Hallo ich brauche Hilfe
Ich habe seit mehreren Wochen den P25 mit ACD01 Steuerung.
Nun ist folgendes.
Als erstes blieb der Brenner morgens einfach aus obwohl die Temperaturen im Puffer schon zu niedrig waren ca. 50/25 °c irgendwann fing er dann einfach wieder an, alles ohne Fehlermeldungen
Seid gestern bleibt der Brenner nun komplett aus
Keine Fehlermeldung nix.
Mein Heizungsbauer weiß nicht mehr weiter.
Danke schon mal
Hallo MBAG
Ich selbst habe nicht die ACD01(aus gutem Grund).Kläre doch mal mit deinem HB wer den Brenner steuert.Macht es die ACD01 oder steuert der Brenner sich selbst über die beiden Fühler im PSp oben und unten?
Nach dem was ich hier so über die ACD01 gelesen habe sollte letztere Variante die bessere sein.
Naja,vielleicht nicht die Ursache aber ein Versuch ist es wert.
Es scheint ja als ob dein Brenner keine Anforderung bekommt.
Gruß Jens
Hallo MBAG
Ich selbst habe nicht die ACD01(aus gutem Grund).Kläre doch mal mit deinem HB wer den Brenner steuert.Macht es die ACD01 oder steuert der Brenner sich selbst über die beiden Fühler im PSp oben und unten?
Nach dem was ich hier so über die ACD01 gelesen habe sollte letztere Variante die bessere sein.
Naja,vielleicht nicht die Ursache aber ein Versuch ist es wert.
Es scheint ja als ob dein Brenner keine Anforderung bekommt.
Gruß Jens
Meinen HB kann ma leieder vergessen …
Der Brenner wird glaube ich über die Steuerung angesteuert
Meinen HB kann ma leieder vergessen …
Der Brenner wird glaube ich über die Steuerung angesteuert
Hallo.
Wie schon so häufig hier beschrieben, sollte der Brenner nicht über die ACD01 gesteuert werden!!!!
Der Brenner läuft am besten, wenn er über die Fühler am Pufferspeicher gesteuert wird. Dann gibts keine Probleme!!
Gruss
Hallo.
Wie schon so häufig hier beschrieben, sollte der Brenner nicht über die ACD01 gesteuert werden!!!!
Der Brenner läuft am besten, wenn er über die Fühler am Pufferspeicher gesteuert wird. Dann gibts keine Probleme!!
Gruss
Mit meinem HB geredet der Brenner lauft nicht über die Steuerung.
Mit meinem HB geredet der Brenner lauft nicht über die Steuerung.
Ich steuere meinen Brenner über die ACD01 ohne Probleme
Muss nur alles richtig eingestellt werden
Welches ist den der Gute Grund, den Brenner nicht über die ACD01 zu steuern??
Ich steuere meinen Brenner über die ACD01 ohne Probleme
Muss nur alles richtig eingestellt werden
Welches ist den der Gute Grund, den Brenner nicht über die ACD01 zu steuern??
Hab mein HB gefragt der Brenner steuert sich selber.
Bekommt der brenner dennoch eine ansteuerbefehl von der Steuerung?
Hab mein HB gefragt der Brenner steuert sich selber.
Bekommt der brenner dennoch eine ansteuerbefehl von der Steuerung?
Ist Dein Kesselthermostat richtig eingestellt?
Ist Dein Kesselthermostat richtig eingestellt?
Das klingt nach dem STB, der kappt die Stromzufuhr zum Brenner.
Ausgelöst wird dieser durch: zu niedrige Pumpendrehzahl am Laddomat,
eine defekte Laddomatpumpe oder du hast die Einschalttemperatur der Pumpe auf nahezu max gestellt.
oder mal die Feinsicherungen prüfen, eine oben am schaltfeld Kessel und noch eine im Brenner
so: Glaskugel aus
Das klingt nach dem STB, der kappt die Stromzufuhr zum Brenner.
Ausgelöst wird dieser durch: zu niedrige Pumpendrehzahl am Laddomat,
eine defekte Laddomatpumpe oder du hast die Einschalttemperatur der Pumpe auf nahezu max gestellt.
oder mal die Feinsicherungen prüfen, eine oben am schaltfeld Kessel und noch eine im Brenner
so: Glaskugel aus
So der brenner steuert sich selber,
Was ist nun wenn ich mein solar installieren will muss der brenner ja ein aus signal bekommen für die Laufzeit der solaranlage die ja an der steuerung angeschlossen wird?
Was heißt STB?
