Hallo zusammen,
Habe folgendes Problem.
Verbaut ist ein DC30GSE Baujahr 2012,2x Puffer a 800L hat 3 Jahre lang ohne Probleme funktioniert letzes Jahr war der Fachmann dran weil der Laddomat mächtig krach gemacht hat, er hat die Pumpe entlüftet und meinte er bringt eine neue ist jetzt schon ein Jahr her.
Es liegt folgendes Problem Vor.
Kesseltemperatur liegt bei 90° läuft ohne Probleme.
Ladomat Temperatur oben 85° unten Links 80° unten rechts 40°
Puffer 1 mit Wärmetauscher WW geht bis auf 85 ° auch wenn der Kessel den ganzen Tag läuft schaft er es nicht den 2 Puffer zu befüllen. die Anzeige steht immer auf 20°.
Die Vorlauftemperatur an Heizungspumpe geht nicht höher als 40° Mischer ist immer geschlossen.
stelle ich den Mischer auf Manuell geht die Temperatur auf 70° hoch,zieht dadurch aber den 1 Puffer schnell leer.
Bei Rückstellung auf Auto macht der Mischer sofort wieder zu und die Temperatur geht wieder auf 40° runter.
Laddomatpatrone habe ich gestern getauscht.aber keine Veränderung.
hat vielleicht jemand das gleiche Problem gehabt?
oder hat eine Idee woran es liegen könnte.
Hört sich an als wenn die wärme nicht in die puffer kommt.
laddomat stufe III?
läuft die pumpe ?
kugelhahn am Laddomat zu ?
schmutzfänger?
hat der mischer eine Ansteuerung über ein min Termostat,
dann schließt er wenn nicht ausreichende Temperaturen für WW bevorratet sind.
mfG
ReneM
Am den Laddomat Verschraubungen sind 3 Kugelventile,
sind die ganz auf und auch die Ventile zum Puffer?
Auf welcher Stufe läuft die Laddomatpumpe?
Kessel und Puffer richtig entlüftet?
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ja Anlage ist komplett Luft frei.
alle Hähne sind voll Offen.
Laddo auf 3 Pumpe läuft.
Schmutzfänger wer noch eine Möglichkeit den habe ich noch nicht überprüft.
ich mach morgen mal ein paar Bilder
danke für die schnellen Antworten.
wechsel mal das Thermostat, vllt öffnet es nicht mehr richtig und der Kessel wird das warme Wasser nicht los
Hallo,
wer regelt denn den Mischer und was ist dort für Soll und Ist abzulesen. Beim Zulauf von oben ist dort ein Ventil oder Hahn verbaut den der Zulauf zum Ladomat muss eingereglt werden ansonsten pumpt der zu viel im Kreis.
Sonnige Grüße Reiner
Wie arbeitet der thermostat,öffnet er?