mm/Ofenrohr-Set-Stahl-schwarz-Durchmesser-150/Ofenrohr-Rauchrohr-Set-2-Durchmesser-150-mm-Schieberohr-schwarz-geschweisst::91114830.html

und fürs Kesselwasser gibt es Schlauchanbindungen

Ob das Ofenrohr der gültigen Sicherheitsnorm entspricht bleibt zu prüfen …

Vor allem dürfte der Kessel nur in der ursprünglich festgelegten Betriebsstellung in betrieb gehen …

Aber dafür gibt es ja Sicherheitsexperten …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!