So der brenner steuert sich selber,
Was ist nun wenn ich mein solar installieren will muss der brenner ja ein aus signal bekommen für die Laufzeit der solaranlage die ja an der steuerung angeschlossen wird?
Was heißt STB?
STB= Sicherheitstemperaturbegrenzer, oben links am Kessel, das schwarze rausstehende Plastikteile, einfach ab schrauben, dann auf den kleinen roten Knopf in der Mitte der weissen Keramik drücken, muss klick machen, wenn er ausgelöst ist( dann steht der rote Stift etwas heraus). Rechts davon hast du die kleine Fernsicherung. Für Solar gibt im HB Menü extra nen Befehl( glaube ich).
STB= Sicherheitstemperaturbegrenzer, oben links am Kessel, das schwarze rausstehende Plastikteile, einfach ab schrauben, dann auf den kleinen roten Knopf in der Mitte der weissen Keramik drücken, muss klick machen, wenn er ausgelöst ist( dann steht der rote Stift etwas heraus). Rechts davon hast du die kleine Fernsicherung. Für Solar gibt im HB Menü extra nen Befehl( glaube ich).
So die Anlage lief die ganze woche nun wieder das selbe Problem.
Kessel bleibt einfach aus.
An den genannten fehlern liegt es nicht.
Heute norgen blieb meine Heitzkreispumpe einfach aus Steuerung acd01 sagt angeforderte temp 56°
Ist Zustand 18°im MK1. Temperaturen im puffer zu dem Zeitpunkt 78/ 38°
Pufferspeicher kühlt bis jetzt immer weiter aus.
Der Brenner hätte inzwischen wieder anspringen müssen.
Bitte weiter um Hilfe. ..
So die Anlage lief die ganze woche nun wieder das selbe Problem.
Kessel bleibt einfach aus.
An den genannten fehlern liegt es nicht.
Heute norgen blieb meine Heitzkreispumpe einfach aus Steuerung acd01 sagt angeforderte temp 56°
Ist Zustand 18°im MK1. Temperaturen im puffer zu dem Zeitpunkt 78/ 38°
Pufferspeicher kühlt bis jetzt immer weiter aus.
Der Brenner hätte inzwischen wieder anspringen müssen.
Bitte weiter um Hilfe. ..
Wenn du nen HB hast der dir die Geschichte verkauft hat muß er auch dafür sorgen das das Teil läuft!
Nerv den so lange bis er das ordentlich hin bekommt!
Er muß das letzendlich auch können! Sonst kannst du ihn auf „Schadenersatz“ verklagen! Dir bleibt auch noch die Option auf Rücknahme offen!!!
Wenn du nen HB hast der dir die Geschichte verkauft hat muß er auch dafür sorgen das das Teil läuft!
Nerv den so lange bis er das ordentlich hin bekommt!
Er muß das letzendlich auch können! Sonst kannst du ihn auf „Schadenersatz“ verklagen! Dir bleibt auch noch die Option auf Rücknahme offen!!!
Ich finde es immer wieder schade das so ein Kessel von minderbemittelten HB nicht zum laufen gebracht werden! Dabei schaffen es auch Leute die nicht unbedingt diesen Beruf erlernt haben, diesen ordentlich in Betrieb zu nehmen!
Das ist eigentlich kein „Hexenwerk“!
Ich finde es immer wieder schade das so ein Kessel von minderbemittelten HB nicht zum laufen gebracht werden! Dabei schaffen es auch Leute die nicht unbedingt diesen Beruf erlernt haben, diesen ordentlich in Betrieb zu nehmen!
Das ist eigentlich kein „Hexenwerk“!
Ist Zustand 18°im MK1. Temperaturen im puffer zu dem Zeitpunkt 78/ 38°
Hallo MBAG
Wenn der Brenner sich selbst zum Aufladen des Speicher`s regelt ,bei welcher Temp oben am PSp sollte er dann anspringen?
Das Ausbleiben deiner HK-Pumpe hat ja nicht direkt etwas mit dem Brennerstart zu tun.
In meiner Steuerung gibt es eine Anfahrentlastung.Hat der Puffer nicht die eingestellte Mindesttemp. bleiben HK- und Ladepumpe aus.
Denn die Regelung ist ja für einen Wärmeerzeuger(Kessel) gedacht.
Anstatt der Kesseltemp. bekommt sie aber die obere Temp vom PSp unter gejubelt.Danach entscheidet sie auch wann der Brenner anspringt.
