Hallo werte Atmos-Fans,
zur Befüllung der Heizungsanlage folgende Fragen:
Darf/Kann die Befüllung über den Entleerungshahn des Atoms-Kessel
erfolgen ? Oder separate Vorrichtung ? An welcher Stelle dann ?
Kann ich Regenwasser zur Befüllung nutzen ?
Falls ja, ist eine bestimmte Vorbereitung (Filter ?) notwendig ?
Gruß
Volker
Hallo,
Warum sollte das nicht über den Entleerungshahn gehen ich würde das vielleicht nicht gerade machen wenn der Kessel 90ºC heiß ist. Aber selbst das sollte der Kessel ohne Probleme aushalten bei der Tas ist das auch kein Problem für den Kessel wenn die plötzlich abläßt.
Wenn das Regenwasser sauber ist sollte das auch kein Problem sein, notfalls ebend durch einen Filter schicken. Ich würde nur darauf achten das die Pumpe mit der du das Regenwasser aus dem Behälter saugst nicht zwischen durch Luft ansaugt und diese dann in die Anlage drückt die muß da nicht rein, sollte aber auch über Lüfter in der Anlage wieder raus kommen.
Blitzer
Hallo,
Warum sollte das nicht über den Entleerungshahn gehen ich würde das vielleicht nicht gerade machen wenn der Kessel 90ºC heiß ist. Aber selbst das sollte der Kessel ohne Probleme aushalten bei der Tas ist das auch kein Problem für den Kessel wenn die plötzlich abläßt.
Wenn das Regenwasser sauber ist sollte das auch kein Problem sein, notfalls ebend durch einen Filter schicken. Ich würde nur darauf achten das die Pumpe mit der du das Regenwasser aus dem Behälter saugst nicht zwischen durch Luft ansaugt und diese dann in die Anlage drückt die muß da nicht rein, sollte aber auch über Lüfter in der Anlage wieder raus kommen.
Blitzer
Sagt doch schon der Namen, Befüll und Entleerungshahn
Regenwasser mußt halt messen, ich hätte das auch gehabt habe aber
lieber Leitungswasser genommen. Regenwasser ist zwar nicht Kalkhaltig
wird aber in der Regel vom Dach aufgefangen und nimmt
so manchen Unrat mit so das es schnell mal alkalisch wird.
Mfg
Roland
Sagt doch schon der Namen, Befüll und Entleerungshahn
Regenwasser mußt halt messen, ich hätte das auch gehabt habe aber
lieber Leitungswasser genommen. Regenwasser ist zwar nicht Kalkhaltig
wird aber in der Regel vom Dach aufgefangen und nimmt
so manchen Unrat mit so das es schnell mal alkalisch wird.
Mfg
Roland
Hallo Roland,
Da könnte was dran sein mit der Wasserqualität vorallem wegen der Dachrinnenbeschaffenheit Kupfer Zink.
Mit dem Entleerungshahn habe ich so mein Problem als Füllstelle weil man immer erst hinter den Kessel krabbeln muß um ihn auf oder zudrehen muß da ist mir das an einer anderen Stelle was dann auf ca. 1m Höhe ist schon angenehmer. Da wird es wohl irgendeine Stelle an der Anlage geben wo man das Wasser einspeisen kann z.B. da wo ein Sicherheitsventil sitzt. Sicherheitsventil abschrauben T.- Stück rein Doppelnippel ins Sicherheitsventil rein sowie in einen Absteller und alles wieder zusammen drehen.
Mfg. Blitzer
Hallo Roland,
Da könnte was dran sein mit der Wasserqualität vorallem wegen der Dachrinnenbeschaffenheit Kupfer Zink.
Mit dem Entleerungshahn habe ich so mein Problem als Füllstelle weil man immer erst hinter den Kessel krabbeln muß um ihn auf oder zudrehen muß da ist mir das an einer anderen Stelle was dann auf ca. 1m Höhe ist schon angenehmer. Da wird es wohl irgendeine Stelle an der Anlage geben wo man das Wasser einspeisen kann z.B. da wo ein Sicherheitsventil sitzt. Sicherheitsventil abschrauben T.- Stück rein Doppelnippel ins Sicherheitsventil rein sowie in einen Absteller und alles wieder zusammen drehen.
Mfg. Blitzer
Ich fülle auch lieber am Puffer ein da kann ich einfacher oben die
Luft ablassen, wenn er aber keinen Hahn dran hat muß er das eben
über den Kfe Hahn machen.
Mit Regenwasser gibt es kein Problem wenn das mal paar Tage
geregnet hat wenn man Wasser hat das nach längere Trockenzeit
den ganzen Schmotter und Vogeldreck weg spült kann das schon
sauer werden. PH streifen kostet aber nicht die Welt um das
zu prüfen.
Mfg
Roland
Ich fülle auch lieber am Puffer ein da kann ich einfacher oben die
Luft ablassen, wenn er aber keinen Hahn dran hat muß er das eben
über den Kfe Hahn machen.
Mit Regenwasser gibt es kein Problem wenn das mal paar Tage
geregnet hat wenn man Wasser hat das nach längere Trockenzeit
den ganzen Schmotter und Vogeldreck weg spült kann das schon
sauer werden. PH streifen kostet aber nicht die Welt um das
zu prüfen.
Mfg
Roland
Hallo werte Atmos-Fans,
zur Befüllung der Heizungsanlage folgende Fragen:
Kann ich Regenwasser zur Befüllung nutzen ?
Falls ja, ist eine bestimmte Vorbereitung (Filter ?) notwendig ?
Gruß
Volker
Regenwasser ist bekanntlich sauer „saurer Regen“
außerdem ist Regenwasser ungesättigt,
dass heißt, es holt sich erst einmal was es kriegen kann …
Reinstes Wasser wirkt auf bestimmte Materialien, zum Beispiel auch Eisen, bis zur Sättigung – sehr aggressiv …
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo werte Atmos-Fans,
zur Befüllung der Heizungsanlage folgende Fragen:
Kann ich Regenwasser zur Befüllung nutzen ?
Falls ja, ist eine bestimmte Vorbereitung (Filter ?) notwendig ?
Gruß
Volker
Regenwasser ist bekanntlich sauer „saurer Regen“
außerdem ist Regenwasser ungesättigt,
dass heißt, es holt sich erst einmal was es kriegen kann …
Reinstes Wasser wirkt auf bestimmte Materialien, zum Beispiel auch Eisen, bis zur Sättigung – sehr aggressiv …
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!