Also ist es ein Einstellungsfehler in der ACD01 würde ich behaupten,wenn er nicht heizt obwohl Bedarf besteht.Da können dir die Jungs mit der gleichen Steuerung wohl besser helfen.
Ist Zustand 18°im MK1. Temperaturen im puffer zu dem Zeitpunkt 78/ 38°
Hallo MBAG
Wenn der Brenner sich selbst zum Aufladen des Speicher`s regelt ,bei welcher Temp oben am PSp sollte er dann anspringen?
Das Ausbleiben deiner HK-Pumpe hat ja nicht direkt etwas mit dem Brennerstart zu tun.
In meiner Steuerung gibt es eine Anfahrentlastung.Hat der Puffer nicht die eingestellte Mindesttemp. bleiben HK- und Ladepumpe aus.
Denn die Regelung ist ja für einen Wärmeerzeuger(Kessel) gedacht.
Anstatt der Kesseltemp. bekommt sie aber die obere Temp vom PSp unter gejubelt.Danach entscheidet sie auch wann der Brenner anspringt.
Also ist es ein Einstellungsfehler in der ACD01 würde ich behaupten,wenn er nicht heizt obwohl Bedarf besteht.Da können dir die Jungs mit der gleichen Steuerung wohl besser helfen.
Wenn du nen HB hast der dir die Geschichte verkauft hat muß er auch dafür sorgen das das Teil läuft!
Nerv den so lange bis er das ordentlich hin bekommt!
Er muß das letzendlich auch können! Sonst kannst du ihn auf „Schadenersatz“ verklagen! Dir bleibt auch noch die Option auf Rücknahme offen!!!
Wenn das so einfach wäre
da braucht man schon eine dicke Haut, frieren mit inbegriffen. machst du da nämlich etwas selber dreht man dir einen Strick daraus.
Ich habe ein halbes Jahr gelesen bevor ich den Atmos gekauft habe und eins war schnell klar meisten Ursachen von Störungen gingen von der Steuerung aus und wenn sie nur verkehrt geklemmt waren und nicht nur bei Atmos Pellet, das scheint allgemein ein Problem zu sein. Ich habe mich deshalb entschlossen nur den Mischer über die Steuerung laufen zu lassen, macht die Zicken kann ich den Mischer auch zur Not mit der Hand auf einen festen wert nach belieben einstellen.
In den Fall würde ich nicht viel anders handeln Steuerung komplett vom kessel nehmen, gut Solar könnte ein Problem werden,geht aber keine Welt unter wenn die ein paar tage nicht geht. der Fehler kann ja nur von der Steuerung kommen oder einer defekten Brennerplatine was ich nicht glaube. läuft dann alles kann man nach und nach alles neu auf klemmen zumindest weiß man wo man suchen muss und vor allem auch beheben kann wenn wieder etwas auftritt. Muss nach der Garantiezeit jemand kommen trägt der einen mal locker eine Tonne Pellet vom Hof
Grüße
Roland
Wenn du nen HB hast der dir die Geschichte verkauft hat muß er auch dafür sorgen das das Teil läuft!
Nerv den so lange bis er das ordentlich hin bekommt!
Er muß das letzendlich auch können! Sonst kannst du ihn auf „Schadenersatz“ verklagen! Dir bleibt auch noch die Option auf Rücknahme offen!!!
Wenn das so einfach wäre
da braucht man schon eine dicke Haut, frieren mit inbegriffen. machst du da nämlich etwas selber dreht man dir einen Strick daraus.
Ich habe ein halbes Jahr gelesen bevor ich den Atmos gekauft habe und eins war schnell klar meisten Ursachen von Störungen gingen von der Steuerung aus und wenn sie nur verkehrt geklemmt waren und nicht nur bei Atmos Pellet, das scheint allgemein ein Problem zu sein. Ich habe mich deshalb entschlossen nur den Mischer über die Steuerung laufen zu lassen, macht die Zicken kann ich den Mischer auch zur Not mit der Hand auf einen festen wert nach belieben einstellen.
In den Fall würde ich nicht viel anders handeln Steuerung komplett vom kessel nehmen, gut Solar könnte ein Problem werden,geht aber keine Welt unter wenn die ein paar tage nicht geht. der Fehler kann ja nur von der Steuerung kommen oder einer defekten Brennerplatine was ich nicht glaube. läuft dann alles kann man nach und nach alles neu auf klemmen zumindest weiß man wo man suchen muss und vor allem auch beheben kann wenn wieder etwas auftritt. Muss nach der Garantiezeit jemand kommen trägt der einen mal locker eine Tonne Pellet vom Hof
Grüße
Roland
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

